Επιστροφή στο Forum : Ερώτηση για Relai Διαρροής.



Νικος Ρουσσος
17-02-17, 20:40
Καλησπέρα.
Θέλω την βοήθεια σας για την επιλογή ενός ρελέ διαρροής.
Οταν ρώτησα σε ενα μαγαζί για να αγοράσω με ρώτησε τι ασφάλεια έχει το ρολόι της ΔΕΗ.
Επειδή έχει 63Α μου έδινε 63Α ρ/δ.
Στον πίνακα του σπιτιού οι ασφάλειες είναι 35Α.
Να διευκρινίσω ότι έχω 3φασικό ρεύμα γιατί έχω θερμοσυσωρευτές.
Εγώ τι ρ/δ πρέπει να βάλω ;
Ενας 45Α της ΑΒΒ είναι καλά ή θέλει 63Α.
Και κάτι άλλο σχετικά με τις ασφάλειες.
Προτείνετε να αλλάξω της ασφάλειες που είναι παλαιού τύπου με φυσίγγιο με αυτόματες νέου τύπου.

Ευχαριστώ.

el greco 1
17-02-17, 21:07
τι νουμερο παροχη εχεις την 2 που ειναι 40Α η την 3 που ειναι 63Α?

alpha uk
17-02-17, 21:54
Στή πρώτη ερώτηση : 63Α RCD καί στή δεύτερη : όχι

antonisfa
17-02-17, 22:08
Εφόσον έχεις διακόπτη μάλλον 3Χ40Α (40 λες) και γενικές 35Α (3Χ35Α) το ΔΔΕ που θα βάλεις πρέπει να είναι 4Χ40Α.

Για γενικές ασφάλειες άφησε τα φυσίγγια που ήδη έχεις

Νικος Ρουσσος
17-02-17, 23:13
Ευχαριστώ παιδιά.
Ρώτησα γιατί νομίζω ότι και ρ/δ 63Α να έβαζα θα έκανε αλλά έχει μεγαλύτερο κόστος και σήμερα δυστυχώς τα μετράμε όλα.
Απο θέμα μάρκας η ΑΒΒ τι λέτε , για την σημενς δεν έχω ακούσει και τα καλύτερα.