Σύνδεση

Επιστροφή στο Forum : UPS ή σταθεροποιητής τάσης



radiofonias
04-12-17, 11:14
Έπειτα απο νέα σύνδεση με τριφασικό Νο1 αντιμετωπίζω έντονο πρόβλημα πτώσης τάσης.Πληροφοριακά η προηγούμενη σύνδεση ήταν με μέση τάση και ιδιόκτητο υποσταθμό.
Το εσωτερικό ιδιόκτητο δίκτυο αποτελείται απο καλώδιο 4χ16 (500 μέτρα) αλλά απο την νέα κολώνα έως την χελώνα η ΔΕΗ τοποθέτησε 4χ6 όπως προβλέπεται για 60 περίπου τρέχοντα μέτρα το οποίο και υποπτεύομαιi.Για την λύση και αποφυγή ζημιών των συσκευών γραφείου που πλέον καίγονται η μία πίσω απο την άλλη σκέφτομαι ένα UPS on line και επειδή αυτό θα αργήσει να αγοραστεί θα προμηθευτώ άμεσα είτε UPS line interactive είτε σταθεροποιητή τάσης και συγκεκριμένα αυτόν http://www.apc.com/shop/eg/en/categories/power/surge-protection-and-power-conditioning/voltage-regulators/line-r/N-e6eqkp.
Έχει κανείς καμία πρόταση -συμβουλή κτλ ποιο είναι προτιμότερο?

ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ
04-12-17, 12:33
το 4*6 ειναι σιγουρα λιγο δεν ξερω αν η ΔΕη μπωρει να σηκωσει τα ταπσ του μ/τ για να εχεις λιγο παραπανω ταση , καθος και ποση ταση μετρας με πολυμετρο ....

radiofonias
04-12-17, 13:12
Κάνει βύθιση μέχρι 187 V τουλάχιστον 10 φορες κάθε πρωί.

radiofonias
04-12-17, 20:01
Διαβάζοντας το PDF του σταθεροποιητή παρατηρώ οτι έχει χρόνο απόκρισης 2 κύκλους AC οπότε σε 50 Hz χρειάζεται 40msec τεράστιος χρόνος σε σχέση με τα line interactive που χρειάζονται 6msec.
Αρα πάω για UPS.
Χρησιμοποιεί κάποιος voltage regulator τέτοιου τύπου τελικά?

vasilllis
04-12-17, 22:57
με τι οργανο διαβαζεις τα 187v?
ειναι στιγμιαιες βυθισεις ή γινεται καποιες ωρες την ημερα?

radiofonias
04-12-17, 23:10
με τι οργανο διαβαζεις τα 187v?
ειναι στιγμιαιες βυθισεις ή γινεται καποιες ωρες την ημερα?

με πολύμετρο Protek 505. Μέτρησα κάποιες.Τον αριθμό αυτών τον καταλαβαίνω απο τα κλικ του ρελέ του UPS του υπολογιστή. Η νεα σύνδεση της ΔΕΗ εχει το χαρακτηριστκό οτι είναι μακρά απο τον μετασχηματιστή. Αυριο θα προσπαθήσω με το earth να μετρήσω απόσταση και να σε ενημερώσω, υπολογίζω πάνω απο 3 χιλιόμετρα εκ των οποίων τα τελευταία 500 μέτρα είναι εντος ιδιοκτησίας 160 στρέμματα είναι ιδιόκτητα.
Ναι είναι στιγμιαίες όπως όταν ξεκινάει ενα μοτερ απο τόρνο για παράδειγμα.

radiofonias
05-12-17, 16:00
Η απόσταση απο τον μετασχηματιστή μέχρι την χελώνα είναι 1400 μέτρα. Απο αυτά τα τελευταία απο την κολώνα εως την χελώνα ειναι 50 μέτρα 6άρι καλώδιο και ακολουθούν και τα 500 μέτρα εντος της ιδιοκτησίας με 5χ16mm καλώδιο. Σκέφτομαι μήπως το 4χ6 που έβαλε η ΔΕΗ ευθύνεται για την βύθιση τάσης. Ενδιάμεσα απο τον μετασχηματιστή υπάρχουν οικίες εξοχικές άδειες αυτην την εποχή αλλά και κάποιες ψαράδικες καλύβες αποθήκες δεν ξέρω τι μπορούν να έχουν εκεί πάντως οι διακυμάνσεις είναι έντονες.
Εχει κάποιο τρόπο η ΔΕΗ να μας βάλει κάποιου είδους απομονωτή?
Το ρωτάω επειδή με το τσιγκέλι τους βγάζω τις απαντήσεις. Δεν έχω προηγούμενη εμπειρία στον τομέα αυτό.

vasilllis
05-12-17, 16:32
Τεράστια αποσταση