PDA

Επιστροφή στο Forum : Αντίσταση ηλεκτροδίου γείωσης



sat3x1
10-09-17, 12:21
Πρόσφατα ζήτησα από ηλεκτρολόγο να μου κάνει ένα σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης
στο σπίτι μου στο χωριό για αλλαγή του ονόματος στο λογαριασμό της δεη
(νέα εγκατάσταση το 2013) πήρε διάφορες μετρήσεις με όργανο και μου είπε ότι είναι οκ
η εγκατάσταση. (Αυτά που θυμάμαι, το ρελέ πέφτει στα 24mA,βρόγχος σφάλματος μικρότερος απο <1Ωμ)
Επειδή γίνονται τόσες συζητήσεις πόσο σημαντική είναι για την ασφάλεια η τιμή
της αντίστασης γείωσης, τον παρακάλεσα να μου την μετρήσει. Η τιμή της με τον ουδέτερο
είναι 3,7 Ωμ, χωρίς τον ουδέτερο η τιμή απογειώθηκε στα 61,5 Ωμ!!!
Θέλω να ρωτήσω, στην μέτρηση αντίστασης ηλεκτροδίου γείωσης
το μήκος των βοηθητικών ηλεκτροδίων έχουν σχέση στο αποτέλεσμα
της μέτρησης; Διότι τα βοηθητικά ηλεκτρόδια ήταν κοντά σε σχέση με το μήκος του
ηλεκτρόδιου που καρφώθηκε όταν ανακαινιζόταν το σπίτι...
Πότε μπορεί να υπάρξει σοβαρός κίνδυνος με αυτή την τιμή των 61,5 Ωμ;
Ευχαριστώ.

nikosp
10-09-17, 12:30
Αυτό με τον ουδέτερο η όχι δέν το κατάλαβα
Για ποιόν ουδέτερο αναφέρεσαι ?

sat3x1
10-09-17, 12:56
Αυτό με τον ουδέτερο η όχι δέν το κατάλαβα
Για ποιόν ουδέτερο αναφέρεσαι ?
Μέσα το ρολόι της δεη.

pstratos
10-09-17, 13:35
Σε ποια περιοχη? Είδος εδάφους? Εποχή χρόνου?

nikosp
10-09-17, 13:49
Μέσα το ρολόι της δεη.
Το ρολόι της ΔΕΗ θα πρέπει να είναι έξω και τα 61,5 Ωμ είναι πολλά αναξάρτητα απο εποχή κλπ

sat3x1
10-09-17, 13:57
Σε ποια περιοχη? Είδος εδάφους? Εποχή χρόνου?
Περιοχή: Λέσβος. Το ηλεκτρόδιο είναι καρφωμένο κάτω από τον μετρητή, σε πολύ μικρή περιοχή με χώμα δεν έχω φυτεμένο κάτι, δεν ρίξαμε νερό υπόλοιπη τριγύρω περιοχή είναι τσιμεντοστρωμένη. Η μέτρηση έγινε πριν 14-15 μέρες.

vasilllis
10-09-17, 14:21
προφανως εχει ουδετερογειωση,για αυτο ξυλωσε τον ουδετερο να μετρησει.
η ταση επαφης γινεται επικινδυνη πανω απο τα 48v.
αν V=24mA(διαρροης)*61,5Οhm(ηλεκτροδιο) μεγαλυτερο απο 50v τοτε θελει επισκευη/μειωση τιμης.

georgeb1957
10-09-17, 16:17
αν V=24mA(διαρροης)*61,5Οhm(ηλεκτροδιο) μεγαλυτερο απο 50v τοτε θελει επισκευη/μειωση τιμης.

Μάλλον κάνεις λάθος Ι=24ma = 0.024Α, R=61.5Ω V=I*R= 0.024*61.5=1.48 Volt

alpha uk
10-09-17, 17:03
Μάλλον κάνεις λάθος Ι=24ma = 0.024Α, R=61.5Ω V=I*R= 0.024*61.5=1.48 Volt

Δεν κάνει καθόλου λάθος , πολύ καλά τα λέει, εάν η τάση σφάλματος είναι πάνω από 50ν τότε υπάρχει πρόβλημα

georgeb1957
10-09-17, 18:12
Συμφωνώ μαζί σου, η τάση επαφής δεν επιτρέπεται να ξεπεράση τα 50V. To "V=24mA(διαρροης)*61,5Οhm(ηλεκτροδιο) μεγαλυτερο απο 50v" που κολλάει;

alpha uk
10-09-17, 19:32
Συμφωνώ μαζί σου, η τάση επαφής δεν επιτρέπεται να ξεπεράση τα 50V. To "V=24mA(διαρροης)*61,5Οhm(ηλεκτροδιο) μεγαλυτερο απο 50v" που κολλάει;

Απλά ο Βασίλης γράφει ότι στον πολλαπλασιασμό της έντασης διαρροής επί της αντίστασης του ηλεκτροδίου , εάν η τιμή βγει μεγαλύτερη των 50ν , τότε υπάρχει πρόβλημα (εάν δεν έχει τοποθετηθεί RCD και εφόσον η παροχή είναι TN-C)

vasilllis
10-09-17, 22:12
Συμφωνώ μαζί σου, η τάση επαφής δεν επιτρέπεται να ξεπεράση τα 50V. To "V=24mA(διαρροης)*61,5Οhm(ηλεκτροδιο) μεγαλυτερο απο 50v" που κολλάει;
Γιωργο
ριξε μια ματια εδω https://www.dropbox.com/s/azbm2xffzs73zgx/geiwseis.pdf?dl=0

georgeb1957
10-09-17, 22:15
Απλά ο Βασίλης γράφει ότι στον πολλαπλασιασμό της έντασης διαρροής επί της αντίστασης του ηλεκτροδίου , εάν η τιμή βγει μεγαλύτερη των 50ν , τότε υπάρχει πρόβλημα (εάν δεν έχει τοποθετηθεί RCD και εφόσον η παροχή είναι TN-C)


O νηματοθέτης στο #1 είπε ότι έχει ρελέ προστασίας με όριο διαρροής 24ma και ρωτάει να μάθει πόση είναι η μέγιστη επιτρεπτή αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης που στην περίπτωσή του μετρήθηκε 61.5Ω
Στην διατύπωση που έκανε ο Βασίλης έβαλε αυτά τα νούμερα ενώ η διατύπωση που έκανες τώρα εσύ είναι ποιο κατανοητή με την προυπόθεση που ανέφερες ότι δεν υπάρχει ρελέ προστασίας (RCD).
Μην ξεχνάς ότι όσοι ρωτάνε δεν είναι κατ' ανάγκη Ηλεκτρολόγοι.

Να διευκρινίσουμε ότι για οικιακές καταναλώσεις


Ο ρελέ προστασίας είναι υποχρεωτικός με μέγιστο επιτρεπτό όριο διαρροής 30 ma
Η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης πρέπει να είναι σε Ωμ πολύ μικρός μονοψήφιος αριθμός και όσο μικρότερος είναι τόσο ασφαλέστερη είναι η ηλεκτρική εγκατάσταση. Η αντίσταση γείωσης βελτιώνεται με αύξηση του αριθμού ή και της διαμέτρου των ηλεκτροδίων, της αύξησης της μεταξύ των απόστασης, της εξυγίανσης του εδάφους που τοποθετούνται κ.λ.π




Γιωργο
ριξε μια ματια εδω https://www.dropbox.com/s/azbm2xffzs...wseis.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/azbm2xffzs73zgx/geiwseis.pdf?dl=0)
Γειά σου Βασίλη,
Τον Σαρρή τον παρακολουθώ γιατί νομίζω είναι ο πλέον ενημερωμένος και αξιόπιστος πάνω σε θέματα γειώσεων

sat3x1
11-09-17, 10:53
Δηλαδή αν κατάλαβα καλά, όσο λειτουργεί σωστά το ρελέ διαρροής δεν έχω πρόβλημα.
Αν όμως στο μέλλον χαλάσει (πχ κολλήσει και δεν πέσει σε μια διαρροή) τότε λόγω της μεγάλης τιμής της αντίστασης του ηλεκτροδίου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος;

vasilllis
11-09-17, 12:25
O νηματοθέτης στο #1 είπε ότι έχει ρελέ προστασίας με όριο διαρροής 24ma και ρωτάει να μάθει πόση είναι η μέγιστη επιτρεπτή αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης που στην περίπτωσή του μετρήθηκε 61.5Ω
Στην διατύπωση που έκανε ο Βασίλης έβαλε αυτά τα νούμερα ενώ η διατύπωση που έκανες τώρα εσύ είναι ποιο κατανοητή με την προυπόθεση που ανέφερες ότι δεν υπάρχει ρελέ προστασίας (RCD).
Μην ξεχνάς ότι όσοι ρωτάνε δεν είναι κατ' ανάγκη Ηλεκτρολόγοι.

Να διευκρινίσουμε ότι για οικιακές καταναλώσεις


Ο ρελέ προστασίας είναι υποχρεωτικός με μέγιστο επιτρεπτό όριο διαρροής 30 ma
Η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης πρέπει να είναι σε Ωμ πολύ μικρός μονοψήφιος αριθμός και όσο μικρότερος είναι τόσο ασφαλέστερη είναι η ηλεκτρική εγκατάσταση. Η αντίσταση γείωσης βελτιώνεται με αύξηση του αριθμού ή και της διαμέτρου των ηλεκτροδίων, της αύξησης της μεταξύ των απόστασης, της εξυγίανσης του εδάφους που τοποθετούνται κ.λ.π




Γειά σου Βασίλη,
Τον Σαρρή τον παρακολουθώ γιατί νομίζω είναι ο πλέον ενημερωμένος και αξιόπιστος πάνω σε θέματα γειώσεων

Πιστευα οτι ημουν κατανοητος.συγνωμη.

Δηλαδή αν κατάλαβα καλά, όσο λειτουργεί σωστά το ρελέ διαρροής δεν έχω πρόβλημα.
Αν όμως στο μέλλον χαλάσει (πχ κολλήσει και δεν πέσει σε μια διαρροή) τότε λόγω της μεγάλης τιμής της αντίστασης του ηλεκτροδίου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος;

Κοιτα
απο την στιγμη που δεν υπαρχει ρελε,οτι αντισταση γειωσης και να εχεις,τυχαια επαφη με την φαση για τον ανθρωπινο οργανισμο ειναι εξαιρετικα επικινδυνη για τον ανθρωπινο οργανισμο.

vasilllis
11-09-17, 12:46
αναφερετε σχετικα στον ελοτ 413 1.4.3
(δεν μπορω να κανω copy)
Ra*Ia<50v
αυτη ειναι η συνθηκη που πρεπει να υπαρχει
Ra: η ανατισταση αγωγου προστασιας και ηλεκτροδιου(στην περιπτωση σου 61)
Ια: το ρευμα που εξασφαλιζει την ακαριαι διακοπη τροφοδοσιας της εγκαταστασης.
στην περιπτωση σου τα 30mA(ονομαστικα).ΑΝ δεν εχεις ρελε τοτε η μεγαλυτερη ασφαλεια με υπολογισμο καμπυλης τα *5sec.

pstratos
11-09-17, 13:14
Δηλαδή όσο το ρελέ του λειτουργεί Ra*Ia = 1.83 V, < 50 είναι ασφαλής.
Aν το ρελέ "φύγει" τότε Ι5sec= 50/61=0.83A, Δηλαδή ο κανονισμός μας λέει οτι θα έπρεπε να ασφαλίσει με μια ασφάλεια (θεωρητικά αφού τέτοια δεν πρέπει να υπάρχει) C0.15A ??? :confused1: ώστε με 5*In να πέφτει στα 5sec?

alpha uk
11-09-17, 14:02
Εάν δεν λειτουργεί το RCD τότε βασίζεσαι στον χρόνο πτώσης των ασφαλειών των επιμέρους κοικλωματων που είναι τα 5sec (αν και εφόσον η αντίσταση βρόχου των επιμέρους κοικλωματων είναι στα επιτρεπτά όρια της κάθε ασφάλειας) στη δική σου περίπτωση η τάση διαρροής θα είναι πολύ μεγαλύτερη τών 50ν και στα ανάλογα αμπέρ της ασφάλειας του κάθε κοικλωματως , γι'αυτό το λόγο λέμε ότι η αντίσταση Ra του των ηλεκτροδίων να πρέπει νά είναι κοντά σε μονοψήφιο αριθμό καθότι η τάση διαρροής θα είναι = < 50ν που δεν θεωρείται επικίνδυνη για το ανθρώπινο σώμα

sat3x1
11-09-17, 14:51
Εντάξει παιδιά κατάλαβα. Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις. Επομένως στην περίπτωση μου και ίσως σε πολλούς άλλους όλη η ασφάλεια τις ηλεκτρικής εγκατάστασης βασίζεται στο ρελέ με την προ υπόθεση ότι αυτό λειτουργεί σωστά.

vasilllis
11-09-17, 15:29
Στρατο ο κανονας δεν λεει αυτο :) .Δεν φταιχνουμε γειωση και μετα κοιταμε τη ασφαλεια θα βαλουμε.
το 50/61 γιατι το γραψες?(προφανως εκ παραδρομης επειδη εγραψα υπολογιζωντας την μεγαλυτερη ασφαλεια και δεν διευκρινησα,οτι μιλαω για ασφαλεια γραμμης,εστω και 25Α της κουζινας).
Παντως χωρις να ξερω το εδαφος και την περιοχη σου αλλα κατω απο 61 δυσκολα πετυχαινεις.

georgeb1957
11-09-17, 15:45
Εντάξει παιδιά κατάλαβα. Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις. Επομένως στην περίπτωση μου και ίσως σε πολλούς άλλους όλη η ασφάλεια τις ηλεκτρικής εγκατάστασης βασίζεται στο ρελέ με την προ υπόθεση ότι αυτό λειτουργεί σωστά.

Στην περίπτωση που δεν λειτουργήσει το ρελέ διαρροής (ή από εγκληματική αμέλεια δεν υπάρχει) τότε η προστασία από ηλεκτροπληξία εξαρτάται από την καλή κατάσταση των αυτόματων ασφαλειών του πίνακα και την αντίσταση που έχει το ηλεκτρόδιο γείωσης.
Παράδειγμα. Εστω ότι παρουσιάζεται διαρροή σε συσκευή που συνδέεται σε αυτόματη ασφάλεια ονομαστικής έντασης λειτουργίας Ι=20 Α.
Το ρεύμα σφάλματος για απόζευξη σε λιγότερο από 5 sec είναι περίπου 3.0*Ι Για ασφαλή τάση επαφής 50V η αντίσταση του ηλεκτροδίου γείωσης πρέπει να είναι R=V/I = 50/60 = 0.83 Ω δηλ. κάτι κάτω από 1.00 Ω
Στους υπολογισμούς παίρνουμε πάντα την μεγαλύτερη ασφάλεια του πίνακα.

Για τους παραπάνω λόγους κάνουμε συχνό έλεγχο της καλής λειτουργίας του Ρελέ διαρροής.

pstratos
11-09-17, 16:45
Στρατο ο κανονας δεν λεει αυτο :) .Δεν φταιχνουμε γειωση και μετα κοιταμε τη ασφαλεια θα βαλουμε.
το 50/61 γιατι το γραψες?(προφανως εκ παραδρομης επειδη εγραψα υπολογιζωντας την μεγαλυτερη ασφαλεια και δεν διευκρινησα,οτι μιλαω για ασφαλεια γραμμης,εστω και 25Α της κουζινας).
Παντως χωρις να ξερω το εδαφος και την περιοχη σου αλλα κατω απο 61 δυσκολα πετυχαινεις.

50V/61Ω = 0.819Α Το μέγιστο επιτρεπτό ρεύμα σφάλματος με την γείωση των 61Ω.

Όμως ποια τα τελικά Ohm της γείωσης της εγκατάστασης? με το ουδέτερο γεφυρωμένο στη γείωση (στη χελώνα του μετρητή) ουσιαστικά χρησιμοποιούμε ως γείωση και τις γειώσεις των γειτώνων, και την γείωση του ουδετέρου του ΔΕΔΗΕ. Ο φίλος κάπου αναφέρει ~3Ω. Αλλά πάλι μεγάλη δεν είναι αυτή η τιμή? τα 25Α ασφάλεια θα αποζεύξουν στα ~75Α μετά από 5 sec. Δηλαδή τάση επαφής ~225V (λέμε τώρα, γιατή γείωση στα 3Ω δεν νομίζω να μπορεί να απορροφήσει πάνω από 30-40Α).

Στο λινκ του Σαρρή μηλούσε για αποδεκτές τιμές περί το 1Ω ή και πιο κάτω




@georgeb1957
Αυτό πιστεύω και εγώ. Σε μια τέτοια εγκατάσταση η γείωση έπρεπε να είναι <1Ω. ¨ομως το έδαφος δεν μας βοηθά, είναι στα 60, άντε με αλλάτόνερα και μαντζούνια να πέσει... πόσο πχ στα 30? 20? και μετά έστω οτι βάζουμε extra ηλεκτροδια, ραβδους Τ / Η /Ε (οτι αγοαράσουμε απο elemko πχ). Αλλά και πάλι υπάρχει πιθανότητα να φτάσουμε τόσο χαμηλά σε αντίσταση? Η πάντα βασιζόμαστε στην ουδετερογείωση του μετρητή? Σε περιοχές με άμεση γείωση τι υσχύει?

antonisfa
11-09-17, 18:59
Ισχύει Rγείωσης=Uακίνδυνη/Ι όπου η τάση είναι τα 50volt και Ι η ένταση που πρέπει να διακόψει το κύκλωμα σε χρόνο 5 δευτερολέπτων.
Σε εγκατάσταση με άμεση γείωση με γενική ασφάλεια 35Α και κανονικό ρεύμα λειτουργίας 20Α, η Rγ θα είναι 50/(3Χ35)-20 =0.58Ωμ
Είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε τέτοια τιμή, έτσι δεχόμαστε την τιμή των 2Ωμ. Το ότι δεχόμαστε αυτή την τιμή των 2Ωμ αυτό δεν μπορεί να ισχύει για ασφάλειες μεγάλων εντάσεων γιατί φτάνουμε στο σημείο μια ασφάλεια να μην μπορεί να καεί με αντίσταση γείωσης 2Ωμ.
Αν έχουμε μια ασφάλεια 63Α και αντίσταση γείωσης 2Ωμ τότε η διαρροή θα είναι της τάξης 220/2=110Α μη ικανή να διακόψει το κύκλωμα.
Αν η γενική ασφάλεια δεν έχει μεγάλο φορτίο κατανάλωσης δεν διακόπτει το κύκλωμα. Ετσι ο κίνδυνος διαρροής θα συνεχίζεται.

Μια διαρροή από τις γενικές ασφάλειες είναι όμως σπάνια και η μεγαλύτερη μερική θα είναι πάντα μικρότερη απ τη γενική, στους υπολογισμούς παίρνω το τριπλάσιο ρεύμα της γενικής ασφάλειας αφαιρώντας μετά το ρεύμα που κανονικά θα διαρρέει το κύκλωμα τη στιγμή της διαρροής.

georgeb1957
11-09-17, 19:23
............ ομως το έδαφος δεν μας βοηθά, είναι στα 60, άντε με αλλάτόνερα και μαντζούνια να πέσει... πόσο πχ στα 30? 20? και μετά έστω οτι βάζουμε extra ηλεκτροδια, ραβδους Τ / Η /Ε (οτι αγοαράσουμε απο elemko πχ). Αλλά και πάλι υπάρχει πιθανότητα να φτάσουμε τόσο χαμηλά σε αντίσταση? Η πάντα βασιζόμαστε στην ουδετερογείωση του μετρητή? Σε περιοχές με άμεση γείωση τι υσχύει?


Το αλατόνερο μακροχρόνια βλάπτει τα ηλεκτρόδια της γείωσης επειδή τα διαβρώνει. Υπάρχουν άλλα υλικά όπως το Terrafil (http://www.kafkas.gr/proionta/ktiriakos-exoplismos/themeleiaki-geiosi-antikeravniki-prosta/themeleiaki-geiosi/diafora-themeleiakis-geiosis/elemko-beltiotiko-geioseos-terrafill-doxeio-12l_49523/) που προστατεύει τα ηλεκτρόδια από την διάβρωση και μειώνει σημαντικά την αντίστασή τους. Στο σύστημα TN-C ισχύει το ρητό "Η ισχύς εν τι ενώσει» γιατί η ουδετερογείωση του δικτύου διανομής Χ.Τ. γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ ανά 200 έως 300 μέτρα καθώς και στις χελώνες των μετρητών των καταναλώσεων.
Σε περιοχές με άμεση γείωση - σύστημα ΤΤ- ο ρόλος του ρελέ διαρροής είναι ακόμα ποιό σημαντικός γιατί αν αστοχήση, τότε το ηλεκτρόδιο γείωσης των συσκευών της εγκατάστασης (ανεξάρτητο πλέον) πρέπει να έχει πραγματική αντίσταση πολύ κάτω απο 1.0 Ω

Σημείωση: Εάν είχα σπίτι σε σύστημα TT θα έβαζα στον πίνακα 2 ρελέ διαρροής τον ένα μετά τον άλλον για μεγαλύτερη ασφάλεια.

vasilllis
11-09-17, 21:07
http://www.manolas.gr/kapos/2009/arithmos_electrodion_giosis.htm
οπως καταλαβαινεται χωρις θεμελιακη,ποιο ευκολα πιανουμε το τζοκερ,παρα 1ωμ αντισταση..

ΥΓ για τον φιλο που ποσταρε το θεμα.Τα ηλεκτροδια γειωσης φαινονται?η ειναι θαμενα/χαμενα?

sat3x1
12-09-17, 16:01
http://www.manolas.gr/kapos/2009/arithmos_electrodion_giosis.htm
οπως καταλαβαινεται χωρις θεμελιακη,ποιο ευκολα πιανουμε το τζοκερ,παρα 1ωμ αντισταση..

ΥΓ για τον φιλο που ποσταρε το θεμα.Τα ηλεκτροδια γειωσης φαινονται?η ειναι θαμενα/χαμενα?

Το ηλεκτρόδιο (ένα ηλεκτρόδιο) δεν φαίνεται είναι θαμένο. Αν σκαλίσω στο χώμα 25-30 εκατοστά βάθος τότε φαίνεται η σύνδεση του καλωδίου με το ηλεκτρόδιο. Τοποθετήθηκε πριν τέσσερα χρόνια όταν έγινε ανακαίνιση (πολύ παλαιά μικρή οικία του 1920). Πριν την ανακαίνιση από τον μετρητή έβγαινε ένα χωρίς μόνωση καλώδιο το οποίο κατέληγε σε έναν σιδερένιο σωλήνα ο οποίος ήταν καρφωμένος στον τοίχο!!!! εκεί το καλώδιο από την οξείδωση είχε κοπή και κρεμόταν. Τότε δεν σκεφτήκαμε για παραπάνω ηλεκτρόδια αλλά τώρα που το βλέπω και να θέλαμε να βάλουμε δεν θα μπορούσαμε γιατί δεν θα τηρούσαμε τις αποστάσεις μεταξύ τους.

vasilllis
12-09-17, 18:45
οι αποστασεις δεν είναι το παν.σκαψε,ριξε χημικο και βαλε φρεστιο επισκέψιμο

SV1DB
12-09-17, 19:10
Η γείωση ανεξαρτήτως χρήσεως ηλεκτρολογικής προστασίας ή αντικεραυνική ΠΡΕΠΕΙ να είναι της τάξεως του 1 Ωμ.
Οι διάφοροι συνομηλητές αναφέρουν τιμές που θεωρητικά αλλά και πρακτικά είναι απαράδεκτες ανεξαρτήτως εδάφους
το ένα ηλεκτρόδιο του 1,5 μέτρου με 12 χιλιοστά διάμετρο έχει τιμή γύρω στα 100 Ωμ τα δύο σε απόσταση 4 μέτρων
60 Ωμ τα 3, 40 Ωμ με 4 33 Ωμ και ούτω καθεξείς εάν είναι μπετόν μπορούμε να ανοίξουμε με τρυπάνι τρύπα
μέχρι το "χώμα".
Η βελτίωση με χημικά μπετονίτη , αλάτι χονδρό, magnesium sulphate,copper sulphate, κλπ βελτιώνει και κυρίως διατηρεί σταθερή την
τιμή της όλο το χρόνο (καλοκαίρι-χειμώνας) στο τεύχος του www.5-9report.gr volume 116 Ιούλιος 2011 σελίδα 16 έως 22
αναφέρω αναλυτικά και σας προτρέπω να την διαβάσετε. Εάν έχετε κάποια απορία ρωτήστε εδώ και θα λάβετε την απάντηση.

vasilllis
12-09-17, 19:43
γιατι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 1 ωμ; μας το εξηγειτε;

georgeb1957
13-09-17, 09:05
Κε Ντίνο (SV1DB) καλημέρα,
Διάβασα το άρθρο σας "Γειώσεις μύθος και αλήθειες" και θα ήθελα μαζί με την ερώτηση του Βασίλη να μου λύσετε την παρακάτω απορία. Στην Σελίδα 21 γράφετε "Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μόνο την θεμελιακή γείωση οπωσδήποτε και σε κάθε γωνία και απόσταση 3 μέτρων ηλεκτρόδια"
Σε μία καλά σχεδιασμένη θεμελιακή γείωση τί αποτρέπει ή σε τί βοηθάει η ύπαρξη αυτών των μεμονωμένων ηλεκτροδίων.
Ευχαριστώ και συγχαρητήρια για το άρθρο σας.