Επιστροφή στο Forum : Πρόβλημα με Inverter 650 series Eurotherm ρύθμιση Jog
Γεια σας
Χρησιμοποιώ στην δουλειά μου για να οδηγείται Μοτέρ 1 Hp το Inverter 650 series Eurotherm.
Η ρύθμισή του στο Application είναι στο 2 δηλ. manual/auto.
Η δουλειά του είναι πολύ απλή δηλαδή κάνοντας trigger στην Din 1 το μοτέρ περιστρέφεται πάντα προς μία κατεύθυνση σε ποσοστό 55% της Max Speed.
Προσπαθώ να κάνω ρύθμιση Jog δηλαδή να κλειδώνω την ταχύτητα π.χ. στο 70% όσο διαρκεί η εντολή σε είσοδο Din 3 ? και όταν η εντολή πάψει να υφίσταται να επιστρέφει στην αρχική 55% όσο διαρκεί το trigger στην Din 1.
Έχω προγραμματίσει inverters της Telemecanique και της Leintz αλλά αυυό με μπερδεύει.
Γνωρίζει κανείς;
Ευχαριστώ.
el greco 1
14-05-18, 06:41
χωρις να εχουμε τα μανουαλς ειναι δυσκολο να σου πουμε.
αλλα Inverter μπορουν να προγραμματιστουν οι διαφοροι εισοδοι και για jog καποια αλλα εχουν το jog default σε καποιο εισοδο ...το συγκεκριμενο απο οτι ειδα δεν εχει ..μαλλον θα θελει ψιλο αυτοματισμο .....
Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον!
Το manual είναι αυτό: https://www.acpd.co.uk/sei/s/1488/f165.pdf
Συγνωμη δεν προσεξα οτι εχει απαντησει ο Πλουταρχος που γνωριζει περισσοτερα απο εμενα στα inverter.
Ριξε μια ματια σελ 55.στα Ρ301-Ρ308 ρυθμιζεις στην σελιδα 25 διαφορες ταχυτητες.Πιθανων απο εκει θα παιξεις.
mixalakisfr
14-05-18, 16:50
υπαρχει περιπτωση να θελει και run και jog για να δουλεψει
δλδ ενα μπουτον με δυο επαφες
http://prntscr.com/jhpihn
Στο Application 2 το DIN3 δεν είναι Jog, σελίδα 52.
στο manual το λεει καθαρα το DIN3 ειναι για jog και η παραμετρος ειναι η P8
στο manual το λεει καθαρα το DIN3 ειναι για jog και η παραμετρος ειναι η P8
Samios με p1 ποιο application για να λειτουργήσει το jog στο DIN3?
Μήπως θελει και κάτι στο 301-308 που λέει ο Βασίλης;
υπαρχει περιπτωση να θελει και run και jog για να δουλεψει
δλδ ενα μπουτον με δυο επαφες
http://prntscr.com/jhpihn
Μιχάλη ισχύει αυτό που λες!
Θα δω τι θα πει ο Πλούταρχος και θα κάνω τεστ με DIN1 και DIN3 ταυτόχρονα.
το 301-308 ρυθμιζεις το ποσοσστο ταχυτητας που θες να δουλευει.
Με επιλογη application 3 με το din4-3-2 δινοντας τα αντιστοιχα απο το πινακακι ( -0- -0- -0- preset 0 πχ)
αλλαζωντας μια επαφη (πχ -0- -0- -24- ) θα παει preset 1.
to din1 start-stop.
το 301-308 ρυθμιζεις το ποσοσστο ταχυτητας που θες να δουλευει.
Με επιλογη application 3 με το din4-3-2 δινοντας τα αντιστοιχα απο το πινακακι ( -0- -0- -0- preset 0 πχ)
αλλαζωντας μια επαφη (πχ -0- -0- -24- ) θα παει preset 1.
to din1 start-stop.
Δηλαδή έχω ερώτηση:
1) επιλέγω application 3
2) επιλέγω 302 με ποσοστό 60% (τόση θέλω την πρώτη ταχύτητα) αλλά σε ποιο DYN?
3) επιλέγω 303 με ποσοστό 80% (τόση θέλω την δεύτερη ταχύτητα) αλλά ποιο DYN?
Ταυτόχρονα την DIN1 όπως λες για start όσο είναι high?
Μπερδεύτηκα λίγο.
στο manual υπαρχει σχηματικο ...λοιπον το DIN3 θελει μεσω μπουτον στο 24volt για το jog ειναι απλο ....αν η ταχυτητα του jog ειναι πολλη η λιγη μεσω της παραμετρου P8 την αλλαζεις ....ενοοειτε οτι σταματας το run και πατας το jog και αντιστροφα .....αν θελεις ενω δουλευει να πατας το jog τοτε θα καμεις καταλληλη συνδεσμολογια των μπουτων jog και run ....
to 302 einai to preset 1 kai 303 to 2
οποτε στην 1 θα εχει 24 το din2
kai sto 2 to din 3
Πιο ευκολο ειναι το preset 0 kai 1 οπου θα δινεις 0 ή 24 μονο στο din 2.
Πλουταρχε το jog τι ακριβως κανει?ειναι η σεταρισμενη ταχυτητα που ξεκιναει το inverter?
Βασιλη το jog ειναι η αργη ταχυτητα για να παει βημα-βημα τη μηχανη ..συνηθως στα inverter ειναι ετοιμο οπως και εδω αρκει να κανει τις συνδεσεις οπως λεει το manual ...για preset ταχυτητα μαλλον θα μπερδευτει ...προτεινω να δουλεψει το jog οπως στο manual ειναι πολυ απλο....συνηθως το jog ρυθμιζεται στα 10Hz
Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μου δίνεται.
Σκέφτομαι αρχικά να παίξω με το jog του inverter που φαίνεται πιο εύκολο και ακολούθως με τα presets.
Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχω νέα.
Βασιλη το jog ειναι η αργη ταχυτητα για να παει βημα-βημα τη μηχανη ..συνηθως στα inverter ειναι ετοιμο οπως και εδω αρκει να κανει τις συνδεσεις οπως λεει το manual ...για preset ταχυτητα μαλλον θα μπερδευτει ...προτεινω να δουλεψει το jog οπως στο manual ειναι πολυ απλο....συνηθως το jog ρυθμιζεται στα 10Hz
ανεβαζει δηλ 10hz kαθε φορα?
Ναι οσο η εισοδος αλλαζει κατασταση(πατας το μπουτον) ο inverter τρεχει με περιπου 10 Hz συνηθως πατανε και αφηνουν το μπουτον διαδοχικα και ετσι η μηχανη κινείται αργα βημα βημα ...
Ναι οσο η εισοδος αλλαζει κατασταση(πατας το μπουτον) ο inverter τρεχει με περιπου 10 Hz συνηθως πατανε και αφηνουν το μπουτον διαδοχικα και ετσι η μηχανη κινείται αργα βημα βημα ...Όποτε από 10 πάει 20,30 κλπ.δεν κατεβαίνει ποτέ όμως.
Οχι Βασιλη αν ειναι σεταρισμενο στο 10Hz παραμενη στο 10Hz
Καλησπέρα σας,
Όπως σας είχα ενημερώσει προ ημερών για την δοκιμή του inverter βάσει αυτών που συζητάγαμε, έχω να πω τα εξής:
Το σύστημα δουλεύει άψογα, όπως σωστά είπατε, δηλαδή•
Στο πεδίο προγραμματισμού στο par 1 έδωσα κωδικό 3.
Στο par 302 έβαλα την χαμηλή ταχύτητα 57, στο par 304 την υψηλή ταχύτητα 80,.
Για να ενεργοποιήσω το μοτέρ στην χαμηλή ταχύτητα, παίρνω τα 24V+ (κλέμα 6) και το γεφυρώνω μέσω ρελέ με το Din1 (start) και Din2 (low speed).
Για γρήγορη ταχύτητα κινητήρα ακολούθως παίρνω τα 24V+ με το Din1, Din2 και Din3.
Βασίλη και Πλούταρχε σας ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.