Επιστροφή στο Forum : Εγκατάσταση (αντικατάσταση) θερμοστάτη Salus RT500RF
Καλησπέρα,θέλω να τοποθετήσω το θερμοστάτη Salus RT500RF
στη θέση ενος Siemens RAA30.16(L,N,Y1,Y2,L4)
με υπάρχουσα σύνδεση στις επαφές L,N,Y1 και γέφυρα Y1+L4.
O νέος θερμοστάτης έχει επαφές L,N,COM,NO. Γνωρίζει κάποιος πως γίνεται αυτή η σύνδεση?
Ευχαριστώ.
Απ' ότι φαίνεται γεφυρώνεις L με COM και βάζεις εκεί το καλώδιο που πήγαινε στο L του παλιού, στο N.O. του καινούριου θα βάλεις το καλώδιο που πήγαινε στο Υ1 του παλιού και στο Ν του καινούριου θα βάλεις το καλώδιο που πήγαινε στο Ν του παλιού.
Ευχαριστώ για τις οδηγίες Filman θα το δοκιμάσω,ελπίζω μόνο να μην υπάρχει πρόβλημα που υπάρχει εγκατεστημένος στο λεβητοστάσιο ένας χρονοδιακόπτης ο οποίος είναι συνεχώς ενεργοπειημένος.
Ο θερμοστάτης που θέλεις να βάλεις λογικά έχει μπροστά κάποιες ενδείξεις (οθόνη, LED, κ.λ.π.) οι οποίες δεν θα λειτουργούν αν ο χρονοδιακόπτης κόβει τη φάση προς τον θερμοστάτη. Θα μπορούσες να κάνεις τον χρονοδιακόπτη να κόβει την επιστροφή προς τον καυστήρα, όμως έτσι ο θερμοστάτης θα σου έδειχνε πως ο καυστήρας δουλεύει ενώ ο χρονοδιακόπτης μπορεί να το εμποδίζει αυτό και φυσικά δεν θα ζεσταίνεται ο χώρος.
Μήπως πρέπει να αφαιρέσω τον χρονοδιακόπτη ?
Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι ρυθμισμένος να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο λογικά δεν θα έχεις κάποιο θέμα.Εφόσον είναι συνεχώς ενεργοποιημένος όπως λες παραπάνω δε νομίζω ότι σε επηρεάζει.Τον θερμοστάτη από πού τον προμηθεύτηκες;Θέλω να αγοράσω τον συγκεκριμένο και με ενδιαφέρει μου πεις εντυπώσεις.Εάν δεν θέλεις να μου στείλεις μαγαζί και τιμή που τον προμηθεύτηκες (για λόγους διαφήμισης) στείλε pm.
Δηλαδή να δοκιμάσω να τον τοποθετήσω παράλληλα με τον χρονοδιακόπτη (βρίσκεται στο λεβητοστάσιο) σε λειτουργία ?
Λοιπόν έκανα τελικά την εγκατάσταση του θερμοστάτη παράλληλα με τον χρονοδιακόπτη (μόνιμα ανοιχτό) που υπήρχε στο λεβητοστάσιο και η σύνδεση ήταν επιτυχής, δουλεύει ήδη απο χθές ρυθμισμένος εβδομαδιαία 5+2 και φαίνεται αρκετά αξιόπιστος.Καλή κατασκευή,και εύκολα ρυθμιζόμενη και δυνατή-μεγάλη (απ'ότι φαίνεται) εμβέλεια σήματος μιας και χρησιμοποιώ τον θερμοστάτη-Receiver στον 1ο όροφο ενώ το Control Centre είναι συνδεδεμένο ακριβώς απο κάτω στο ισόγειο της οικοδομής.Ιδανική επιλογή για να αποφύγεις τη φασαρία με την επέκταση καλωδίων.
Για 46€ το προτείνω με κλειστά μάτια είνα VFM!
http://www.michanikos.gr/uploads/monthly_12_2016/post-109523-0-31355000-1481821273_thumb.jpghttp://www.michanikos.gr/uploads/monthly_12_2016/post-109523-0-35441700-1481821334_thumb.jpg
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.