Πρόσφατα αγόρασα ένα ψηφιακό θερμοστάτη από ebay. Ο παλίος που είχα ήταν ένας siemens από αυτούς που είναι πολύ συνηθισμένοι. Από το τοίχο έρχονται 3 καλώδια , το ένα ήταν συνδεδεμένο στο L, το άλλο στο N και το τρίτο στο Υ1 γεφυρομένο με το L4. 71984 To καινούριο το έχω συνδέσει με το L και N στις 2 εσωτερικές θέσεις και ανάβει όταν συνδέω το τρίτο καλώδιο στην θέση L1 αλλά δεν μπορώ να χειριστώ τον καυστήρα, δουλεύει συνεχώς . 71983 Έχει κάποιος κάποια ιδέα? Ευχαριστώ
el greco 1
14-01-18, 09:50
ποιος θερμοστατης ειναι?για ανεβασε τα manuals
themistoklisv
14-01-18, 11:17
O καινούριος είναι αυτός https://www.heatnet.nl/th99-engelse-handleiding.pdf
Στο manual έχει Η1 wire diagram και Η3 wire diagram και ο δικός μου είναι ακριβώς όπως στο Η3
Και ο παλιός αυτός http://www.o-m.gr/shop/prod_pdf/783494RAA30.16__26_GR_installation.pdf είχε συνδεθεί με γέρφυρα Υ1-L4
Ευχαριστώ
Η επαφη L- L1 Λειτουργει ? ακους το ρελε να ανοιγει - κλεινει οταν ρυθμιζεις αντιστοιχα τη θερμοκρασια ?
themistoklisv
14-01-18, 14:16
Η επαφη L- L1 Λειτουργει ? ακους το ρελε να ανοιγει - κλεινει οταν ρυθμιζεις αντιστοιχα τη θερμοκρασια ?
Ναι το ακούω να λειτουργεί. Ο καυστηρας ξεκινάει όταν συνδέω και δεν αποκρίνεται σε οποιοδήποτε input απο τον θερμοστάτη
Στο Ν1 έκανες κάτι και φαίνεται μαυρισμένο; Καμία λάθος σύνδεση; ή είναι σκιά στην φωτογραφία;
themistoklisv
20-01-18, 20:28
Στο Ν1 έκανες κάτι και φαίνεται μαυρισμένο; Καμία λάθος σύνδεση; ή είναι σκιά στην φωτογραφία;
Εκανα...
Εκανα...
ok.....................
Εκανα...
εκανες μπαμ-μπουμ?
ΠΟλυ φοβαμαι,αν αυτο που εκανες ηταν πυροτεχνημα εχει κανει ζημια.Πιθανοτερη να εχει καψει το τυπωμενο.
Και τώρα φώναξε ηλεκτρολόγο να σου φέρει θερμοστάτη και να στον συνδέσει....γιατί αυτός μάλλον δεν .
Πάντως απ ότι φαίνεται στο σχέδιο συνδέεις L φάση και L1 επιστροφή προς καυστήρα ή ηλεκτροβάνα ανάλογα τι έχεις. Το δείχνει σαν ανοιχτή επαφή.
Μπορεί και να φτιάχνεται αυτός.μην τον πετάξεις.
themistoklisv
23-01-18, 18:42
Μια χαρα δουλευει ο θερμοστάτης. Το θέμα είναι δεν μπορώ να τον συνδέσω ώστε να ανοιγοκλείνει τον καυστήρα. Όταν συνδέω τον θερμοστάτη ανάβει η οθόνη του , ξεκινάει και ο καυστήρας αλλά δεν κλείνει. Η συνδεσμολογία του προηγούμενου siemens είναι
72085
Ο νέος θερμοστάτης έχει ρελε στην έξοδο. Με το μπαμ βραχυκύκλωσε (κόλλησε) η επαφή, για αυτό δουλεύει συνέχεια.
Ο νέος θερμοστάτης έχει ρελε στην έξοδο. Με το μπαμ βραχυκύκλωσε (κόλλησε) η επαφή, για αυτό δουλεύει συνέχεια.
Ναι πολυ πιθανό και αυτό.
Ο νέος θερμοστάτης έχει ρελε στην έξοδο. Με το μπαμ βραχυκύκλωσε (κόλλησε) η επαφή, για αυτό δουλεύει συνέχεια.
Αφού ρε φίλε σου λέει..μια χαρά δουλεύει ο θερμοστάτης,απλά δεν κλείνει////....μη του το χαλάς τώρα...Μια χαρά δουλεύει απλά δεν δουλεύει.
Από κανονικά ανοικτη έγινε κανονικά κλειστή επαφη μονιμα.