PDA

Επιστροφή στο Forum : ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ BS-812



kapakostas
23-10-17, 13:34
Καλησπερα σας θα μπορουσατε να με βοηθησετε με την εγκατασταση αυτου του θερμοστατη. παραθετω φωτο της παλιας συνδεσης του θερμοστατη στην οποια συνδεονται καλωδια πρασινο μαυρο καφε κοκκινο (δεν αναφερεται που παει το καθενα) . στην αλλη φωτο φαινεται η συνδεση για τον καινουργιο θερμοστατη7106271063

antonis_p
23-10-17, 14:33
Βλέπεις που έχει μία γέφυρα το σχέδιο του νέου;

kapakostas
23-10-17, 14:43
Βλέπεις που έχει μία γέφυρα το σχέδιο του νέου;

βλεπω το σχεδιο που deixneι 3 βιδακια αριστερα στο κατω παει το l προς καυστηρα και το μεσαιο αυτα τα 2 χρησιμοποιει στο μοντελο 812

thomastropo
23-10-17, 18:04
Πες τη μαρκα και το μοντελο του παλιου ή βγαλε μια φωτο καλυτερη του θερμοστατη (προσοψη) για να δουμε καλυτερα τις επαφες και τις ονομασιες τους

kapakostas
24-10-17, 09:30
Πες τη μαρκα και το μοντελο του παλιου ή βγαλε μια φωτο καλυτερη του θερμοστατη (προσοψη) για να δουμε καλυτερα τις επαφες και τις ονομασιες τους



τωρα ειδα το σχεδιο 71079 αυτο πρεπει να κανει

anmits2008
24-10-17, 13:16
Βρες τα καλώδια που πάνε στον παλιό θερμοστάτη στις βίδες 1&2 και ξεχώρισε τες. αυτά χρειαζόσαστε μόνο , και βαλτα με όποια φορά θέλεις στις θέσεις του καινούριου ( στην αριστερή κλεμα. η δεξιά δεν χρισημοποιειτε)

kapakostas
24-10-17, 13:31
Βρες τα καλώδια που πάνε στον παλιό θερμοστάτη στις βίδες 1&2 και ξεχώρισε τες. αυτά χρειαζόσαστε μόνο , και βαλτα με όποια φορά θέλεις στις θέσεις του καινούριου ( στην αριστερή κλεμα. η δεξιά δεν χρισημοποιειτε)

αρα βαζω το πρασινο και το μαυρο καλωδιο αντιστοιχα στις θεσεις 2-3 στην αριστερη κλεμα στον καινουργιο θερμοστατη , σωστα?

kapakostas
24-10-17, 13:39
αρα βαζω το πρασινο και το μαυρο καλωδιο αντιστοιχα στις θεσεις 2-3 στην αριστερη κλεμα στον καινουργιο θερμοστατη , σωστα?
ή το μαυρο και το καφε γιατι στο σχεδιαγραμμα του παλιου απο αριστερα παει 1-3-2

johnnyb
24-10-17, 14:12
Πόσα καλώδια έρχονται στο θερμοστάτη? Το μαύρο δεν είναι γέφυρα από το 3 στο 5 ? το πράσινο είναι ο ουδέτερος για το λαμπάκι στον παλιό. Πρόσεχε αν βραχυκυκλωσεις με ουδέτερο τον καινούριο θερμοστάτη τον έκαψες.

Σε αυτονομία είναι συνδεδεμένος ο θερμοστάτης (ηλεκτροβάνα) ή σε καυστήρα απευθείας ?

kapakostas
25-10-17, 09:14
Πόσα καλώδια έρχονται στο θερμοστάτη? Το μαύρο δεν είναι γέφυρα από το 3 στο 5 ? το πράσινο είναι ο ουδέτερος για το λαμπάκι στον παλιό. Πρόσεχε αν βραχυκυκλωσεις με ουδέτερο τον καινούριο θερμοστάτη τον έκαψες.

Σε αυτονομία είναι συνδεδεμένος ο θερμοστάτης (ηλεκτροβάνα) ή σε καυστήρα απευθείας ?

δεν το ξερω δυστηχως
d

kapakostas
27-10-17, 16:47
απο τις απαντησεις σας συμπερενω οτι στον καινουργιο βαζω μαυρο και καφε καλωδιο στην αριστερη κλεμα στην 2η και 3η θεση

ExTaCy1337
08-03-20, 14:33
Καλησπερα παιδια. Θελω να βαλω τον ιδιο θερμοστατη.
Εχω ενα λεβητα Immergas Mini Eolo
Και θερμοστατη αυτην την στιγμη τον Siemens RAA31.16

80229
Το προβλημα μου ειναι οτι με πολυμετρο δεν παιρνω πουθενα ~230Volts.
Δοκιμαζω σε διαφορες επαφες και παιρνω ~38v σε AC και ~24 & ~28 σε αλλες επαφες σε DC.
Σε πριζα του σπιτιου παιρνω κανονικα 219V AC, οποτε δεν νομιζω να ειναι καμμενο το πολυμετρο.
Η συνδεσμολογια ειναι ετσι αυτη την στιγμη. Και απο την στιγμη που αλλαξε ο λεβητας ακομη και με την γεφυρα δεν δουλευει η ενδεικτικη λυχνια.
Μας ειχε πει ο εγκαταστατης οτι με αυτον τον λεβητα δεν θα δουλεψει το led.
80230
Μπορω να βαλω τον BS-812 εγω; και αν ναι πως; φοβαμαι μην τον καψω κιολας ή να τον παρω και να μην ταιριαζει.
Ευχαριστω παιδια.

el greco 1
08-03-20, 20:24
αν δεν εχεις ταση στο καφε μπλε τοτε πρεπει να δεις στον λεβητα την αναχωριση του καλωδιου που ερχεται στον θερμοστατη.

johnnyb
08-03-20, 23:22
Ο εγκαταστατης σας ειπε οτι δεν θα δουλεψει το Led αλλα επρεπε να τονισει οτι ο θερμοστατης στον Immergas Mini Eolo δουλευει με ξηρη επαφη και οχι με 220V ! (Αν συνδέσεις 220v θα κάψεις την πλακέτα του )

Απο το Manual
Comani Remote: the boiler is designed for application
of the Remote Friend Command (CAR) or alternatively of the
Digital Remote Control (CRD) which must be
connected to terminals 42 and 43 of connector X9 for the CAR
(respecting polarity) and terminals 40 and 41 of the connector
X9 for the CRD on the electronic board and eliminating in
both cases the X40 bridge.
Room thermostat (alternative to CRD): the boiler is designed for the application of the Room Thermostat (S20).
Connect it to terminals 40 - 41 by eliminating jumper X40.
The X12 (RS 232) connector is used for automatic testing and for connection to the personal computer

80237

ExTaCy1337
09-03-20, 12:16
Ο εγκαταστατης σας ειπε οτι δεν θα δουλεψει το Led αλλα επρεπε να τονισει οτι ο θερμοστατης στον Immergas Mini Eolo δουλευει με ξηρη επαφη και οχι με 220V ! (Αν συνδέσεις 220v θα κάψεις την πλακέτα του )

Απο το Manual
Comani Remote: the boiler is designed for application
of the Remote Friend Command (CAR) or alternatively of the
Digital Remote Control (CRD) which must be
connected to terminals 42 and 43 of connector X9 for the CAR
(respecting polarity) and terminals 40 and 41 of the connector
X9 for the CRD on the electronic board and eliminating in
both cases the X40 bridge.
Room thermostat (alternative to CRD): the boiler is designed for the application of the Room Thermostat (S20).
Connect it to terminals 40 - 41 by eliminating jumper X40.
The X12 (RS 232) connector is used for automatic testing and for connection to the personal computer

80237
Ομορφα τα λες, αλλα εχω πολυ λιγες βασικες γνωσεις, ξηρα επαφη ας πουμε πρωτη φορα το ακουω :P .
Τελικα ο θερμοστατης κανει για την συγκεκριμενη εφαρμογη; και αν ναι τι συνδεω και που;
Θελει να πειραξω κατι απο τον Λεβητα; Θες να βγαλω φωτογραφιες και τα καλωδια που βγαινουν απο τον λεβητα?
220volt παντως δεν παιρνω στην ηδη υπαρχουσα εγκατασταση.

el greco 1
09-03-20, 19:09
βγαλε μια φωτο απο τον κοντρολερ του λεβητα για να δουμε.

ExTaCy1337
11-03-20, 10:11
Οριστε, αν χρειαζεσαι κατι αλλο πες μου.
802708026880269
Απ΄οτι καταλαβαινω το καφε καλωδιο ειναι εκ παραδρομης συνδεμενο στον θερμοστατη - αχρηστο.
Οποτε παιρνω τον BS-812 συνδεω το μπλε στο N που θα δω απο το σχεδιο του, και το αλλο στην αλλη θεση και ειμαι ετοιμος;

ExTaCy1337
12-03-20, 15:36
Ωπα κατι ξεχασα :lool:
80283
40-> Κιτρινο καλωδιο 41-> Μπλε καλωδιο

el greco 1
13-03-20, 20:00
δοκιμασε να ενωσεις το κιτρινο με το μπλε να δεις εαν παρει εντολη ο καυστηρας για να ξεκινηση.

ExTaCy1337
14-03-20, 16:26
δοκιμασε να ενωσεις το κιτρινο με το μπλε να δεις εαν παρει εντολη ο καυστηρας για να ξεκινηση.
Ναι αν τα ενωσω ξεκιναει ο καυστηρας κανονικα!

el greco 1
14-03-20, 20:01
αρα ο θερμοστατης που εχεις δεν κανει για τον καυστηρα αυτον που εχεις διοτι ο καυστηρας δεν βγαζει καποια ταση για να δουλεψει ο θερμοστατης.χρειαζεσαι ενα θερμοστατη με μπαταριες και απλα θα συνδεσεις τις επαφες του το κιτρινο και το μπλε και τελειωσες.

ExTaCy1337
14-03-20, 22:23
αρα ο θερμοστατης που εχεις δεν κανει για τον καυστηρα αυτον που εχεις διοτι ο καυστηρας δεν βγαζει καποια ταση για να δουλεψει ο θερμοστατης.χρειαζεσαι ενα θερμοστατη με μπαταριες και απλα θα συνδεσεις τις επαφες του το κιτρινο και το μπλε και τελειωσες.

Ισχύει αλλα δουλεύει κανονικά ο θερμοστάτης ο παλιός τόσα χρόνια. Χάχα. Για αυτό έχω μπερδευτεί και εγώ άσχημα! Δουλεύει επισης και με βγαλμένο καφέ καλώδιο. Δεν έρχεται 230 από αλλού..
Αρα ο θερμοστάτης του thread κάνει! Ευχαριστώ πολύ φίλε μου είσαι κ ο πρώτος!

johnnyb
15-03-20, 00:18
Για ποιο λόγο να μη δουλεύει ο παλιός θερμοστάτης χωρίς 230v ? Η λειτουργία του με το έλασμα μηχανική είναι απλά δεν ανάβει το λαμπάκι χωρις τα 230V.

ExTaCy1337
17-03-20, 11:31
Ευχαριστω πολυ!Tον περασα και δουλευει ρολοι.
Να'στε καλα!

el greco 1
17-03-20, 19:45
ποιον τοποθετησες τελικα?

PUNTOmania
19-03-20, 19:23
Καλησπερα σας θα μπορουσατε να με βοηθησετε με την εγκατασταση αυτου του θερμοστατη. παραθετω φωτο της παλιας συνδεσης του θερμοστατη στην οποια συνδεονται καλωδια πρασινο μαυρο καφε κοκκινο (δεν αναφερεται που παει το καθενα) . στην αλλη φωτο φαινεται η συνδεση για τον καινουργιο θερμοστατη7106271063


αυτά τα 2 θες μονο... το μαυρο ειναι γεφυρα αν βλέπω καλα


80345