Εχω το παρακάτω πινακα σπιτι οπως ειναι χωρις να εχει γινει καμια αλλαγη. Πως σας φαίνεται η κατασταση;
https://i.imgur.com/7Om4l2c.jpg

Το τεστ δε δουλευει στο ΔΔΕ παντως αλλα πεφτει σε ουδετερο-γειωση φαση-γειωση.
Επισης θελω να γινει χωρος ωστε να μπει χρονοδιακοπτης ημερησιος + ρελε ισχυος (abb), οποτε σκεφτομαι οτι ισως με ενδεικτικες λυχνιες 3 σε 1 και ασφαλειες τηξης 3 μαζι χωρανε στη κατω σειρα μαζι με ΔΔΕ της προκοπης. Αυτες καινε 2 watt η καθε μια θεωρητικά.

antonisfa
14-11-17, 12:30
H κατάσταση θα έλεγα πως είναι κάπως αλαλούμ!

Ο ΔΔΕ δεν είναι στη σωστή θέση - σειρά σε σχέση με τον γεν. διακόπτη και τις γενικές ασφάλειες.
Επίσης δεν έχει συνδεθεί σωστά (για μένα φυσικά), η παροχή συνδέεται στις σταθερές επαφές του και όχι στις κινητές (ο συγκεκριμένος έχει επάνω τις σταθερές)

Η δεξιά εκ των τριών γεν. ασφαλειών - φυσίγγια πρέπει να είναι 50Α σύμφωνα με το αναγνωριστικό χρώμα της ενώ οι άλλες δύο 35άρες.

Υπάρχουν θέματα ασυμφωνίας διατομών καλωδίων και ασφαλειών που τα ασφαλίζουν (επάνω σειρά 2.5mm^2 ---> 20A ασφάλεια και άλλα...)

Δεν υπάρχει διπλός διακόπτης χειρισμού για την γραμμή της κουζίνας (2 ανεξάρτητοι)

Εκτεθειμένες γυμνές κάψες ουδέτερου και γενική ακαταστασία σε καλώδια - ραγουλικό και σοβάδες διάσπαρτοι δεν δίνουν καλή εικόνα και χαρακτήρα σωστού επαγγελματία που τον τοποθέτησε/σύνδεσε.

Αυτά τα λίγα.:001_smile:

parhsg
14-11-17, 13:23
Κανονικά δεν ειναι Γενικος διακοπτης/ΔΔΕ/Γενικες ασφαλειες; (λογικα 35 ειναι οπως λες οι αλλες 2 φασεις δε το εχω ανοιξει μη μου μεινει στο χερι λογω καταστασης) Αν λες για τη σειρα στο πινακα υποθετω πως δε θα εφτανε το καλωδιο απο μετρητη και εβαλε το γενικο διακοπτη δεξια μιας και το σπιτι ειναι του 60 και εχει αρχαιο πινακα σε αλλο οροφο.

Η κουζινα ειναι αλλο θεμα εχει περασει παραλληλα 2 2.5ρια.
Αν βλεπω σωστα για θερμοσιφωνα πρεπει να ειναι 2.5;
(2 ηλεκτρολογοι τον βρισκουν μια χαρα τον πινακα δυστυχως)
Λογικα αν μπουν νεα υλικά θα χωρανε κατω;


H κατάσταση θα έλεγα πως είναι κάπως αλαλούμ!

Ο ΔΔΕ δεν είναι στη σωστή θέση - σειρά σε σχέση με τον γεν. διακόπτη και τις γενικές ασφάλειες.
Επίσης δεν έχει συνδεθεί σωστά (για μένα φυσικά), η παροχή συνδέεται στις σταθερές επαφές του και όχι στις κινητές (ο συγκεκριμένος έχει επάνω τις σταθερές)

Η δεξιά εκ των τριών γεν. ασφαλειών - φυσίγγια πρέπει να είναι 50Α σύμφωνα με το αναγνωριστικό χρώμα της ενώ οι άλλες δύο 35άρες.

Υπάρχουν θέματα ασυμφωνίας διατομών καλωδίων και ασφαλειών που τα ασφαλίζουν (επάνω σειρά 2.5mm^2 ---> 20A ασφάλεια και άλλα...)

Δεν υπάρχει διπλός διακόπτης χειρισμού για την γραμμή της κουζίνας (2 ανεξάρτητοι)

Εκτεθειμένες γυμνές κάψες ουδέτερου και γενική ακαταστασία σε καλώδια - ραγουλικό και σοβάδες διάσπαρτοι δεν δίνουν καλή εικόνα και χαρακτήρα σωστού επαγγελματία που τον τοποθέτησε/σύνδεσε.

Αυτά τα λίγα.:001_smile:

thomastropo
14-11-17, 15:24
Η σωστη σειρα ειναι γενικος διακοπτης - γενικες ασφαλειες - ΔΔΕ ρελε διαρροης - φορτια.
Οι ενδ. λυχνιες πανω στις γεν. ασφαλειες θα αναβουν ακομα και αν πεσει το ρελε. Ετσι θα γνωριζεις πως εχει ρευμα απο ΔΕΗ.
Αν οι ηλεκτρολογοι που εφερες σου ειπαν πως ο πινακας ειναι οκ καλυτερα να τον φτιαξεις εσυ, καλυτερα θα τον κανεις!

KATSO001
14-11-17, 15:50
Το πιο ωραίο είναι η σύνδεση των ουδέτερων με καπ που έχει φύγει το πλαστικό καπάκι. Ακουμπάει γυμνό και πάνω στα μπετά, ουδετερογείωση :biggrin:

parhsg
14-11-17, 16:35
Το πιο ωραίο είναι η σύνδεση των ουδέτερων με καπ που έχει φύγει το πλαστικό καπάκι. Ακουμπάει γυμνό και πάνω στα μπετά, ουδετερογείωση :biggrin:

Λογικά θα επρεπε να μπει στη μπαρα ουδετέρων; Παλι καλα που δεν ειχε βαλει καμια φαση ετσι!

parhsg
14-11-17, 16:40
Η σωστη σειρα ειναι γενικος διακοπτης - γενικες ασφαλειες - ΔΔΕ ρελε διαρροης - φορτια.
Οι ενδ. λυχνιες πανω στις γεν. ασφαλειες θα αναβουν ακομα και αν πεσει το ρελε. Ετσι θα γνωριζεις πως εχει ρευμα απο ΔΕΗ.
Αν οι ηλεκτρολογοι που εφερες σου ειπαν πως ο πινακας ειναι οκ καλυτερα να τον φτιαξεις εσυ, καλυτερα θα τον κανεις!

Απλά καποιοι προτεινουν μετα το δδε ασφάλειες αλλα δε μου φαίνεται σωστό. Εξάλλου αν δε κανω λαθος ο νεος νομος αναφέρει τη σειρά αυτη που λες.

Σκεφτομαι να μπουν λιγο σε σειρα τουλαχιστον τα βασικα για αρχή. Οπως ειναι δε χωράνε και πολλα πραγματα

KATSO001
14-11-17, 17:19
Λογικά θα επρεπε να μπει στη μπαρα ουδετέρων; Παλι καλα που δεν ειχε βαλει καμια φαση ετσι!

Δεν μπορώ να στο απαντήσω αυτό γιατί δεν ξέρω τί ήθελε να κάνει με αυτή την ένωση ο ηλεκτρολόγος. Ένωσε ας πούμε ένα καλωδιο για να φτάσει στην μπάρα των ουδέτερων γιατί δεν έφτανε; κοκ. Κανονικά ο ουδέτερος από την παροχή πάει στον ρελέ και από τον ρελέ στην μπάρα, και όλοι οι άλλοι μπάρα ή ρελέ. Βάλε πάντως μονωτική ταινία εκεί. Το ρελέ αφού δεν δουλεύει με το τεστ σημαίνει πως πρέπει να τον αλλάξεις και ας πέφτει με το βραχυκύκλωμα που προκαλείς...

thomastropo
14-11-17, 17:28
Απλά καποιοι προτεινουν μετα το δδε ασφάλειες αλλα δε μου φαίνεται σωστό. Εξάλλου αν δε κανω λαθος ο νεος νομος αναφέρει τη σειρά αυτη που λες.

Σκεφτομαι να μπουν λιγο σε σειρα τουλαχιστον τα βασικα για αρχή. Οπως ειναι δε χωράνε και πολλα πραγματα
Δε γινεται να εχεις και 2ο διακοπτη μετα το γενικο διακοπτη. Το ρελε λειτουργει ως διακοπτης στο κυκλωμα. Οι ασφαλειες προστατευουν το ρελε και τα λοιπα φορτια απο βραχυκυκλωμα. Το ρελε πρεπει να πεσει σε διαρροη πανω απο 24 με 25 mA.
Αν πεφτει ακομα και κατω των 25 mA θελει αντικατασταση.