Επιστροφή στο Forum : Αναζητώ αξιόπιστο έλεγχο στάθμης δεξαμενής
Θα ήθελα τη βοηθεια σας.
Εχω μια μεγαλη δεξαμενη που γεμιζει απο διαφορες αντλιες. Η σταθμη ανεβαινει σχετικα γρηγορα. Αναζητω οπως ανεφερα εναν Αξιοπιστο τροπο ωστε να εκινειται μια αντλια ενα μετρο κατω απο το επανω της μερος (υπερχειλιση), και να σταματα ενα μετρο απο το κατω της μερος (αναρροφηση αντλιας). Φλοτερ, ηλεκτροδια σταθμημετρα οτιδηποτε αλλο μαγνητικα που εχω ακουσει τι ειναι αυτα? Ευχαριστω και περιμενω τις αποψεις σας!
Έτσι όπως το θέτεις, καταλαβαίνω ότι η αντλία που θα εκκινείται θα αδειάζει την δεξαμενή; σωστά;
φλοτερ:
είναι μια φούσκα πεταμένη μέσα στη δεξαμενή με μια μεταλλική μπίλια.σηκωνεται όρθια η φούσκα ακουμπάει η μπίλια τις επαφές κλείνει επαφη .μέτρια ασφάλεια,πολύ δύσκολη η ακρίβεια στην ρύθμιση,επηρεάζεται από παφλασμο (κόστος από 10-15€)
μαγνητικά:
είναι βιδωμενα στο κέλυφος της δεξαμενής και τρόπο λειτουργίας σαν το φλοτερ από το καζανάκι.Σηκωνεται και διεγείρει ένα μαγνητικό διακόπτη εντός του.πολυ ασφαλές ,θέλει προσοχή μόνο στον όγκο του νερού που περιέχει η δεξαμενή.(Υπαρχουν πλαστικά με 5€ και ανοξείδωτα με 300€.)
ενδεχομένως θα χρειαστείς δύο για άνω στάθμη κάτω στάθμη.
ηλεκτρόδια:
ακίδες που μετράνε την αγωγιμότητα του νερού..Αξιόπιστα όσο είναι καθαρές οι ακίδες .
ηχητική μέτρηση:
Δυστυχώς δεν έχω πείρα.
μέτρηση της πίεσης στον πυθμένα:
αξιόπιστη μέτρηση ,ακριβη αγορά ..
Έτσι όπως το θέτεις, καταλαβαίνω ότι η αντλία που θα εκκινείται θα αδειάζει την δεξαμενή; σωστά;
Σωστα. Με ένα ρελε και δυο πλωτηρες θελω να κλεινω μια ανοιχτη επαφη ώστε να εκκινειται η αντλια. Θελω όμως ευρος κατεβάσματος σταθμης τουλάχιστον 1.5 μετρο
Με 3 φλοτερ πρεπει να γινεται.
φλοτερ:
είναι μια φούσκα πεταμένη μέσα στη δεξαμενή με μια μεταλλική μπίλια.σηκωνεται όρθια η φούσκα ακουμπάει η μπίλια τις επαφές κλείνει επαφη .μέτρια ασφάλεια,πολύ δύσκολη η ακρίβεια στην ρύθμιση,επηρεάζεται από παφλασμο (κόστος από 10-15ο)
μαγνητικά:
είναι βιδωμενα στο κέλυφος της δεξαμενής και τρόπο λειτουργίας σαν το φλοτερ από το καζανάκι.Σηκωνεται και διεγείρει ένα μαγνητικό διακόπτη εντός του.πολυ ασφαλές ,θέλει προσοχή μόνο στον όγκο του νερού που περιέχει η δεξαμενή.(Υπαρχουν πλαστικά με 5ο και ανοξείδωτα με 300ο.)
ενδεχομένως θα χρειαστείς δύο για άνω στάθμη κάτω στάθμη.
ηλεκτρόδια:
ακίδες που μετράνε την αγωγιμότητα του νερού..Αξιόπιστα όσο είναι καθαρές οι ακίδες .
ηχητική μέτρηση:
Δυστυχώς δεν έχω πείρα.
μέτρηση της πίεσης στον πυθμένα:
αξιόπιστη μέτρηση ,ακριβη αγορά ..
Αρχικα θα προτιμησω με φλοτερ τοποθετώντας τα μακρια από τον παφλασμο των σωληνων που βαζουν νερο, και κατοπιν με ηλεκτρόδια και ρελε σταθμης.
με τι συνδεσμολογια να κανω με 2 φλοτερ ή με 3? και με 1 ρελε? ποια θα είναι αυτή?
https://www.fwmurphy.com/products/level-devices/l150
Ισως θες κατι τετοιο, εχει εισοδο εξοδο υγρου και με ενα φλοτερακι πιεζει ενα διακοπτη με επαφη nc-no.Μαλλον θα χρειαστει να μπουν δυο, ενα πανω και ενα κατω.Τετοια χρησιμοποιω για χαμηλη σταθμη νερου σε ψυγεια απο Η/Ζ.Το δυσκολο ειναι να τα βρεις ετοιμοπαραδωτα.
Αρχικα θα προτιμησω με φλοτερ τοποθετώντας τα μακρια από τον παφλασμο των σωληνων που βαζουν νερο, και κατοπιν με ηλεκτρόδια και ρελε σταθμης.
με τι συνδεσμολογια να κανω με 2 φλοτερ ή με 3? και με 1 ρελε? ποια θα είναι αυτή?
αυτά έχουν μεταγωγικά επαφή οπότε το άνω στάθμη θα ενεργοποιεί το ρελέ χρησιμοποιώντας μια επαφή με ρελέ αυτοσυγκρατησης(οπότε δεν σε ενδιαφέρει ο παφλασμος) και θα έχει σε σειρά αυτή η επαφή αυτοσυγκρατησης την επαφή του φλοτερ της κάτω στάθμης.Ετσι μόλις άδειασει η δεξαμενή και αλλάξει κατάσταση το κατω στάθμης το ρελέ θα ξεοπλιζει.
Αντίστοιχα παλι αυτό θα αλλάξει κατάσταση όσο γεμίζει και θα περίμενει την επαφή άνω στάθμης να ενεργοποιήσει το ρελέ.
https://www.fwmurphy.com/products/level-devices/l150
Ισως θες κατι τετοιο, εχει εισοδο εξοδο υγρου και με ενα φλοτερακι πιεζει ενα διακοπτη με επαφη nc-no.Μαλλον θα χρειαστει να μπουν δυο, ενα πανω και ενα κατω.Τετοια χρησιμοποιω για χαμηλη σταθμη νερου σε ψυγεια απο Η/Ζ.Το δυσκολο ειναι να τα βρεις ετοιμοπαραδωτα.
πανάκριβα για αυτή την δουλειά.Τα χρησιμοποιείς ακομα;;; έχει πλαστικά τωρα με το 1/100 της τιμής τους...
πανάκριβα για αυτή την δουλειά.Τα χρησιμοποιείς ακομα;;; έχει πλαστικά τωρα με το 1/100 της τιμής τους...Μονο σε καποια cat που εχει ετοιμη αναμονη στο ψυγειο και αν εχω τετοιο φλοτερ.Πλαστικα ποια λες γιατι προσωπικα δεν το εψαξα αν υπαρχει κατι πιο φθηνο?
Με πιεσοστάτη στάθμης όπως αυτά στα πλυντήρια
80449
Με ρύθμιση μπαίνει, και χωρίς να κάνεις μετατροπες, με άξονα κατακόρυφα βυθισμένο
Καταρχήν για τι μεγέθους δεξαμενή μιλάμε;
Μονο σε καποια cat που εχει ετοιμη αναμονη στο ψυγειο και αν εχω τετοιο φλοτερ.Πλαστικα ποια λες γιατι προσωπικα δεν το εψαξα αν υπαρχει κατι πιο φθηνο?
https://www.ergo-tel.gr/product_info.php?cPath=841_1072_2042&products_id=20905&osCsid=55e73f550a99e670f5fa6d5611b20069
1/2' συνδεση.
Με πιεσοστάτη στάθμης όπως αυτά στα πλυντήρια
80449
Με ρύθμιση μπαίνει, και χωρίς να κάνεις μετατροπες, με άξονα κατακόρυφα βυθισμένο\
Η δεξαμενη μου εχει 25 κυβικα νερο
αυτά έχουν μεταγωγικά επαφή οπότε το άνω στάθμη θα ενεργοποιεί το ρελέ χρησιμοποιώντας μια επαφή με ρελέ αυτοσυγκρατησης(οπότε δεν σε ενδιαφέρει ο παφλασμος) και θα έχει σε σειρά αυτή η επαφή αυτοσυγκρατησης την επαφή του φλοτερ της κάτω στάθμης.Ετσι μόλις άδειασει η δεξαμενή και αλλάξει κατάσταση το κατω στάθμης το ρελέ θα ξεοπλιζει.
Αντίστοιχα παλι αυτό θα αλλάξει κατάσταση όσο γεμίζει και θα περίμενει την επαφή άνω στάθμης να ενεργοποιήσει το ρελέ.
πανάκριβα για αυτή την δουλειά.Τα χρησιμοποιείς ακομα;;; έχει πλαστικά τωρα με το 1/100 της τιμής τους...
Οταν εννοεις ρελε αυτοσυγρατησης εννοεις ρελε καστανιας? Αν ναι οκ μολις ερθει το νερο στο ανω φλοτερ υα αλλαξει κατασταση θα κλεισει η επαφη του φλοτερ θα δωσει εντολη στο πηνιο θα κλεισει την επαφη που θελω ΝΟ και θα εκκινηθει η αντλια ασχετα αν κατεβει η σταθμη και ανοιξει παλι η επαφη του ανω.
Οταν ομως φτασει στο κατω και ανοιξει το ρελε καστανιας δεν θα αλλαξει κατασταση γιατι θελει αλλη μια φορα ρευμα να κανει παλι μεταγωγη μεσω καστανιας!
https://www.ergo-tel.gr/product_info.php?cPath=841_1072_2042&products_id=20905&osCsid=55e73f550a99e670f5fa6d5611b20069
1/2' συνδεση.
Εχω σωληνες πληρωσης Φ140 και Φ125! δηλαδη min 5" η αντλια εκκινειται μεσω ινβερτερ 75KW
Φ140 σωλήνες και 75KW inverter και θα κάνεις αυτοματισμό με ρελε καστάνιας ; κανονικά θέλει plc εκεί , έστω και ένα μικρό , δεν είναι για τσιγκουνιές .
Φ140 σωλήνες και 75KW inverter και θα κάνεις αυτοματισμό με ρελε καστάνιας ; κανονικά θέλει plc εκεί , έστω και ένα μικρό , δεν είναι για τσιγκουνιές .
Η δεξαμενη ειναι πολυεστερικη 25 κυβικων σε προσωρινη λειτουργια εως να επισκευαστει μεγαλυτερη μπέτινη.
Οταν εννοεις ρελε αυτοσυγρατησης εννοεις ρελε καστανιας? Αν ναι οκ μολις ερθει το νερο στο ανω φλοτερ υα αλλαξει κατασταση θα κλεισει η επαφη του φλοτερ θα δωσει εντολη στο πηνιο θα κλεισει την επαφη που θελω ΝΟ και θα εκκινηθει η αντλια ασχετα αν κατεβει η σταθμη και ανοιξει παλι η επαφη του ανω.
Οταν ομως φτασει στο κατω και ανοιξει το ρελε καστανιας δεν θα αλλαξει κατασταση γιατι θελει αλλη μια φορα ρευμα να κανει παλι μεταγωγη μεσω καστανιας!
Συγγνωμη οχι ρελε αυτοσυγκρατησης,επαφη αυτοσυγκρατησης.Αν μπει inverter μπορει να χρησιμοποιηθει αισθητηρας πιεσης απευθειας χωρις plc
Αυτό που ζητω αυτη τη στιγμη ειναι αν μπορω να εχω τον ελεγχο με 2 ή 3 πλωτηρες σε συνδυασμο με ρελε. Εγω θελω να κλεινω μια ανοιχτη επαφη.
https://www.ergo-tel.gr/product_info.php?products_id=13279&ref=bestprice.gr
για να ρυθμίζονται και οι χρονοκαθυστερήσεις που θελεις ή αυτό
https://www.pelc.gr/el/liquid-control/26-pt414s.html
πρεπει να ξυλωθεις https://new.abb.com/products/measurement-products/level
https://www.ergo-tel.gr/product_info.php?products_id=13279&ref=bestprice.gr
για να ρυθμίζονται και οι χρονοκαθυστερήσεις που θελεις ή αυτό
https://www.pelc.gr/el/liquid-control/26-pt414s.html
Η επομενη μου κινηση ευχαριστω
πρεπει να ξυλωθεις https://new.abb.com/products/measurement-products/level
Ο πελατης θα ξηλωθει αργοτερα για τα καλα:laugh:
Παντως στο χαρτι με 2 πλωτηρες αχλαδια και 1 ρελε δεν μου βγαινει.....
80457
Ριξε μια ματια.
Ευχαριστώ Βασίλη!!!!
Η δική μου πρόταση του κύκλου γεμίσματος-αδειάσματος δεξαμενής μεταξύ προκαθορισμένων επιπέδων στάθμης
80463
Διόρθωση:
4- Στάθμη κάτω από το F2
F1 κλειστό
F2 ανοικτό
Κ1 οπλισμένο
Η δική μου πρόταση του κύκλου γεμίσματος-αδειάσματος δεξαμενής μεταξύ προκαθορισμένων επιπέδων στάθμης
80463
Διόρθωση:
4- Στάθμη κάτω από το F2
F1 κλειστό
F2 ανοικτό
Κ1 οπλισμένοΝα σαι καλα προκειται για το ιδιο σχεδιακι με του Βασιλη πιο πανω με παραλλαγη επαφων. οκ
Ωραια, ειδαμε με 2 φλοτερ να ειναι διαχειρισιμη η σταθμη / αδειασμα δεξαμενης.
Υπαρχει καποια αλλη προταση πιο ασφαλεστερη ας πουμε στην περιπτωση που δεν δουλεψει καποιος πλωτηρας ή άλλο? Με 3 ρελε ? Θα ηταν πιο ασφαλες?Εκτος των αλλων θα βαζαμε και ενα ξεχωριστο πλωτηρα ALARM OVERFLOW σε ανωτερη θεση κοντα στην ανθρωποθυριδα της δεξαμενης και που θα συνδεοταν σε κλασσικο αυτοματισμο ως ανοιχτη επαφη 97 -98 θερμικου κινητηρα προς κοκκινο λαμπακι.
Να σαι καλα προκειται για το ιδιο σχεδιακι με του Βασιλη πιο πανω με παραλλαγη επαφων. οκ
Ωραια, ειδαμε με 2 φλοτερ να ειναι διαχειρισιμη η σταθμη / αδειασμα δεξαμενης.
Υπαρχει καποια αλλη προταση πιο ασφαλεστερη ας πουμε στην περιπτωση που δεν δουλεψει καποιος πλωτηρας ή άλλο? Με 3 ρελε ? Θα ηταν πιο ασφαλες?Εκτος των αλλων θα βαζαμε και ενα ξεχωριστο πλωτηρα ALARM OVERFLOW σε ανωτερη θεση κοντα στην ανθρωποθυριδα της δεξαμενης και που θα συνδεοταν σε κλασσικο αυτοματισμο ως ανοιχτη επαφη 97 -98 θερμικου κινητηρα προς κοκκινο λαμπακι.
Oλα μονος τα εκανες βρε :)
Για ασφαλεια ,θα μπει αλλο ενα φλοτερ alarm οπως σωστα λες.
Ακομα μεγαλυτερο επιπεδο ασφαλειας τα ιδια ακριβως με διδυμο αντλιων ωστε αστοχια του ενος συστηματος να βαλει σε λειτουργια το αλλο.
Oλα μονος τα εκανες βρε :)
E ναι φυσικά!!:laugh: μια μικρη συμπαρασταση ηθελα χεχεχε:001_tongue:
Υπάρχει και αυτό.
http://www.icstation.com/contact-liquid-level-sensor-ip67-waterproof-output-water-level-detector-p-12292.html
Επίσης και αυτό με pdf σχέδιο λειτουργίας.
https://www.ergo-tel.gr/product_info.php?products_id=20933&osCsid=5b18aca7b923095432c98b6c3c1434ec
Υπάρχει και αυτό.
http://www.icstation.com/contact-liquid-level-sensor-ip67-waterproof-output-water-level-detector-p-12292.html
Aυτο ποσο αξιοπιστο μπορει να ειναι σε μεγαλη δεξαμενη πολυεστερικη ? Βεβαια η τιμη του ειναι πολυ χαμηλη αλλα δεν θελει και ειδικο controler? Σε αυτο που θα κουμπωσουν οι φισες απο τα αισθητηρια? Δεν το αναφερει καπου.
Εκτος και αν κλεινει μια ΝΟ "καθαρη" οποτε δεν χρειαζομαι κατι παραπανω , μονο να βρω ακιδες να καρφωσω στα πινακια στις φισες....
Δεν το αναφερει καπου.
Μαλιστα το ειδα και σε Ελληνικο σαιτ
https://www.cableworks.gr/ilektronika/arduino-and-microcontrollers/mcu-and-components/liquid/xkc-y25-npn-non-contact-liquid-level-sensor-ip67-waterproof-npn-water-level-detector-dc-5-24v-1m-cable/
Α τωρα ειδα εχει βαθος ανιχνευσης 20mm ισως ειναι ενταξει.
Υ.Γ. Τα ΟΕΜ κινεζικα ειναι?
Aυτο ποσο αξιοπιστο μπορει να ειναι σε μεγαλη δεξαμενη πολυεστερικη ? Βεβαια η τιμη του ειναι πολυ χαμηλη αλλα δεν θελει και ειδικο controler? Σε αυτο που θα κουμπωσουν οι φισες απο τα αισθητηρια? Δεν το αναφερει καπου.
Εκτος και αν κλεινει μια ΝΟ "καθαρη" οποτε δεν χρειαζομαι κατι παραπανω , μονο να βρω ακιδες να καρφωσω στα πινακια στις φισες....
Δεν το αναφερει καπου.
Μαλιστα το ειδα και σε Ελληνικο σαιτ
https://www.cableworks.gr/ilektronika/arduino-and-microcontrollers/mcu-and-components/liquid/xkc-y25-npn-non-contact-liquid-level-sensor-ip67-waterproof-npn-water-level-detector-dc-5-24v-1m-cable/
Α τωρα ειδα εχει βαθος ανιχνευσης 20mm ισως ειναι ενταξει.
Υ.Γ. Τα ΟΕΜ κινεζικα ειναι?
Κάτω κάτω έχει σχέδιο συνδεσμολογίας , video στο YouTube και παραδείγματα.
Τι ύψος έχει η δεξαμενή;
Περιπου 2.5 μετρα
Σε αντίστοιχη εφαρμογή βάλαμε εναν υδροστατικό μεταδότη σαν αυτό:
https://el.sgmls.com/submersible-level-pressure-transmitter-with-lcd-display.html
και με τα 4..20mA οδηγείσαμε το inverter. Έτσι δεν είχαμε START - STOP αλλά με σταθερές στροφές η αντλία - αντλίες κραταγαν σταθερή στάθμη.
Δυο "αχλάδες" (επιπλέοντες φλοτεροδικόπτες) για αλαρμ - προστασία ξηρής λειτουργίας. Επείδή είμασταν λίγο large τα βάλαμε και σε ένα PLC ώστε να έχουμε εναλλαγή μεταξύ των αντλιών κύριας - εφεδρικής, ώστε να δουλεύουν εναλλάξ. Αλλά δε σου χρειάζεται. 99% το inverter σου μπορεί να δεχτεί ώς είσοδο τον αισθητήρα, και για set point (ύψος στάθμης) ένα απλό ποτενσιόμετρο. Μόνο θέμα τα ~500 ευρά που έκανε ο αισθητήρας (αλλά κλείνει σήμερα 12 χρόνια 24/7 λειτουργείας)
Αυτό δουλεύει 13 χρόνια με αδιάλειπτη λειτουργία ενεργοποιείται δε κάθε 10 λεπτά. Είναι ράγας και συνεργάζεται με 3 ηλεκτρόδια κρεμαστά.
https://www.e-controltech.gr/el/elegxos-metrisi-epitirisi/copy-1-of-stathmis/ilektronika-stathmis/epitiritis-stathmis-igron-pec-pt414-11-polon
Πρόσφατα τοποθέτησα και το παρακάτω
https://www.kafkas.gr/proionta/viomichaniko-yliko/yliko-aftomatismou/metatropeis-analogikon-simaton/metatropeis-analogikon-simaton-tasis/schneider-electric-2-epit-ths-stathmhs-gia-leit-plhp-h-ekken_67766/
https://static.kafkas.gr/uploads/Pdf/67766/RM35LM33MW_120210002_01_Z03.PDF?_ga=2.137217008.17 60450874.1585596881-638826250.1551418067&_gac=1.56782424.1582656913.CjwKCAiAhc7yBRAdEiwAplG xX9dWd5FYcSuFJ_l6L-rRz0LKYC9fI2Dc2NArE1wmaOhwA5cB9ls8ghoCohEQAvD_BwE
Σε αντίστοιχη εφαρμογή βάλαμε εναν υδροστατικό μεταδότη σαν αυτό:
https://el.sgmls.com/submersible-level-pressure-transmitter-with-lcd-display.html
και με τα 4..20mA οδηγείσαμε το inverter. Έτσι δεν είχαμε START - STOP αλλά με σταθερές στροφές η αντλία - αντλίες κραταγαν σταθερή στάθμη.
Δυο "αχλάδες" (επιπλέοντες φλοτεροδικόπτες) για αλαρμ - προστασία ξηρής λειτουργίας. Επείδή είμασταν λίγο large τα βάλαμε και σε ένα PLC ώστε να έχουμε εναλλαγή μεταξύ των αντλιών κύριας - εφεδρικής, ώστε να δουλεύουν εναλλάξ. Αλλά δε σου χρειάζεται. 99% το inverter σου μπορεί να δεχτεί ώς είσοδο τον αισθητήρα, και για set point (ύψος στάθμης) ένα απλό ποτενσιόμετρο. Μόνο θέμα τα ~500 ευρά που έκανε ο αισθητήρας (αλλά κλείνει σήμερα 12 χρόνια 24/7 λειτουργείας)
Πολυ ακριβος και δεν μπορει να λειτουργησει μονος του. Αισθητηρας αλλος πιο φθηνος υπαρχει και να συνδεεται στο cue Grundfos?
Εγγύηση..:001_tt2:
80467
Για το cue οποιοσδήποτε αισθητήρας 4-20mA νομίζω μπορεί να συνδεθεί..
αλλο ακριβης ελεγχος σταθμης και αλλο να ξερεις απλα αν ειναι γεματη η αδεια η δεξαμενη.
Στην 1η περιπτωση πρεπει να δωσεις πολυ περισσοτερα απο τη 2η.
Πολυ ακριβος και δεν μπορει να λειτουργησει μονος του. Αισθητηρας αλλος πιο φθηνος υπαρχει και να συνδεεται στο cue Grundfos?https://www.e-controltech.gr/el/elegxos-metrisi-epitirisi/copy-1-of-piesis/metadotes-piesis/metadotis-piesis-0-500mbar4-20-mag-12-ip65
πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε να κάνετε.λυσεις 10δες .
Αυτό δουλεύει 13 χρόνια με αδιάλειπτη λειτουργία ενεργοποιείται δε κάθε 10 λεπτά. Είναι ράγας και συνεργάζεται με 3 ηλεκτρόδια κρεμαστά.
https://www.e-controltech.gr/el/elegxos-metrisi-epitirisi/copy-1-of-stathmis/ilektronika-stathmis/epitiritis-stathmis-igron-pec-pt414-11-polon
Πρόσφατα τοποθέτησα και το παρακάτω
https://www.kafkas.gr/proionta/viomichaniko-yliko/yliko-aftomatismou/metatropeis-analogikon-simaton/metatropeis-analogikon-simaton-tasis/schneider-electric-2-epit-ths-stathmhs-gia-leit-plhp-h-ekken_67766/
https://static.kafkas.gr/uploads/Pdf/67766/RM35LM33MW_120210002_01_Z03.PDF?_ga=2.137217008.17 60450874.1585596881-638826250.1551418067&_gac=1.56782424.1582656913.CjwKCAiAhc7yBRAdEiwAplG xX9dWd5FYcSuFJ_l6L-rRz0LKYC9fI2Dc2NArE1wmaOhwA5cB9ls8ghoCohEQAvD_BwE
Αυτά δουλεύουν θαυμάσια με δύο προηποθέσεις. Να βάλεις επικασιτερομένα καλώδια "ναυτικού" τύπου για να μην οξειδοθούν από υγρασία. Να προστατέψεις ηλεκτρόδιο από γείωση, γιατί αν έχεις πολυ υψηλή υγρασία - υγροποιήσεις θα γίνονται "γεφυρες" μεταξύ ηλεκτροδίου γείωσης και θα παίρνεις λανθασμένο σήμα γεμάτης δεξαμενής