Επιστροφή στο Forum : SSR στη θέση ρελέ.
Γεια σας
Εχω μια πλακέτα σε έναν αυτοματισμό όπου στην έξοδο της υπάρχουν μικρορελέ.
Η τάση του πηνίο τους είναι 12v dc και με αυτά ελέγχω κάποια φορτία των 4A στα 12v dc.
Θα με ενδιέφερε η αντικατάσταση τους με SSR, μπορώ να βάλω κάτι τέτοιο;
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Single-Phase-Solid-State-Relay-SSR-10DD-DC-DC-SSR-Module-10A-DD-Input/383238591628
Εννοειται ότι σαν διέγερση θα χρησιμοποιήσω την τάση που έπαιρναν τα μικρορελε στα πηνια τους...
Εαν ναι θα χρειαστώ ψυκτρα;
Τελος υπάρχει κάτι αντίστοιχο από Ελλάδα εάν γνωρίζει κάποιος χωρίς να ξεφεύγει σε κόστος;
Ευχαριστώ.
γιατί θες να το κάνεις αυτό;
γιατί θες να το κάνεις αυτό;
Επειδή θεωρώ θα αντέξει περισσότερο το SSR
, έχω παρά πολλές εναλλαγές στις επαφές του ρελε κάθε μέρα...
οποτε και μεγάλη φθορά ...μπορεί να έχω 1000-2000 άνοιξε κλείσε της επαφής ...
Σωστά σκέφτηκες, απλά αυτά είναι ογκώδη. Σε slim της finder υπολόγιζε περί τα 4 ευρά την βάση, και κανα 8ευρο το κάθε ρελε
Δεν με πειράζει ο χώρος επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να μπουν επάνω στην πλακέτα ... έχω αρκετό χώρο στο μέρος όπου θα δουλεύει αλλά το να είναι κάτι ποιο επώνυμο όπως το finder θα με ενδιέφερε; Κάποιο λινκ να το δω πως είναι έστω και χωρις βαση η σε άλλο στυλ εάν βγαίνει ποιο οικονομικό... ευχαριατω
Υ.Γ. Μιλάμε πάντα για συνατοτητα συνέχεις τάσης 12βολτ και στην έξοδο
https://www.finder-relais.net/en/finder-relays-series-38.pdf
Ωραία για να παμε ίσως σε κατι άλλο ενα mosfet θα με εξυπηρετουσε? Οδήγηση απο 12-14.4 vdc (θα τροφοδοτείται απο μπαταρία αυτοκινητου) και στην εξοδο θέλω να χειρίζομαι μια ηλεκτροβαλβίδα 12vdc 3A-5A (εχω δυο διαφορετικές ηλεκτροβαλβίδες η μια καταναλώνει 3Α και η άλλη 5Α και ακόμα δεν εχω καταλήξει...οπότε εαν παμε σε κύκλωμα για 5Α θα μου καλύπτει και τη μικρότερη σωστά?)
Εαν οι σκέψεις μου είναι σωστές κάποιο σχέδιο για ενα κύκλωμα θα το εκτιμούσα ευχαριστώ.
ναι mosfet ειναι οκ και καλυτερα καποιο smart highside switch κατι σαν αυτο
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Infineon-Technologies-BTS432E2E3062ABUMA1_C122542.pdf
https://www.markidis.gr/el/ilektrobiomihaniko-iliko/relays/solid-state-relays/solid-state-relay3x32vdc-25a-5x120vdc
έως 25Α με την κατάλληλη ψήκτρα.
Νομίζω το mosfet με καλύπτει ... η περίπτωση του έτοιμου SSR ξεφεύγει λίγο σε κόστος.... ευχαριατω
Αυτά τα έτοιμα κινέζικα SSR του ebay είναι με "φουσκωμένα" τα χαρακτηριστικά τους , στην πράξη ειναι μικρότερα από αυτό που διαφημίζουν .
Υπάρχουν όμως και άλλα επώνυμα .
Αυτά τα έτοιμα κινέζικα SSR του ebay είναι με "φουσκωμένα" τα χαρακτηριστικά τους , στην πράξη ειναι μικρότερα από αυτό που διαφημίζουν .
Υπάρχουν όμως και άλλα επώνυμα .
Δεν διαφωνώ έχεις δίκιο... το θέμα είναι ότι αγοράζοντας κάτι από γνωστά μαγαζιά ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στην Ελλάδα διασφαλίζεται ότι δεν θα είναι το ίδιο κινεζικό ; ( ποιοτικός και αξιοπιστίας )
Ta fostek που έδειξες έχουν φήμη οτι άλλα λένε και άλλα κάνουνε .
Δοκίμασε για πιο αξιόπιστα σε σοβαρούς κατασκευαστές πχ
https://gr.mouser.com/Electromechanical/Relays/Solid-State-Relays/Solid-State-Relays-Industrial-Mount/_/N-ay0tw?Keyword=ssr&Ns=Pricing%7c0&No=50&FS=True
ssr δεν μπορεις να βαλεις ετσι απλα σε dc τάση, τα ssr εχουν triac τις περισσοτερες φορές και το triac για να κλείσει θέλει 0 τάση (δηλαδή κλείνει οταν η φάση γινει 0),
οποτε δεν θα κλείνει ποτέ. Υπάρχουν ομως και mosfet/electronic relay ή και high side switch.
Προσοχή στο φορτίο σου αν ειναι επαγωγικό
ssr δεν μπορεις να βαλεις ετσι απλα σε dc τάση, τα ssr εχουν triac τις περισσοτερες φορές και το triac για να κλείσει θέλει 0 τάση (δηλαδή κλείνει οταν η φάση γινει 0),
οποτε δεν θα κλείνει ποτέ. Υπάρχουν ομως και mosfet/electronic relay ή και high side switch.
Προσοχή στο φορτίο σου αν ειναι επαγωγικό
Επαγωγικο φορτίο θα έχω... πηνίο ηλεκτροβαλβιδες.... εάν χρησιμοποιήσω το παραπάνω high side mosfet BTS432 E2 θα πρέπει να χρησιμοποιήσω κάποιο έξτρα εξάρτημα...νομίζω κάποια δίοδο γράφει στο data sheet?
Αν είσαι μερακλής, βάλε στισ ηλεκτροβαλβίδες "πριζακια" που να έχουν και την ανάστροφη δίοδο, αλλά και led. Έτσι και το SSR προστατεύεις, και έχεις ένδειξη για την ενεργοποίησή της
Αν είσαι μερακλής, βάλε στισ ηλεκτροβαλβίδες "πριζακια" που να έχουν και την ανάστροφη δίοδο, αλλά και led. Έτσι και το SSR προστατεύεις, και έχεις ένδειξη για την ενεργοποίησή της
Οι ηλεκτροβαλβιδες ενώνονται με διάφανα φις din 43650 όπου έχουν και λεντ για ένδειξη ....
Στην περίπτωση του BTS432E2 χρειάζεται αναστροφή δίοδο στην έξοδο ;
να βάλεις αναστροφη , δίοδο ή και tvs αρκετά μεγάλη, καλο θα κάνεις κακό δεν θα κάνεις.
Οταν οποιοδήποτε πηνίο αποσυνδεθεί απο τη τροφοδοσία του, παράγει ανάστροφη τάση.
Και για ενα βαριστορ επιπρόσθετα δεν θα ελεγα όχι.
Φυσικα ολα αυτά ανάλογα το επαγωγικό φορτίο που έχεις και το ρεύμα που καταναλώνει η ηλεκτροβαλβίδα
να βάλεις αναστροφη , δίοδο ή και tvs αρκετά μεγάλη, καλο θα κάνεις κακό δεν θα κάνεις.
Οταν οποιοδήποτε πηνίο αποσυνδεθεί απο τη τροφοδοσία του, παράγει ανάστροφη τάση.
Και για ενα βαριστορ επιπρόσθετα δεν θα ελεγα όχι.
Φυσικα ολα αυτά ανάλογα το επαγωγικό φορτίο που έχεις και το ρεύμα που καταναλώνει η ηλεκτροβαλβίδα
Η κατανάλωση της ηλεκτροβαλβιδας είναι 3A στα 12 volt
Εχω κάποιες diode schotky 100v 5A SB5100 νομίζω ότι μου κάνουν σωστά;
Παιζει ρόλο εάν τις τοποθετήσω γύρω στα 2 μέτρα μακριά όπου καταλήγει το καλωδιο από τα φις των ηλεκτροβαλβιδων σε κάποιες κλεμοσειρες;
Το BTS432E2 σαν τάση εισόδου για την διέγερση μπορεί να πάρει 12v?
Στο data sheet γράφει 0.5 - 6v η κάνω λάθος ;
Εάν κάνω λάθος όποτε λογικά μου κάνει και BTS442E2 ?
Δεν με πειράζει που είναι περισσότερα αμπερ απλά από θέμα διαθεσιμότητας και τιμών ίσως το βρίσκω ποιο φθηνό γιαυτο ρωτάω...
ευχαριστώ
οχι δε παιρνει 12V αλλα αμα βαλεις μια 5V ζενερ αναστροφα κανεις τα 12v 5v οποτε λυθηκε
το 442 κανει ναι
Και το 442 έχει 0-6V είσοδο max.
Οπότε η πας σε άλλο με μεγαλύτερο εύρος εισόδου ή βάζεις zener τουλάχιστον 7.5V
Η κατανάλωση της ηλεκτροβαλβιδας είναι 3A στα 12 volt
Εχω κάποιες diode schotky 100v 5A SB5100 νομίζω ότι μου κάνουν σωστά;
Παιζει ρόλο εάν τις τοποθετήσω γύρω στα 2 μέτρα μακριά όπου καταλήγει το καλωδιο από τα φις των ηλεκτροβαλβιδων σε κάποιες κλεμοσειρες;
κοντα στη πυγή του προβλήματος νομιζω οτι πρεπει να τη βαλεις, βαλε και μια tvs κάτω από τα ορια του mosfet , για καλό και για κακό
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις ... μια τελευταία ερώτηση... κάποιο άλλο αντίστοιχο εξάρτημα που υποστηρίζει 12v-14.4 v εισοδο?
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/high-side-switches/
Αλλα αυτο που παιρνει 5v κανει αρκει να βαλεις στην εισοδο σε σειρα μια διοδο ζενερ 5v αναστροφα
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/high-side-switches/
Αλλα αυτο που παιρνει 5v κανει αρκει να βαλεις στην εισοδο σε σειρα μια διοδο ζενερ 5v αναστροφα
Με 12-14.4V είσοδο και 5V ζενερ ανάστροφα σε σειρά τι τάση θα βλέπει το pin?
12-5=7v λαθος σου ειπα 5v σε σειρα η 5v μονο παραλληλα με αντισταση κανει.
7v zener να βαλεις σε σειρα 12v-7v=5v που θελει το IN
μπορεις να βαλεις και διαιρετη τασης πχ 2 αντιστασεις πχ 1K & 810R και να τροφοδοτεις το IN απο το σημειο που συνδεονται οι αντιστασεις με 12V δινει 5.4V
Σε τι είδους βάση θα μπορούσε να μπει το BTS432E2?
Σε τι είδους βάση θα μπορούσε να μπει το BTS432E2?
Ίσως θα μπορούσες να το βάλεις σε μια διάτρητη με κλεμακια για τις εξόδους, ψήκτρα και ενισχυμένους δρόμους για τις γραμμές ισχύος.
Ναι αυτό είχα σκεφτεί σε διάτρητη και να γεμίσω με κόλληση και σύρμα μέσα τις γραμμές ως την κλεμα... απλά ρώτησα μήπως υπήρχε κάτι έτοιμο ώστε να μπορώ να το βγαλω από τη βάση εάν χρειαστεί αλλαγή.Εαν και εντάξει δεν θα ήταν και κάτι δύσκολο να έχω άλλο κομματάκι διάτρητης φτιαγμένο όποτε οκ... ευχαριατω
1. Ποια η διαφορα του BTS432E2 και του BTS432D2?
2. Τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα έχω εάν αντί για το BTS432E2 χρησιμοποιήσω το αντίστοιχο smd ? Είναι θέμα διαχείρισης κόλλησεων λόγω μεγέθους και απαγωγής θερμότητας η κάτι άλλο;
Τελος από κάποιες έρευνες που έκανα αυτό το εξάρτημα έχει σταματήσει να παράγεται; Εάν ναι αυτό σημαίνει ότι βρω είναι από διαθεσιμα αποθέματα ;