Σε ενα επαγγελματικο χωρο δυο απο τα δωματια του διαθετουν τα κατωθι φωτα:
1) 11χ Geyer GU10 3W, 6x PL Osram Dulux 26W και 6χ T8 36W
2) 6x Geyer GU10 3W, 6x PL Osram Dulux 26W και 6χ T8 36W
κατ'αντιστοιχια και οι αλλοι χωροι αλλοι λιγοτερα αλλοι περισσοτερα.
Τα PL ανα δυο με ενα τροφοδοτικο, οι T8 καθεμια με ενα κλασσικο ballast. Δεν θυμαμαι τεχνικα χαρακτηριστικα.
Καθενας ασφαλιζεται με 10A μικροαυτοματο καμπυλης C.
Τελευταια, δυο απο τις λαμπες T8 120cm 36W (Philips η Osram) Μια σε καθε χωρο, αργει αρκετα να αναψει.
Ενδεχεται να φταιει η λαμπα, το Starter, Το ballast η ολα μαζι?

manolisp
04-05-17, 21:40
Αφου ειναι προβλημα κατα την εκκινηση αλλαξε σταρτερ . τυπος S10
αν εχει μαυρισει και η λαμπα στα ακρα αλλαξε την και αυτη...

xsterg
04-05-17, 21:46
οταν λες αργει μετα απο ποσο διαστημα αναβει? ειναι δευτερολεπτα η λεπτα και ποσο περιπου?

pettakos
04-05-17, 23:33
6-7 δευτερολεπτα περιπου, δεν ξερω αν χειροτερευσει στο εγγυς μελλον. Μετα αναβουν κανονικα οπως και οι υπολοιπες και παραμενουν καθ'ολη τη διαρκεια που ειναι ανοικτος ο διακοπτης.

FILMAN
05-05-17, 10:28
Όταν λες "αργεί να ανάψει" τί εννοείς; Αναβοσβήνει πολλή ώρα μέχρι να ανάψει σταθερά, ή αργεί να αρχίσει τα αναβοσβησίματα από τη στιγμή που θα πατήσεις το διακόπτη για να την ανάψεις;

pettakos
05-05-17, 12:46
Το δευτερο, αν και δεν κανει αναβοσβησιματα, ελαχιστα θα ελεγα.

FILMAN
05-05-17, 13:04
Μόνο το starter θα αλλάξεις.