20-05-18, 21:30
Καλησπέρα
Έχω μια γεώτρηση στο Λουτράκι και ανεβάζω το νερό με μια αντλία 1500w 2HP τριφασική. Επειδή θέλω να δώσω και στον αδελφό μου αποφασίσαμε να βάλουμε μια μεγαλύτερη αντλία 3000w 4HP τριφασική. Εκτός από το θερμικό που σίγουρα θα αλλάξουμε στον πίνακα γιατί αυτό είναι μικρό και θα το ρίχνει πρέπει να αλλάξουμε και το καλώδιο το οποίο είναι 4 Χ 1,5 ή ισχύουν τα μέτρα στον πίνακα που ανεβάζω για τα τριφασικά. Τα μέτρα μου είναι 65 υπόγεια στην γεώτρηση και 15 στην επιφάνεια μέχρι τον πίνακα , συνολικά 80 μέτρα. Σύμφωνα με τον πίνακα για τριφασικές παροχές το όριο σε καλώδιο 4 Χ 1,5 είναι τα 110 μέτρα που μου φαίνεται υπερβολικό.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ
21-05-18, 01:42
Καλησπερα φιλε και καλος ηρθες στην παρεα , βαση του τυπου p - v = volts
---
I =ampere
δεν ειναι καθολου θπερβολικο σε εμενα για μια αποσταση 150 μετρων θελω 35νταρια για μεταφορα ρολογιου ωπαααα.

pstratos
21-05-18, 10:46
Πριν αλλάξεις αντλία, ρώτα κάποιων που ασχολείται με γεωτρήσεις αν η διάμετρος της τρύπας της γεώτρησης μπορεί να σηκώσει μεγαλύτερη αντλία. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, να αρχίσει και να ανεβάζει λάσπη! Την πάτησα έτσι, έβαλα σε κτήμα μεγαλύτερη για καλύτερα :hammer: και μετά έβαζα inverter να μειώσω στροφές/παροχή!

nikonk
21-05-18, 13:05
Καλησπερα φιλε και καλος ηρθες στην παρεα , βαση του τυπου p - v = volts
---
I =ampere
δεν ειναι καθολου θπερβολικο σε εμενα για μια αποσταση 150 μετρων θελω 35νταρια για μεταφορα ρολογιου ωπαααα.
Δηλαδή στην περίπτωσή μου το 4χ1,5 δεν είναι μικρό; Θεωρώ τα 110 μέτρα , για 3000w τριφασικό μοτερ ότι το 4χ1,5 καλώδιο, είναι μικρό και θα χρειαζόταν πιο χοντρό καλώδιο.

nikonk
21-05-18, 13:07
Πριν αλλάξεις αντλία, ρώτα κάποιων που ασχολείται με γεωτρήσεις αν η διάμετρος της τρύπας της γεώτρησης μπορεί να σηκώσει μεγαλύτερη αντλία. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο, να αρχίσει και να ανεβάζει λάσπη! Την πάτησα έτσι, έβαλα σε κτήμα μεγαλύτερη για καλύτερα :hammer: και μετά έβαζα inverter να μειώσω στροφές/παροχή!
Aυτος που έκανε την γεώτρηση και έβαλε την πρώτη αντλία μου το πρότεινε για μεγαλύτερο μανομετρικό.

rama
21-05-18, 15:14
Κεραμίδι που δεν στάζει, μην το πειράζεις.
Φτιάξε μία υπερυψωμένη δεξαμενή με floater που θα τροφοδοτείται από την υπάρχουσα αντλία, και από εκεί δώσε τις παροχές που χρειάζεστε.
Το σύστημα θα έχει και εφεδρεία λίγων κυβικών εάν κοπεί το ρεύμα.

vasilllis
21-05-18, 19:51
Μανόμετρικο τι να το κάνεις;αφού δουλεύει η υπάρχων.
Παροχή θα εννοείς μάλλον και κατάλαβες λάθος.
Το 1,5 καλώδιο που έχει βάλει απαγορεύεται για αυτή την χρήση,πρέπει να μπει από 2,5 και πάνω.ψαξε ονλαιν εφαρμογές που βάζεις μέτρα κλπ και σου υπολογίζει τι καλώδιο θες.

nikonk
21-05-18, 20:03
Μανόμετρικο τι να το κάνεις;αφού δουλεύει η υπάρχων.
Παροχή θα εννοείς μάλλον και κατάλαβες λάθος.
Το 1,5 καλώδιο που έχει βάλει απαγορεύεται για αυτή την χρήση,πρέπει να μπει από 2,5 και πάνω.ψαξε ονλαιν εφαρμογές που βάζεις μέτρα κλπ και σου υπολογίζει τι καλώδιο θες.
Δεν είμαι ειδικός σ΄αυτά απλά θα φύγει σωλήνα και θα πάει 75 μέτρα μακρυά και τώρα δεν φτάνει μετά από δοκιμή που κάναμε. Όταν εννοώ μανομετρικό έτσι μου το είπε αυτός που θα την βάλει , ίσως να εννοεί μεγαλύτερη παροχή. Μήπως ξέρεις που θα βρω τις online εφαρμογές που λες. Κι εγώ είχα αμφιβολία για τον πίνακα που ανέβασα γιαυτό ρώτησα την γνώμη σας.

vasilllis
21-05-18, 21:29
Μια πρόχειρη ματιά που έριξα(αν θέλει κάποιος να το επιβεβαιώσει) δείχνει ότι το 1,5 είναι αρκετό.οποτε χρησιμοποιείς το ελάχιστα επιτρεπτό(2,5mm)

alpha uk
21-05-18, 21:42
Ένα 1.5mm XLPE υπόγειο θα κάνει την δουλειά , εάν είναι PVC βάλε 2.5mm για σιγουριά μια και αντέχουν σε μικρότερες θερμοκρασίες

vasilllis
22-05-18, 16:27
Ένα 1.5mm XLPE υπόγειο θα κάνει την δουλειά , εάν είναι PVC βάλε 2.5mm για σιγουριά μια και αντέχουν σε μικρότερες θερμοκρασίεςΓιάννη για κίνηση ο ΕΛΟΤ προτείνει 2,5.+

nikonk
22-05-18, 19:03
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την προσπάθεια σας να με βοηθήσετε. Αφού θα βγει στην επιφάνεια και θα γίνει ο κόπος θα της βάλω 2,5 καλώδιο για μεγαλύτερη σιγουριά. Ευχαριστώ και πάλι