Επιστροφή στο Forum : Εγκατάσταση ηλεκτρικής κουζίνας



vforvgr
18-04-17, 18:36
Καλησπέρα , μια ερώτηση για εγκατάσταση ηλ.κουζίνας.<br>Έχοντας υπόψιν ότι P=V*I , για την παροχή της κουζίνας μου έχω 25Α ασφάλεια και προφανώς καλώδιο διατομής 3x6mm.<br>O αυτόνομος φούρνος μου έχει ονομαστική ισχύ 3,5kw ενώ οι αυτόνομες εστίες 6,6kw , άρα σύνολο 10,1kw.<br>Τότε 10.100W / 220V = 45Α, άρα η παροχή μου δεν επαρκεί ;;;

lepouras
18-04-17, 19:14
Ούτε και η παροχή του σπιτιού σου επαρκεί αν το σκεφτείς καλύτερα. Απλά με δεδομένο ότι δεν δουλεύουν και όλα τα μάτια και όλες του φούρνου οι αντιστάσεις ταυτόχρονα τότε δεν έχει πρόβλημα.

pstratos
18-04-17, 19:59
Αυτή είναι η μ@λ@κεία με όλα σχεδόν τα σπίτια. Ακόμα και τριφασικό τα έχουν κανείς δεν κάνει τον κόπο να ρίξει τριφασική παροχή προς την κουζίνα. έτσι αγοράζουμε ωραιότατες κουζίνες των 10Kw αλλά δεν έχουμε ισχύ να τις ταΐσουμε. Αντίθετα ο κατασκευαστής έχει πολύ σωστά προβλέψει την τριφασική σύνδεση. Εσύ καημένε νοικοκύρη που πας με τα 5Kw που σου έβαλε η ηλεκτρολογάρα σου??

lepouras
18-04-17, 20:57
και άμα του τραβήξεις τριφασικό και αποφασίσει ο ιδιοκτήτης να βάλει τελικά ενισχυμένο μονοφασικό? ή απλό μονοφασικό? τη κάνεις τότε?

pstratos
18-04-17, 21:13
Μα όλες πια οι κουζίνες δεν έχουν τριφασική - διφασική και μονοφασική σύνδεση μετακινώντας τα ελάσματα?
Αλλιώς, ρίχνεις 5Χ4 με ασφάλεια 3Χ16. Αν αργότερα θέλει μονοφασικό πχ 25Α πόσο εκτός κανονισμού είναι να χρησιμοποιείσεις τους δύο αγωγούς παράλληλα για φάση (έχεις 8τχ) και τους άλλους δυο για ουδέτερο / η γείωση ας μείνει 4τχ/. Υπάρχει και η εκδοχή το 5χ6 φυσικά, αλλά άντε πέρνα το από τους κλασικούς σωλήνες (το έκανα στο δικό μου :cursing::cursing:)

vasilllis
18-04-17, 21:55
Μα όλες πια οι κουζίνες δεν έχουν τριφασική - διφασική και μονοφασική σύνδεση μετακινώντας τα ελάσματα?
Αλλιώς, ρίχνεις 5Χ4 με ασφάλεια 3Χ16. Αν αργότερα θέλει μονοφασικό πχ 25Α πόσο εκτός κανονισμού είναι να χρησιμοποιείσεις τους δύο αγωγούς παράλληλα για φάση (έχεις 8τχ) και τους άλλους δυο για ουδέτερο / η γείωση ας μείνει 4τχ/. Υπάρχει και η εκδοχή το 5χ6 φυσικά, αλλά άντε πέρνα το από τους κλασικούς σωλήνες (το έκανα στο δικό μου :cursing::cursing:)
Δεν ειναι ολες με τριφασικο.Τωρα τις βγαζουν και με φις σουκο.Απαγορευεται να κανεις το πενταλικο τριπολικο με μισηδιατομη ουδετερου.Αλλωστε το θεωρω και περιττο καθοτι η μονοφασικη γραμμη ειναι υπεραρκετη να σε καλυψει.

alpha uk
18-04-17, 22:06
Εδώ στήν Αγγλία βάση κανονισμού κάνουμε τό εξής. (Diversity) Παίρνουμε τά πρώτα 10Α καί κατόπιν 30% από τά υπόλοιπα , δηλαδή στήν προκειμένη περίπτωση , 10100 w/230 V = 43.91 - 10=33.91 x 0.3=10.17+10= (20.17A)

vforvgr
18-04-17, 22:33
Μόλις σύνδεσα τον φούρνο , επειδή είχε φις σουκο , αναγκαστικά έβαλα πρωτα ενα κλεμα και απο εκει με ενα καλωδιο πριζα οπου συνδεσα τον φουρνο.
Τα μάτια που θα παρω εν συνεχεια θα μπουν στο παραπανω κλεμα απευθειας. Αυτο που με απασχολεί τώρα είναι ότι το καλώδιο που έβγαλα την πριζα για τον φουρνο ειναι καπως μικρό 3χ4 (μου το δωσε ενας ηλεκοτρολογος λεγοντας πως με καλυπτει)...
Θελω να ρωτησω σε περιπτωση που αυτο το καλωδιο δεν καλυπτει τα w του φουρνου , μπορει να εχω καποιο προβλημα περα απο το να πεφτει η ασφαλεια;

vasilllis
18-04-17, 22:43
Μόλις σύνδεσα τον φούρνο , επειδή είχε φις σουκο , αναγκαστικά έβαλα πρωτα ενα κλεμα και απο εκει με ενα καλωδιο πριζα οπου συνδεσα τον φουρνο.
Τα μάτια που θα παρω εν συνεχεια θα μπουν στο παραπανω κλεμα απευθειας. Αυτο που με απασχολεί τώρα είναι ότι το καλώδιο που έβγαλα την πριζα για τον φουρνο ειναι καπως μικρό 3χ4 (μου το δωσε ενας ηλεκοτρολογος λεγοντας πως με καλυπτει)...
Θελω να ρωτησω σε περιπτωση που αυτο το καλωδιο δεν καλυπτει τα w του φουρνου , μπορει να εχω καποιο προβλημα περα απο το να πεφτει η ασφαλεια;

To φις σουκο αντεχει μεχρι 16Α οποτε μην ανησυχεις για το 3*4

pstratos
19-04-17, 12:35
Δεν ειναι ολες με τριφασικο.Τωρα τις βγαζουν και με φις σουκο.Απαγορευεται να κανεις το πενταλικο τριπολικο με μισηδιατομη ουδετερου.Αλλωστε το θεωρω και περιττο καθοτι η μονοφασικη γραμμη ειναι υπεραρκετη να σε καλυψει.

O ουδέτερος παραμένει στην κανονική διατομή αγωγοι 1,2=L 3,4=N. H γείωση είναι αυτή που της μειώνουμε την διατομή. Αυτό επιτρέπεται? (διότι μάλλον δεν προβλέπεται!)

antonisfa
19-04-17, 13:46
Μόλις σύνδεσα τον φούρνο , επειδή είχε φις σουκο , αναγκαστικά έβαλα πρωτα ενα κλεμα και απο εκει με ενα καλωδιο πριζα οπου συνδεσα τον φουρνο.
Τα μάτια που θα παρω εν συνεχεια θα μπουν στο παραπανω κλεμα απευθειας. Αυτο που με απασχολεί τώρα είναι ότι το καλώδιο που έβγαλα την πριζα για τον φουρνο ειναι καπως μικρό 3χ4 (μου το δωσε ενας ηλεκοτρολογος λεγοντας πως με καλυπτει)...
Θελω να ρωτησω σε περιπτωση που αυτο το καλωδιο δεν καλυπτει τα w του φουρνου , μπορει να εχω καποιο προβλημα περα απο το να πεφτει η ασφαλεια;
Η κλέμμα δεν είναι και τόσο ασφαλής.
Καλύτερα να τα έστριβες στο κουτί διακλάδωσης ή να έβαζες κυπαρισσάκια.
Μετά από ένα διάστημα χαλαρώνουν οι βίδες της.
Αλλά και αν έστω έβαλες κλέμμενς έβαλες ακροδέκτες μύτης στα 6άρια/4άρια ?

antonisfa
19-04-17, 13:52
O ουδέτερος παραμένει στην κανονική διατομή αγωγοι 1,2=L 3,4=N. H γείωση είναι αυτή που της μειώνουμε την διατομή. Αυτό επιτρέπεται? (διότι μάλλον δεν προβλέπεται!)
Εως τα 16 καρε πρέπει να είναι ίδια με των αγωγών φάσης με ή χωρίς μηχανική προστασία.

Οταν ανέβουμε πάνω από τα 35 καρέ ισχύει η μισή διατομή στη γείωση σε σχέση με τους αγωγούς φάσης.

ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ
19-04-17, 22:09
Μόλις σύνδεσα τον φούρνο , επειδή είχε φις σουκο , αναγκαστικά έβαλα πρωτα ενα κλεμα και απο εκει με ενα καλωδιο πριζα οπου συνδεσα τον φουρνο.
Τα μάτια που θα παρω εν συνεχεια θα μπουν στο παραπανω κλεμα απευθειας. Αυτο που με απασχολεί τώρα είναι ότι το καλώδιο που έβγαλα την πριζα για τον φουρνο ειναι καπως μικρό 3χ4 (μου το δωσε ενας ηλεκοτρολογος λεγοντας πως με καλυπτει)...
Θελω να ρωτησω σε περιπτωση που αυτο το καλωδιο δεν καλυπτει τα w του φουρνου , μπορει να εχω καποιο προβλημα περα απο το να πεφτει η ασφαλεια;

-Mην ανυσιηχείς η ανώτατη ισχύς (3.4KW) στο φούρνο σου είναι για λίγο διάστημα λειτουργίας μετά θα κόβει ο θερμοστάτης μιλάμε πάντα για οικιακή χρήση, έπειτα η θερμότητα όπως λέμε είναι ''ευγενικό'' φορτίο και έχει ανοχές θερμοσίφωνας 4 kw δούλευε κανονικά με 16Α ασφάλεια μέχρι να αντικατασταθεί με 20Α.
- Καλό σφύξιμο στη κλέμα ή καλό τύλιγμα των καλωδίων σε περίπτωση που βάλεις ''κυπαρισσάκια'' όπως είπαν άλλωστε και οι προηγούμενοι.
- Σε πάρα πολλές δοκιμές σε σύνδεση κουζινών σε πλήρες φορτίο για 2-3 λεπτά δεν έχει τύχει να πέσει η ασφάλεια μιλάμε για ισχύ 7 έως 9kw σαφώς μεγαλύτερη απο τα όρια της ασφάλειας 5.750kw.