Επιστροφή στο Forum : Μέτρηση γείωσης υποσταθμού
thomasgree
23-10-19, 20:17
Σε μια βιοτεχνια θελω να μετρησω τη γειωση στο δευτερευον του Μ/Σ.
Στο σημειο του κομβου του ουδετερου εκει γειωνεται με το σωμα του. Βγαζοντας εκτος το καλωδιο το κεντρικο της γειωσης απο το σωμα του που πηγαινει προς τη διανομη αυτο αν μετρησω δεν αρκει? Πρεπει να βρω τη μεθοδο που εχουν εφαρμοσει για να βρω που βγαινει σε ποιο καλωδιο και αυτο να βγαλω εκτος για να τη μετρησω?
Υπαρχει κατι αλλο που θα πρεπει να κανω για την ενεργεια αυτη εκτος της γενικης διακοπης που θα ζητησω απο τον ηλεκτρολογο τους?
κανε διακοπη μη παρεις και τον ουδετερο μαζι, βρες τη γειωση το τριγωνο τη θεμελιακη ή αλλο και μετρα τα ξεχωριστα
Βγαλε καμια φωτο.Η γειωση ουδετερου πρεπει να ειναι με μονωμενο αγωγο .Αναλογως την μεθοδο γειωσης και την τιμη συνδεεται .
thomasgree
25-10-19, 21:07
7921679217Τα σημεια που βρηκα και μετρησα ειναι το τριγωνο οπως φαινεται σε ενα απο τα 3 σημεια με τις σωληνες, και ενα αλλο σημειο που βρηκα εκτος το πμαρακι απο το ενα κος αλλα και το δευτερο θελει κοψιμο στην τριχα κραταει. Ψαχνοντας ενα αλλο σημειο περασμα προς ενα αντλιοστασιο βρηκα μεσα σε καναλι αυτο το τερατουργημα, 70 διατομη πιασμενη με σκοινι και δεματικα!!! Τι δουλειες ειναι αυτες που κανουν ρε παιδες??7921479215
el greco 1
25-10-19, 21:19
απ οτι φανεται η τιμη τις γειωσεις ειναι ενταξει.απλα μια συντηριση χρειαζεσε.
τρίγωνο με 1 ωμ;σίγουρα μετρήσες σωστά;πόσες γειώσεις έχει;
Το πιο πιθανόν είναι να υπάρχουν και άλλες γειώσεις συνδεδεμένες μιας και πρόκειται για μικρό εργοστάσιο με δικό του υποσταθμό.
Σχέδια δεν υπάρχουν? Έβγαζαν από παλιά διαγράμματα περιμετρικών γειώσεων ειδικά όταν πρόκειτο και για απομακρυσμένα κτίρια από το κεντρικό.
Η αντίσταση γείωσης θα πρέπει να διατηρείται στο ελάχιστο και συνιστάται μια τιμή κάτω από 1Ω. Το σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι το σύστημα θα πρέπει στην ιδανική περίπτωση να είναι ισοδυναμικό σε ολόκληρο το ραδιοσταθμότοπο.
Η αντίσταση γείωσης θα πρέπει να διατηρείται στο ελάχιστο και συνιστάται μια τιμή κάτω από 1Ω. Το σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι το σύστημα θα πρέπει στην ιδανική περίπτωση να είναι ισοδυναμικό σε ολόκληρο το ραδιοσταθμότοπο.
τι ραδιο?Για υποσταθμο αναφερει.