Επιστροφή στο Forum : Ορος ek στα PLC....
Μπορει καποιος να μου πει τι σημαινει ο ορος ek στα PLC;
To context ειναι: PLC with 8 analog inputs (0-10V or 0-20ma or pt100 or ek)
Eυχαριστω
Mαλλον κακη μεταφραση συντομογραφια του equivalent(=ισοδυναμο)
el greco 1
13-02-17, 18:21
εχει δικιο ο βασιλης ισοδυναμο πρεπει να ενωει ισως κολλαει και pt 1000. ανοιξε ενα block αναλογικου ενισχυτη πχ και δες απο εκει τι αισθητηρες χρεισιμοποιει.
Να ρωτήσω μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει ενα καλώδιο με pt100: 3-4 μέτρα είναι ΟΚ;
Να ρωτήσω μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει ενα καλώδιο με pt100: 3-4 μέτρα είναι ΟΚ;
Άνετα. Και 50 μέτρα παίζει. Αναλόγως το καλώδιο και την ακρίβεια που αναζητάς βέβαια.
el greco 1
19-02-17, 19:05
εχω βαλει μεχρι 200 μετρα χωρις προβλημα.
Πρακτικά δεν έχεις περιορισμό. όμως ενα μακρύ καλώδιο θα αρχίσει να μαζεύει θόρυβο. Τότε είτε βάζουμε Pt100--> 4..20 (calibration???) είτε κάποια distributed μονάδα, μαζεύουμε όλα τα pt και πάμε με rs485 στο plc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.