Μια απλη εγκατασταση (μονοφασικη παροχή) λαμπτήρα φωτισμού δωματίου σταμάτησε να λειτουργεί γιατί δεν έρχεται ρεύμα στο λαμπτήρα.
Η εγκατάσταση εχει διακόπτες aller retour όπως στις φωτογραφίες.
Στον 1ο διακόπτη δίνει ένδειξη το ηλεκτρολογικό κατσαβιδι στο ένα γκρι και στο ένα μαύρο καλώδιο, ενώ στον 2ο διακόπτη το ηλεκτρολογικό κατσαβίδι δίνει ένδειξη και στα 3 καλώδια, δηλαδή και στο γκρι και στο μαύρο και στο κίτρινο.
Μήπως άραγε έχουν πρόβλημα οι διακόπτες;
7031470315

antonisfa
19-07-17, 15:45
Πως διαπίστωσες πως δεν έρχεται ρεύμα στο λαμπτήρα?

akis63
19-07-17, 18:27
Πως διαπίστωσες πως δεν έρχεται ρεύμα στο λαμπτήρα?
Στην κλεμα συνδεσης του λαμπτηρα το ηλεκτρικο κατσαβιδι δεν εχει ενδειξη και φυσικα δεν αναβει ο λαμπτηρας, που ομως δεν ειναι καμένος.

apilot
19-07-17, 18:47
Άκη ποιος διακόπτης είναι συνδεδεμένος με την λάμπα.
Στον διακόπτη που τροφοδοτεί την λάμπα πρέπει να ανάβει το μεσαίο καλώδιο με το δοκιμαστικό.
Και όταν πατήσεις τον διακόπτη θα ανάβει και ένα από τα 2 καλώδια αριστερά ή δεξιά ανάλογα από ποιον διακόπτη ανάψαμε την λάμπα.

antonisfa
19-07-17, 20:00
Στην κλεμα συνδεσης του λαμπτηρα το ηλεκτρικο κατσαβιδι δεν εχει ενδειξη και φυσικα δεν αναβει ο λαμπτηρας, που ομως δεν ειναι καμένος.
Σε ρώτησα γιατί μπορεί με τους διακόπτες και τη φάση μπορεί να μην υπάρχει πρόβλημα αλλά με τον ουδέτερο στο ντουί ή κάποια απ τις 2 επαφές να έχει αρπάξει ή το έλασμα το κεντρικό να μη "πατάει" καλά.

Για το αν έχεις σωστό ρεύμα μόνο με ένα όργανο θα το επιβεβαιώσεις αυτό στην κλέμμα σου.

Αν είναι οκ τότε πάς σε έλεγχο των διακοπτών.
Για τους διακόπτες τώρα, ο ένας φαίνεται παλιός αυτός με τα 3 μαύρα όπως και η καλωδίωση (δεκαετία 70) το μεσαίο πρέπει να έχει ρεύμα όταν αποσυνδέσεις τα 2 στα άκρα.
Αν δεν έχει ψάξε ποιο έχει σημείωσέτο και μετά πάλι μιλάμε .
Ως εδώ για να μην μπερδευτείς.

klik
19-07-17, 20:08
Το κίτρινο επιλέχθηκε για να σπα η μονοτονία; ;) οπως και το γκρι φανταζομαι...
(Απαραδεκτη η χρηση τους για τροφοδοσια φασης)
Ασε που απο τον ενα διακοπτη φευγουν 2 μαυρα και στον αλλο φτανουν γκρι κίτρινο

antonisfa
19-07-17, 20:26
Το κίτρινο επιλέχθηκε για να σπα η μονοτονία; ;) οπως και το γκρι φανταζομαι...
(Απαραδεκτη η χρηση τους για τροφοδοσια φασης)
Ασε που απο τον ενα διακοπτη φευγουν 2 μαυρα και στον αλλο φτανουν γκρι κίτρινο
Δεν είναι η 1η φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιες ατασταλίες στα χρώματα σε ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Α/R.
Άλλωστε φαίνεται πως ο μάστορας έριξε εύκαμπτο καλώδιο στον ένα αλλέρετούρ. Αυτό έγινε μεταγενέστερα.

Για πες μας Άκη ήσουν παρών όταν έγινε η επέμβαση στον 2ο διακόπτη?
Μπορεί ο 1ος να ήταν κομμιτατέρ και όταν προστέθηκε ο 2ος να ήθελε αλλέρετούρ απ τους 2.
Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα....

akis63
19-07-17, 20:58
Κατ' αρχήν ευχαριστώ θερμά για τις απαντήσεις σας.

Να ενημερώσω επιπλέον για τα εξής:
Η κατασκευή είναι πράγματι τέλους δεκαετίας 70 και λειτουργούσε χωρίς κανένα πρόβλημα.
Οι διακόπτες είναι κι οι δύο τοποθετημένοι εκ κατασκευής και είναι όμοιοι.
Πρόκειται για εξοχική κατοικία.
Κατά την τελευταία επίσκεψη προ 10μηνου ο συγκεκριμένος λαμπτήρας λειτουργούσε κανονικά (όπως λειτουργούσε απροβλημάτιστα επί δεκαετίες).
Ομοίως όλα τα λοιπά ηλεκτρολογικά στοιχεία εντός της οικίας λειτουργούν κανονικά.

Ο κύριος θα έλεγα διακόπτης είναι ο 2ος (αυτός με το κίτρινο καλώδιο) που βρίσκεται στην είσοδο του δωματίου και συνήθως από εκεί ανοιγοκλείνουμε το λαμπτήρα. Ο 1ος διακόπτης με τα μαύρα και γκρι καλώδια είναι αυτός που βρίσκεται πάνω από το κρεβάτι και είναι θα έλεγα ότι είναι ο δευτερεύων. Συνήθως δεν τον χρησιμοποιούμε.
Επειδή δεν έχω μαζί μου το πολύμετρο οι μόνες ενέργειες που μπορούσα να κάνω ήταν οι εξής:
Κατά αρχήν θεώρησα ότι κάηκε ο λαμπτήρας που πρόκειται για έναν απλό νήματος πυράκτωσης που κρέμεται από ένα καλώδια σ' ένα ντουί μπαγιονέτ.
Επειδή όμως ούτε ο νέος λαμπτήρας δεν λειτούργησε κι επειδή δεν είχα πολύμετρο να μετρήσω την αντίσταση του παλιού τον τσέκαρα στο διπλανό δωμάτιο (που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο δύο διακοπτών) και ήταν ΟΚ.
Στη συνέχεια πριν ελέγξω τα ρεύματα στους διακόπτες έλεγξα (πάντα με το ηλεκτρολογικό κατσαβίδι) τις επαφές του ντουι και η ένδειξη ήταν αρνητική και τελικά τσέκαρα και το την κλέμα στην οποία κρέμεται το καλώδιο και ομοίως η ένδειξη ήταν αρνητική.
Εκείνο που μου προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι στον 2ο διακόπτη (τον κύριο) το ηλεκτρολογικό κατσαβίδι έδινε θετική ένδειξη και στα 3 καλώδια ενώ ο διακόπτης ήταν στην (ας πούμε) θέση OFF.

Σημειώνω επίσης ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με καμιά ασφάλεια στον πίνακα, ούτε καμιά άλλη διακοπή ρευματοδότησης σε άλλο χώρο της οικίας, ούτε κατά τη χρήση του διακόπτη υπήρξε κάποιος σπινθηρισμός ή άλλο φαινόμενο. Απλά δεν άναψε η λάμπα, ενώ την τελευταία φορά προ 10μηνου άναβε κανονικά και απροβλημάτιστα.

Ελπίζω οι διευκρινίσεις να βοηθούν.

antonisfa
19-07-17, 21:30
Αυτό θα σε βοηθήσει να κάνεις τους ελέγχους σου
http://www.manolas.gr/images/connections/alleretour_big.JPG

apilot
20-07-17, 08:08
Άκη άκου τι θα κάνεις:
1) Θα κόψεις το ρεύμα από τον πίνακα.
2) Θα αποσυνδέσεις τα καλώδια από τους διακόπτες.
3) Θα πάρεις μαζί σου όταν θα πάς στο σπίτι ένα πολύμετρο.
4) Θα βάλεις το ένα άκρο του οργάνου στην μεσαία επαφή και θα ελέγξεις ανοιγοκλείνοντας τον διακόπτη αν κλείνει κύκλωμα και από τις 2 επαφές.
5) Έτσι θα βρεις ποιος διακόπτης είναι χαλασμένος.
6) Εγώ πιστεύω πως είναι θέμα διακόπτου.
Καλή επιτυχία και προσοχή το ρεύμα.

vasilllis
20-07-17, 08:33
και γιατι δεν του λες πως να τα ψαξει με το δοκιμαστικό;μην ξυλωνει καλωδια και τα μπερδεψει;

selectronic
20-07-17, 08:47
και γιατι δεν του λες πως να τα ψαξει με το δοκιμαστικό;μην ξυλωνει καλωδια και τα μπερδεψει;
+1

Αν υποθέσουμε ότι ήδη έχει μετρήσει με δοκιμαστικό οπότε 1ον έχει και 2ον δεν έχει σκοτωθεί ακόμα (:001_unsure:) ας μετρήσει τον διακόπτη, ένας ΟΝ-ΟΝ είναι ο αλε-ρετούρ...
Αφού μέτρησε την κλέμα και δεν πάει η φάση και φαντάζομαι δεν έγινε κάποια άλλη αλλαγή στο σπίτι (τοποθέτηση καρφιού/ούπα-βίδας ή κάτι τέτοιο) που να δικαιολογεί την αλλαγή και αφού ο διακόπτης τα έχει τα χρονάκια του, τι να φταίει?

akis63
20-07-17, 09:16
Κατ' αρχήν ευχαριστώ θερμά όλους σας για την προθυμία σας και τις απαντήσεις σας και φυσικά για το σχεδιάγραμμα το οποίο αντιλαμβάνομαι πλήρως.
Ασφαλώς είναι επίφοβα τα ρεύματα αλλά ευτυχώς πατώ σε ενελώς ξύλινο δάπεδο με ξύλινα δοκάρια, αλλά αυτό δεν λέει και πολλά...

Στο προκείμενο λοιπόν.
Προσπαθώντας να υλοποιήσω τον έλεγχω με βάση το σχεδιάγραμμα υποθέτω ότι ο κύριος διακόπτης πρέπει κατά την εγκατάσταση να είναι αυτός της 1η φωτογραφίας (άσχετα που δεν το πολυχρησιμοποιούμε) γιατί βρίσκεται κάτω από το κουτί του τοίχου. Στο διακόπτη αυτό στη μία θέση υπαρχει ρεύμα στις δύο επαφές και στην άλλη θέση και στις 3 επαφές.
Στον αλλο διακόπτη (αυτόν και με το κίτρινο καλώδιο) που βρίσκεται στην είσοδο του δωματίου και είναι αυτός που κυρίως χρησιμοποιούμε μονίμως και ασχέτως θέσης του διακόπτη (ή και του άλλου) δίνουν ρεύμα και οι 3 επαφές, πράγμα που δεν είναι λογικό σύμφωνα και με το διάγραμμα.
Τσέκαρα ότι στο αμέσως διπλανό δωμάτιο που έχει την ίδια ηλεκτρολογική διάταξη οι διακόπτες έχουν ρεύμα μόνο στις δύο επαφές ανάλογα με τη θέση του διακόπτη, ποτέ όμως και στις 3 επαφές.
Επαναλαμβάνω ότι δεν έχει γίνει καμιά απολύτως επέμβαση στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση από κατασκευής, ούτε άλλη εργασία και ότι προ δεκαμήνου η συγκεκριμένη ηλεκτρολογική διάταξη λειτουργούσε κανονικά και τώρα κατά τη νέα μου επίσκεψη λόγω θερινών διακοπών παρουσιάστηκε το πρόβλημα ενώ στο διάστημα αυτό η οικία ήταν κλειστή.

Πως δικαιολογείται άραγε η ένδειξη και στις 3 επαφές;
Νομίζω ότι μάλλον εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Υπάρχει άραγε κάποια επαφή μεταξύ όλων των κυκλωμάτων του allez retour και γι αυτό δημιουργείται το πρόβλημα.
Μπερδεύτηκα :confused:

vasilllis
20-07-17, 12:16
το πρόβλημα βασικα εχει να κανει οτι μετράς με δοκιμαστικο.
αλλαξε δυο διακοπτες
Diakoptes-Toixou.html?keyphrase=διακοπτης
δεν κοστιζουν τιποτα και ελεγξε ξανα

polog40
20-07-17, 19:28
Για αρχή μιας και δεν έχεις πολύμετρο, γεφύρωσε και τα τρία καλώδια και στους δύο διακόπτες.
Λογικά θα πρέπει να έρθει φάση στο ντουί.
Αν όχι, τότε πιθανών να υπάρχει διακοπή στη γραμμή που πάει προς αυτό.
Αν έρθει φάση αλλά η λάμπα δεν ανάψει τότε πιθανών να υπάρχει διακοπή στη γραμμή του ουδετέρου.

Στάλθηκε από το C6833 μου χρησιμοποιώντας το C6833 μου

polog40
20-07-17, 19:33
Να προσθέσω πως πρίν βάλεις χέρι στα καλώδια βεβαιώσου πως έχεις κόψει το ρεύμα [emoji298]. Το ξύλινο πάτωμα που λες δεν θα σε σώσει.

Στάλθηκε από το C6833 μου χρησιμοποιώντας το C6833 μου

akis63
21-07-17, 07:58
OK, ευχαριστώ θερμά για τις απαντήσεις σας.

akis63
22-07-17, 09:53
OK, ευχαριστώ θερμά για τις απαντήσεις σας.

Τελικά υπήρχε βλάβη και στον ένα διακόπτη και στο ντουΐ.
Όλα καλά τώρα.