Πέτρος_
01-10-19, 22:44
Γεια σας φίλοι!


Αντιμετωπίζω το εξης πρόβλημα και θα ηθελα την βοηθεια όποιου εχει όρεξη να βοηθησει.


Μολις ανοιγω το θερμοσίφωνο πεφτει το ρελε. Λεω εντάξει θα χάλασε η αντίσταση, την αλλάζω (η παλια την μετρησα με το πολυμετρο ηταν καλη) παρόλα αυτα την αλλάζω και ξανα τα ίδια, πεφτει το ρελε. Αρχίζω να το ψάχνω λίγο περισσότερο. Βάζω αρχικά μια λαμπα στην παροχη του θερμοσίφωνο και δούλευε κανονικά. Στην συνεχεια βάζω ενα ατμοσίδερο που εχει γείωση και ριχνει το ρελε. Επομενως, υπάρχει κάπου διαρροή από τον διπολικό διακόπτη του πίνακα μεχρι το θερμοσίφωνο. Να εχει ζεσταθει κάποιο καλώδιο κάπου? ειναι συχνο? εσεις θα μου πείτε.
Το ερώτημα είναι πως να συνεχίσω..
1) Πως θα καταλάβω αρχικά αν εχει διαρροη η φάση ή ο ουδετερος? ο διακόπτης είναι διπολικός, να ανοιξω πρωτα την φαση με κλειστο τον ουδεερο?
2) Αν εχει πρόβλημα κάποιο καλώδιο από τα 2 καλώδια φαση ή ουδετερος και εντοπίσω ποιο, επειδη το θερμοσίφωνο βρίσκεται σε άλλο όροφο υπογειο και δεν υπάρχει δυνατότητα νεου περασματος γραμμης, θα μπορούσα να δώσω τη φάση με το ενα καλώδιο (αυτο που δεν εχει πρόβλημα) "εντολη" σε κάποιο ρελε (διπολικό) που θα παίρνει ρεύμα από αλλου στο χώρο του θερμοσίφωνο?


Να πω επειδη θα πειτε και σωστα, φώναξε ηλεκτρολόγο ότι αν δεν βρω ακρη αυτο θα κανω, αλλα μεχρι τότε θα το ψάξω μόνος.

Πέτρος_
01-10-19, 22:47
ωχ τα βγαζει σουαχιλικα.. βαριεμαι να τα ξανα γραφω

Panoss
02-10-19, 10:31
Το κάνεις κοπι - πάστα εδώ (http://www.online-decoder.com/el)και πατάς το κουμπί 'εικασία'.

kioan
02-10-19, 13:01
Το encoding διορθώθηκε. Καλή συνέχεια!

Ηλιας Α
02-10-19, 13:50
Πέτρο γεια σου.
Γράφεις
<< Βάζω αρχικά μια λαμπα στην παροχη του θερμοσίφωνο και δούλευε κανονικά>>
Πριν βάλεις τη λάμπα οι αγωγοί προς το θερμοσίφωνα ήταν υπό τάση και δεν έπεφτε αυτό που εσύ λες <<ρελέ>> αυτό λέει πως οι αγωγοί δεν έχουν πρόβλημα.
Οπότε το πρόβλημα είναι αλλού.
Εγώ αφού διάβασα τα γραφόμενά σου σ΄ αυτό το μήνυμα και τα μέχρι σήμερα μηνύματα θα σου έλεγα φώναξε ηλεκτρολόγο
Φιλικά Ηλίας

elektronio
02-10-19, 14:05
Περίπου το ίδιο πρόβλημα είχα και εγώ. Μου έριχνε την ασφάλεια, υπέθεσα αντίσταση την άλλαξα (εντάξει δεν πειράζει γιατί η η προηγούμενη ήταν ένα μάτσο άλατα) και όχι αμέσως αλλά μερικές φορές μου έριχνε πάλι την ασφάλεια.Τελικά υπήρχε πρόβλημα στα καλώδια της εγκατάστασης, τα οποία προφανώς ζεσταινόντουσαν και βραχυκύκλωναν, δεν βραχυκύκλωναν μόνιμα. Την επισκευή την έκανε ηλεκτρολόγος και από τότε όλα καλά.

Ηλιας Α
02-10-19, 14:18
..Ο ηλεκτρολόγος άλλαξε τα καλώδια; Μάρκο ή έτσι σου είπε;

elektronio
02-10-19, 14:38
..Ο ηλεκτρολόγος άλλαξε τα καλώδια; Μάρκο; ή έτσι σου είπε; Ο ηλεκτρολόγος είναι εμπιστοσύνης, φίλος και κουμπάρος μου. Άλλαξε καλώδια.

Ηλιας Α
02-10-19, 14:42
Ο ηλεκτρολόγος είναι εμπιστοσύνης, φίλος και κουμπάρος μου. Άλλαξε καλώδια.

Καλώς! Μάρκο

diony
03-10-19, 00:48
Ο πλέον σωστός τρόπος είναι (ΧΩΡΙΣ ΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ)
1) να αποσυνδέσεις τους αγωγούς του ουδέτερου από τη μπάρα του πίνακα ( στον αέρα όλοι και να μην εφάπτονται μεταξύ τους)
2) κατεβάζεις όλες τις ασφάλειες του πίνακα
3) βγάζεις τις συσκευές από την πρίζα (όσες βγαίνουν)
4) κάνεις έλεγχο του κάθε κυκλώματος ξεχωριστά
5) κάνεις έλεγχο της κάθε συσκευής ξεχωριστά (αν χρειαστεί)

δε θα ξεχάσω από τα πιο κουφά που έτυχε πέρυσι , όταν φίλος ήθελε να πετάξει το ψυγείο του , διότι μόλις το έβαζε στην πρίζα ,έριχνε το ρελέ
αφού το μέτρησα με το μέγγερ και το βρήκα καλό , ανακάλυψα το δράστη , ήταν ένα ταχυθερμοσίφωνο κάτω από πάγκο κουζίνας ,του είχαν απομονώσει τη φάση , αλλά ο ουδέτερος ήταν συνδεμένος κανονικά στο κύκλωμα

να σημειώσω πως υπήρχε χωριστό κύκλωμα για το ταχυθερμοσίφωνο

και όμως επηρέαζε

το ψυγείο ακόμη ζει και βασιλεύει στην ίδια πρίζα εννοείται