Επιστροφή στο Forum : ΠΡΟΒΛΗΜΑ με to ρελε διαφυγης



athanasiosmed
05-07-18, 19:29
Καλησπερα! Εχω το εξης προβλημα. Έχω ρελε διαφυγης legrand μονοφασικο τυπου AC . Κάθε φορα που υπάρχει διακοπη ρεύματος, όταν επανέρχεται το ρεύμα ριχνει το ρελε. Ο διακοπτης τεστ του ρελε λειτουργει κανονικα. ¨Οταν κλεινω και ανοιγω τον γενικο διακοπτη δεν πεφτει το ρελε. Οταν κοβω και δινω παροχη απο τη χελωνα της ΔΕΗ δεν πεφτει το ρελε. Παράξενο προβλημα!!! Θα ηθελα την γνωμη σας γιατι οταν λειπω απο το σπιτι για κάποιες μέρες και εχει διακοπη για λιγα λεπτα , εχω σοβαρο προβλημα με τον ψυγειοκαταψυκτη. Ευχαριστω!!!

nick1974
05-07-18, 19:33
Ποια είναι η περιοχη σου?

Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

athanasiosmed
05-07-18, 19:39
θεσσαλονικη

nick1974
05-07-18, 20:08
Οκ σκέφτηκα αρχικα μήπως είσαι σε κάποιο νησί και υπάρχει κάποια ψιλο-οριακη μικροδιαρροη και με την υπέρταση την ώρα που έρχεται το ρεύμα παίρναμε λίγα περισσότερα mA στη Γη. Όχι πως δε μπορεί να συμβαίνει και στην πόλη απλά σε νησί θα τανε στανταρακι...
Άν μπορείς να τσεκαρεις διαρροές πάντως ίσως βρεις κάποια που να ναι ψιλο-οριακη...

Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

Κυριακίδης
05-07-18, 23:30
http://www.sifakis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=386:-a-hlektrologos-sto-galatsi&catid=77:simvules&Itemid=128

vasilllis
06-07-18, 00:07
Εδω παντως μπηκες ψαγμενος.Τι ακριβως θες να μαθεις-επιβεβαιωσεις?

lepouras
06-07-18, 00:53
http://ilmako.gr/hager-cda240s-rele-diafugis-ac-30ma-40a-1p1n-me-automati-epanafora-kai-elegho-diarroon-restart.html

http://www.hager.gr/files/download/0/3581_1/0/XP1_ID_RESTART_6C5123F.QXD.PDF

diony
06-07-18, 12:15
Αν υπάρχει στο σπίτι πλυντήριο ρούχων και πλυντήριο πιάτων , το αντιπαρασιτικό φίλτρο που είναι συνδεδεμένο στο καλώδιο της παροχής του κάθε πλυντηρίου , δημιουργεί στιγμιαία διαρροή με τη γείωση την ώρα που παίρνει τάση


Σε συνδυασμό με κάποια μικρο διαρροή αν υπάρχει σε κάποιο άλλο σημείο της εγκατάστασης ,προστίθενται και δημιουργείται το πρόβλημα


πολλές φορές μου έτυχε να πέσει ρελέ , βάζοντας απλά το φις στην πρίζα , με τον επιλογέα του πλυντηρίου στο 0 ( ο επιλογέας κόβει και τους 2 αγωγούς φάση και ουδέτερο στο δικό μου πλυντήριο ρούχων τσεκαρισμένο)

74464

athanasiosmed
06-07-18, 17:31
Εδω παντως μπηκες ψαγμενος.Τι ακριβως θες να μαθεις-επιβεβαιωσεις?
προσπαθω να βρω μια λυση στο προβλημα μου?
μια πιθανη λυση που εχω ακουσει ειναι η αντικατασταση του ρελε με ρελε τυπου Α αντι AC που ειναι τωρα. θα βοηθουσε κατι τετοιο?

athanasiosmed
06-07-18, 17:34
http://ilmako.gr/hager-cda240s-rele-diafugis-ac-30ma-40a-1p1n-me-automati-epanafora-kai-elegho-diarroon-restart.html

http://www.hager.gr/files/download/0/3581_1/0/XP1_ID_RESTART_6C5123F.QXD.PDF
καποια πιο φθηνη λυση??

athanasiosmed
06-07-18, 17:35
Οκ σκέφτηκα αρχικα μήπως είσαι σε κάποιο νησί και υπάρχει κάποια ψιλο-οριακη μικροδιαρροη και με την υπέρταση την ώρα που έρχεται το ρεύμα παίρναμε λίγα περισσότερα mA στη Γη. Όχι πως δε μπορεί να συμβαίνει και στην πόλη απλά σε νησί θα τανε στανταρακι...
Άν μπορείς να τσεκαρεις διαρροές πάντως ίσως βρεις κάποια που να ναι ψιλο-οριακη...

Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

πως μπορω να ελεγξω για διαρροες? ξερω καποια βασικα κ εχω πολυμετρο. καποια καθοδηγηση αν γινεται??

lepouras
06-07-18, 17:49
αν σε ενδιαφέρει η ιδέα για τέτοιο ΔΔΕ τότε πας σε μαγαζιά με ηλεκτρολογικά και βλέπεις μάρκες και τιμές.

https://www.google.com/search?q=%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B F%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CF%85%CE%BB %CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%B6% CE%B8%CE%B9%CE%B1+%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%83%CF%83%C E%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b

εφόσον όπως λες συμβαίνει μόνο μετά από διακοπή ρεύματος απο την ΔΕΗ (άρα και διακοπή τροφοδοσίας Μ/Σ μέσης τάσης) τότε ενδέχεται κατά την επανασύνδεση τους να δημιουργούνται κορυφές τάσης με αποτέλεσμα τα φίλτρα και οι διάφορες προστασίες τον ηλεκτρονικών συσκευών που συνδέονται με την γείωση ( με βαριστορ ή πυκνωτές)να ενεργοποιούνται με αποτέλεσμα το ΔΔΕ να το εκλαμβάνει σαν διαρροή. (υπόθεση κάνω). μου φαίνεται για το ποιο πιθανό σενάριο. από εκεί και πέρα δεν νομίζω να μπορείς με πολύμετρο να μετρήσεις αν υπάρχει διαρροή, τουλάχιστον εύκολα.

nick1974
06-07-18, 19:45
Καμιά φορά αυτό δείχνει ότι κάποια βαριστορ έχουν αρχίσει να είναι για χαμομηλακι και εκδρομές με τα ΚΑΠΗ αλλά τώρα για να βρεις κάτι τέτοιο θέλει αρκετή επιμονή και εξοπλισμό (το βρίσκεις με μεγγερ αλλά αν είναι εσωτερικά φίλτρα θέλει να απομονώνεις και ζήσε Μάη μου)...
Προσωπικά έχω φτιάξει για όλο μου τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ένα φιλτρακι με κάμποσα βαριστορ τέρατα και πηνία + αντικεραυνικα οπότε τα βαριστορ των συσκευών δεν ταλαιπωρούνται, αλλά αυτά είναι για μερικούς τρελαμενους που έχουν λοξά και αρκετά ακριβό εξοπλισμό.
Γενικά πάντως με πολύμετρο δύσκολα να το δεις. Αν φτάνει να το μετράει το πολύμετρο σημαίνει πως είναι πια για πεταμα.
Επισεις φυσικά και μπορεί όλα να ναι οκ και κάποιο βαριστορ να λειτουργεί προστατευτικά, και πολύ καλά κάνει. (Αλλά εννωειται πως γερνάει έτσι... Αυτή είναι η φάση τους και μια μέρα απλά βραχυκυκλώματος μόνιμα και ρίχνουν ασφάλεια)


Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

tomis
06-07-18, 20:06
[QUOTE=athanasiosmed;846834]Καλησπερα! Εχω το εξης προβλημα. Έχω ρελε διαφυγης legrand μονοφασικο τυπου AC . Κάθε φορα που υπάρχει διακοπη ρεύματος, όταν επανέρχεται το ρεύμα ριχνει το ρελε. Ο διακοπτης τεστ του ρελε λειτουργει κανονικα. ¨Οταν κλεινω και ανοιγω τον γενικο διακοπτη δεν πεφτει το ρελε. Οταν κοβω και δινω παροχη απο τη χελωνα της ΔΕΗ δεν πεφτει το ρελε. Παράξενο προβλημα!!! Θα ηθελα την γνωμη σας γιατι οταν λειπω απο το σπιτι για κάποιες μέρες και εχει διακοπη για λιγα λεπτα , εχω σοβαρο προβλημα με τον ψυγειοκαταψυκτη. Ευχαριστω!!


¨Εάν βρεις μιλλιοαμπεροτσιμπίδα διαρροών μπορείς να δείς αν όντος έχεις πρόβλημα, μετρώντας στην παροχή σου και μετέπειτα σε κάθε ξεχωριστο κύκλωμα μέχρι να βρεις την διαρροή σου ή και αν δουλέυει σωστά ο ρελέ διαρροής (σε πόσα mΑ κόβει ) αν και χρειάζεται εξιδεικευμένο όργανο για αυτό . Με το πολύμετρο δεν γίνεται. Η βλαβη πάντος μου λέει για πυκνωτή κάπου.:Eχεις κάνει καμμιά αλλαγή ή αγορά τελευταία...συσκευής..:

vasilllis
06-07-18, 20:47
προσπαθω να βρω μια λυση στο προβλημα μου?
μια πιθανη λυση που εχω ακουσει ειναι η αντικατασταση του ρελε με ρελε τυπου Α αντι AC που ειναι τωρα. θα βοηθουσε κατι τετοιο?Εμ,κάτι ήξερα.
Θα βοηθούσε να το αλλάξεις με τύπου Α για αρχή.
Αν βρεις όργανο να μετρήσεις θα μπορέσεις να αποκλείσεις την περίπτωση βλάβης σε κάποια συσκευή αν και όπως αναφέραμε όλοι υποψιάζομαι φίλτρα και ηλεκ.συσκευες.

alpha uk
06-07-18, 22:26
https://www.google.co.uk/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.doepke.co.uk/ccount/click.php%3Fid%3D26&ved=0ahUKEwi8w6KGlIvcAhWEIsAKHXzOAEkQwaICCOEBMAw&usg=AOvVaw1KNXBdgDYbV3ibuaMx7jZ_

vasilllis
07-07-18, 01:21
https://electricalnews.gr/texnika-arthra/ilektrikes-egkatastaseis/rele-diarrois/item/976-rcd-rele-diarrois-typou-a
εδω στα ελληνικα

lepouras
07-07-18, 01:44
να διευκρινίσουμε ότι το να βάλεις Α δεν θα είναι καλύτερα για να μην πέφτει αλλά αυτό σημαίνει ότι ΑΝ έχεις και διαρροές που το AC δεν αντιλαμβάνεται(αυτό που έχεις τώρα) τότε αυτό θα τις καταλάβει και θα πέφτει. που σημαίνει ότι το ΔΔΕ που έχεις τωρα διαβάζει σε διαρροή τα λιγότερα από ότι όλα τα άλλα. άρα το να βάλεις οτιδήποτε άλλο σημαίνει ότι ενδεχομένως να πέφτει ακόμα ποιο εύκολα. το αντίθετο από αυτό που εσύ θες.

athanasiosmed
07-07-18, 08:30
να διευκρινίσουμε ότι το να βάλεις Α δεν θα είναι καλύτερα για να μην πέφτει αλλά αυτό σημαίνει ότι ΑΝ έχεις και διαρροές που το AC δεν αντιλαμβάνεται(αυτό που έχεις τώρα) τότε αυτό θα τις καταλάβει και θα πέφτει. που σημαίνει ότι το ΔΔΕ που έχεις τωρα διαβάζει σε διαρροή τα λιγότερα από ότι όλα τα άλλα. άρα το να βάλεις οτιδήποτε άλλο σημαίνει ότι ενδεχομένως να πέφτει ακόμα ποιο εύκολα. το αντίθετο από αυτό που εσύ θες.
Αρα απ οτι καταλαβαινω η μονη λυση ειναι να βαλω ρελε που επανοπλιζει μονο του, ωστε οταν λειπω πχ διακοπες κ εχω διακοπη να σηκωνεται μονο του οταν ερθει ξανα το ρευμα.
Σκεφτεται κανεις αλλη λυση?

aktis
07-07-18, 10:15
Πρεπει να μετρησεις τις διαρροές απο κάθε συσκευη σου ( ηλεκτρολόγος με μεγγερ ) , όπως σου είπαν .
Προσωρινά όμως , μπορεις να απομονώσεις απο το ηλεκτρικο τις διαφορες ηλεκτρικές συσκευές οταν λείπεις πολές μέρες και να αφήσεις μονο τον καταψύκτη .

vasilllis
07-07-18, 15:51
να διευκρινίσουμε ότι το να βάλεις Α δεν θα είναι καλύτερα για να μην πέφτει αλλά αυτό σημαίνει ότι ΑΝ έχεις και διαρροές που το AC δεν αντιλαμβάνεται(αυτό που έχεις τώρα) τότε αυτό θα τις καταλάβει και θα πέφτει. που σημαίνει ότι το ΔΔΕ που έχεις τωρα διαβάζει σε διαρροή τα λιγότερα από ότι όλα τα άλλα. άρα το να βάλεις οτιδήποτε άλλο σημαίνει ότι ενδεχομένως να πέφτει ακόμα ποιο εύκολα. το αντίθετο από αυτό που εσύ θες.Γιάννη το Α μειώνει τις πιθανότητες να πέσει λόγω παλμικων ρευμάτων .

lepouras
07-07-18, 19:22
Βασίλη ίσως κάνω λάθος αλλά όταν λέει στο Α <<+ ανίχνευση παλμικών ρευμάτων με DC συνιστώσα>> τη εννοεί? ότι τα αναγνωρίζει για να μην πέσει ή ότι τα αναγνωρίζει και σε προστατεύει και από αυτά άρα πέφτει?

https://electricalnews.gr/images/A1_Texnika_arthra/1_ilektrikes_egat/RCD_rele/reletypeA.jpg

giannis - IKARIA
08-07-18, 00:41
Οκ σκέφτηκα αρχικα μήπως είσαι σε κάποιο νησί και υπάρχει κάποια ψιλο-οριακη μικροδιαρροη και με την υπέρταση την ώρα που έρχεται το ρεύμα παίρναμε λίγα περισσότερα mA στη Γη. Όχι πως δε μπορεί να συμβαίνει και στην πόλη απλά σε νησί θα τανε στανταρακι...
Άν μπορείς να τσεκαρεις διαρροές πάντως ίσως βρεις κάποια που να ναι ψιλο-οριακη...

Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk Καλησπέρα γιατί συμβαίνει μόνο στα νησιά. αυτό; σε νησί είμαι δεν το έχω ακούει ποτέ ..

mikemtb
08-07-18, 02:37
Βασίλη ίσως κάνω λάθος αλλά όταν λέει στο Α <<+ ανίχνευση παλμικών ρευμάτων με DC συνιστώσα>> τη εννοεί? ότι τα αναγνωρίζει για να μην πέσει ή ότι τα αναγνωρίζει και σε προστατεύει και από αυτά άρα πέφτει?

https://electricalnews.gr/images/A1_Texnika_arthra/1_ilektrikes_egat/RCD_rele/reletypeA.jpg
Άρα το AC είναι ο πιο 'χαζός" διαρροής σύμφωνα με το πινακάκι .. ;

Sent from my SM-J710F using Tapatalk

xsterg
08-07-18, 08:16
υπαρχουν διαφορες λυσεις για το προβλημα σου.
πρεπει να αποκλεισεις για αρχη την περιπτωση ελαττωματικου ρελε. η και προβληματικης εγκαταστασης. μετα απο αυτο εγω θα εβαζα ενα δευτερο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ρελε αποκλειστικα για τον ψυγειοκαταψυκτη. μια εναλλακτικη λυση ειναι και η τοποθετηση ρελε με εξτρα επαφη για επαναφορα σε περιπτωση πτωσης του ρελε. αυτα για αρχη.

vasilllis
08-07-18, 09:51
Καλημέρα
Ναι Γιάννη έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει παλμικα ρεύματα .κάτι που δεν μπορεί να κάνει το AC.
Μπορεί όμως και και τα διαχωρίζει και δεν τα μετράει αθροιστικα.στην ουσία μετά από επαναφορά ρεύματος έχουμε στιγμιαίες υπερτάσεις από φορτίσεις πηνίων,πυκνωτών κλπ.
Δυστηχως δεν μπορώ να βρω τώρα τις πληροφορίες που περιέγραφε αναλυτικά η ΑΒΒ για τα ρελε 'υψηλγς αναισθησίας"

vasilllis
08-07-18, 09:55
https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://library.e.abb.com/public/71a595d54e5f4026add2a3fa22e25850/CTLG%2520RCCBs-TypeB-F_GR.pdf&ved=2ahUKEwi16uW29Y7cAhUFiaYKHQH2CkYQFjAMegQIAhAB&usg=AOvVaw3uxbkq5AK-7KsnVcrs3lAO

Ρίξε μια ματιά

Giwrgos 2
08-07-18, 10:37
και εδώ (https://electricalnews.gr/texnika-arthra/ilektrikes-egkatastaseis/rele-diarrois/item/976-rcd-rele-diarrois-typou-a) επίσης..

lepouras
08-07-18, 13:53
οκ έτσι είναι ποιο κατανοητό. οπότε έκανα λάθος.
μα και αυτοί πετάνε ένα απλά <<ανιχνεύει και το τάδε>> και δεν διευκρινίζουν τη κάνει όταν το ανιχνεύει. άρα αντίστοιχα και το APR είναι για να μην πέφτει εύκολα από υπερτάσεις του δικτύου λόγο πτώσεις κεραυνών επειδή θα ενεργοποιηθούν τα διάφορα βαριστορ κλπ αντικεραυνικές - υπερτασικές προστασίες.

σωστά?

nick1974
08-07-18, 13:58
Καλησπέρα γιατί συμβαίνει μόνο στα νησιά. αυτό; σε νησί είμαι δεν το έχω ακούει ποτέ ..

παρεξηγησες, δεν ειπα οτι συμβαινει ΜΟΝΟ στα νησια, απλα οτι στα νησια ειναι ευκολοτερο να συμβει.
Ο λογος ειναι πως εδω Αθηνα δεν υπαρχει ακομα ουδετερογειωση οποτε οι γειωσεις των περισσοτερων σπιτιων δεν τις λες και αριστες (για Θεσσαλονικη δε ξερω, αλλα υποπτευομαι πως θα ναι το ιδιο).
Επι πλεον αντικειμενικα σε ενα παραθαλασσιο μερος εχεις λιγο πολυ καλυτερες συνθηκες γειωσης απ οτι σε ενα υψωμα.
Αφου λοιπον η γειωση ειναι καλυτερη μια οριακη μικροδιαρροη θα ριξει ευκολοτερα το ρελε απ οτι καπου που η γειωση εχει τα χαλια της τα μαυρα.

Βασικα κι εδω υπαρχει σχεδιο να εφαρμοστει ουδετερογειωση παντου, αλλα ακομα δεν εχει γινει κατι παρολο που ολο εργα γινονται και θα ταν πολυ ευκολοτερο. (Ο Πειραιας αυτη τη στιγμη ειναι τοσο σκαμενος που ανετα γυριζεις ταινια με θεμα τον πολεμο στη Συρια, η ξερω γω καμια post-apocalyptic οπου εγινε μια τεραστια καταστροφη και οι ζωντανοι που μειναν αναδομουν την ανθρωποτητα... )

vasilllis
08-07-18, 22:27
οκ έτσι είναι ποιο κατανοητό. οπότε έκανα λάθος.
μα και αυτοί πετάνε ένα απλά <<ανιχνεύει και το τάδε>> και δεν διευκρινίζουν τη κάνει όταν το ανιχνεύει. άρα αντίστοιχα και το APR είναι για να μην πέφτει εύκολα από υπερτάσεις του δικτύου λόγο πτώσεις κεραυνών επειδή θα ενεργοποιηθούν τα διάφορα βαριστορ κλπ αντικεραυνικές - υπερτασικές προστασίες.

σωστά?

σωστα.
Και ο νομος του ωμ βεβαια καθοτι μεγαλο V σημαινει μεγαλο Ι