Επιστροφή στο Forum : INVERTER SINAMICS SIEMENS ΣΕ PROFINET
Καλημέρα σε ένα inverter G120 PM 240 0.75 KW SIEMENS δεν δούλευε το control unit CU 240E-2PN.Αφού το αντικαταστήσω θα χρειαστεί να το ξαναδώσουμε διεύθυνση address ή όχι.
το inverter δουλεύει σε δίκτυο PROFINET
Λογικά ναι, μαζί με όλες τις άλλες παραμέτρους του.
Εφόσον έχεις backup τις παραμέτρους για την control unit, θα πρέπει από πριν να μην την συνδέσεις πάνω στο υπόλοιπο δίκτυο της μηχανής και εν συνεχεία τοπικά με ένα laptop να ρίξεις το back up που θα έχει και την σωστή Ip. Αυτός είναι ο ασφαλέστερος τρόπος προκειμένου να μην προκληθεί κάποιο conflict στις Ip με την προσθήκη της νέας cu.
για το buck up εκτός απο το ειδικό καλώδιο πρέπει να αγοράσουμε και το πρόγραμμα για το inverter ?
Εφόσον το δίκτυο είναι profinet, ειδικό καλώδιο δεν χρειάζεται παρά μόνο ένα κοινό καλώδιο δικτύου, το οποίο θα το συνδέσεις στην θύρα Lan της cu, που βρίσκεται στην πρόσοψή της. Το πρόγραμμα που θα επικοινωνήσεις είναι το starter (https://support.industry.siemens.com/cs/document/26233208/sinamics-micromaster-starter?dti=0&lc=en-WW) η siemens το δίνει δωρεάν.