Επιστροφή στο Forum : Συνδεση υποπινακα



makis95
22-03-19, 18:51
Σε γενικο πινακα με μονοφασικο ενυσχυμενο no5 12kv με 16mm καλωδιο 63Α Γενικο-ασφαλεια-Δ.Δ.Ε θελω να τροφοδοτησω υποπινακα αποθηκης αλλα θελω και εκει Δ.Δ.Ε τι καλωδιο διατομη χρειαζομαι για τον υποπινακα 6mm,10mm η 16mm ευχαριστω.

antonisc
22-03-19, 19:34
αναλογα τα φορτια σου θα βαλεις την καταλληλη διατομη

makis95
23-03-19, 02:32
Η αποθηκη ειναι σαν γκαρσονιερα με κουζινα,μπανιο,υπνοδωματιο αλαχτηκαν ολα τα ηλεκτρολογικα και τωρα ολοκληρωνω τον πινακα,παλια η αποθηκη ειχε ρευμα απο τον γενικο πινακα απλως ηταν μονο για φωτα και 2 πριζες, προσθεθηκε πινακας και σπιραλ σωληνας μεχρι τον γενικο πινακα,με 10mm με (Γενικο 40Α) (ασφαλεια B32 η τηξεως 35) και (ρελε 40Α 30mA) πιστευω να ειναι αρκετα για την αποθηκη.

vasilllis
23-03-19, 15:36
Ποτέ δεν είναι αρκετα.
Βάλε κάτι παραπάνω αν σε παίρνει.μια Α.Θ δύο κλιματιστικά φτάνουν οριακά την παροχή.