PDA

Επιστροφή στο Forum : Πρόβλημα γείωσης σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση αναζητεί τα φώτα σας!



aggg2015
07-05-17, 01:58
Γεια σας,

Καταρχάς είμαι ιδιώτης, παντελώς ανίδεος από ηλεκτρολογικά και συγχωρείστε με για τυχόν ανακρίβειες που πιθανόν αναφέρω λόγω έλλειψης γνώσεων ή και πιθανές παρανοήσεις στα όσα μου είπε ο ηλεκτρολόγος. Αποφάσισα να απευθυνθώ σε αυτό και άλλο ένα forum ελπίζοντας να βρω άκρη στο παρακάτω πρόβλημα.

Έχω μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση σπιτιού με μονοφασική παροχή σε πολυκατοικία 50 ετών στο κέντρο της Αθήνας, που κατά την ανακαίνιση του διαμερίσματος πριν 3 χρόνια, αλλάχτηκε μεταξύ άλλων η ηλεκτρολογική εγκατάσταση (και η υδραυλική) σε πίνακα και όλους τους τοίχους εκτός από καλώδια για φώτα στο ταβάνι. Οι εργασίες έγιναν από εταιρεία ανακαινίσεων και δυστυχώς έγιναν αρκετές κακοτεχνίες σε διάφορα πράγματα που απ' ότι έμαθα εκ των υστέρων είναι συνηθισμένο αυτό με τις λύσεις όλα σε 1... πάθαμε και μάθαμε.

Το πρόβλημα με τα ηλεκτρολογικά είναι ότι αρκετές φορές γίνεται αισθητό ηλεκτρικό ρεύμα (από ελαφρύ τσίμπημα ή συνεχόμενο γαργαλητό / ελαφρύ μούδιασμα στα δάκτυλα) στη βρύση του ντούς, στη σωλήνα θερμοσίφωνα, νεροχύτη, πλυντήριο πιάτων κτλ, ειδικά με βρεγμένα χέρια ή όταν ακουμπήσει σε πληγή. Αρχικά δεν είχε γίνει αντιληπτό, το τελευταίο διάστημα όμως είναι σχετικά συχνό και με ανησυχεί ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο, καθώς και ότι η όποια διαρροή ρεύματος δεν ενεργοποιεί τον ρελέ.

Ύστερα από επίσκεψη ηλεκτρολόγου (άλλου από αυτού που έκανε την εγκατάσταση, δε θέλω να ξανακαλέσω την εταιρεία), διαπιστώθηκε όπως ήταν αναμενόμενο πρόβλημα στη γείωση. Δε βρήκε να έρχεται καν καλώδιο γείωσης και έβαλε ένα νέο καλώδιο γείωσης μεταξύ ηλεκτρικής κουζίνας και κεντρικής παροχής νερού και είπε ότι από εκεί θα γειωθεί και ο πίνακας, όπως συνηθίζεται σε παλιές πολυκατοικίες, διότι είπε δεν είναι πάντα εφικτή η λύση να κατεβάσεις καλώδιο γείωσης και να σκάψεις στο έδαφος (δε ξέρω και εγώ πόσο εύκολο ή εφικτό είναι από το φωταγωγο/ακάλυπτο λόγω ενός θέματος στη πολυκατοικία). Τον ρώτησα αυτό που διαβάζω συχνά περι πλαστικών σωλήνων που πλέον καταργούν τέτοια γείωση και μου είπε ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία διότι γειώνεται και πάλι στο νερό (?). Μου φάνηκε κάπως αυτό γιατί έχω δει κάθετες απόψεις στο ίντερνετ επ'αυτού αλλά δεν είχα πρόβλημα στο παρελθόν σε ότι εργασίες έχει κάνει και γενικότερα μου φαίνεται ΟΚ άτομο, πάντα φιλικός / εξυπηρετικός κτλ και αποφάσισα να τον εμπιστευτώ.

Η γείωση στις πρίζες "άναβε" δοκιμαστικό κατσαβίδι (αν είδα καλά.. όχι στη φάση, στη γείωση!) και όταν μετρούσε τις γειώσεις στο πίνακα έβλεπε 130-150 (volt?), αντί για 220-230 που μου είπε ότι ήταν το αναμενόμενο. Ύστερα από αρκετό ψάξιμο και δοκιμές, κατέληξε ότι το πρόβλημα δημιουργείται από 4 διαφορετικές ασφάλειες, που όταν κατέβουν και οι 4 η μέτρηση γείωσης δείχνει 230 παντού (200 χωρίς το νέο καλώδιο που έβαλε), ενώ όταν ανέβουν οι συγκεκριμένες 4 ασφάλειες (υπνοδωματίου 1, υπνοδωματίου 2, πλυντηρίου πιάτων, πλυντηρίου ρούχων) μια-μια αρχίζουν οι μετρήσεις γείωσης πέφτουν σε 200, 180, 150 και φτάνει στα 120-130. Μη με ρωτάτε ακριβώς πως μετρούσε τη γείωση, δεν έχω ιδέα, ΝΟΜΙΖΩ έβαζε πολύμετρο στη φάση και μία-μια σε όλες τις γειώσεις, και υποθέτω είναι σε volts η μέτρηση. Αυτό με τις 4 ασφάλειες παρουσιάζεται με ή χωρίς το καλώδιο που έβαλε μεταξύ ηλεκτρικής κουζίνας και παροχής. Έκανε διάφορους άλλους ελέγχους σε πρίζες, βάλε-βγάλε συσκευές σε αυτές τις πρίζες (χωρίς κάποια συσκευή να τραβάει ρεύμα, σταματάει το πρόβλημα) και το πρόβλημα παραμένει. Αφότου έφυγε πάντως επιβεβαίωσα στο ντους ότι το πρόβλημα εξαφανίζεται όταν κατέβουν οι 4 αυτές ασφάλειες.

Είδα ότι τον προβλημάτισε ιδιαίτερα ότι 4 διαφορετικές ασφάλειες φαίνεται να έχουν διαρροή και επειδή 3 από αυτές έχουν σχέση με μπάνιο/νερό, μου είπε ότι θέλει να το ψάξει περαιτέρω γιατί σκέφτεται μήπως έχει γίνει καμιά επαφή καλωδίου ρεύματος με σωλήνα νερού, ενώ θα φέρει και νέο ρελέ (ο τωρινός είναι Legrand FH202 με "ευαισθησία" 0,03A) για δοκιμή διότι ο τωρινός δεν πέφτει όπως θα έπρεπε. Όταν έκανε κάποιες περαιτέρω δοκιμές τελικά έπεσε, αλλά μου είπε ότι δεν έχει ιδιαίτερη ευαισθησία.

Να τονίσω εδώ ότι απ' όσο γνωρίζω είναι πτυχιούχος ηλεκτρολόγος και ο άνθρωπος δε με χρεώνει μέχρι να βρει τι φταίει, και γενικότερα δεν θεωρώ ότι έχει έρθει να με "γδάρει" (δε το έχει κάνει ποτέ ως τώρα) αλλά θα εκτιμούσα και άλλες απόψεις διότι μου είπε ότι δεν έχει αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα τόσα χρόνια. Επιπλέον γνωρίζω ότι υπάρχουν ιδανικές λύσεις και κάκιστες, με καλύπτει έστω κάτι ενδιάμεσο που να καθιστά ασφαλή την διαμονή έστω και χωρίς το βραβείο της καλύτερης γείωσης.

Μερικές απορίες...
1) Τα παραπάνω πως σας ακούγονται; Έχουν κάποια λογική ή να απευθυνθώ αλλού; (δε παίρνω όρκο ότι τα μεταφέρω σωστά! ενώ σίγουρα μου τα έλεγε πιο απλοϊκά χωρίς πολλούς τεχνικούς όρους, για να καταλάβω τι παίζει)
2) Κάνω σωστά που τον εμπιστεύομαι περί γείωσης σωλήνας/νερού και μέτρησης γείωσης (σε βολτ?); Στέκει αυτό με το νερό στο ελάχιστο, ότι συνηθίζεται στις παλιές πολυκατοικίες, έστω και αν δεν είναι η βέλτιστη λύση ή θα γίνω ψητός καμιά ώρα και θα χάσετε ένα νέο μέλος στο forum;
3) Αυτό με τις 4 διαφορετικές ασφάλειες, υπάρχει κάποια πιθανή εξήγηση πέρα από τη δική του θεωρία περί σωλήνας+καλωδίου που είπε; Και πως βρίσκεις ένα τέτοιο πρόβλημα χωρίς να σκάψεις όλο το σπίτι; Μπορεί να φταίει κάτι απλούστερο όπως οι ασφάλειες στο πίνακα ή κάτι άλλο που διαφεύγει προσοχής;
4) Άλλες προτάσεις; (αλλαγή σπιτιού, να πάω να πνιγώ και να συμβιβαστώ με τα τινάγματα... αποκλείονται! :P )

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας!

lepouras
07-05-17, 02:55
Ενδεχομένως να προέρχεται από φίλτρα διαφόρων συσκευών αυτό που νιώθεις και με δεδομένο ότι δεν έχεις καθόλου γείωση το επιδεινώνει. Φυσικά αν σου έχουν τραβήξει καλώδια γείωση σε όλη την υπόλοιπη εγκατάσταση να έχεις και χωρητικα ρεύματα που μπερδεύουν το θέμα σου.

aggg2015
07-05-17, 03:04
Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση αλλά δυστυχώς δε κατάλαβα τίποτα! Έψαξα για χωρητικά ρεύματα, αλλά και πάλι δεν βρήκα κάτι κατανοητό σε απλό θνητό.

Καμιά ιδέα στις απορίες που έθεσα;

nikosp
07-05-17, 05:19
Σήμερα με την χρήση πλαστικών σωλήνων νερού η γείωση στην σωλήνα νερού είναι πρακτικά λάθος
Επίσης λάθος είναι αυτό το κουφό ότι το νερό κάνει γείωση στην περίπτωση πλαστικής σωλήνας η κάτι παρόμοιο που διάβασα παραπάνω
Η αίσθηση παρουσίας ρεύματος στις παροχές νερού κλπ οφείλεται στην απουσία γείωσης
Τα ρελέ καλό είναι κάθε μερικά χρόνια να αλλάζουν αλλά και κάθε τόσο να πατιέται ένα κουμπάκι που συνήθως έχουν απάνω τους για τεστ
Αυτό τα ενεργοποιεί και για λίγο δουλεύουν

KATSO001
07-05-17, 06:38
Δεν καταλαβαινω πως λεει ο ηλεκτρολογος σου οτι παρολο που ειναι πλαστικος ο σωληνας θα γειωθει με το νερο. Αντι για κολαρο πανω στον σωληνα τον τρυπησε και περασε το καλωδιο της γειωσης απο μεσα;:lool: Αν εβαλε ενα κολαρο σε καποια μεταλλικη σωληνα και εννοει οτι η γειωση θα συνεχιζει εκει που ο σωληνας γινεται πλαστικος διαμεσου του νερου, σορρυ αλλα ψαξε επειγοντος αλλον ηλεκτρολογο.Χωρητικα ρευματα, φιλτρα συσκευων και μικροδιαρροες μπορει να μην ριχνουν τον ρελε και το ρευμα να το αισθανεσαι. Τετοια προβληματα λυνονται μονο με πολυ καλη γειωση. Εγω απο κει θα ξεκινουσα...

xsterg
07-05-17, 09:26
θα πρεπει να βρει τροπο και οδευση να περασει αγωγο γειωσης απο τον πινακα σου μεχρι την γειωση της πολυκατοικιας η να το γειωσει νε τον ενδεδειγμενο τροπο της δεη για την περιοχη.
δοκιμασε να βγαλει ολες μα ολες τις συσκευες εκτος πριζας και να παρει μετρησεις? το προβλημα ειναι και απο την ελλειψη γειωσης και απο τα φιλτρα των συσκευων που ειναι πανω στο δικτυο σου.

selectronic
07-05-17, 11:24
Εσύ πως την βλέπεις την αγωγιμότητα του νερού στα 220?

http://i.imgur.com/kVFbJsU.jpg

rama
07-05-17, 12:32
Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί χωρίς συμβιβασμούς γιατί κινδυνεύεις. Ούτε οι μισές ασφάλειες, ούτε τα νερά των σωλήνων, ούτε τίποτα δεν είναι αποδεκτό. Μόνο όταν φτιαχτεί σωστή γείωση θα πρέπει να ησυχάσεις.
Εφόσον φτάνει να ρίχνει τον ΔΔΕ, δεν μιλάμε για γαργάλημα αλλά περνά τα όρια που έχουν τεθεί επισήμως ως επικίνδυνα.
Βρες σοβαρό ηλεκτρολόγο, που δεν θα βαρεθεί να κάνει μετρήσεις και θα έχει όρεξη να σκάψει για να σου φτιάξει σωστή γείωση. Με όσους μίλησες, θεωρούν ότι το κατσαβίδι είναι το πιο ακραίο εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιούν.

lepouras
07-05-17, 13:50
δεν είπε ότι ρίχνει το ρελε και αυτό ήταν και η απορία τους.
aggg2015 απλά τώρα ποια λόγο τον ηλεκτρονικών ακόμα και σε πλυντήρια κλπ υπάρχουν φίλτρα για προστασία από θορύβους στο δίκτυο κλπ κλπ.
αυτά τα φίλτρα συνδέονται και με την γείωση. εφόσον εσύ δεν έχεις γείωση αλλά εσωτερικά η εγκατάστασή σου που ανακαινίστηκε έχει παντού αλλά δεν φτάνουν στην γή τότε δημιουργείτε αυτή η αίσθηση της διαρροής.
τα πράγματα μπορεί να γίνουν επικίνδυνα σε περίπτωση κάποιας υπέρτασης λόγο ότι πολλές από τις συσκευές έχουν και κάποια εξαρτήματα που είναι για τέτοια προστασία και μεταφέρουν το παραπανίσιο στην γη.
ο κίνδυνος ο ένας είναι ότι η συσκευή δεν θα μπωρέσει να προστατέψει τον εαυτό της και αν εκείνη την στιγμή κάποιος ακουμπήσει κάποια μεταλίκι συσκευή ενδεχομένως να τον χτυπήσει.

το θέμα του νερού είναι μια άλλη ιστορία που ενδεχομένως και ίσως να ρίξει το ρελε σε μια διαρροή σε μια γειωμένη συσκευή (με την υποτιθέμενη γείωση που έχεις τώρα)..
το ρελε θα πέσει αν κάποιον τον χτυπήσει το ρεύμα και ας μην υπάρχει παρουσία γείωσης στην εγκατάσταση.
εμείς θέλουμε σε περίπτωση που μια μεταλλική κατασκευή (πχ πλυντήριο κουζίνα θερμοσίφωνας) ή ένα φωτιστικό ή ακόμα και η ίδια η εγκατάσταση (λόγο παρουσίας υγρασίας ) κλπ κλπ παρουσιάσουν σφάλμα με το μεταλλικό μέρος τους να ενεργοποιεί το ρελε προτού το καταλάβουμε με τον άσχημο τρόπο (χτύπημα σε εμάς και μετά πέσιμο του ρελε) και γιαυτό πρέπει να γίνει μια προσπάθεια εύρεσης λύσης στο θέμα αυτό.

λες ότι είσαι σε πολυκατοικία και εκεί είναι λίγο ιδιότροπα τα πράγματα και πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο του κολλημένου που θα αρχίσει την γκρίνια για επέμβαση στους κοινόχρηστους χώρους αλλά τότε θα πρέπει να επέμβει ο ηλεκτρολόγος και να εξηγήσει ότι είναι θέμα ασφάλειας και το τη λέει το καταστατικό και το τη άποψη έχουν οι άλλοι για αυτό το θέμα δεν είναι υπεράνω του νόμου και τον κανονισμών.

xampos
07-05-17, 15:06
Συνήθως σε τέτοιες καταστάσεις φταίει είτε συνδυασμός ότι δεν υπάρχει γείωση ( η καλή γείωση) και κακή επαφή ουδετέρου από την κολόνα μέχρι και τον πίνακα σου και σε τέτοιες περιπτώσεις όσο μεγαλύτερα φορτία έχεις τοσο μεγαλύτερη είναι και τάση στην υποτηθέμενη γείωση σου ή σε κάποια φίλτρα που κάλως ἐχουν οι συσκευές με παλμοτροφοδοτικά και επειδή δεν έχεις γείωση αυτή είναι υπό τάση. Θέλει πολύ μεγάλξ προσοχή κυρίως όταν πλένεις πιατα ή κανεις μπανιο ή και στο πλυντηριο ρουχων -πιάτων και αμεση επισκευή γείωσης και έλεγχος ουδετέρου .

KATSO001
07-05-17, 21:16
λες ότι είσαι σε πολυκατοικία και εκεί είναι λίγο ιδιότροπα τα πράγματα και πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο του κολλημένου που θα αρχίσει την γκρίνια για επέμβαση στους κοινόχρηστους χώρους αλλά τότε θα πρέπει να επέμβει ο ηλεκτρολόγος και να εξηγήσει ότι είναι θέμα ασφάλειας και το τη λέει το καταστατικό και το τη άποψη έχουν οι άλλοι για αυτό το θέμα δεν είναι υπεράνω του νόμου και τον κανονισμών.

Συμφωνω απολυτα. Ειναι υποχρεωτικο βαση κανονισμου και βαση νομου, και κυριως για λογους ασφαλειας να εχει καθε ηλ. εγκατασταση γειωση. Αρα κανενας δυστροπος η κανονισμος πολυκατοικιας δεν θα μπορουσε ουτε κατα διανοια να αποτρεψει οποιαδηποτε παρεμβαση χρειαζεται για να φτιαχτει σωστη και ασφαλης ηλ. Εγκατασταση...

picdev
07-05-17, 22:39
Δεν γίνεται να μην έχεις γείωση , τώρα ότι έπεσες πάλι σε μ@#€_ , τι να πω , άκου εκεί γειωνεται με το νερό .
Εγώ πάντως πρωτεϊνώ να πάρεις έναν σοβαρό ηλεκτρολόγο , να τα μαθεις όλα από μόνος σου αποκλείεται

Άσε που πρέπει να έχεις και γειοσομετρο και άλλα ειδικά εργαλεία

Sent from my Redmi 4 using Tapatalk

picdev
07-05-17, 22:47
Το ποσό θα σε γδάρει δεν έχει καμία σημασία , προέχει η ασφάλεια σου .
Θα πληρώσεις 100€ οκ για την ανακαίνιση πόσο έδωσες ?
Όσο ότι φταίει το λεγκραντ αμφιβάλω.
Ότι πλέον δεν έχεις ούτε γείωση αλλά ούτε λειτουργικό ρελέ διαροης , τότε παίζεις με την ζωή σου

Sent from my Redmi 4 using Tapatalk

aggg2015
07-05-17, 23:29
Σας ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές σας και το χρόνο σας! Όπως φοβόμουν αυτά που έλεγε ο 2ος ηλεκτρολόγος -όσα κατάλαβα- δεν στέκουν και για αυτό απευθύνθηκα στο φόρουμ για επιβεβαίωση, ακόμα και εάν δε το εξέφρασα σωστά εξαρχής. Ειδοποίησα ήδη άλλον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη που μου σύστησαν και ελπίζω ότι δε θα τριτώσει η τύχη μου με τους ηλεκτρολόγους.

Ήδη από το τηλέφωνο μου είπε λίγο-πολύ αυτά που γράψατε εδώ ως πιθανή αιτία, όταν του ανέφερα τι πρόβλημα αντιμετωπίζω μετά την ανακαίνιση, και θα έρθει άμεσα να κάνει πλήρη έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης από κοντά για να βρει τι φταίει. Προφανώς δε τίθεται ασφάλειας vs κόστους, αλλά επειδή είναι περίεργες εποχές κοιτάς αναγκαστικά και το κόστος. Σε καμία περίπτωση δε περίμενα να λύσω εγώ το πρόβλημα, ούτε να το τρενάρω λόγω περίεργου γείτονα.

Ευχαριστώ και πάλι και ότι προκύψει θα επανέλθω.

george33
08-05-17, 19:29
Να υποθέσουμε οτι βρίσκεσαι σε περιοχή με άμεση γείωση και όχι με ουδετέρωση; Γιαυτό και έχεις τόσα προβλήματα απο την κακή ή ανύπαρκτη γείωση...

ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ
08-05-17, 22:07
Προσοχή στις ''εταιρείες'' που κάνουν ανακαινίσεις σε σπίτια καταστήματα κ.λ.π. βάζουν αλλοδαπούς που είναι πλυτεχνίτες κοιτάξτε τι έπαθε γνωστός μου μετα απο τέτοια ανακαίνιση, ευτυχώς ήταν μέσα τη στιγμή του συμβάντος αλλιώς θα λαμπάδιαζε καθ' ότι συνηθίζει να αφήνει αναμένο όταν λείπει απο το σπίτι ηλεκτρικό καλοριφέρ το χειμώνα και αιρ κοντ. το καλοκαίρι.

aggg2015
08-05-17, 23:21
Να υποθέσουμε οτι βρίσκεσαι σε περιοχή με άμεση γείωση και όχι με ουδετέρωση; Γιαυτό και έχεις τόσα προβλήματα απο την κακή ή ανύπαρκτη γείωση...Δεν έχω ιδέα, κέντρο Αθήνας είμαι, απ' ότι διάβασα η άμεση γείωση είναι το σύνηθες εδώ αλλά προτείνεται επιβεβαίωση με ΔΕΗ.



Προσοχή στις ''εταιρείες'' που κάνουν ανακαινίσεις σε σπίτια καταστήματα κ.λ.π. βάζουν αλλοδαπούς που είναι πλυτεχνίτες κοιτάξτε τι έπαθε γνωστός μου μετα απο τέτοια ανακαίνιση, ευτυχώς ήταν μέσα τη στιγμή του συμβάντος αλλιώς θα λαμπάδιαζε καθ' ότι συνηθίζει να αφήνει αναμένο όταν λείπει απο το σπίτι ηλεκτρικό καλοριφέρ το χειμώνα και αιρ κοντ. το καλοκαίρι.Να υποθέσω ότι έβαλαν μεγαλύτερη ασφάλεια από την επιτρεπόμενη, σε σχέση με τη διατομή του καλωδίου που υποτίθεται ότι "ασφάλιζε" ή απλά κακή σύνδεση; (κάνω και διαγνώσεις ο άσχετος και... αγείωτος!)

Πάντως ως απλός καταναλωτής θεωρώ γενικότερα κακή συνήθεια να αφήνεις συσκευές υψηλής κατανάλωσης σε λειτουργία όταν λείπεις. Ποτέ δεν έχω αφήσει σε λειτουργία... θερμοσίφωνα, κουζίνα, πλυντήριο, κλιματιστικό, θερμαντικά σώματα, κτλ. Μόνο ψυγείο αναγκαστικά, που είναι σχεδιασμένο (ελπίζω) να λειτουργεί 24/7.

ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ
08-05-17, 23:39
Δεν έχω ιδέα, κέντρο Αθήνας είμαι, απ' ότι διάβασα η άμεση γείωση είναι το σύνηθες εδώ αλλά προτείνεται επιβεβαίωση με ΔΕΗ.


Να υποθέσω ότι έβαλαν μεγαλύτερη ασφάλεια από την επιτρεπόμενη, σε σχέση με τη διατομή του καλωδίου που υποτίθεται ότι "ασφάλιζε" ή απλά κακή σύνδεση; (κάνω και διαγνώσεις ο άσχετος και... αγείωτος!)

Πάντως ως απλός καταναλωτής θεωρώ γενικότερα κακή συνήθεια να αφήνεις συσκευές υψηλής κατανάλωσης σε λειτουργία όταν λείπεις. Ποτέ δεν έχω αφήσει σε λειτουργία... θερμοσίφωνα, κουζίνα, πλυντήριο, κλιματιστικό, θερμαντικά σώματα, κτλ. Μόνο ψυγείο αναγκαστικά, που είναι σχεδιασμένο (ελπίζω) να λειτουργεί 24/7.

Δεν είχαν σφύξει καλά τον παροχικό ουδέτερο πάνω στη κεντρική κλέμα των ουδετέρων όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες.

Γενικά πολλοί αφήνουν κυρίως τα ηλεκτρικά σώματα όλο το 24ωρο αναμμένα σε κάποιο χώρο για να διατηρείται μια μόνιμη θερμοκρασία και να έχουν χαμηλότερη κατανάλωση.

vasilllis
09-05-17, 08:48
Δεν είχαν σφύξει καλά τον παροχικό ουδέτερο πάνω στη κεντρική κλέμα των ουδετέρων όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες.

Γενικά πολλοί αφήνουν κυρίως τα ηλεκτρικά σώματα όλο το 24ωρο αναμμένα σε κάποιο χώρο για να διατηρείται μια μόνιμη θερμοκρασία και να έχουν χαμηλότερη κατανάλωση.
για να μην λεμε για τους τσακωνες μονο,αυτο μπορει να συμβει σε ολους.Δυστυχώς.

aggg2015
14-05-17, 03:50
Το πρόβλημα λύθηκε με έλεγχο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και τριγωνική γείωση. Στις μετρήσεις που είδα ότι έκαναν στις πρίζες, παρατήρησα ότι αρχικά έλεγε >9.99Ω και μετά 0.7-0.8Ω. Δε γνωρίζω ακριβώς τι ήταν αυτή η μέτρηση.

Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθειά σας!

vasilllis
14-05-17, 10:16
δεν ειναι 0,8 η γειωση σου .0,8 απο μπαρα γειωσης σε πριζα.

aggg2015
14-05-17, 22:52
Διόρθωσα την απάντηση για να είμαι πιο ακριβής στο τι είδα, διότι είχα υποθέσει (αυθαίρετα) ότι αυτό ήταν η γείωση - ευχαριστώ για την παρατήρηση. Ποια είναι η διαφορά; (για να μαθαίνω και κάτι)

vasilllis
15-05-17, 08:49
Διόρθωσα την απάντηση για να είμαι πιο ακριβής στο τι είδα, διότι είχα υποθέσει (αυθαίρετα) ότι αυτό ήταν η γείωση - ευχαριστώ για την παρατήρηση. Ποια είναι η διαφορά; (για να μαθαίνω και κάτι)
Επειδη ειχες την καλη διαθεση να αναφερεις και την λυση του προβληματος το σχολιασα,να ειναι τουλαχιστον ακριβης.
Η αντισταση γειωσης ειναι η αντισταση που παρουσιαζει το ηλεκτροδιο που βρισκεται στο χωμα.Μονο σε θεμελιακες (μπαρα χαλκου που εχει τυλιχτει στα σιδερα του σκελετου της οικοδομης.) εχουμε αντιστασεις ~1ωμ.Σε λοιπες ας πω αυθαιρετα απο 50 ωμ και πανω.
Το 0,8 που αναφερες ειναι η αντισταση που παρουσιαζει καποια γραμμη(πριζας) απο την πριζα εως το μπαρακι μεσα στον πινακα σου.

alefgr
16-05-17, 00:01
Η αντισταση γειωσης ειναι η αντισταση που παρουσιαζει το ηλεκτροδιο που βρισκεται στο χωμα.Μονο σε θεμελιακες (μπαρα χαλκου που εχει τυλιχτει στα σιδερα του σκελετου της οικοδομης.) εχουμε αντιστασεις ~1ωμ.Σε λοιπες ας πω αυθαιρετα απο 50 ωμ και πανω.

Επόμενη ερώτηση άσχετου...

Υπάρχει τρόπος ή όργανο που να μπορεί να μας δείξει στα πόσα ωμ είναι η γείωση του σπιτιού μας;

KATSO001
16-05-17, 00:19
Επόμενη ερώτηση άσχετου...

Υπάρχει τρόπος ή όργανο που να μπορεί να μας δείξει στα πόσα ωμ είναι η γείωση του σπιτιού μας;
Εννοείται. Αλλά πρέπει να ξέρεις. Δηλαδή πως αλλιώς νομίζεις πως οι ηλεκτρολόγοι μετρουν την γειωση;:001_rolleyes:

Dragonborn
16-05-17, 06:17
Υπάρχει τρόπος ή όργανο που να μπορεί να μας δείξει στα πόσα ωμ είναι η γείωση του σπιτιού μας;Ναι, υπάρχει.

Μπορείς χονδρικά και με ένα ένα μιλιαμπερόμετρο AC και ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως. Συνδέεις εν σειρά το αμπερόμετρο και τον λαμπτήρα από την φάση στην γή και μετράς ένα ρεύμα Ig, η αντίσταση γειώσεως (ουσιαστικά η αντίσταση βρόχου σφάλματος μέσω γής, το οποίο σε ενδιαφέρει πρακτικά) είναι U/Ig, όπου U η φασική τάση στο δευτερεύον του μετασχηματιστή διανομής, τυπικά 230V.

Ένα γρήγορο τεστ είναι να συνδέσεις έναν κάπως μεγαλύτερο λαμπτήρα πυρακτώσεως εναλλάξ φάση-ουδέτερο και φάση-γείωση και να παρατηρήσεις αν υπάρχει διαφορά στην ένταση του φωτός. Αν η γείωση είναι καλή, τότε δεν θα παρατηρήσεις μεγάλη διαφορά.

Τα παραπάνω είναι εύκολα και απλά σε δίκτυα με άμεση γείωση (TT).

Αν χρησιμοποιήσεις μια πιο ραφιναρισμένη τεχνική (να μην επεκταθώ) μπορείς να απομονώσεις την αντίσταση γειώσεως του ηλεκτροδίου σου.

Dragonborn
16-05-17, 06:37
Να προσθέσω ότι αν δεν ξέρεις τι κάνεις και δεν μαζεύεις τα χέρια σου, με τα παραπάνω τεστ μπορεί να καταλήξεις ψητός.

vasilllis
16-05-17, 08:42
Επόμενη ερώτηση άσχετου...

Υπάρχει τρόπος ή όργανο που να μπορεί να μας δείξει στα πόσα ωμ είναι η γείωση του σπιτιού μας;


ναι βεβαιως.
https://www.youtube.com/watch?v=ftlkIyxEjJk

alefgr
17-05-17, 02:44
Υποθέτω ότι όσο πιο κοντά είναι ένα σπίτι στον υποσταθμό που είναι γειωμένος, τόσο μικρότερη αντίσταση μετράμε ή δεν παίζει καμία σημασία; Αν όχι, ποιος είναι ο λόγος που δεν επηρεάζει η απόσταση την αντίσταση γείωσης;

vasilllis
17-05-17, 08:56
Αν υποθεσουμε οτι οι πασαλοι που εχουν καρφωθει (τα πασαλακια που μετρας την γειωση,ή η ιδια η γειωση) εχουν 0 αντισταση με το χωμα ,τοτε παιζει ρολο το ειδος που ειναι το χωμα.Η υγρασια που εχει.Αν ειναι χωμα η πετρωδες.

Dragonborn
17-05-17, 19:10
Υποθέτω ότι όσο πιο κοντά είναι ένα σπίτι στον υποσταθμό που είναι γειωμένος, τόσο μικρότερη αντίσταση μετράμε ή δεν παίζει καμία σημασία; Αν όχι, ποιος είναι ο λόγος που δεν επηρεάζει η απόσταση την αντίσταση γείωσης;Στις συνήθις εφαρμογές Το μεγαλύτερο μέρος της αντίστασης οφείλεται στις συνθήκες κοντά στο ηλεκτρόδιο όπου η πυκνότητα ρεύματος είναι μεγάλη. Σε ειδικές περιπτώσεις ο παράγων απόσταση είναι επίσης σημαντικός.

Dragonborn
19-05-17, 16:47
Μπορείς χονδρικά και με ένα ένα μιλιαμπερόμετρο AC, και ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως.με ένα ένα μιλιαμπερόμετρο AC, ένα βολτόμετρο και ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως.

(εντόπισα την παράλειψη πριν μερικές ημέρες αλλά δεν είχα την ευκαιρία για ενημέρωση)

pstratos
19-05-17, 17:52
Προσοχή σε αυτή τη μέθοδο, αν η γείωση δεν είναι καλή θα εμφανιστεί τάση στα περιβλήματα των συσκεών που είναι εκείνη την ώρα στην πρίζα!! Τέτοιες μετρήσεις έχουν ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

vasilllis
19-05-17, 20:21
Προσοχή σε αυτή τη μέθοδο, αν η γείωση δεν είναι καλή θα εμφανιστεί τάση στα περιβλήματα των συσκεών που είναι εκείνη την ώρα στην πρίζα!! Τέτοιες μετρήσεις έχουν ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ