Καλησπέρα έχω αγοράσει και εγκαταστήσει 2 μετρητές μονοφασικούς στον πίνακα, τον έναν για ταχυθερμαντήρα (63Α) και τον άλλο για 2 AC (32Α).
Στον 1ο, είσοδο και έξοδο φάσης για τον ταχυθερμαντήρα συνδέω 10άρι καλώδιο (έχει υποδοχές για χοντρό καλώδιο) και Ουδέτερο έχει υποδοχή για 2,5άρι καλώδιο (ποιο λεπτή υποδοχή σύνδεσης) και συνδέω 2,5 καλώδιο από τον κοινό ουδέτερο του πίνακα, ενώ στον 2ο που η συνδεσμολογία του φαίνεται στην φωτό που παραθέτω, έχω συνδέσει φάση και ουδέτερο στις 1 και 4 αντίστοιχα, στη 3 τη φάση των AC αλλά τους ουδέτερους τους άφησα συνδεδεμένους στον κοινό ουδέτερο του πίνακα (δεν τους σύνδεσα στην θέση6).
Και στις δύο περιπτώσεις δηλαδή έχω συνδέσει τον ουδέτερο των συσκευών με τον κοινό ουδέτερο όλου του πίνακα και όχι από κάποιο έξοδο ουδετέρου κάποιου μετρητή.
Έχω κάνει κάποιο λάθος;
Φαίνεται ότι μετράνε και οι δύο. Υπάρχει περίπτωση να μετράνε λάθος όταν ανάβω άλλες μεγάλες συσκευές όπως μου είπε κάποιος

72289

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη βοήθεια

gep58
06-02-18, 00:55
Δεν υπάρχει λάθος. Ο ακροδέκτης Ν χρειάζεται μόνο για το "πηνίο" τάσης στους ηλεκτρομηχανικούς μετρητές ή για το δείγμα τάσης στους ηλεκτρονικούς αυτού του τύπου και απορροφά ελάχιστο ρεύμα οπότε μπορεί να συνδεθεί με λεπτότερο καλώδιο όσον αφορά την σύνδεση του μετρητή με τον ουδέτερο ενώ η συσκευή με το ανάλογο καλώδιο στην μπάρα του ουδετέρου του πίνακα. Το ρεύμα της συσκευής πρέπει υποχρεωτικά να περάσει από τον μετρητή με την προβλεπόμενη για αυτό διατομή καλωδίου.