Χαιρετώ όλο το forum. Δεν θα άνοιγα σίγουρα νέο θέμα γιατί έχει χιλιοαπαντηθεί αν δεν μου φαινόταν πολύ περίεργο το εξής:
Σε καινούργια μονοκατοικία γίνεται εγκατάσταση λεβητοστασίου και φτάνοντας στην ηλεκτρολογική σύνδεση του πίνακα των οργάνων του λέβητα και του θερμοστάτη χώρου διαπιστώνω χωρίς να συνδέσω τίποτα ακόμα ότι το ένα απο τα τέσσερα καλωδιάκια που βγαίνουν απο το τοίχο στο χωλ ( για να συνδεθεί ο θερμοστάτης) έχει ρεύμα όταν είναι σηκωμένη η ασφάλειά του απο τον πίνακα του σπιτιού. Ναι έχει δικιά του ασφάλεια στον πίνακα. Τα καλώδια είναι τέσσερα, γιατί είχα ζητήσει απο τον ηλεκτρολόγο να κάνει τέτοια εγκατάσταση για επιπλέον εντολή για boiler. Αυτά τα ίδια τέσσερα καλώδια καταλήγουν στο λεβητοστάσιο, όπου και εκεί βεβαίως όπως και στο χωλ το ένα έχει ρεύμα.
Είχα την εντύπωση ότι ο θερμοστάτης χώρου παίρνει φάση απο τον πίνακα οργάνων του λέβητα και εφόσον δώσει εντολή κλείνει κύκλωμα και την φάση την επιστρέφει στον πίνακα οργάνων και συγκεκριμένα στον υδροστάτη καυστήρα αν δεν κάνω λάθος.
Αν παρόλ` αυτά χρησιμοποιήσω την φάση στο χωλ που έρχεται απο τον κεντρικό πίνακα και ακόμα ένα καλώδιο απο τα τρία για να την στείλω στον λέβητα (όταν δώσει εντολή) θα έχω πρόβλημα? Την εντολή boiler δεν την χρειάζομαι προς το παρόν. Όσο για το καλώδιο που έχει ρεύμα στο λεβητοστάσιο θα το ακυρώσω και ας πάει να κάθεται.

Ζητώ συγνώμη αν σας μπέρδεψα λίγο αλλά δεν μπορούσα τα το εξηγήσω με λιγότερα λόγια.

panayiotis1
22-01-18, 08:48
Προφανως έχεις μια φαση και εναν ουδετερο στη θεση που θα μπει ο θερμοστατης και δυο ακομα καλωδια. Σωστα ειχες την εντυπωση οτι ο θερμοστατης θα παρει φαση απο τον πινακα οργανων και θα επιστρεψει φαση (εντολη). Πιθανον να αφησε παροχη ο ηλεκτρολογος στην περιπτωση που θες να βαλεις θερμοστατη που χρειαζεται ταση μονιμα και κλεινει απλως μια ψυχρη επαφη.
Αυτο που θα πρεπει τωρα να κανεις ειναι να βρεις δυο 'ψυχρα' καλωδια και ουδετερο (αν θες να ανάβει το λαμπακι ) (υποθετω οτι έχεις κλασσικο θερμοστατη με διμεταλλικο) και να το συνδεσεις οπως ανεφερες, και μην ανακατεψεις καθολου το καλώδιο που φερνει φαση.

gkesi
22-01-18, 13:25
Δηλαδή αν κατάλαβα καλά να αγνοήσω το καλώδιο που έχει φάση στο χωλ και να πάρω άλλη φάση απο τον πίνακα οργάνων του λέβητα να την στείλω στο χωλ.
Την φάση που βγαίνει και στο λεβητοστάσιο ( που είναι το ίδιο καλώδιο με αυτό στο χωλ) μπορώ να την χρησιμοποιήσω για να δώσω την κύρια παροχή στον πίνακα οργάνων?

nikkos
22-01-18, 13:47
πρέπει πρώτα να δεις αν ο πίνακας οργάνων του λέβητα δίνει τάση και στη θέση του θερμοστάτη. Κόβωντας το ρεύμα στο λεβητοστάσιο, κόβεται και το ρεύμα στο χωλ ή όχι? αν όχι, καλό είναι να μη το χρησιμοποιήσεις, γιατί μπορεί να σου ρίχνει ρελέ διαρροής κτλ στην πορεία και να μπερδευτείς. Αν κόψεις ρεύμα στο λέβητα και σου κοπεί και το ρεύμα στο χωλ, χρησιμοποιείς αυτή τη φάση που σου έρχεται στο χωλ και τη στέλνεις πίσω στο λέβητα μέσω άλλου καλωδίου για εντολή εκκίνησης του λέβητα.

gkesi
22-01-18, 13:59
Δεν έχει συνδεθεί ηλεκτρολογικά ακόμα ο λέβητας. Πρόκειται για νέα εγκατάσταση. Απλώς έψαχνα απο που να δώσω φάση στον λέβητα και διαπίστωσα ότι απο τα τέσσερα καλώδια που έρχονται απο τον θερμοστάτη το ένα έχει ρεύμα μέσα στο λεβητοστάσιο αλλά και μέσα στο χώλ. Όλα αυτά όμως αν είναι ανεβασμένη η ασφάλεια απο τον κεντρικό πίνακα του σπιτιού.

nikkos
22-01-18, 14:02
αν δεν έχει γίνει καμιά συνδεση και έχεις ρεύμα σε 2 σημεία, λογικά κάπου έχει γίνει διακλάδωση ή σε κουτί, ή στον πίνακα. αν έχεις πίνακα αυτονομίας και έχει συνδεθεί μπορεί να δίνει ρεύμα απ' τον πίνακα αυτονομίας.

gkesi
22-01-18, 14:49
Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον παιδιά. Απ` ότι καταλαβαίνω το καλύτερο θα ήταν να προσπαθήσω να ανοίξω μπουάτ και να αποσυνδέσω αυτά τα δύο καλώδια που κάπου θα ενώνονται ή να τα αφήσω ανωμένα και να αποσυνδέσω απο την ασφάλεια του πίνακα του σπιτιού. Οπότε αν είναι "νεκρά να δώσω στο ένα φάση απο τον πίνακα του λέβητα για να πάει στο χωλ και ο θερμοστάτης να την επιστρέψει σαν εντολή ξανά στο πινακάκι του λέβητα στον οποίο θα συνδέσω παροχή L,N,G απο άλλο σημείο του λεβητοστασίου. Τι λέτε ?

xarhs
22-01-18, 20:33
Το ρευμα με τι το διαπιστωσες; με δοκιμαστικο κατσαβιδι η οργανο;

gkesi
22-01-18, 23:52
Με δοκιμαστικό κατσαβίδι

xarhs
23-01-18, 07:42
κανε μια μετρηση με οργανο