25-02-19, 15:00
Με τους παλιους κανονισμους δεν επιτρεποταν η δημιουργια τυφλου σημειου οταν ας πουμε ξετρυπας απο εναν τοιχο χαμηλα και βαζεις μια πριζα στο διπλανο δωματιο ή ενα φως σε μπανιο χωρις βεβαια να βαλεις κουτι διακλαδωσης να φαινεται πως περναει ηλεκτρ. γραμμη.
Στο νεο κανονισμο δεν αναφερεται κατι.
Οταν περνανε γραμμες στο δαπεδο και σηκωνονται για μια πριζα επιτοιχη ή ενα διακοπτη εκει δεν δημιουργειται σιφωνι?
Οταν για κα[ποιο λογο περασει νερο σε κουτι το νερο παραμενει στη σωληνα του δαπεδου.
Πως μπορουμε να αποφυγουμε κατι τετοιο. Παμπολες φορες συναντω αυτα που γραφω...:001_huh:

thomasgree
26-02-19, 19:35
Ενας λογος που αποφευγω να ριχνω γραμμες στο δαπεδο
Αν εχετε να περασετε μπροστα απο το επανω κασωμα της πορτας του μπανιου και κατω απο το πορτακι του παταριου που θα βαλετε κουτια διακλαδωσης?
Αν εχετε να περασετε γραμμη εξωτερικης πριζας θα βαζατε χαμηλα στο ξετρυπημα κουτι διακλαδωσης?
Γιατι αυτα τα βλεπω καθημερινα
Κατα ποσο θα εστιασει σε κατι τετοια χτυπητα ο υποτιθεμενος ελεγτης επειτα απο καταγγελια που θα κανω??

vasilllis
26-02-19, 21:08
Ενας λογος που αποφευγω να ριχνω γραμμες στο δαπεδο
Αν εχετε να περασετε μπροστα απο το επανω κασωμα της πορτας του μπανιου και κατω απο το πορτακι του παταριου που θα βαλετε κουτια διακλαδωσης?
Αν εχετε να περασετε γραμμη εξωτερικης πριζας θα βαζατε χαμηλα στο ξετρυπημα κουτι διακλαδωσης?
Γιατι αυτα τα βλεπω καθημερινα
Κατα ποσο θα εστιασει σε κατι τετοια χτυπητα ο υποτιθεμενος ελεγτης επειτα απο καταγγελια που θα κανω??
αν δεν ανεβασεις καποιο σχεδιο δυσκολα θα απαντηθει αυτο το ερωτημα.

522.3.2 Όταν είναι δυνατό να συγκεντρωθεί νερό, είτε από διείσδυση είτε από συπύκνωση, στο εσωτερικό ιας ηλεκτρικής γραής, πρέπει να προβλέπεται τρόπος για την απαγωγή του.

Νομιζω στο πατωμα δεν ειναι δυνατον να συγκεντρωθει νερο.
ο HD απο 48 και μετα εχει αναφορα σχετικα με απαιτησεις της εγκαταστασης.

thomasgree
26-02-19, 22:13
αν δεν ανεβασεις καποιο σχεδιο δυσκολα θα απαντηθει αυτο το ερωτημα.

522.3.2 Όταν είναι δυνατό να συγκεντρωθεί νερό, είτε από διείσδυση είτε από συπύκνωση, στο εσωτερικό ιας ηλεκτρικής γραής, πρέπει να προβλέπεται τρόπος για την απαγωγή του.

Νομιζω στο πατωμα δεν ειναι δυνατον να συγκεντρωθει νερο.
ο HD απο 48 και μετα εχει αναφορα σχετικα με απαιτησεις της εγκαταστασης.
Με την πρωτη ευκαιρια θα ανεβασω ! Σε ευχαριστω για το ενδιαφερον

thomasgree
28-02-19, 12:13
Κατι σαν αυτα εννοουσα
77173
Φυσικα να μην σχολιασω τις λοξες γραμμες κατω από νεροχυτες κουζινας ειτε για πριζες ειτε για θερμοσιφωνακια ουτε τις οριζοντιες για κρυφους φωτισμους...
Ουσιαστικα το παραπονο μου ειναι και το γαμ@το της υποθεσης γιατι τα φτιαχνουν ετσι εφοσον μπορουν και γνωριζουν ποιο ειναι το σωστο στην καθε περιπτωση.

thomasgree
28-02-19, 12:45
Οπως ρωτησα αρχικα πως μπορουμε να αποφυγουμε κατι τετοιο?

77174

vasilllis
28-02-19, 14:22
Οπως ρωτησα αρχικα πως μπορουμε να αποφυγουμε κατι τετοιο?

77174Μιλάμε για γραμμές ενδοδαπεδιες .το κουτί διακλαδωσης πάει ψηλά και μετά ξετρυπημα καθετο με κουτί διακόπτη.
Τα υλικά εντοιχισμου δεν είναι στεγανά όμως.
Για τις άλλες φωτό δεν κατάλαβα πιο είναι το πρόβλημα.εφοσον χωράνε να βάλεις κουτιά και σε βοηθάνε να τραβήξεις γραμμές.αλλιως οι γραμμες συνεχίζουν μέχρι τέλος του πατάριου.

thomasgree
28-02-19, 15:23
Μα και ψηλα που ειναι το κουτι αν για καποιο λογο περασει νερο στο κουτι τοτε μεταφερεται στη γραμμη του δαπεδου (σιφωνι)
Για τις αλλες γραμμες ελεγα πως δεν βρισκονται κουτια στην ευθεια με τις γραμμες αν καποιος τρυπησει σε διαφορετικο σημειο απο το σταυρο τοτε θα χτυπηθει γραμμη, αυτα εννοω τυφλά σημεια

vasilllis
28-02-19, 23:38
Θωμα το "αν για καποιο λογο " ειναι σχετικο.Με αυτη την προταση σου αποκλειεις οποιαδηποτε γραμμη τρεχει οριζοντια,διοτι παντα καπου θα κανει σιφωνι.Ποιες μεθοδους μπορεις να χρησιμοποιησεις ωστε να μην μαζευει νερα στο δαπεδο?
Μια λυση ειναι να μπει μονοκαμματη σωληνα και να αποκλεισεις περιπτωσεις να παρει νερο.
Αλλη λυση ειναι στο χαμηλοτερο κομματι της να βαλεις σιφωνι να αδειαζει στον αποκατω.
Δεν ξερω ποια μεθοδος σε βολευει.
δεκαδες χρονια (μην πω εκατνταδες)χρησιμοποιουν σαν αποδεκτη λυση τις ενδοδαπεδιες γραμμες σε ανοιχτους χωρους με φρεατια "τυπου" στεγανα και εσυ ψαχνεις να βρεις αν θα παρει νερο η ενδοδαπεδια σωληνα.
για τα τυφλα σημεια ,ειναι ενα θεμα οντως.Αν υπαρχει συγκεκριμενος λογος που αναγκαστικα περναει γραμμη απο τυφλο σημειο τοτε θελει μεταλικη σωληνα .

nestoras
28-02-19, 23:51
Αν αφησεις το σωληνακι μισο ποντο πιο πανω και εσωτερικα απο την περιμετρο του ψηλου μπουατ ελαχιστοποιεις τον κινδυνο να περασει το νερο μεσα στον σωληνα.

koxlas
01-03-19, 00:55
Ρε παιδια μηπως πρεπει να βγαζουμε στα μπουατ και σωληνακι ψιλό Φ11 για υπερχειληση?:laugh:

Νεστορα η ιδεα σου παντως χωρις πλακα ειναι καλη, έξυπνη!

thomasgree
02-03-19, 13:08
Δεν τα γραφω τυχαια αυτα που γραφω προσφατα απο σωληνακι φωτιστικου εξωτερικου περασε νερο στα μπουατ και μαλλον και σε γραμμες σε δαπεδο.
Το κακο ειναι πως ειχαν ριξει και τη γραμμη της κουζινας στο δαπεδο για να αποφυγουν καποια κολώνα.
Το χειροτερο δε ειναι πως αυτο που φανηκε σε κουτι για τη γραμμη της κουζινας εχουν περασει ΝΥΑ 6 τ.χ. χωρις η γραμμη να ξεκιναει ενιαια απο τον γεν. πινακα!