Επιστροφή στο Forum : ABB ACS355 drive



el greco 1
29-08-16, 23:14
εχω το συγκεκριμενο drive τοποθετιμενο κανα 2μηνο σε ενα κινητηρα 15hp και ο χρηστης ρυθμιζει τις στροφες απο τους καρσορες του πανελ.μου ειπε που δεν τον βολευει και θελει να του βαλω ενα ποντασιομετρο πανω στην μηχανη. γνωριζει καποιος ποιες παραμετρους πρεπει να πειραξω για να δουλεψει? ευχαριστω.

lepouras
30-08-16, 03:43
Γιώργο βάζεις ένα ποτενσιόμετρο 10Κ και χρειάζεσαι ένα τριπολικό καλώδιο θωρακισμένο και το συνδέεις στην κλέμα 1, 2, 3, 4 όπως δείχνει στην σελίδα 54 το πρώτο σχέδιο που λέει Unipolar voltage. λογικά δεν χρειάζεται προγραμματισμό για αυτήν την συνδεσμολογία. προσοχή στο 1 συνδέεις το μπλενταζ του καλωδίου σου, στο 2 το μεσαίο πόδι του ποτενσιόμετρου και στο 3 και 4 τα ακριανά του.

https://library.e.abb.com/public/8f0f44a0024e41d2985abc2c4dca9d3c/ACS355-UM_revC_screen_A5.pdf

el greco 1
30-08-16, 07:06
καλημερα Γιαννη ετσι ακριβως το συνδεσα και δεν την ακουει.ελεγα μηπως χρειαζεται να κανω αλαγες σε καποιες παραμετρους σε ενα ανωνημο drive παλαιοτερα που το συνδεσα κατα αυτο το τροπο δουλεψε κανονικα.θα διαβασω παλι τα μανουαλς καλλητερα να βρω πως παιζει.αν καποιος συναδελφος εχει κανει το ιδιο με το συγκεκριμενο drive ας μας πει.

dimpet
30-08-16, 07:32
εφοσον ο χειριστής το δουλεύει από το panel του τότε αν παρατηρήσεις στο display έχει κάπου μια ένδειξη με ένα "L" που σημαίνει οτι το inverter είναι local. (Ψάξε στο manual για local/remote λειτουργία)
Θα πρέπει να το πας remote . Και by default το ποντεσιόμετρο να δουλέψει. Αν πειράζει συνέχεια τη ταχύτητα πάνω κάτω ίσως το ποντεσιόμετρο να μη δουλέψει και να πρέπει να βάλεις button αλλά αν θέλεις ποντεσιόμετρο by default θα δουλέψει.

dimpet
30-08-16, 07:58
εφοσον ο χειριστής το δουλεύει από το panel του τότε αν παρατηρήσεις στο display έχει κάπου μια ένδειξη με ένα "L" που σημαίνει οτι το inverter είναι local. (Ψάξε στο manual για local/remote λειτουργία)
Θα πρέπει να το πας remote . Και by default το ποντεσιόμετρο να δουλέψει. Αν πειράζει συνέχεια τη ταχύτητα πάνω κάτω ίσως το ποντεσιόμετρο να μη δουλέψει και να πρέπει να βάλεις button αλλά αν θέλεις ποντεσιόμετρο by default θα δουλέψει.


λαθος διατύπωση : (ίσως το ποντεσιόμετρο να μη δουλέψει)------> ίσως το ποντεσιόμετρο να μη τον βολέψει.

lepouras
30-08-16, 19:33
εφοσον ο χειριστής το δουλεύει από το panel του τότε αν παρατηρήσεις στο display έχει κάπου μια ένδειξη με ένα "L" που σημαίνει οτι το inverter είναι local. (Ψάξε στο manual για local/remote λειτουργία)
Θα πρέπει να το πας remote . Και by default το ποντεσιόμετρο να δουλέψει. Αν πειράζει συνέχεια τη ταχύτητα πάνω κάτω ίσως το ποντεσιόμετρο να μη δουλέψει και να πρέπει να βάλεις button αλλά αν θέλεις ποντεσιόμετρο by default θα δουλέψει.
σωστός. το ξέχασα αυτό.

el greco 1
30-08-16, 19:52
kαλα το προβλημα ειναι οτι η μηχανη δουλευει και δεν εχω χρονο να τη σταματησω να παιξω,θα διαβασω καλα τα μανουαλ και θα δω πως θα το κανω.παντως τη ταχυτητα δεν την πειραζει συνεχεια ο χρηστης.

vampiris
01-09-16, 19:33
Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, θα πρέπει να περάσεις από Local control σε Remote. Το μεγάλο σου πρόβλημα σου τώρα είναι ότι θα χρειαστείς νέα καλωδίωση (για το start και το stop) και μετά ο προγραμματισμός για να ρυθμίζεις την ταχύτητα μέσω του ποτενσιομέτρου. Αυτό γιατί κατά 99% δεν θα μπορείς να εκκινήσεις και να σταματήσεις το inverter από χειριστήριό του σε Remote Control, όπως πιθανολογώ ότι γίνεται τώρα. Δηλαδή πρώτα θα πρέπει να ορίσεις την καλωδίωση (τον τρόπο) για το σταμάτημα και ξεκίνημα μέσω μπουτόν (2-wire, 3-wire κτλ.) και μετά να ορίσεις τις παραμέτρους για να ελέγξεις την ταχύτητα μέσω του ποτενσιομέτρου.

el greco 1
01-09-16, 20:19
kαλα λες θα κανω αυτο που λεει στη 54 σελιδα PNP conection δηλαδη γεφυρα στο 10 -11 και απο το 9 ενα διακοπτη στο 12 και θα δω αν θα δουλεψει.