Επιστροφή στο Forum : Βλαβη σε γερανογεφυρα



thomastropo
07-01-18, 17:21
Αλλο θεμα
Μετραω την παροχη 3φασικη με γειωση και παιρνω 405v -406v-o,105mA στις 3 φασεις στον πινακα εισοδος.
Η καθε φαση με τη γειωση εχει 235v.
Η γεφυρα με το χειριστηριο δεν κουναει ρουπι!
Τα καλωδια και οι επαφες στο χειριστηριο ειναι οκ
Το καλωδιο της παροχης ερχεται απο κουτι εξωτερικο διακλαδωσης και παιρνω τις ιδιες μετρησεις.
Βρηκα παλια ενωση με κλεμες και ειναι οκ
Η αναχωρηση απο το διακοπτη του γεν. πινακα μου δινει 405v πολικη ταση μεταξυ των 3 φασεων.
Η βλαβη που ειναι οεο....

elektronio
07-01-18, 17:47
Λογικά πρέπει να έχει μανιτάρι για emergency stop έλεγξε το. Επίσης πάνω στην γέφυρα πρέπει να έχει πίνακα. Το μανιτάρι πρέπει να ελέγχει κεντρικό ρελέ, δες το και αυτό.
Και γενιότερα έλεγξε τον πίνακα (επάνω στην γέφυρα).

thomastropo
07-01-18, 17:57
Λογικά πρέπει να έχει μανιτάρι για emergency stop έλεγξε το. Επίσης πάνω στην γέφυρα πρέπει να έχει πίνακα. Το μανιτάρι πρέπει να ελέγχει κεντρικό ρελέ, δες το και αυτό.
Και γενιότερα έλεγξε τον πίνακα (επάνω στην γέφυρα).
Το μανιταρι στο χειριστηριο λειτουργει κανονικα η επαφη του
Μια φαση ειναι εκτος αυτη που διφασικα τροφοδοτει ενα μ/στη στα 48v δινει στο χειριστηριο.
Ειναι και σε δυσκολο σημειο ανεβηκα στον πινακα της με σκαλωσιες που εφτιαξα.

nikosp
07-01-18, 18:08
Το μανιταρι στο χειριστηριο λειτουργει κανονικα η επαφη του
Μια φαση ειναι εκτος αυτη που διφασικα τροφοδοτει ενα μ/στη στα 48v δινει στο χειριστηριο.
Ειναι και σε δυσκολο σημειο ανεβηκα στον πινακα της με σκαλωσιες που εφτιαξα.

Το χειριστήριο αυτό απάνω στην γερανογέφυρα έχει σχάση με κάποιο πίνακα με ρελαί
Τα 48 Βόλτ σίγουρα ενεργοποιούν τα πηνία κάποιον ρελαί τα οποία μάλλον έχουν κάποια βλάβη
Σίγουρα είναι πολύ δύσκολη δουλειά απο την άποψη ότι θα πρέπει να ανέβης μέχρι απάνω στην γερανογέφυρα
Η γερανογέφυρα δέν κινείται μόνο η γενικά δέν δουλεύει τίποτα ?

thomastropo
07-01-18, 18:11
Το χειριστήριο αυτό απάνω στην γερανογέφυρα έχει σχάση με κάποιο πίνακα με ρελαί
Τα 48 Βόλτ σίγουρα ενεργοποιούν τα πηνία κάποιον ρελαί τα οποία μάλλον έχουν κάποια βλάβη
Σίγουρα είναι πολύ δύσκολη δουλειά απο την άποψη ότι θα πρέπει να ανέβης μέχρι απάνω στην γερανογέφυρα
Η γερανογέφυρα δέν κινείται μόνο η γενικά δέν δουλεύει τίποτα ?
Τιποτα δεν λειτουργει αυριο θα συνεχισω το ψαξιμο
Και το χειριστηριο δεν εχει επιστροφη για να δω αν εχω τα 48 εκει, εκτος και προεκτεινω το καλωδιο του οργανου
Οσο μπορεσα και μετρησα αντισταση στα πηνια των ρελε ειναι ενταξει

nikosp
07-01-18, 18:17
Τιποτα δεν λειτουργει αυριο θα συνεχισω το ψαξιμο
Και το χειριστηριο δεν εχει επιστροφη για να δω αν εχω τα 48 εκει, εκτος και προεκτεινω το καλωδιο του οργανου
Οσο μπορεσα και μετρησα αντισταση στα πηνια των ρελε ειναι ενταξει
Για δές μήπως έχει κάποιο γενικό που έπεσε

vasilllis
07-01-18, 18:20
Έχει χαθεί η μια φάση.για αυτό η τρίτη μέτρηση είναι 0.
Το ότι μετράς 235 είναι γιατί έρχεται επιστροφή από κάποιο διφασικο φορτίο η μια φάση(από τις άλλες δύο)

thomastropo
07-01-18, 18:58
Έχει χαθεί η μια φάση.για αυτό η τρίτη μέτρηση είναι 0.
Το ότι μετράς 235 είναι γιατί έρχεται επιστροφή από κάποιο διφασικο φορτίο η μια φάση(από τις άλλες δύο)
Nαι αυτο νομιζω και γω, και καπου στη διαδρομη εχω καλωδιο εκτος.
Θελει αρκετο ψαξιμο ειναι και παλιο το φορητο καλωδιο της γεφυρας

Fixxxer
07-01-18, 19:22
Το inverter τι σφαλμα σου εχει βγαλει? Μπορεις να δεις το σφαλμα ειτε απο κωδικο ειτε να μπεις στο plc?
Αν εχει χαθει η μια φαση ειναι λογικο το inverter να μην σε αφηνει να κανεις το οτιδηποτε...

thomastropo
07-01-18, 19:51
Το inverter τι σφαλμα σου εχει βγαλει? Μπορεις να δεις το σφαλμα ειτε απο κωδικο ειτε να μπεις στο plc?
Αν εχει χαθει η μια φαση ειναι λογικο το inverter να μην σε αφηνει να κανεις το οτιδηποτε...
Νικο κατασκευη του 90 ειναι δεν υπαρχει ινβερτερ κλασικους αυτοματισμους με ρελε εχει για τα μοτερ

Fixxxer
07-01-18, 20:11
Νικο κατασκευη του 90 ειναι δεν υπαρχει ινβερτερ κλασικους αυτοματισμους με ρελε εχει για τα μοτερ


Δες καμια ασφαλεια στον πινακα που ανεφερες μηπως ειναι καμμενη ή δεν παταει καλα...

lepouras
07-01-18, 21:20
θερμικό μοτέρ και άλλα πολλά μπορεί να είναι. καταρχήν θα πρέπει να δεις να φτάνουν οι 3 φάσεις μέχρι πριν τα ρελε που τροφοδοτούν το ή τα μοτέρ και μετά προχωράς στους αυτοματισμούς.

elektronio
07-01-18, 22:51
θερμικό μοτέρ και άλλα πολλά μπορεί να είναι. καταρχήν θα πρέπει να δεις να φτάνουν οι 3 φάσεις μέχρι πριν τα ρελε που τροφοδοτούν το ή τα μοτέρ και μετά προχωράς στους αυτοματισμούς.

Θερμικό μοτέρ μπλοκάρει την συγκεκριμένη κίνηση, αφού δεν κάνει τίποτε έχει κατι πιο γενικό ως πρόβλημα.

antonisfa
07-01-18, 22:55
Θερμικό μοτέρ μπλοκάρει την συγκεκριμένη κίνηση, αφού δεν κάνει τίποτε έχει κατι πιο γενικό ως πρόβλημα.
Συμφωνώ και γω με τον Μάρκο άλλωστε ανέφερε το πλακέ καλώδιο που μετακινείται με τα στηρίγματα ότι είχε κάποια διακλάδωση με κλέμμα και η έλλειψη μιας φάσης στην είσοδο της παροχής στον πίνακα της γέφυρας. Το καλώδιο ίσως έχει σφάλμα κάπου αλλού.

Samios60
08-01-18, 06:22
αν δεν δουλευει τιποτα τσεκαρε τον Μ/Σ μου ετυχε και εμενα παλαια.....το ιδιο

thomastropo
10-01-18, 01:16
Το καλωδιο το πλακε ειχε και σε 2 αλλα σημεια διακοπη. Κανονικα θελει αντικατασταση ολοκληρο.
Τα συρματοσκοινα εχουν στραβωσει και τα μοτερακια βουιζουν...θελει σερβις ολη η γεφυρα.
Ειμαι περιεργος να δω αν θα καλεσουν την εταιρεια που την τοποθετησε για συντηρηση
Τα μπλαστρωσα με ταινιες 3Μ και τους ειπα να κανουν συντηρηση αλλα αυτοι συνεχιζουν ...τι να πω
Μερικες φορες τους τρωει μερικους ο κ@λος τους ειναι μεχρι να γινει το ατυχημα