Έχω ένα Η/Ζ οπου το ένα απο τα δύο ρελέ ισχύος που κάνουν την αυτόματη μεταγωγή έχει αρχίσει και κάνει θόρυβο απο το πηνίο του, και χρειάζεται αντικατάσταση.

Οπότε πρίν κάνω την αλλαγή, ξεκίνησα να μαρκάρω τα καλώδια για να τα βάλω πάλι όπως πρίν. Όμως φαίνεται πως η διαδοχή των φάσεων είναι ανάποδη. Εδώ φαίνεται ο γενικός διακόπτης απ οπου έρχεται το ρεύμα απο το καλώδιο της ΔΕΗ.

http://www.hlektronika.gr/forum/attachment.php?attachmentid=73425&d=1524655957

Οι φάσεις φαίνονται σημειωμένες με μαρκαδόρο ώς RST. Όμως μετρώντας με το φασίμετρο μου (UT18c) με τον τρόπο που υποδεικνύει το manual, δηλαδή ακροδέκτης L1 στο R και ακροδέκτης L2 στο S, θα έπρεπε να δείχνει δεξιόστροφη φορά.

http://www.hlektronika.gr/forum/attachment.php?attachmentid=73424&d=1524655926
Όμως στην πραγματικότητα το όργανο δείχνει αριστερόστροφη φορά.

Κάνω κάποιο λάθος στον τρόπο που κάνω τη μέτρηση ή ο πίνακας είναι λάθος συνδεδεμένος?

pstratos
25-04-18, 16:53
Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Ανάλογα με διαδοχή φάσεων στη γεννήτρια συνδέεις. Βέβαια το σωστότερο θα ήταν 1-1 στον πίνακα, και τράμπα τις φάσεις από τη γεννήτρια.

JOUN
25-04-18, 21:14
Αυτο ακριβως.. Μονο επανω στα καλωδια στο κιβωτιο ενος κινητηρα εχει νοημα αυτη η μετρηση γιατι σου δειχνει την φορα περιστροφης του.
Οπουδηποτε αλλου ειναι περιττη.

vasilllis
25-04-18, 23:12
Ηλβιοκατ ο πινακας .
Απο οτι βλεπω απο την εγκατασταση εισαι και τυχερος που εχουν βαλει σωστα την φαση και τον ουδετερο :)
Αυτο που παιζει ρολο στα φορτια σου ειναι και η δεη και το η/ζ να εχουν την ιδια φορα.
Επισης εχω αμφιβολιες για το οργανο,καθοτι αντιστοιχο οργανο που εχω εγω δυο φορες μου εχει δειξει στο η/ζ λαθος φορα.