Επιστροφή στο Forum : Διαφορικό θερμοστάτης ηλιακών



bobkarpenisi
09-02-17, 20:24
Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζεται ποια είναι η σωστή ρύθμιση (κατά προσέγγιση) διαφοράς ΔΤ ανάμεσα στο αισθητήριο του συλλέκτη κ του δοχείου boiler έτσι ώστε να ξεκινάει ο κυκλοφορητης για να ζεσταθεί το νερό .Αυτη την στιγμή το έχω ρυθμισμένο στους 8 βαθμούς διαφορά να ξεκινάει κ στους 4 βαθμούς να σταματάει

el greco 1
09-02-17, 21:47
και σε τι θερμοκρασια εχεις σεταρει το συλεκτη για να αρχιζει ο κυκλοφοριτης?

panayiotis1
10-02-17, 00:21
Στους 10 C ειναι προ- σεταρισμενα. Ειναι καλο ΔΤ αυτο. Ελεγξε αν εχει και υστερηση. Αν εχει οι 2C ειναι καλα. Ενα αισθητηριο εχεις στο boiler ή ενα πανω και ενα χαμηλα;

Γιωργο, οι διαφορικοι για τα ηλιακα δεν ξεκινουν απο καποια Τ και πανω. ( αν καταλαβα σωστα την ερωτηση σου.) Δουλευουν με διαφορα θερμοκρασιας μεταξυ συλλεκτη και boiler.
Πχ, αν ο συλλεκτης εχει 30 και το boiler 20 θα ξεκινησει οκυκλοφορητης κανονικα.

el greco 1
10-02-17, 06:44
αυτο συμβενει οταν εχεις μια πηγη δηλαδη μονο τους συλεκτες ετσι! αν ομως το συστημα εχει 2η πηγη πχ αντισταση και εχει παντα ζνχ απο ποια θερμοκρασια θα δωσει εντολη ο συλλεκτης?

panayiotis1
10-02-17, 09:11
Αν υποθέσουμε οτι ζητας απο το σύστημα να σου κρατά σταθερή θερμοκρασια στο boiler π.χ. 55C τότε θα συμβαίνουν τα εξής:

Όσο ο ήλιος δεν καταφέρνει να τροφοδοτήσει το σύστημα ώστε να πιάσει αυτή τη θερμοκρασία των 55c, ενεργοποιείται η δεύτερη πηγή (ενα ρελέ εντολής για να πάρει μπροστά ο καυστήρας ή η αντίσταση) η οποία εντολή θα παύσει όταν το boiler πιασει την επιθυμητή θερμοκρασία (55).
Αν ο ήλιος μπορέσει να αυξήσει τη θερμοκρασία στο συλλέκτη πάνω από τους 55+ΔΤ+υστέρηση=55+10+2=67C, τότε θα δώσει εντολή να εκκινήση ο κυκλοφορητής των συλλεκτών. Έτσι θα αποθερμανθούν οι συλλέκτες και φυσικά το νερό στο boiler θα αρχίσει να ανεβάζει θερμοκρασία 55+.

Το κύκλωμα των συλλεκτών θα δουλεύει πάντα ασχέτως των υπολοίπων οταν ΔΤ μεταξύ boiler και συλλεκτών είναι 10c. Είτε αυτο το ΔΤ είναι 80 και 90 αντίστοιχα, είτε είναι 10 και 20.

GeorgeH
10-02-17, 11:25
επίσης κι ένα σενάριο είναι σε περίπτωση παγετού.
να γινεται μια μικρή κυκλοφορία κάθε τόσο
για να μην παγώνει το νερό επάνω και στις σωλήνες.

και αν στο μπόιλερ υπάρχει μόνο ένας αισθητήρας,
ίσως να διαβάζει θερμοκρασία με απόκλιση 2-3 βαθμούς
λόγω της διαστρωμάτωσης του νερού (πάνω το ζεστό κάτω το κρύο)
οπότε μπορεί να παίξει κι ένα σενάριο μιας μικρής
κυκλοφορίας κάθε τόσο, για να ανακατεύεται το νερό.

και όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν με έναν arduino.
το έχω κάνει, με πολλά σενάρια και επιλογές
και με έλεγχο και της αντλίας θερμότητας και της αντίστασης.

bobkarpenisi
10-02-17, 19:09
Έτσι πιστεύω κ εγώ ότι 8-10 βαθμοί για το ΔΤ είναι καλά,ένας συνάδερφος ηλεκτρολόγος μου είπε ότι το έχω χαμηλά πρέπει να πάω το ΔΤ στους 18-20 βαθμούς διαφορά γιατί έτσι θα αποδίδει καλύτερα .... όσο αφορά την αντιπαγωτικη υπάρχει κ δουλεύει μια χαρά ξεκινάει στους 4 βαθμούς.τα αισθητήρια στο δοχείο είναι 2 ψηλά κ χαμηλά


Sent from my iPad using Tapatalk