PDA

Επιστροφή στο Forum : PLC siemens παλιό (πρόβλημα)



antonisfa
15-11-17, 00:02
Σε ένα παλιό PLC S5 SIEMENS του 92 δεν έχω έξοδο 24v για τροφοδοσία σε 2 πνευματικά valve.
To σύστημα έχει βγάλει διακοπή προγράμματος σα να κόλλησε το EPPROM.
Έκανα επανεκκίνηση όλου του συστήματος, ανοίγει το πρόγραμμα αλλά ένα φίλτρο που πρέπει να μπει "εντός" της γραμμής δεν....
Υπάρχει περίπτωση να έχω πρόβλημα στην κάρτα εξόδου ή κόλλημα στο EPPROM?
712657126371264
Συγκεκριμένα οι S35.2.1 και S35.2.2 θα έπρεπε να τροφοδοτούνται (να βλέπω τα led αναμμένα)

picdev
15-11-17, 01:15
ωραίο scada :biggrin:

αν το πρόγραμμα χρησιμοποιεί eeprom για να αποθηκεύσει δεδομένα , και κόλλησε από αυτό ? (αλήθεια πως το κατάλαβες?)
τότε μήπως η eeprom έφτασε στα όρια της ? επίσης κάθε κάποιες εγγραφές χρειάζεται ανανέωση , σβήνοντας όλη τη μνήμη.
τόσο παλιό που είναι σίγουρα θα αλλάζουν .

επίσης λές να μπει φίλτρο ?στη γραμμή ?

street
15-11-17, 02:05
προφανως και πρεπει να το προγραμματισεις ξανα για σιγουρα , μπορει να επαναπρογραμματιστει και εν λειτουργια το συγκεκριμενο μεσω 232 , ειναι λιγο δυσκολο να εχει παθει κατι η να τα επαιξε απο τις εγγραφες , δεν δουλευει γενικα η μονο το κοματι που λες ? ..επικεντρωσου στα εξοδου , για αρχη , διαφορετικα ακολουθεις τον δυσκολο δρομο

PATENTAS10
15-11-17, 06:33
Αν υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξεις τις κάρτες μεταξύ τους για να δεις εάν θα μετατεθεί το πρόβλημα αλλού? και αναλόγως μετά ενεργείς.
Έκανες απλό reset ή overal?

Samios60
15-11-17, 07:35
Απ οτι βλεπω ειναι σε run αρα δεν εχεις προβλημα ...αν εχεις το S5 προγραμμα με laptop να το δεις αν οχι μηπως κανενα manual να δεις τι συνθηκη χρειαζεται για να ανοιξουν οι εξοδοι επισης στην eprom ΔΕΝ αποθηκευει μονο διαβαζει μαλλον σου λειπει καποια εισοδος για να ενεργοποιηθει η συνθηκη

el greco 1
15-11-17, 07:40
ογγολιθε πλουταρχε που εισαι σε χασαμε!

Samios60
15-11-17, 07:46
Μεγαλε Γιωργαρε γεια σου καλα ειμαι εσυ πως πας ?

antonisfa
15-11-17, 11:51
ωραίο scada :biggrin:

Ξ±Ξ½ το Ο€ΟΟŒΞ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ± χρησιμοποιΡί eeprom Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± αποθηκΡύσΡι δΡδομΞ*Ξ½Ξ± , ΞΊΞ±ΞΉ ΞΊΟŒΞ»Ξ»Ξ·ΟƒΞ΅ Ξ±Ο€ΟŒ Ξ±Ο…Ο„ΟŒ ? (Ξ±Ξ»Ξ�θΡια πως το κατάλαβΡς?)
Ο„ΟŒΟ„Ξ΅ ΞΌΞ�πως Ξ· eeprom Ξ*φτασΡ στα όρια της ? Ρπίσης κάθΡ κάποιΡς ΡγγραφΞ*Ο‚ χρΡιά΢Ρται Ξ±Ξ½Ξ±Ξ½Ξ*ωση , σβΞ�νοντας όλη τη ΞΌΞ½ΞοΏ½ΞΌΞ·.
Ο„ΟŒΟƒΞΏ Ο€Ξ±Ξ»ΞΉΟŒ που Ρίναι σίγουρα ΞΈΞ± αλλά΢ουν .

Ρπίσης Ξ»Ξ*Ο‚ Ξ½Ξ± μπΡι φίλτρο ?στη γραμμΞοΏ½ ?

Πως το κατάλαβα. Ένα απ τα φίλτρα (χαλικόφιλτρα) της γραμμής θαλασσινού δείχνει το scada(εποχής) ότι έχει βγει σε πλύσιμο, απ ότι βλέπω έκανε τν κίνηση να κλείσουν οι βάνες εισόδου και εξόδου του, δεν προχώρησε σε άνοιγμα στις βάνες πλύσης του (άλλες 2) και ανάβει το ενδεικτικό της διακοπής του προγράμματος.
<br>Τώρα κόλλησε κάποια εντολή στην κάρτα εξόδου ή υπάρχει στη σειρά κάποια είσοδος που δεν έχει ενεργοποιηθεί και δεν προχωράει στην πλύση (το πιο πιθανό)<br>
Ο μηχανικός της βάρδιας δεν γνωρίζει είναι σχετικά φρέσκος.<br>Κάποια δεξαμενή με νερό που το χρησιμοποιούν οι αντλίες πλύσης για πλύσιμο των φίλτρων έχει ένδειξη που σημαίνει πως έχει νερό για την πλύση.<br><br>
Δεν υπάρχει έτοιμο φορτωμένο με το πρόγραμμα epprom και στα σχέδια η τροφοδοσία των συγκεκριμένων βανών έρχεται μόνο από έξοδο του plc των σημειακών Α29.4 και Α29.5<br>Η μονάδα λειτουργεί αλλά δεν προχωράει σε πλύσιμο των φίλτρων και κάποια στιγμή θα σβήσει από χαμηλή αναρρόφηση. (φραγμένα φίλτρα εισόδου)

antonisfa
15-11-17, 11:56
προφανως και πρεπει να το προγραμματισεις ξανα για σιγουρα , μπορει να επαναπρογραμματιστει και εν λειτουργια το συγκεκριμενο μεσω 232 , ειναι λιγο δυσκολο να εχει παθει κατι η να τα επαιξε απο τις εγγραφες , δεν δουλευει γενικα η μονο το κοματι που λες ? ..επικεντρωσου στα εξοδου , για αρχη , διαφορετικα ακολουθεις τον δυσκολο δρομο
Δεν μπορώ να πάω σε προγραμματισμό. Οι Ελβετοί δεν άφησαν τπτ.

antonisfa
15-11-17, 11:58
Αν υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξεις τις κάρτες μεταξύ τους για να δεις εάν θα μετατεθεί το πρόβλημα αλλού? και αναλόγως μετά ενεργείς.
Έκανες απλό reset ή overal?

Έκανα γενική διακοπή σε όλα.
Η τελευταία λύση είναι η αλλαγή στις κάρτες. Έχω spear plc από άλλη κατηργημένη μονάδα. Φοράει διαφορετικό πρόγραμμα όμως.
Πιστεύω πως κάποια λεπτομέρεια μας ξεφεύγει....:001_huh:
Σήμερα το απόγευμα θα το δω.

Fixxxer
15-11-17, 15:23
Έκανα γενική διακοπή σε όλα.
Η τελευταία λύση είναι η αλλαγή στις κάρτες. Έχω spear plc από άλλη κατηργημένη μονάδα. Φοράει διαφορετικό πρόγραμμα όμως.
Πιστεύω πως κάποια λεπτομέρεια μας ξεφεύγει....:001_huh:
Σήμερα το απόγευμα θα το δω.

Κακο πραγμα και σπαστικο να μην μπορεις να προγραμματισεις για να το διορθωσεις...

Μηπως δεν παιρνει απο καπου καποια εντολη εισοδου και δεν μπορει να προχωρησει στην εξοδο?
Αν συμβαινει αυτο δεν ειναι απαραιτητο να βγαζει σφαλμα και να γινει διακοπη ωστε να το καταλαβεις...

vampiris
15-11-17, 17:21
Απ οτι βλεπω ειναι σε run αρα δεν εχεις προβλημα ...αν εχεις το S5 προγραμμα με laptop να το δεις αν οχι μηπως κανενα manual να δεις τι συνθηκη χρειαζεται για να ανοιξουν οι εξοδοι επισης στην eprom ΔΕΝ αποθηκευει μονο διαβαζει μαλλον σου λειπει καποια εισοδος για να ενεργοποιηθει η συνθηκη

Αν και ποτέ δεν χώνεψα τα S5 και σίγουρα δεν είμαι ειδικός στον προγραμματισμό PLC, θα συμφωνήσω και εγώ ότι το PLC, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, είναι σε Run και επίσης είναι και άλλες έξοδοι ενεργοποιημένες. Εάν κάποιες έξοδοι λειτουργούν κανονικά, τότε δεν έχει θέμα με "κόλλημα" το πρόγραμμα, αλλά το πιο πιθανόν να είναι κάποια συνθήκη που δεν ενεργοποιεί τις συγκεκριμένες εξόδους.

Επίσης, λες για ένα χαλκόφιλτρο που δεν δουλεύει, οπότε εάν υπάρχει και άλλο αντίστοιχο μηχάνημα πάνω στο ίδιο PLC και λειτουργεί κανονικά, μπορείς να ρίξεις μια γρήγορη ματιά στο τι συνθήκες (είσοδοι) ισχύουν για εκείνο.

electron
15-11-17, 17:25
Από την περιγραφή του προβλήματος μου φαίνεται περισσότερο για πρόβλημα απουσίας κάποιας προϋπόθεσης ώστε να ενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένες έξοδοι. Εκείνα τα χρόνια πολλοί κατασκευαστές διέθεταν και εκτυπωμενο το πρόγραμμα του plc. Αν δεν υπάρχει ούτε αυτό ,τότε μόνο κάποιος που γνωρίζει καλά την λειτουργία του συστήματος μπορεί να βοηθήσει.

nick1974
15-11-17, 17:48
οσμωση ειναι?
επειδη κατι μου θυμιζει εχω την εντυπωση πως το προγραμμα πρεπει να υπαρχει (σου στελνω πμ με επιφυλαξη )

mixalakisfr
15-11-17, 21:19
το plc ειναι σε run και βγαζει εξοδους
οποτε δεν εχει προβλημα και υπαρχει προγραμμα μεσα
δες απο που αναβει αυτο το led που δειχνει το stop
το πιο πιθανο ειναι να ειναι καποιο ασφαλιστικο η καποια προυποθεση για να ξεκινησει
η κακη περιπτωση ειναι να εχει καει καποια εισοδος και ακομη και αν αναβει το led της καρτα εισοδοy να μην τη διαβαζει το plc

antonisfa
15-11-17, 22:54
Ψάχνοντας στο manual της μονάδας (ευτυχώς το είχαν στη βιβλιοθήκη) βρήκα πως η δεξαμενή είχε και δεύτερο πλωτήρα για την παρουσία θαλασσινού νερού ο οποίος ήταν χαμηλά και κολλημένος(επαφή). Καλά από το 1992 δουλεύει !! Στις εισόδους που παρατήρησα και στις στάθμες ήταν απενεργοποιημένος.
Όλα καλά ευχαριστώ όλους όσους απάντησαν και ενδιαφέρθηκαν (οι περισσότεροι είχαν σωστή άποψη για το τι συνέβη)