Επιστροφή στο Forum : Προβλημα με το καλωδιο κουζινας.Δωστε λυση.
Στο σπιτι που εφτιαξα εχω ενα προβλημα με το καλωδιο της κουζινας.Εβαλα καλωδιο 6mm2 για την κουζινα το οποιο το συνδεσα μετα τον διακοπτη διαρροης.Οταν ανοιγω την ασφαλεια της κουζινας χωρις κατι πανω δεν υπαρχει προβλημα.
Οταν ομως ανοιγω τον φουρνο μετα απο κανα 10λεπτο μου πεφτει ο διακοπτης διαρροης.Μετα τον ανοιγω και μετα απο κανα λεπτο ξαναπεφτει.
Τι γινεται??Γιατι συμβαινει αυτο?? Τι θα πρεπει να κοιταξω???
Ευχαριστω.
Την αντισταση του φουρνου, τι αλλο;
Οταν εγινε αυτο,επεσε ο ρελες διαφυγης, συνδεσα τον φουρνο σε ενισχημενη μπρηζα και ολα καλα.
λετε να φταιει η ασφαλεια???
Για βαλε το φις του φουρνου αναποδα στην πριζα και πες μας..
Οταν συνδεσα τον φουρνο σε ενησχημενη μπριζα τον εβαλα με καλωδιο χωρις γειωση.
Να πω και το αλλο οταν τελειωσα τον ηλεκτρολογικο πινακα καθως ανεβαζα τις ασφαλειες η συγκεκρινενη 25amb του φουρνου οταν πηγα να τη ανεβασω εκανε τσαφ βγηκε λαμπση και επεσε ο γενικος.
Νομιζα οτι την ζημια την κανει μια βιδα στον τοιχο αλλα τελικα οχι.Μετα απο αυτο οταν την ανοιγω την ασφαλεια χωρις συνδεμενη την κουζινα ολα καλα.Οταν ομως δουλεψει λιγο ριχνει τον διαρροης.
Θα κανω αυτο που μου ειπε ο φιλος θα αντιστεψω τα καλωδια.
Αν ξαναπεφτει τι κανω?
καλα. σύνδεσες τον φούρνο στην πρίζα χωρίς γείωση? και πως ήθελες να δεις να πέσει το ρελε εφόσον δεν έχεις γείωση? και όχι μόνο δεν θα καταλάβαινε την διαρροή αλλά θα την έτρωγες εσύ αν ακούμπαγες τον φούρνο. Δημήτρη αν δεν το κατέχεις το θέμα δεν είναι ντροπή η κακό να καλέσεις κάποιον που ξέρει.
Καποια βοηθεια απο δω μεσα πριν το καλεσω?
Πολύ απλά θέλει άλλαγμα η αντίσταση του φούρνου.
Αν δεν ξέρεις όμως κάλεσε κάποιο ειδικό.
Σίγουρα είναι αντίσταση άνοιξε από πίσω το καπάκι και μέτρα με το πολύμετρο με τους ακροδέκτες εκτός κάνε και σήμανση τα καλώδια μην τα μπερδέψεις
Αφου το ΔΔΕ πεφτει μετα απο 10λεπτο,το ωμομετρο δεν θα δειξει τιποτα,θελει μεγγωμετρο.Υποθετω δεν υπαρχει τιποτα απο τα δυο..
Και προς Θεού, οτι .μα οτι και αν κάνεις πάντα με γειωμένη την κουζίνα. Μαγκιές τύπου "βγάλε γείωση μέχρι να στεγνώσει" άστες για τους ειδικούς
Ακόμη και να την κάνει ο ειδικός την μαγκιά και να την αφήσει να στεγνώσει, το ποιο πιθανό είναι να ξανατραβήξει υγρασία η αντίσταση γιατί προφανώς έχει φθαρεί το μονωτικό στα άκρα της (ειδικά αν είναι σιλικόνη)
Το σωστότερο είναι να επιβεβαιωθεί ότι φταίει η αντίσταση και έπειτα να αλλαχθεί και όχι απλά να στεγνώσει για ευκολία του μάστορα.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.