Επιστροφή στο Forum : αλλαγή θερμοστατη χώρου IMIT TA-2



teamwork
12-12-16, 22:48
καλησπέρα,

περιληπτικά ο εγκαταστάτης του καυστήρα έχει κάνει τα παρακάτω στον IMIT TA2 (που προσπαθώ να αντικαταστήσω αλλά δεν καταλαβαίνω πως γίνεται η σύνδεση).

3 καλώδια τοίχου, μαύρο , πράσινο, μπλέ και μια μικρή γεφυρα (πρασινη κι αυτη)

οι επαφές απο τα αριστερά προς δεξιά 1,3, 2 ,4,5,6

Ο εγκαταστάτης έχει βάλει το μαύρο καλώδιο στην θέση 6 - έχει φάση πάντα, είτε είναι ον είτε οφφ ο διακόπτης (κανονικά εδώ δεν είναι ο ουδέτερος?)
Το πράσινο γέφυρα απο το 5 στο 2 (για το λαμπάκι)
Το πράσινο τοίχου ατο 2 έχει φάση όταν είναι κλειστός ο διακόπτης (Θεωρητικά επρεπε να είναι η εντολή?)
Το μπλέ στο 1 δεν δείχνει ποτέ τίποτα. . Και με βάση το σχεδιάγραμμα θα έπρεπε να ήταν η φάση

τι δεν καταλαβαίνω?
μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει τι εγκατάσταση είναι αυτή ?
67822
.67819



ευχαριστώ

FILMAN
13-12-16, 13:27
Εσύ καλά τα λες αλλά δυστυχώς αν βάλεις τα καλώδια στις "σωστές" θέσεις απλά θα ανάβει το λαμπάκι του θερμοστάτη χωρίς να παίρνει μπρος ο καυστήρας.

GR_KYROS
13-12-16, 14:10
Σωστά τα έχει βάλει απλά διαχειρίζεται τον ουδέτερο και όχι την φάση

teamwork
13-12-16, 14:14
ευχαριστώ,
το θέμα είναι οτι αν θέλω να αλλάξω τον θερμοστάτη με καινούριο που παίρνει 2 επαφές, live και switch live, τι πρέπει να συνδέσω? (οχι εγώ, ο καυστηρατζής)

προς το παρόν δοκιμάσαμε να συνδέσουμε το μαύρο και πράσινο , χωρίς να μου δουλέψει ο θερμοστάτης.

GR_KYROS
13-12-16, 14:18
Πράσινο μπλε και θα δουλέψει

FILMAN
13-12-16, 14:20
Σωστά τα έχει βάλει απλά διαχειρίζεται τον ουδέτερο και όχι την φάση
Αυτό είναι το λάθος του...

προς το παρόν δοκιμάσαμε να συνδέσουμε το μαύρο και πράσινο , χωρίς να μου δουλέψει ο θερμοστάτης.
Λογικό δεν είναι, αφού ο καυστήρας παίρνει μόνιμα φάση και εσείς του δώσατε πάλι φάση στο δεύτερο άκρο του, οπότε πήρε 0V;

Πράσινο μπλε και θα δουλέψει
Έτσι... Όμως καλό είναι να αλλαχτεί η κατάσταση στο λεβητοστάσιο ώστε ο καυστήρας να δουλεύει με εντολή φάσης και όχι ουδετέρου...

GR_KYROS
13-12-16, 14:25
Λάθος αλλά έτσι είναι η αρχική συνδεσμολογία

FILMAN
13-12-16, 14:26
Λάθος αλλά έτσι είναι η αρχική συνδεσμολογίαΣυμφωνώ και στα δύο...

teamwork
13-12-16, 21:27
Συμφωνώ και στα δύο...



Πράσινο μπλε και θα δουλέψει

Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις.
το ερώτημα μου ειναι τωρα, πες οτι τα συνδέει ο εγκαταστατης , ο θεωρητικά έξυπνος καινούριος θερμοστάτης πως θα καταλάβει οτι θα πρεπει να δουλέψει σωστά;

αυτη τη στιγμή, ο καυστήρας δουλεύει οταν το μπλε και πράσινο ειναι χωρις ρευμα.
Αν τα συνδέσω στις θέσεις live Kai switch live , ο θερμοστάτης θα Καταλαβει οτι ετσι ανάβει ο καυστήρας?
Η τελικά μονο αναλογικό θερμοστάτη θα πρεπει να χρησιμοποιήσω?

συγνωμη για τις χαζές ερωτήσεις, και αν σας κουρασα.

arion63
14-12-16, 02:37
http://2.bp.blogspot.com/-j_hdExn0wrs/UzHTwwQ80gI/AAAAAAAAEB8/bDwCW8tOjOM/s1600/sxedio.JPG

έτσι είναι όλη i πίνακες στους λέβητες,αν είναι χωρίς αυτονομία πείτε μου πως παίρνει μπρος με τον ουδέτερο,γιατί όλη αλλάζετε θερμοστάτη και δεν λέτε τι σύστημα έχετε, απλό με αυτονομία κλπ και ανάποδα να τον έχει σύνδεση κατέβα στο λεβητοστάσιο και κοίτα πάνω στον πίνακα τι χρώματα είναι τα καλώδια ,αν είναι απλό το σύστημα αποκλείεται να σου κόβει ουδέτερο ο τεχνικός θα τα είχε κακαρώσει τόσα χρόνια που σου κάνει την συντήρηση γιατι πάντα υπάρχει i κάκια στιγμή που μπορεί να γίνει i στραβή και να τον στήλη αδιάβαστο ειδικά άμα έχεις μια διαρροή από πετρέλαιο και σου πάει πάνω στη φύσα τότε τι γίνετε και ας είναι off ο καυστήρας δεν σε στέλνει στον άγιο Πέτρο το ρεύμα ,για να σου κόβει με ουδέτερο πρέπει την παροχή του λέβητα να την έχει βάλει ο μάστορας ανάποδα???

teamwork
15-12-16, 11:35
Αύριο θα έρθει ο καυστηρατζής που έχει κάνει την εγκατάσταση οπότε ελπίζω να βγει μια άκρη.

Απλα να πω ότι η συνδεσμολογία στον θερμοστατη μου είναι παρόμοια με αυτή του πανω διαμερίσματος. Δηλαδή το δοκιμαστικό ανάβει 2 απο τα 3 καλώδια οταν ειναι off ο διακόπτης και οταν ανοίγουμε τον θερμοστάτη σε on , το λαμπάκι του δοκιμαστικού δείχνει ρεύμα μόνο στο ενα καλώδιο (δεν έχω πολύμετρο και είμαι και άσχετος γενικά ).

Αν είναι πατέντα καυστηρατζή ή πρόβλημα με ουδέτερους και τα σχετικά δεν μπορώ να το πώ. Αν είναι παλιάς σχολής και γράφει στα παλιά του υποδήματα τα διαγράμματα σύνδεσης που έχουν οι συσκευές και κάνει τα δικά του, πάλι δεν μπορώ να πω (αν και αυτό το κάνει σίγουρα, δεν χρειάζεται να αποδειχθεί.Αφου συνδέει φάση εκεί που θα έπρεπε να ήταν ο ουδέτερος). θα φανεί αύριο και θα κάνω update .



παραθέτω και κάποιες φωτογραφίες , δεν νομίζω να δίνουν φως ως προς την συνδεσμολογία. Είναι περίπτωση (δεν ξέρω την ορολογία καλά) με κοινό λέβητα και αυτόνομη θέρμανση σε 3 διαμερίσματα.
η ηλεκτροβάνα έξω απο το διαμέρισμα
67834
το κουτί διακλάδωσης καλωδίων δίπλα στην ηλεκτροβάνα προς/απο ηλεκτροβάνα, θερμοστατη , λεβητα
67835
το δωμάτιο καυστήρα με ότι υπάρχει μέσα (τριφασικό ρεύμα)
678366783767838

FILMAN
15-12-16, 14:09
Δεν έχει αντιστρέψει απλά τη φάση και τον ουδέτερο της παροχής (όπως θα μπορούσε να συμβεί αν το σύστημα είχε φις και έμπαινε σε πρίζα) διότι το μπλε είναι ουδέτερος και το μαύρο φάση, ενώ ταυτόχρονα ο καυστήρας έχει φάση μόνιμα και του λείπει ο ουδέτερος που τον παίρνει από τον θερμοστάτη για να δουλέψει.

Τώρα το να λέμε ότι δεν γίνεται να είναι λάθος γιατί αλλιώς θα είχε ήδη σκοτωθεί άνθρωπος νομίζω είναι κατανοητό ότι δεν έχει καμία λογική, όπως επίσης και το ότι το βρέξιμο με πετρέλαιο (που είναι μονωτικό) θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

teamwork
16-12-16, 14:18
ενημέρωση για το θεμα

ηρθε σήμερα ο καυστηρατζής, και τα συνέδεσε οπως ήδη είχαν προτείνει οι αγαπητοί συνάδελφοι σε προηγούμενα posts αλλά φοβήθηκα να το κάνω μόνος μου

πράσινο και μπλε ήταν η λύση
Ο μάστορας μου είπε ότι δουλεύει με διακοπή ουδέτερου. Δεν είμαι σε θέση να κρίνω αν αυτό είναι σωστός ή λαθος τρόπος και αν συνηθίζεται στη δουλειά των καυστηρατζήδων. Αλλά σίγουρα ένας άσχετος οπως εγώ που βλέπω το διάγραμμα του θερμοστάτη και νομίζω ότι κάτι δουλεύει by the book, θα έχω ένα θέμα.

Προσπάθησα να τον ρωτήσω μπας και καταλάβω πως δουλευει, αλλα μάλλον δεν κατάλαβα και πολλά.
Νόμιζα ότι η εντολή απο τον θερμοστάτη πάει στην ηλεκτροβάνα αλλά αυτός μου είπε ότι πάει στον πίνακα αυτονομίας.
Μιας και έιχα δουλειά δεν επέμεινα. Μου το έφτιαξε μια χαρά και δουλεύει.

Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας

PS Μιας και μπορεί να φανεί χρήσιμο για άλλους χρήστες που ψάχνουν στο internet για αλλαγή θερμοστάτη (οπως και εγώ εχαψνα) να γράψω ότι ο νεος θερμοστάτης είναι o Netatmo thermostat o οποίος είναι ξηρής επαφής (dry contact) πρακτικά on off. Σε συνδεσμολογία wireless με χρήση relay οπου το relay αντικατέστησε τον παλιό θερμοστάτη 3 καλωδίων και με τον θερμοστάτη να πηγαίνει οπου θες (δηλαδή στο καθιστικό στην περίπτωσή μου) και ταυτόχρονα απομακρυσμένη χρήση απο κινητό .

6785267853

marsele
16-12-16, 22:27
Ωραίος φαίνεται ο καινούριος σου θερμοστάτης!Απο που τον προμηθεύτηκες εαν επιτρεπεται και σε τι τιμη;;

teamwork
17-12-16, 00:10
99 λίρες Αγγλίας, γύρω στα 120 ευρω απο πολύ γνωστό και μεγάλο site του εξωτερικού εκπτώσεις Black Friday . Απο 144 λίρες το είχε 99 οποτε ειπα να το κανω.
Στο πρακτικό του θέματος, ειχα τον παλιό θερμοστάτη που προφανώς δεν δούλευε σωστά και ηταν πάντα όν , δεν έσβηνε ποτε το λαμπάκι , οποτε ειπα να κανω αλλαγή μπας και μειωθεί λιγο η κατανάλωση. Ήθελα να ειναι στο σαλόνι να μετράει θερμοκρασία και οχι στο χωλ και να μπορω να το χειρίζομαι απο κινητο ώστε να βρίσκω ζεστό το σπιτι ερχόμενος απο έξω. Οι άλλες δυνατότητες που εχει , για έξυπνος θερμοστάτης δεν με ενδιέφεραν και πολύ οποτε κατέληξα σε αυτόν που υπολείπεται σε δυνατότητες έναντι nest, tado κλπ αλλα με καλύπτει απόλυτα.

FILMAN
19-12-16, 12:07
Ο μάστορας μου είπε ότι δουλεύει με διακοπή ουδέτερου. Δεν είμαι σε θέση να κρίνω αν αυτό είναι σωστός ή λαθος τρόπος και αν συνηθίζεται στη δουλειά των καυστηρατζήδων.Σωστά σου είπε. Δεν ξέρω αν συνηθίζεται αλλά προφανώς δεν θα έπρεπε. Και ναι, είναι λάθος (για λόγους ασφαλείας, και όχι επειδή θα γίνει κάποια ζημιά στον εξοπλισμό).

lazarefa
11-01-17, 23:19
Kαλησπέρα στην παρέα και χρόνια πολλά-καλή χρονιά. Στο διαμέρισμα που νοικιάζω υπάρχει ένας παλιός διμεταλλικού τύπου θερμοστάτης χώρου της ιταλικής ΙΜΙΤ. Λόγω της αρκετά χονδροειδούς ρύθμισης θερμοκρασίας που κάνει σκέφτομαι σοβαρά να τον αντικαταστήσω με ηλεκτρονικό. Είμαι ανάμεσα σε 2 μοντέλα: Τον PERRY 1TP TE530B

http://www.telethermansi.gr/el-gr/Products.aspx?ElementID=fa763cd4-08f5-4de0-8c1e-995bea30036a#.WHafIRuLSiM
και τον olympia electronics bs-812
http://www.olympia-electronics.gr/C6F9117C.el.aspx
με πιθανότερη επιλογή τον δεύτερο.ς
Ανοίγοντας τον υφιστάμενο αναλογικό θερμοστάτη βρήκα ένα χαρτάκι με τη συνδεσμολογία του την οποία και παραθέτω μαζί με φωτογραφία της συνδεσμολογίας που είχε κάνει (προ 25ετίας) ο τότε εγκαταστάτης.
https://s29.postimg.org/h29d3qwib/20170111_161339_1.jpg (https://postimg.org/image/h29d3qwib/)
https://s28.postimg.org/s31dynzxl/20170111_161413_1.jpg (https://postimg.org/image/s31dynzxl/)
Θα ήθελα τα φώτα σας φίλοι μου σχετικά με το αν βλέπετε κάτι περίεργο στην πραγματική συνδεσμολογία του εγκαταστάτη σε σχέση με αυτή του σχεδίου του ΙΜΙΤ και αν θα έχω ή όχι πρόβλημα αντικαθιστώντας τον με έναν από τους 2 που προανέφερα. Πχ αν επιλέξω τον Ολύμπια, του οποίου οι οδηγίες εγκατάστασης είναι εδώ:

http://www.olympia-electronics.gr/dat/4730446C/[el]file.pdf

πως διαφοροποιείται η σύνδεση σε σχέση με την υφιστάμενη;
Ευχαριστώ θερμά.

teomil
25-11-18, 19:16
καλησπέρα,

περιληπτικά ο εγκαταστάτης του καυστήρα έχει κάνει τα παρακάτω στον IMIT TA2 (που προσπαθώ να αντικαταστήσω αλλά δεν καταλαβαίνω πως γίνεται η σύνδεση).

3 καλώδια τοίχου, μαύρο , πράσινο, μπλέ και μια μικρή γεφυρα (πρασινη κι αυτη)

οι επαφές απο τα αριστερά προς δεξιά 1,3, 2 ,4,5,6

Ο εγκαταστάτης έχει βάλει το μαύρο καλώδιο στην θέση 6 - έχει φάση πάντα, είτε είναι ον είτε οφφ ο διακόπτης (κανονικά εδώ δεν είναι ο ουδέτερος?)
Το πράσινο γέφυρα απο το 5 στο 2 (για το λαμπάκι)
Το πράσινο τοίχου ατο 2 έχει φάση όταν είναι κλειστός ο διακόπτης (Θεωρητικά επρεπε να είναι η εντολή?)
Το μπλέ στο 1 δεν δείχνει ποτέ τίποτα. . Και με βάση το σχεδιάγραμμα θα έπρεπε να ήταν η φάση

τι δεν καταλαβαίνω?
μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει τι εγκατάσταση είναι αυτή ?
67822
.67819



ευχαριστώ

Καλησπερα εχω ακριβως τον ιδιο θερμοστατη της ινιτ και αγορασα τον νετατμο μπορεις αν θελεις να μου πεις πως εκανες την συνδεση στο ρελε? Συνδεσες τα δυο καλωδια απο τον τοιχο(μπλε και πρασινο στην περιπτωση σου) στις αποληξεις που ειναι για τον θερμοστατη στο ρελε η η στις αποληξεις για το ρευμα ? και αν τα συνδεσες στα καλωδια για τον θερμοστατη απο που παιρνει ρευμα το ρελε?

stred
06-10-19, 20:36
Λοιπόν χρειάζομαι την βοήθειά σας...

σε μια παρόρμηση της στιγμής πήρα απο τα leroy εναν θερμοστάτη celcia και τωρα δεν είμαι σίγουρος πως να τον συνδέσω:

απο τον τοίχο σε εναν IMIT TA3 έρχονται 3 καλώδια: μπλε (ουδέτερος?) , καφέ (φάση?) και μαύρο?? και συνδέονται στον ta3 οπως φαίνεται στην φωτογραφία.

2 ερωτήσεις:

1) στον celcia απ'οτι κατάλαβα επειδή παίρνει ρευμα απο μπαταρία βάζω μόνο 2 καλώδια.. το θέμα είναι ποιά και πού..

2) παραθέτω τα τεχνικά χαρακτηριστικά του celcia.. γράφει 2Α ενώ ο imit ΤΑ3 2.5A.. μήπως είναι ακατάλληλος?
ενα 20αρικο έκανε, απο το να γίνει καμιά στραβή προτιμώ να τον πετάξω.

79072790737907479075

mikemtb
07-10-19, 09:45
Καλημέρα. Γράψε αν μπορείς στον ΤΑ3 ποιο χρώμα συνδέεται που, γιατί στην φώτο δε φαίνονται καλα. Μετά είναι εύκολο [emoji4]

Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk

lepouras
07-10-19, 18:41
Δεν συνδέεις το μπλε. Είναι μόνο για το λαμπάκι. Μιχάλη το μπλε είναι στο 5

stred
07-10-19, 19:24
Καλημέρα. Γράψε αν μπορείς στον ΤΑ3 ποιο χρώμα συνδέεται που, γιατί στην φώτο δε φαίνονται καλα. Μετά είναι εύκολο [emoji4]

Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk

Έβαλα μια φωτογραφία με κείμενο! Ευχαριστώ!

79083

panosel
07-10-19, 20:00
Έβαλα μια φωτογραφία με κείμενο! Ευχαριστώ!

79083Αφαιρείς τις γέφυρες και μετράς με ενα πολύμετρο ποιες επαφές κλείνουν κύκλωμα οταν περιστρεφείς τον επιλογέα σε υψηλότερη θερμοκρασία απο την τρέχουσα. (Λογικά το μαύρο και το καφέ).
Έπειτα αυτα τα δύο τα συνδέεις στα COM και NO του ΤΑ 3. Τον ουδέτερο δεν τον συνδέεις γιατι μπορει να σου κάψει τον θερμοστάτη.

Στάλθηκε από το Lenovo K33a48 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

mikemtb
07-10-19, 20:18
Καφέ μαύρο μόνο! Μόνωση στο μπλε

Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk

stred
07-10-19, 20:24
Ευχαριστώ και τους 2, έχει σημασία ποιο θα συνδέσω στο COM και ποιο στο ΝΟ του νέου θερμοστάτη?

φαντάζομαι πως όχι για να μην αναφέρεις κανείς τίποτα.

θα το συνδέσω έτσι και μόλις ανάψει η πολυκατοικία καλοριφέρ που θα ενημερώσω αν δούλεψε!!

Υ.Γ. όντως καφέ και μαύρο κλείνουν κύκλωμα όταν ανεβάζω θερμοκρασία, τώρα απλά πρέπει να συνεννοηθώ με τον διαχειριστή να μου κλείσει το ρεύμα στο μαύρο για να τα συνδέσω.

panosel
07-10-19, 23:10
Κανονικά αυτο που εχει τάση παει στο COM και το άλλο στο NO αλλα δεν χάλασε κι ο κόσμος να τα βάλεις ανάποδα.

Στάλθηκε από το Lenovo K33a48 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

stred
08-10-19, 21:11
Κανονικά αυτο που εχει τάση παει στο COM και το άλλο στο NO αλλα δεν χάλασε κι ο κόσμος να τα βάλεις ανάποδα.

Στάλθηκε από το Lenovo K33a48 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk


Καφέ μαύρο μόνο! Μόνωση στο μπλε

Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk

το σύνδεσα και περιμένω αύριο να ανοίξουμε το ρευμα, μια ερώτηση μόνο.. όπως βλέπετε στην φωτογραφία δεν έχει καφέ αλλά πράσινο για κάποιο λόγο.. πρέπει να ανησυχώ για κάτι?
τ

mikemtb
08-10-19, 21:19
απο τον τοίχο σε εναν IMIT TA3 έρχονται 3 καλώδια: μπλε (ουδέτερος?) , καφέ (φάση?) και μαύρο??



μια ερώτηση μόνο.. όπως βλέπετε στην φωτογραφία δεν έχει καφέ αλλά πράσινο για κάποιο λόγο.. πρέπει να ανησυχώ για κάτι?


όντως καφέ και μαύρο κλείνουν κύκλωμα όταν ανεβάζω θερμοκρασία
Εσύ πρώτος τα μπέρδεψες τα χρώματα [emoji39][emoji39]
Εγώ παρασύρθηκα από panosel και είπα καφέ στο #24 [emoji39]

stred
08-10-19, 21:35
Εσύ πρώτος τα μπέρδεψες τα χρώματα [emoji39][emoji39]
Εγώ παρασύρθηκα από panosel και είπα καφέ στο #24 [emoji39]

Έχεις απόλυτο δίκιο φίλτατε! γιατί και γω περίμενα μαυρό - καφέ - μπλέ και παρασύρθηκα.. μετά πήρα μπατονέτα με νερό και τα καθάρισα και είδα τα χρώματα και τα έγραψα στη τελευταία φωτογραφία! αλλά μετα παρασύρθηκα πάλι!

οπότε δεν έχουμε πρόβλημα να φανταστώ!

πάντως σίγουρα ρευμά έφερνε το μάυρο.. το οποίο μπαίνει στην com.. και έκλεινε κύκλωμα με το πράσινο στον παλιό θερμοστάτη..οπότε είμαστε καλά..

2 απορίες:
1.το μπλέ τι ρόλο βαράει?

2. το πράσινο στον παλιό θερμοστάτη είχε γέφυρα με τη θέση 5, αυτό σε συνδυασμό με το μπλέ στη θέση 6 δίνει ρευμα για να ανάψει το λαμπάκι?

mikemtb
08-10-19, 21:37
Όπως είπε και ο Γιάννης στο #21 , το μπλε είναι για το λαμπάκι του παλιού θερμοστατη.

Στάλθηκε από το SM-A520F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

panosel
08-10-19, 22:40
1. Ουδέτερος για το λαμπάκι
2. Ναι

Συγγνώμη για το λάθος με τα χρώματα. Παρασύρθηκα.

Στάλθηκε από το Lenovo K33a48 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk