Επιστροφή στο Forum : Μετασχηματιστής ρίχνει ασφάλεια
Ήθελα να ρωτήσω γιατί ένας μ/σ αμερικάνικος μόλις τον βάλω στην πρίζα σε οποιοδήποτε κύκλωμα του σπιτιού ρίχνει την ασφάλεια , μόλις την σηκώσω δουλεύει κανονικά.
Έχει να κάνει με την αρχική φόρτιση των πυκνωτών που τραβάνε πολύ ρεύμα; Γνωρίζει κανείς;
Ο μ/σ είναι ενος πελάτη και δεν τον έχω μπροστά μου για παραπάνω πληροφορίες.
Έχει ρύθμιση για να δει στην είσοδο του 230 βολτ 50 χερτζ.
Ειναι αρκετα μεγαλος;(καποια KVA; )
Τι μετασχηματιστής είναι αυτός ?
Τι μετασχηματιστής είναι αυτός ?
Είσοδο 230 ή 110 και έξοδο ρυθμιζόμενη εως 50 βολτ
Οχι, νομίζω 1 KVA ή 2
Μιλάς Αμερικάνικα ?
Εάν όχι μάλλον για αυτό
Τα καποια msec που χρειαζεται για να δημιουργηθει μαγνητικο πεδιο μεσα στον Μ/Σ αυτος φαινεται στο δικτυο σαν βραχυκυκλωμα λογω του χοντρου συρματος που εχει το πρωτευων.
Για να το ξεπερασεις αυτο μπορεις να δοκιμασεις να αλλαξεις τον μικροαυτοματο που πεφτει με εναν στα ιδια Α αλλα για κινηση(τυπου Κ)
Αυτοι αντεχουν αρκετα μεγαλυτερο αρχικο ρευμα και πιθανοτατα δεν θα πεσει.Οποτε θα χρειαστει να κανεις αυτο στον πελατη σου.
Υπαρχει και αλλος τροπος , να κανεις μια διαταξη soft start αλλα ειναι ποιο πολυπλοκο και δεν υπαρχει λογος να μπλεκεις.
Κάτι τέτοιο σκεφτόμουν αλλά δεν μπορούσα να το διατυπώσω σωστά,υπάρχει κάποιο άρθρο να το περιγράφει λίγο αναλυτικότερα; Η αν μπορείς να το κάνεις εσύ αυτό.
Aρθρο δεν βρηκα αλλα ο γουγλης ειναι γεματος με παρομοιες περιπτωσεις: https://www.google.gr/search?q=big+transformer+trips+circuit+breaker&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=n65rWcQbhYFf_faE6AE#newwindow=1&q=110v+transformer+keeps+tripping