Επιστροφή στο Forum : Κοινη γειωση σε τρεις ανεξαρτητες γραμμες



koxlas
18-01-19, 21:58
Σε εγκατασταση που αφησε ημιτελης συναδελφος γιατι εφυγε στο εξωτερικο ξεκιναει τρεις ανεξαρτητες γραμμες 2,5 τ.χ. η καθε μια από τον πινακα (φαση και ουδετερο μονο, απο ξεχωριστες ασφαλειες 16Α) και μετα απο καποια μετρα παιρνει γειωση απο μια τεταρτη γραμμη 3*2,5 τ.χ. που βρισκει στην διαδρομη, που επισης ανηκει σε ξεχωριστη ασφαλεια 16Α. Το σπιτι βρισκεται στο σταδιο της καλωδιωσης και φυσικα κανω τους απαραιτητους ελεγχους. Σιγουρα αυτο ετσι οπως το βλεπω δεν επιτρεπεται , απαγορευεται. Η ερωτηση μου ειναι αν γνωριζει καποιος σε ποιο σημειο του ΕΛΟΤ αναφερεται, αυτη η απαγορευση.

antonisfa
19-01-19, 23:58
Εφόσον καταλαβαίνεις ότι είναι λάθος (και οι λόγοι αρκετοί) τότε πέρνα αντίστοιχες γειώσεις σε όλες τις γραμμές!

koxlas
30-01-19, 17:36
Εφόσον καταλαβαίνεις ότι είναι λάθος (και οι λόγοι αρκετοί) τότε πέρνα αντίστοιχες γειώσεις σε όλες τις γραμμές!
Το εκανα και ησυχασα χαχα!
Ενα αλλο που ειδα ειναι διακλαδωση στο καλωδιο της παροχης αλλα και περασμα αυτου σε Φ16!! Ποιος περναει 3Χ10 σε φ 16??

nestoras
30-01-19, 17:45
Αυτός που δούλευε Σάββατο βράδυ και έπρεπε να τελειωσει αλλά δεν είχε μαζί του χοντρότερο σπιράλ.... :-D

koxlas
30-01-19, 18:53
Απο κακοτεχνιες αλλο τιποτα και ο ελεγχος - επιθεωρηση των εγκαταστασεων ανυπαρκτος !

antonisfa
30-01-19, 22:18
Αυτός που δούλευε Σάββατο βράδυ και έπρεπε να τελειωσει αλλά δεν είχε μαζί του χοντρότερο σπιράλ.... :-D
Αυτό εντάξει δεν είναι δικαιολογία έχει συμβεί στον καθένα μας αλλά σε περιπτώσεις που έστω και με αυτή τη λύση δεν υπάρχει πρόβλημα μετά στην εγκατάσταση.

Κώστα από κακοτεχνίες άλλο τίποτα! Ίσως πρέπει κάποια στιγμή να δημιουργήσουμε μια λίστα με αρίθμησή τους μια μια ξεχωριστά καινα τη δώσουμε στο υπουργείο για να γνωρίζουν πιο καλά τη δουλειά τους:laugh:
Μου έτυχε υπεύθυνος της διεύθυνσης να μην λέμε ποιας να με ρωτάει πως μπορει να γινει έλεγχος σωστής καλωδίωσης να τεστάρει έναν εργολάβο έπιτα από καταγγελία που τους έγινε.
Το πιο τραγικό είναι πως το υπουργείο δεν τους έχει εξοπλίσει ακόμη με τα κατάλληλα όργανα ελέγχου! Ααααααα ρε Ελλάδα με τα ωραία σου:saad:

Μμμμ σκέφτομαι όταν θα έχω χρόνο να ανοίξω ένα θέμα με τη λίστα αυτή θα είναι ενδιαφέρον το τι πρέπει να αποφεύγουμε

koxlas
31-01-19, 10:04
Καλη ιδεα ξεκιναω εγω μια και το θεμα ειναι δικο μου και οποιος αλλος θελει (με την αδεια των συντονιστων φυσικα)

1. Γειωση στα φωτιστικα οπου και αν βρισκονται.
2. Τηρηση χρωματων καλωδιων σε μονοφασικα η τριφασικα συστηματα.

Μαλλον καλυτερα να γραφουμε τις πιο χτυπητες κακοτεχνιες γιατι ετσι θα μας παρει μηνες να γραφουμε:laugh:

Τι λετε?

koxlas
31-01-19, 10:19
Για να μην ανοιγω αλλο θεμα να ρωτησω

Πως θα κρινατε μια τοποθετηση χωνευτου πινακα σε μονοτουβλο που αναποφευκτα θα ανοιξουμε κενο να φυγουν τελειως τα τουβλα του τοιχου στο σημειο αυτο?
Πισω απ τον τοιχο αυτο υπαρχει το σαλονι οχι μπανιο. Ειναι σωστο ετσι ή θα πρεπει να το φτιαξουμε καπως εκτος απο ενα απλο λασπωμα.

alpha uk
31-01-19, 11:16
https://unitetheunion.org/news-events/news/2019/january/scottish-government-s-proposals-to-regulate-electricians-is-good-news-for-workers-and-public-safety-says-unite/#. Είναι θέμα ενδιαφέρον , αυτοί που ενδιαφέρονται για το σωστό (πράττουν)

ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ
31-01-19, 13:50
Για να μην ανοιγω αλλο θεμα να ρωτησω

Πως θα κρινατε μια τοποθετηση χωνευτου πινακα σε μονοτουβλο που αναποφευκτα θα ανοιξουμε κενο να φυγουν τελειως τα τουβλα του τοιχου στο σημειο αυτο?
Πισω απ τον τοιχο αυτο υπαρχει το σαλονι οχι μπανιο. Ειναι σωστο ετσι ή θα πρεπει να το φτιαξουμε καπως εκτος απο ενα απλο λασπωμα.

-Aυτό ακριβως έχω κάνει στο σπίτι μου πριν έξι χρόνια απλά 'ηθελε πολύ μερεμέτι να κλείσει η πίσω πλευρά με σοβά και προσεκτκό σκάψιμο για τις γραμμές.

Ηλιας Α
31-01-19, 14:25
Για να μην ανοιγω αλλο θεμα να ρωτησω

Πως θα κρινατε μια τοποθετηση χωνευτου πινακα σε μονοτουβλο που αναποφευκτα θα ανοιξουμε κενο να φυγουν τελειως τα τουβλα του τοιχου στο σημειο αυτο?
Πισω απ τον τοιχο αυτο υπαρχει το σαλονι οχι μπανιο. Ειναι σωστο ετσι ή θα πρεπει να το φτιαξουμε καπως εκτος απο ενα απλο λασπωμα.
.....τι διαστάσεις έχει ο πίνακας (ύψος πλάτος), μάλλον μεταλλικός

koxlas
31-01-19, 15:11
.....τι διαστάσεις έχει ο πίνακας (ύψος πλάτος), μάλλον μεταλλικός
Οχι για πλαστικο πινακα προκειται αλλα το ανεφερα για να δω τι προετοιμασια χρειαζεται για να καλυφτει απο την πισω πλευρα του (π.χ. καποια μεταλλικη πλακα προστασιας ή κατι αλλο) πριν περαστει ο σοβας.
Για μενα οι διαστασεις δεν παιζουν ρολο μα το οτι επιλεγουν το μονοτουβλο εκει ειναι για μενα το θεμα.

lepouras
31-01-19, 15:56
νομίζω ότι το πρόβλημα στο μονοτουβλο είναι περισσότερο το αδυνάτισμα του τοίχου από τον όγκο δομικής ύλης που αφαιρούμαι από το σκάψιμο για να μπουν τα δικά μας (πίνακας σωλήνες κλπ) σε ένα αρκετά συγκεντρωμένο σημείο επιφάνειας, πάρα το να μην το τρυπήσει κάποιος και πέσει επάνω (ποιο επικίνδυνο είναι σε σημεία τυφλά που δεν υπάρχει σημείο αναφοράς(πχ πρίζα διακόπτης κλπ) ότι από εκεί περνάνε γραμμές σωλήνες κλπ). η λύση που υπάρχει για αυτό αλλά είναι δουλειά του σοβατζή είναι το υαλόπλεγμα που πρέπει να μπει κατά το σοβάτισμα για να τα ενισχύσει ώστε να αποφευχθούν ραΐσματα και ρωγμές είτε θερμοκρασιακά είτε σε κάνα σεισμό κλπ κλπ.

δυστυχώς δεν έχουμε πάντα την πολυτέλεια να έχουμε τοίχους με διπλό τούβλο κλπ στο σημείο που είναι να μπει ο πίνακας. λέω <<είναι>> και όχι <<πρέπει>> γιατί έχουμε να παλέψουμε και να εξηγήσουμε ότι ο πίνακας πρέπει να βρίσκετε στο ευκολότερο σημείο πρόσβασης από την είσοδο του σπιτιού (άρα κοντά ή ακόμα καλύτερα και δίπλα στην πόρτα) αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε την αισθητική τους που δεν θέλουν να τον βλέπουν, και πολλές φορές καταλήγει ακόμα και μέσα σε ντουλάπες, ντουλάπια, κριμένους και μπροστά τους ότι θέλουν να αποθηκεύσουν με αποτέλεσμα να μην έχεις πρόσβαση ούτε ασφάλεια να σηκώσεις. πόσο μάλλον να μετρήσεις ή να επισκευάσεις.

koxlas
31-01-19, 16:51
Θα πω και γω σα συμπληρωμα πως πολλες φορες εξυπηρετειται ο ηλεκτρολογος βαζοντας τον γεν. πινακα οσο πιο κοντα στο μετρητη γινεται ωστε να κερδιζει σε καλωδιο παροχης χωρις να σκεφτει την ασφαλεια της εγκαταστασης που σωστα αναφερθηκε πιο πανω.
Τωρα εμεις σαν νεοι στο επαγγελμα προσπαθουμε να μην πεφτουμε σε κακοτεχνιες των παλαιων και προτιμουμε ενα τετοιο σημειο θεση του πινακα ωστε να είναι στο κεντρο βαρους ολων των καταναλωσεων της εγκαταστασης.
Δεν ηταν τυχαιο που ο καθηγητης μας το επαναλαμβανε συνεχως. Τωρα αν πεφτει σε μονοτουβλο εγω τουλαχιστον προτεινω στον πελατη να τον χτισει διπλο αν δεν εχει πολλα τετραγωνικα. Πολλοι βεβαια θελουν να τον βαλουν κ μεσα σε τοιχο απο μπετον ....

Ηλιας Α
31-01-19, 17:31
Οχι για πλαστικο πινακα προκειται αλλα το ανεφερα για να δω τι προετοιμασια χρειαζεται για να καλυφτει απο την πισω πλευρα του (π.χ. καποια μεταλλικη πλακα προστασιας ή κατι αλλο) πριν περαστει ο σοβας.
Για μενα οι διαστασεις δεν παιζουν ρολο μα το οτι επιλεγουν το μονοτουβλο εκει ειναι για μενα το θεμα.

Στο πίσω μέρος του πίνακα ο ηλεκτρολόγος ή ο σοβατζής πρέπει να βάλει κάτι για να ΄΄πιάσει΄΄ η λάσπη,αν ήταν μεταλλικός θα σου πρότεινα να ηλεκτροποντάρεις στον πίνακα καμιά δεκαριά λαμάκια σε σχήμα Γ και πάνω σ΄αυτά να τα πλέξεις με γαλβανιζέ σύρμα.

Ηλιας Α
31-01-19, 17:45
Θα πω και γω σα συμπληρωμα πως πολλες φορες εξυπηρετειται ο ηλεκτρολογος βαζοντας τον γεν. πινακα οσο πιο κοντα στο μετρητη γινεται ωστε να κερδιζει σε καλωδιο παροχης χωρις να σκεφτει την ασφαλεια της εγκαταστασης που σωστα αναφερθηκε πιο πανω.
...
Ο ηλεκτρολόγος εξυπηρετείται ( λιγότερο κόστος καλωδίων, λιγότερη δουλειά) βάζοντας τον πίνακα στο κέντρο της εγκατάστασης.

koxlas
31-01-19, 18:01
Ο ηλεκτρολόγος εξυπηρετείται ( λιγότερο κόστος καλωδίων, λιγότερη δουλειά) βάζοντας τον πίνακα στο κέντρο της εγκατάστασης.
προσπαθουμε να μην πεφτουμε σε κακοτεχνιες των παλαιων και προτιμουμε ενα τετοιο σημειο θεση του πινακα ωστε να είναι στο κεντρο βαρους ολων των καταναλωσεων της εγκαταστασης.
Το ανεφερα πριν

thomasgree
31-01-19, 19:23
Το εκανα και ησυχασα χαχα!
Ενα αλλο που ειδα ειναι διακλαδωση στο καλωδιο της παροχης αλλα και περασμα αυτου σε Φ16!! Ποιος περναει 3Χ10 σε φ 16??
Ανεπιτρεπτο!
Για να ειδες μια ισως υπαρχουν κι αλλες. Οτι ρεταλια ειχε ταριξε
Φ23 ειναι το σωστο ή ας χρησιμοποιουσε 2 Χ Φ16 αν ειχε μονο Φ16