PDA

Επιστροφή στο Forum : Δοκιμαστικό και μετ/της απομόνωσης !!



andreasmon
02-12-17, 22:01
Απορία,
για ποιο λόγο ανάβει το δοκιμαστικό κατσαβίδι στην έξοδο μετασχηματιστή απομόνωσης 1:1,αφού δεν έχουμε γείωση-κοινό ουδέτερο της Δεη στην έξοδό του;Το δοκιμάσαμε τόσο σε σχολικό εργαστήριο,όσο και σε ηλεκτρονικό εργαστήριο και άναβε κανονικά και μάλιστα στο ηλεκτρ.εργαστήριο άναψε και στα 2 άκρα του μετασχηματιστή απομόνωσης που το δοκιμάσαμε!!
Επίσης δοκιμαστικό ηλεκτρονικό,σαν αυτό (https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20171202120439&SearchText=Socket+Wall+AC+Power+Outlet+Voltage+Det ector+Senso) ενώ δουλεύει μια χαρά,στην έξοδο του μετασχηματιστή απομόνωσης δε ανιχνεύει τίποτα!!

mikemtb
02-12-17, 22:07
Γιατί το δοκιμαστικό ανάβει από χαμηλή σχετικά τάση και για να ανάψει θέλει απειροελάχιστο ρεύμα, το οποίο το βρίσκει από μικροδιαροες του μετασχηματιστή

via Tapatalk

andreasmon
02-12-17, 22:23
όταν λες μικρο διαρροές του μετασχηματιστή απομόνωσης τι εννοείς;Υπάρχει διαρροή ρεύματος από το πρωτεύων στο δευτερεύων;Δεν το κατάλαβα αυτό.

mikemtb
02-12-17, 23:52
Βεβαίως και υπάρχει, και επαγωγικές και χωρητικες.
Αλλά το ρεύμα είναι τόσο μικρό της τάξης του εκατομυριοστου του αμπερ, οπότε δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα... Το χαζοδοκιμαστικό βέβαια ανάβει, όχι με φουλ ένταση όπως θα άναβε στα 220 βέβαια...
Συμπέρασμα, δεν είναι αξιόπιστο όργανο διαπίστωσης ύπαρξης εναλασομενης τάσης. Πάρε πολυμετρο και μέτρα καλύτερα!! ( αν είναι πολυ ευαίσθητο, ίσως και αυτό θα δείξει κάποια τάση)

via Tapatalk

andreasmon
03-12-17, 00:13
( αν είναι πολυ ευαίσθητο, ίσως και αυτό θα δείξει κάποια τάση) --> Στην έξοδο του μετασχηματιστή απομόνωσης λογικό είναι να μετράμε τάση 230 V με το πολύμετρο και είναι φυσιολογικό αυτό.Η απορία μου είναι γιατί ανάβει το δοκιμαστικό,αφού η μια άκρη του μετράει 230 V από τον μετασχηματιστή απομόνωσης και το άλλο άκρο του μέσω του δαχτύλου μου δεν κλείνει κύκλωμα με την γη+πρόσθεσε και αντίσταση σώματος ,λόγω του μετασχηματιστή απομόνωσης.(αλλά το ρεύμα είναι τόσο μικρό της τάξης του εκατομυριοστου του αμπερ,)!!!

andreasmon
03-12-17, 00:35
μάλλον ψάχνοντας βρήκα την απάντηση!!!Στους μετ/τές απομόνωσης δεν πρέπει το ρεύμα διαρροής, μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος να υπερβαίνει τα 3,5mA.Οπότε είχες δίκιο για το ρεύμα διαρροής -μικρό διαρροές.

To δοκιμαστικό κατσαβίδι χρειάζεται λιγότερο από 80μA για να ανάψει το λαμπάκι-λυχνία που περιέχει.
Οπότε το κατσαβίδι ανάβει με την βοήθεια του ρεύματος διαρροής,αλλά εμείς αν ακουμπήσουμε ένα από τα 2 άκρα του μετ/τη απομόνωσης δεν κινδυνεύουμε με ηλεκτροπληξία.(από περίπου 30 mA και πάνω κινδυνεύουμε).

Αν κάνω λάθος διορθώστε με.