Καλημέρα σε όλους,

Ένας υποπίνακας κήπου πήρε υγρασία από διαρροή νερού και μου έριχνε τον ρελε βραχυκύκλωμα τις στον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα.

Βρήκα ότι έφταιγε ο υποπίνακας του κήπου αφού απομόνωσα οτιδήποτε άλλο.

Στον συγκεκριμένο υποπίνακα, κατέβασα όλες τις ασφάλειες εκτός από την κεντρική αςφαλεια της φωτό αλλά και πάλι όταν ανεβάζω τον γενικό διακόπτη πέφτει ξανα ο ρελες βραχυκυκλωματος στο κεντρικό πίνακας και όταν τον ανεβάζω πέφτει και μπλε διακόπτης της φωτογραφίας.

Προφανώς υπάρχει βραχυκύκλωμα και σκέφτομαι ότι πιθανόν να χάλασε ο ασφαλοδιακοπτης της φωτογραφίας αφού όλες οι ασφάλειες του υποπινακα είναι κατεβασμένες.

Πριν τον αλλάξω έχει κανείς κάποια άλλη ιδέα?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170118/d421a0998378ad6fa0a8c554c35cbe11.jpg



Sent from my iPad using Tapatalk

nestoras
18-01-17, 11:09
Να μην τον αλλαξεις (ακόμη). Ο μπλε διακόπτης που δείχνει είναι διακόπτης διαφυγής έντασης (ΔΔΕ) και είναι σχεδιασμένος να πέφτει όταν υπάρχει διαρροή ρεύματος (προς τη γείωση συνήθως).
Το πιο πιθανό είναι να έχεις διαρροή/επαφή ουδετέρου με γείωση έξω στον κήπο. Για να εντοπίσεις τη βλάβη θα πρέπει να αποσυνδέσεις εναν-εναν και τους ουδέτερους που υπάρχουν στον υποπίνακα του κήπου μέχρι να βρεις ποια γραμμή φταίει.

haf
18-01-17, 11:47
Να μην τον αλλαξεις (ακόμη). Ο μπλε διακόπτης που δείχνει είναι διακόπτης διαφυγής έντασης (ΔΔΕ) και είναι σχεδιασμένος να πέφτει όταν υπάρχει διαρροή ρεύματος (προς τη γείωση συνήθως).
Το πιο πιθανό είναι να έχεις διαρροή/επαφή ουδετέρου με γείωση έξω στον κήπο. Για να εντοπίσεις τη βλάβη θα πρέπει να αποσυνδέσεις εναν-εναν και τους ουδέτερους που υπάρχουν στον υποπίνακα του κήπου μέχρι να βρεις ποια γραμμή φταίει.

Άρα θα πρέπει να αποσύνδεσω τον ουδέτερο από όλους τους Ασφαλειοδιακοπτες του υποπινακα για να δω τι γίνεται, το ότι απλά η ασφαλειοδιακοπτες είναι off δεν σημαίνει τίποτα.

FILMAN
18-01-17, 11:53
Φίλε haf οι ονοματολογίες που χρησιμοποιείς είναι περίεργες. Τί εννοείς με τους όρους "ρελές βραχυκυκλώματος", "μπλε διακόπτης" και "ασφαλειοδιακόπτης/ες"; Δεν μπορώ να δω τη φωτο. Οι "ασφαλειοδιακόπτες" του υποπίνακα έχουν πάνω τους 4 καλώδια ο καθένας και όχι 2;

nestoras
18-01-17, 12:04
Φίλε haf οι ονοματολογίες που χρησιμοποιείς είναι περίεργες. Τί εννοείς με τους όρους "ρελές βραχυκυκλώματος", "μπλε διακόπτης" και "ασφαλειοδιακόπτης/ες"; Δεν μπορώ να δω τη φωτο. Οι "ασφαλειοδιακόπτες" του υποπίνακα έχουν πάνω τους 4 καλώδια ο καθένας και όχι 2;

Φίλιππε,

δες συννημένο αρχείο.

Στον συγκεκριμένο υποπίνακα, κατέβασα όλες τις ασφάλειες εκτός από την κεντρική αςφαλεια της φωτό αλλά και πάλι όταν ανεβάζω τον γενικό διακόπτη πέφτει ξανα ο ρελες βραχυκυκλωματος στο κεντρικό πίνακας και όταν τον ανεβάζω πέφτει και μπλε διακόπτης της φωτογραφίας.

Προφανώς υπάρχει βραχυκύκλωμα και σκέφτομαι ότι πιθανόν να χάλασε ο ασφαλοδιακοπτης της φωτογραφίας αφού όλες οι ασφάλειες του υποπινακα είναι κατεβασμένες.

Από ότι κατάλαβα οι τρεις bold χαρακτηρισμοί είναι για τον ΔΔΕ της φώτο.

FILMAN
18-01-17, 13:16
Παναγιώτη τη φωτο που έβαλες εσύ τη βλέπω, όχι όμως και τη φωτο στο #1.

katmadas
18-01-17, 13:30
Άρα θα πρέπει να αποσύνδεσω τον ουδέτερο από όλους τους Ασφαλειοδιακοπτες του υποπινακα για να δω τι γίνεται, το ότι απλά η ασφαλειοδιακοπτες είναι off δεν σημαίνει τίποτα.

Τα αυτοματακια του πινακα εχουν φαση και οχι ουδετερο.
Καλυτερα φωναξε ηλεκτρολογο φιλε...

haf
18-01-17, 18:49
Φίλε haf οι ονοματολογίες που χρησιμοποιείς είναι περίεργες. Τί εννοείς με τους όρους "ρελές βραχυκυκλώματος", "μπλε διακόπτης" και "ασφαλειοδιακόπτης/ες"; Δεν μπορώ να δω τη φωτο. Οι "ασφαλειοδιακόπτες" του υποπίνακα έχουν πάνω τους 4 καλώδια ο καθένας και όχι 2;

Εννοουςα το ΔΔΕ και τις αςφαλειες, τέλος πάντων Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας.


Να μην τον αλλαξεις (ακόμη). Ο μπλε διακόπτης που δείχνει είναι διακόπτης διαφυγής έντασης (ΔΔΕ) και είναι σχεδιασμένος να πέφτει όταν υπάρχει διαρροή ρεύματος (προς τη γείωση συνήθως).
Το πιο πιθανό είναι να έχεις διαρροή/επαφή ουδετέρου με γείωση έξω στον κήπο. Για να εντοπίσεις τη βλάβη θα πρέπει να αποσυνδέσεις εναν-εναν και τους ουδέτερους που υπάρχουν στον υποπίνακα του κήπου μέχρι να βρεις ποια γραμμή φταίει.

Είχες απόλυτα δίκιο, διαρροή στην γραμμή των φωτιστικών κήπου.. τελικά αφού αποσύνδεσα όλες τις γραμμές μια-μια βρήκα ποια έφταιγε.


Τα αυτοματακια του πινακα εχουν φαση και οχι ουδετερο.
Καλυτερα φωναξε ηλεκτρολογο φιλε...

Ακριβώς, ήμουν ένα βήμα πριν φωνάξω ηλεκτρολόγο αφού το ρεύμα το σέβομαι... αλλά βρήκα λύση μόνος μου.

haf
18-01-17, 19:04
Με την ευκαιρία μια ερώτηση.... γιατί πάντα όταν υπάρχει διαρροη πέφτει ο ΔΔΕ του κεντρικού πίνακα και όχι ο ΔΔΕ του υποπίνακα που τροφοδοτεί την γραμμη που είχε πρόβλημα? Έχει να κάνει με τη ευαισθησία?


Sent from my iPad using Tapatalk

vasilllis
18-01-17, 19:22
Ναι.μπορει να πεφτουν και οι δυο.
Αυτο που θα προτεινα για να εισαι και απολυτα σωστος να βγαλεις τον κηπο απο το γενικό δδε του σπιτιού και να το ριξεις απ'ευθείας στο δδε πογ εχεις μονο για τον κηπο.αν χωραει και στον γενικο πινακα εισαι αρχηγος.

haf
18-01-17, 19:28
Ναι.μπορει να πεφτουν και οι δυο.
Αυτο που θα προτεινα για να εισαι και απολυτα σωστος να βγαλεις τον κηπο απο το γενικό δδε του σπιτιού και να το ριξεις απ'ευθείας στο δδε πογ εχεις μονο για τον κηπο.αν χωραει και στον γενικο πινακα εισαι αρχηγος.

Πως θα μπορούσε να γίνει αυτό? Αυτή την στιγμή από τον κεντρικό πίνακα έχει μια τριπλή ασφάλεια που τροφοδοτεί τον υποπινακα.
Και στους δυο πίνακες έχει ΔΔΕ αλλά πάντα πέφτει ο κεντρικός σε οποιαδήποτε διαρροή..


Sent from my iPad using Tapatalk

KATSO001
18-01-17, 19:43
Πως θα μπορούσε να γίνει αυτό? Αυτή την στιγμή από τον κεντρικό πίνακα έχει μια τριπλή ασφάλεια που τροφοδοτεί τον υποπινακα.
Και στους δυο πίνακες έχει ΔΔΕ αλλά πάντα πέφτει ο κεντρικός σε οποιαδήποτε διαρροή..


Sent from my iPad using Tapatalk

Πάρε ρεύμα και ουδέτερο ΠΡΙΝ το ΔΔΕ της οικίας, από τον γενικό διακόπτη ή την γενική ασφάλεια την φαση και από την είσοδο του ΔΕΕ της οικίας τον ουδέτερο και τροφοδότησε με αυτά τον ΔΔΕ του κήπου στον υποπίνακα. Έτσι θα πέφτει ο ΔΔΕ του κήπου και το υπόλοιπο σπίτι θα έχει ρεύμα..

ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ
18-01-17, 22:21
Πρέπει να υπάρχει απαράιτητα ασφάλεια προστασίας για το καλώδιο απο το κύριο πίνακα μέχρι τον υποπίνακα και να είναι ανάλογη του φορτίου (του υποπίνακα) για πέφτει μόνο αυτή σε περίπτωση βραχυκυκλώματος και να μην πέφτει η γενική και μένουν χωρίς ρεύμα οι δύο πίνακες. Τα δύο αυτόνομα ρελέ είναι καλλίτερη λύση αλλά προσοχή στο καλώδιο κύριου πίνακα και υποπίνακα θα είναι ασφαλισμένο απο βραχυκύκλωμα αλλά όχι απο διαρροή γι'αυτό πρέπει να είναι καλά προστατευμένο.

KATSO001
18-01-17, 22:46
Πρέπει να υπάρχει απαράιτητα ασφάλεια προστασίας για το καλώδιο απο το κύριο πίνακα μέχρι τον υποπίνακα και να είναι ανάλογη του φορτίου (του υποπίνακα) για πέφτει μόνο αυτή σε περίπτωση βραχυκυκλώματος και να μην πέφτει η γενική και μένουν χωρίς ρεύμα οι δύο πίνακες. Τα δύο αυτόνομα ρελέ είναι καλλίτερη λύση αλλά προσοχή στο καλώδιο κύριου πίνακα και υποπίνακα θα είναι ασφαλισμένο απο βραχυκύκλωμα αλλά όχι απο διαρροή γι'αυτό πρέπει να είναι καλά προστατευμένο.


Το πιο σωστο ειναι να βαλει ΚΑΙ το ρελε του κηπου στον πινακα αναχωρησης και να ειναι προστατευμενο απο διαρροη και το καλωδιο μεχρι τον υποπινακα...

vasilllis
19-01-17, 09:01
Πως θα μπορούσε να γίνει αυτό? Αυτή την στιγμή από τον κεντρικό πίνακα έχει μια τριπλή ασφάλεια που τροφοδοτεί τον υποπινακα.
Και στους δυο πίνακες έχει ΔΔΕ αλλά πάντα πέφτει ο κεντρικός σε οποιαδήποτε διαρροή..


Sent from my iPad using Tapatalk
Μπορεις να βγαλεις το ΔΔΕ του υποπινακα και να το τοποθετησεις αν χωραει στον γενικο πινακα.Η γραμμη που τροφοδοτει την 3πλη ασφαλεια του υποπινακα θα παιρνει πριν απο τον ΔΔΕ του σπιτιου.Δεν υπαρχει κατι πιο απλο.

KATSO001
19-01-17, 09:16
Μπορεις να βγαλεις το ΔΔΕ του υποπινακα και να το τοποθετησεις αν χωραει στον γενικο πινακα.Η γραμμη που τροφοδοτει την 3πλη ασφαλεια του υποπινακα θα παιρνει πριν απο τον ΔΔΕ του σπιτιου.Δεν υπαρχει κατι πιο απλο.

Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θα γίνουν συνδέσεις σε σημεία που δεν θα σε προστατεύει ο ρελέ...

FILMAN
19-01-17, 11:29
Ποιο είναι το περίεργο που πέφτουν όλοι οι ΔΔΕ; Δηλαδή η διαφορά των ρευμάτων δεν υπάρχει στον πρώτο παρά μόνο στον τελευταίο;

Το ίδιο και με τις ασφάλειες. Σε περίπτωση ισχυρού βραχυκυκλώματος θα πέσουν όλες, δεν θα πέσει μόνο η πλησιέστερη προς το φορτίο. Το ρεύμα που περνάει από όλες είναι το ίδιο και αυτό είναι το κριτήριο με βάση το οποίο πέφτουν, όχι το αν τις έχουμε βγάλει έξω στον κήπο ή τις έχουμε μέσα στο σπίτι.

vasilllis
19-01-17, 11:38
Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Θα γίνουν συνδέσεις σε σημεία που δεν θα σε προστατεύει ο ρελέ...
Ποια ειναι αυτα τα σημεια;δεν θα μεινει κανενα σημειο εκτος δδε.
Εκτος αν εννοεις τα δεκα εκατ καλωδιο μεσα στον πινακα.
Για την προσοχη εννοειται.εχει δεν εχει δδε.

haf
05-12-17, 08:28
Τελικά έχω απηυδήσει, με κάθε διαρροή είτε από τον κήπο η από οποιοδήποτε άλλο σημείο πέφτει ο ΔΔΕ του κεντρικού πίνακα αντί να πέφτει ο ΔΔΕ που έχω σε κάθε υποπινακα, έτσι μένει όλο το σπίτι χωρίς ρεύμα και κυρίως καίγομαι για τις αντλίες νερού σε περίπτωση βροχής και για το ενυδρείο..

Σκέφτομαι να κάνω ένα ξεχωριστό εξωτερικό πίνακακι δίπλα στον κεντρικό πίνακα και να βάλω όλους τους ΔΔΕ διαφυγής που βρίσκονται τώρα στους υποπινακες, κατόπιν να τροφοδοτησω τους υποπινακες μέσω του αντίστοιχου ΔΔΕ
Είναι σωστή σαν σκέψη?


Sent from my iPad using Tapatalk

KATSO001
05-12-17, 08:35
Τελικά έχω απηυδήσει, με κάθε διαρροή είτε από τον κήπο η από οποιοδήποτε άλλο σημείο πέφτει ο ΔΔΕ του κεντρικού πίνακα αντί να πέφτει ο ΔΔΕ που έχω σε κάθε υποπινακα, έτσι μένει όλο το σπίτι χωρίς ρεύμα και κυρίως καίγομαι για τις αντλίες νερού σε περίπτωση βροχής και για το ενυδρείο..

Σκέφτομαι να κάνω ένα ξεχωριστό εξωτερικό πίνακακι δίπλα στον κεντρικό πίνακα και να βάλω όλους τους ΔΔΕ διαφυγής που βρίσκονται τώρα στους υποπινακες, κατόπιν να τροφοδοτησω τους υποπινακες μέσω του αντίστοιχου ΔΔΕ
Είναι σωστή σαν σκέψη?


Sent from my iPad using Tapatalk

Το θέμα είναι να κάνεις τις συνδέσεις σωστά όπως σου έχουμε εξηγήσει πιο πάνω. Το αν θα κάνεις και υποπίνακα ή όχι δεν έχει καμιά σημασία αν και πάλι εξακολουθεί να είναι οι συνδέσεις με τον ίδιο τρόπο που είναι τώρα και ο ένας ρελέ καλύπτει και τον άλλον...

nestoras
05-12-17, 08:37
Τελικά έχω απηυδήσει, με κάθε διαρροή είτε από τον κήπο η από οποιοδήποτε άλλο σημείο πέφτει ο ΔΔΕ του κεντρικού πίνακα αντί να πέφτει ο ΔΔΕ που έχω σε κάθε υποπινακα, έτσι μένει όλο το σπίτι χωρίς ρεύμα και κυρίως καίγομαι για τις αντλίες νερού σε περίπτωση βροχής και για το ενυδρείο..

Σκέφτομαι να κάνω ένα ξεχωριστό εξωτερικό πίνακακι δίπλα στον κεντρικό πίνακα και να βάλω όλους τους ΔΔΕ διαφυγής που βρίσκονται τώρα στους υποπινακες, κατόπιν να τροφοδοτησω τους υποπινακες μέσω του αντίστοιχου ΔΔΕ
Είναι σωστή σαν σκέψη?


Sent from my iPad using Tapatalk

Ναι, είναι σωστή σαν σκέψη. Να πάρεις ρεύμα πριν από τον κεντρικό ΔΔΕ και μετά από τη γενική ασφάλεια (ή γενικό διακόπτη). Σε περίπτωση που πριν το ΔΔΕ υπάρχει μόνο γενικός διακόπτης καλά θα ήταν να βάλεις μία γενική ασφάλεια στην αναχώρηση του καλωδίου προς τον υποπίνακα με τους ΔΔΕ για να προστατεύσεις κι αυτή τη γραμμή. Προσοχή θέλει μόνο στο να ξεχωρίσεις τους ουδέτερους μετά τους ΔΔΕ.

haf
06-12-17, 20:18
Αν και νομίζω ότι μπορω να τα καταφέρω γιατί έχω ασχοληθεί και με αρκετές άλλες τροποποιήσεις, λόγω περιορισμένου χρόνου θα έλεγα να έρθει κάποιος ηλεκτρολόγος.

Αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί, με το αζημιωτο βέβαια ας μου στείλει ένα προσωπικό μήνυμα για να τα βρούμε τηλέφωνικα


Sent from my iPad using Tapatalk

haf
17-12-17, 16:39
Ποιο είναι το περίεργο που πέφτουν όλοι οι ΔΔΕ; Δηλαδή η διαφορά των ρευμάτων δεν υπάρχει στον πρώτο παρά μόνο στον τελευταίο;

Το ίδιο και με τις ασφάλειες. Σε περίπτωση ισχυρού βραχυκυκλώματος θα πέσουν όλες, δεν θα πέσει μόνο η πλησιέστερη προς το φορτίο. Το ρεύμα που περνάει από όλες είναι το ίδιο και αυτό είναι το κριτήριο με βάση το οποίο πέφτουν, όχι το αν τις έχουμε βγάλει έξω στον κήπο ή τις έχουμε μέσα στο σπίτι.

Ο ηλεκτρολογος που φώναξα μου είπε ότι θα πρέπει ο ΔΔΕ του υποπινακα του κήπου να είναι 20 Α και όχι 40Α για να ειναι πιο ευαίσθητος από τον κεντρικό τριφασικό ΔΔΕ που είναι 40Α
Έχει κάποια λογική?


Sent from my iPad using Tapatalk

MacGyver
17-12-17, 16:48
Ο ηλεκτρολόγος αυτός, αν είναι μέλος του φόρουμ να σηκώσει το χέρι του.

haf
17-12-17, 16:49
Μπα δεν νομίζω.. μάλλον θα πρέπει να βρω άλλον από όσο καταλαβαίνω ,


Sent from my iPad using Tapatalk

KATSO001
17-12-17, 17:10
Θα ηταν ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ σιγουρα...

AlexSm
23-12-17, 17:55
ερώτηση αρχαρίου,

όταν έχουμε βραχυκύκλωμα φάσης ουδετέρου το ρελέ πέφτει ή όχι;

pstratos
23-12-17, 20:43
Κανονικά όχι. Σε αρκετές περιπτώσεις που έχουμε ουδετέρωση καθώς η τάση στον ουδέτερο στιγμιαία ανεβαίνει (και η γείωση συναντά τον ουδέτερο) μπορεί να μας ρίξει και το ρελέ

AlexSm
23-12-17, 20:53
Συνεπώς σε μια τέτοια περίπτωση μπορούμε να πάρουμε φωτιά απ' ότι καταλαβαίνω.
Είχα μια μπαλαντέζα και δεν έδινε ρεύμα ώστε να ανάψει φωτιστικό ενώ το δοκιμαστικό κατσαβίδι άναβε(περνάει κάποιο μικρό ρεύμα;; ) και δεν μπορούσα να καταλάβω το πρόβλημα. Εν το μεταξύ το ρελέ δεν έπεφτε.
Μετά απο λίγο μύρισε το καλώδιο και κατάλαβα ότι είχε κοπεί σε κάποιο σημείο αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί δεν έριχνε το ρελέ.

Ευχαριστώ για την απάντηση.

KATSO001
23-12-17, 21:47
Θα επρεπε ομως να πεσει/ουν η/οι ασφαλειες...

lepouras
23-12-17, 23:23
αν είχε κοπεί κάπου μέσα στην μπαλατεζα κάποιος πόλος με αποτέλεσμα να κάνει κακή επαφή- αρκ κλπ δεν θα πέσει η ασφάλεια γιατί δεν είναι βραχυκύκλωμα αλλά το σημείο λειτουργεί σαν φορτίο επομένως θα ανεβάσει και θερμοκρασία με ότι συνεπάγεται αυτό. αν είχε κοπεί και ενωνόταν με κάποιο άλλο πόλο(πχ η φάση) τότε ανάλογα η θα έπεφτε το ρελε ή και η ασφάλεια (αν ήταν με την γείωση) ή η ασφάλεια (αν ήταν με τον ουδέτερο).

street
24-12-17, 04:09
Κανονικά όχι. Σε αρκετές περιπτώσεις που έχουμε ουδετέρωση καθώς η τάση στον ουδέτερο στιγμιαία ανεβαίνει (και η γείωση συναντά τον ουδέτερο) μπορεί να μας ρίξει και το ρελέ

:thumbup: αν ελεγες τετοιο πραγμα πριν καμια πενταετια εδω μεσα οι ηλεκτρολογοι θα σε ξεσκιζαν :lool:

lepouras
24-12-17, 10:50
:thumbup: αν ελεγες τετοιο πραγμα πριν καμια πενταετια εδω μεσα οι ηλεκτρολογοι θα σε ξεσκιζαν :lool:
χρονιάρες μέρες γιορτινές δίνουμε άφεση αμαρτιών....

vasilllis
24-12-17, 14:31
Συνεπώς σε μια τέτοια περίπτωση μπορούμε να πάρουμε φωτιά απ' ότι καταλαβαίνω.
Είχα μια μπαλαντέζα και δεν έδινε ρεύμα ώστε να ανάψει φωτιστικό ενώ το δοκιμαστικό κατσαβίδι άναβε(περνάει κάποιο μικρό ρεύμα;; ) και δεν μπορούσα να καταλάβω το πρόβλημα. Εν το μεταξύ το ρελέ δεν έπεφτε.
Μετά απο λίγο μύρισε το καλώδιο και κατάλαβα ότι είχε κοπεί σε κάποιο σημείο αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί δεν έριχνε το ρελέ.

Ευχαριστώ για την απάντηση.
Προφανως δεν εγινε βραχυ-κυκλωμα.Ισως ειχε μεγαλη αντισταση εκει που γεφυρωσαν τα καλωδια με αποτελεσμα την υπερθερμανση.


:thumbup: αν ελεγες τετοιο πραγμα πριν καμια πενταετια εδω μεσα οι ηλεκτρολογοι θα σε ξεσκιζαν :lool:


γιατι?

pstratos
24-12-17, 16:34
Άλλαξε κάτι την τελευταία 5-ετία ή δεν πιάνω κάτι σχετικά με παλιούς ηλεκτρολόγους??

street
28-12-17, 23:57
χρονιάρες μέρες γιορτινές δίνουμε άφεση αμαρτιών....
μπα οχι Γιαννη μου , υποστηριζω τον ελευθεροτεκτονισμο ! αφεση αμαρτιων δεν υπαρχει εδω μεσα , δεν ειμαστε εκκλησια , συγνωμη !
μαζευτηκε εδω μεσα ολη η πλεμπα των μη αδειουχων ηλεκτρολογων επειδη πηραν σουτ απο το αλλο φορα και βρηκαν φωλια εδω μεσα να λενε τα δικα τους , σε ενα φορα ηλεκτρονικων ! :lool: σωστα ?


Άλλαξε κάτι την τελευταία 5-ετία ή δεν πιάνω κάτι σχετικά με παλιούς ηλεκτρολόγους??
οχι τιποτα δεν αλαξε , απλα τοτε που βγηκε το φεκ για το υποχρεωτικο διαφυγης θα επρεπε να γκρεμισεις το σπιτι σου και να βαλεις θεμελιακη ( σωστα ) για να λειτουργησει με βαση αυτα που ελεγαν εδω μεσα ηλεκτρολογοι , και οτι οπως το λες απλα δεν θα λειτουργουσε :lool:


υσ δεν εχω κανα καπριτσιο με τους ηλεκτρολογους , φυσικα και εχουν χβρο εδω μεσα οπως και ολοι οι τεχνιτες ! :001_smile:

haf
07-03-18, 20:25
Ναι, είναι σωστή σαν σκέψη. Να πάρεις ρεύμα πριν από τον κεντρικό ΔΔΕ και μετά από τη γενική ασφάλεια (ή γενικό διακόπτη). Σε περίπτωση που πριν το ΔΔΕ υπάρχει μόνο γενικός διακόπτης καλά θα ήταν να βάλεις μία γενική ασφάλεια στην αναχώρηση του καλωδίου προς τον υποπίνακα με τους ΔΔΕ για να προστατεύσεις κι αυτή τη γραμμή. Προσοχή θέλει μόνο στο να ξεχωρίσεις τους ουδέτερους μετά τους ΔΔΕ.

Τελικά έβαλα σε ένα πινακακι όλα τα ΔΔΕ και ησύχασα..
Το μόνο μυστήριο είναι ότι δεν ανάβει το ένα λαμπάκι, μέτρησα και έχει 13 volt και προφανώς αυτός είναι ο λόγος.
Ενώ όλα λειτουργούν κανονικα μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι συμβαίνει με αυτό?

Η συνδεσμολογία που ακολούθησα σε όλα είναι παρακάτω..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180307/0ffc62aed29f96db3e0693fe97c96461.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180307/5a9c5972489193e2dae0187f72c68204.jpg




Sent from my iPad using Tapatalk

nestoras
07-03-18, 20:37
Τελικά έβαλα σε ένα πινακακι όλα τα ΔΔΕ και ησύχασα..
Το μόνο μυστήριο είναι ότι δεν ανάβει το ένα λαμπάκι, μέτρησα και έχει 13 volt και προφανώς αυτός είναι ο λόγος.
Ενώ όλα λειτουργούν κανονικα μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τι συμβαίνει με αυτό?

Η συνδεσμολογία που ακολούθησα σε όλα είναι παρακάτω..


Επειδή δεν είναι και πολλά τα πράγματα που μπορεί να φταίνε για το λαμπάκι μπορείς να βρεις εύκολα τι δεν πάει καλά.
1) Δίνεις φάση και στις δυο πλευρές της λάμπας
2) Δίνεις ουδέτερο και στις δυο πλευρές της λάμπας
3) Είναι προβληματική ή καλωδίωση προς το λαμπάκι (απίθανο)
4) Είναι χαλασμένο το λαμπάκι (πολύ πιθανό), αν και τα 13V που αναφέρεις με προβληματίζουν λιγάκι.

Αποκωδικοποιώντας το σκαρίφημα η συνδεσμολογία φαίνεται να είναι σωστή ελπίζωντας ότι το W είναι Ν (ουδέτερος δηλαδή).
Αν δε βγάλεις άκρη, κάνε ένα πιο καθαρό σχέδιο αλλά αντιγράφοντας τις συνδεσμολογίες από τον πίνακα σύμφωνα με αυτά που έχεις συνδέσει κι όχι με αυτά που θα έπρεπε να συνδέσεις! :-)

lepouras
08-03-18, 00:29
αλλιώς βγάζεις μια φωτογραφία μέσα από τον πίνακα να δούμε μήπως και δεν είναι όπως το σχεδίασες.

haf
08-03-18, 18:08
Το πρόβλημα λύθηκε, τελικά διαπίστωσα ότι ουσιαςτικα το λαμπάκι δεν το τροφοδοτούσα με ουδέτερο αφού το καλώδιο είχε μπει πίσω από το σημείο σύνδεσης και ουσιαστικά είχα σφηξει την βίδα χωρίς τίποτα μέσα!

Ευχαριστώ!