Επιστροφή στο Forum : Είναι απαραίτητο το ρελέ διαφυγής;
Σε ένα δημόσιο άλσος, υπάρχουν από παλιά μεταλλικές κολώνες φωτισμού (~5-6μ ύψος, οι συνηθισμένες στρογγυλές μεταλλικές κολώνες), που ηλεκτροδοτούνταν από αντίστοιχα πίλλαρ.
Ο ηλεκτρολόγος που ανέλαβε να επαναλειτουργήσει / επισκευάσει τα πίλαρ και να αλλάξει τα φωτιστικά (220 βολτ) στις κολώνες, ισχυρίζεται ότι δεν χρειάζεται ρελέ διαφυγής (ούτε μετ/στή 220/220) στα πίλλαρ, διότι οι -μεταλλικές- κολώνες έχουν γείωση (αν και δεν υπάρχει εμφανής γείωση σε αυτές), και ότι έτσι γίνεται παντού, σε όλα τα αντίστοιχα δίκτυα δημόσιου ηλεκτροφωτισμού.
Ισχυρίζεται επιπλέον ότι θα υπογράψει πιστοποίηση για την επαναλειτουργία / επισκευή του ηλεκτροφωτισμού, και κατά συνέπεια, αναλαμβάνει την ευθύνη.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απόψεις σας.
info@kalarakis.com
21-04-19, 16:26
Το ρελέ διαφυγής είναι υποχρεωτικό
Τώρα που υπάρχουν ασφαλειοδιακόπτες μαζι με ρελέ σε 1 στοιχείο στο 10ευρό να του πεις να αφήσει τις γυφτιές και να βάλει ένα σε κάθε στύλο
Τώρα που υπάρχουν ασφαλειοδιακόπτες μαζι με ρελέ σε 1 στοιχείο στο 10ευρό να του πεις να αφήσει τις γυφτιές και να βάλει ένα σε κάθε στύλολιγο ασχετο με το θεμα αλλα δωσε και κανενα λινκ γιατι μαλλον θελω ενα τετοιο για να στελνω στο εργαστηριο
Στάλθηκε από το Redmi 5 Plus μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
εγω εψαξα παντως για rcbo σε 2 ηλεκτρολογαδικα δεν ειχαν και δεν ηξεραν καν τι ειναι αυτο επισης δεν κανει μονο 10ευρω.
Φυσικά και είναι απαραίτητο, τώρα για φθηνό μόνο στο παρακάτω (δε νομίζω οι κλασσικές εταιρείες να βγάζουν κάτω από 50€)
https://www.zipy.gr/p/ali/cemig-1p-n-rcbo-miniature-leakage-circuit-breaker-mcb-phase-line-neutral-leakage-protection-rcd-smgb1l-63-1p-n-ac230v/32890386809/
Για την αξιοπιστία του όμως δεν γνωρίζω.
Αυτή τη στιγμή το "RELAY ΔΙΑΦΥΓΗΣ RKP 1P+N C 16A 30mA ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ LG" έχει τιμή 100άδας 10.36ευρά με προτεινόμενη τιμή διανομής στα μαγαζά 16ευρά (προ φπα).
Στο θέμα μας τώρα, προφανώς και πρέπει να μπει ρελέ. Αν βάλει ένα σε κάθε πίλαρ στην πρώτη διαρροή με υγρασία θα "χάσει" πολλαπλούς στύλους. Για αυτό εγώ θα έβαζά ένα τέτοιο σε κάθε κολόνα στην βάση της (όσο πιο χαμηλά γίνεται).
Φυσικά και είναι απαραίτητο, τώρα για φθηνό μόνο στο παρακάτω (δε νομίζω οι κλασσικές εταιρείες να βγάζουν κάτω από 50€)
https://www.zipy.gr/p/ali/cemig-1p-n-rcbo-miniature-leakage-circuit-breaker-mcb-phase-line-neutral-leakage-protection-rcd-smgb1l-63-1p-n-ac230v/32890386809/
Για την αξιοπιστία του όμως δεν γνωρίζω.
Σε κλασσικές εταιρείες τιμές καταλόγου 40-50 ευρά, και ο καθένας την έκπτωσή του :wiink:
Σ
el greco 1
21-04-19, 19:49
αρθο 46 http://www.sarrisg.gr/n/?Enimerwsi_gia_to_ELOT_HD_384:apantiseis_se_erwtis eis