Επιστροφή στο Forum : VFD και μοτερ 3 PHASE 4 POLES
Καλησπέρα έχουμε ένα μοτέρ 1,1kw 1.5hp 380v/50hz 4 poles και ενα vfd HY02d223b , μια βοήθεια σχετικά με την συνδεσμολογία Αστέρα η Τρίγωνο και πως πρέπει να ρυθμίσω το vfd στα Hz και στις στροφές του επισυνάπτω και το μενού του vfd και το ταμπελάκι του μοτέρ , αν κάποιος έχει ασχοληθεί ας δώσει τα φώτα του . Ευχαριστώ πολύ
Το μοτερ σε τριγωνο και οτι λεει το ταμπελακι του βαζεις στο inverter.
Αν και ειναι μουφα αυτο το inverter το εχω δοκιμασει και δεν εχει ροπη το μοτερ σε χαμηλες στροφες ενω με αλλα inverters επωνυμα δεν υπαρχει αυτο το προβλημα.
Μάνο βάζω το P2 στα 50 και έχω 300volt sta u v w , ποιο λες σε επώνυμο vfd
el greco 1
09-10-20, 21:41
σου λεει για ΑΒΒ SINAMICS SEW DANFFOS κοκ.
με αυτό αποκλείεται να κάνουμε δουλειά ?Υπάρχει κάποιος να μας πει τα σετινγκ ώστε να μας δώσει τις 1400 στροφές με 230 volt
Ριξε μια ματια στο 12.Πρεπει να ειναι καπου στο 46hHz.αν ειναι ΑΤΚΒΔ μην περιμενεις ακριβεια.
στο p02 το έχω στα 25hz για να βγάλει 230volt to p10 και το p12 που πρέπει κανονικά να είναι ? και βάση το μοτέρ βγάζει 1400 στροφές αυτό στο p1 δεν το δηλώνουμε ?
Εχεις συγχυση...
Θα το συνδεσεις σε τριγωνο ταση θα βαλεις 230V και συχνοτητα 50hz οτι λεει το ταμπελακι.. P10 & P12 -> 50hz
γιατι κανεις του κεφαλιου σου ?
Μάνο τριγωνο ειναι p2 p10 p12 στα 50Hz και βγαζει 300 αν βάλω το p2 στα 25 βγαζει 230
εφ οσον ο inverter ειναι 230v θα εχει έξοδο 3χ230 αρα οπως είπαν και ποιο πάνω θελει το μοτέρ σε τρίγωνο ......τι ακριβως δεν καταλαβαίνεις ????
Καλημέρα καταλαβαίνω πολύ καλά μέχρι στιγμής , ξαναλέω το μοτέρ είναι σε τρίγωνο άρα πρέπει στα u v w να δώσω 230 volt , το vfd στο p2/p10/p12 άμα βάλω 50hz τότε έχω έξοδο 300 volt , άμα αλλάξω το p2 σε 25 τότε έχω έξοδο 230 volt , αυτό δεν ξέρω αν είναι σωστό η τελικά είναι πρόβλημα του vfd ελπίζω να είναι ξεκάθαρο τώρα ευχαριστώ
θα βαλεις οτι λεει το ταμπελακι και οχι οτι νομιζεις.
τα 230VAC με ανορθωση γινοντε 325VDC
To manual ειναι εδω https://prom-electric.ru/media/huanyang.pdf
και στο PD008 θα βαλεις 230V που ειναι η max ταση.
Το manual που εχεις δωσει ειναι κατι αλλο βαλε φωτο το inverter γιατι μπορει να μην εχεις το huanyang αλλα τον κλωνο.
http://www.kronosrobotics.com/spindle-introduction
Μάνο αυτό που έστειλες δεν ειναι για εμένα το vfd το δικό μου δεν έχει ολλά αυτά τα μενού ,αυτό που έχω ανεβάσει είναι αυτο που είχε μαζί του και έχει αυτά τα μενου που βλέπεις μέχρι το 35 δεν ξέρω κινεζιά και τελείος διαφορετικό
ναι τον κλώνο έχω όπως στο λινκ
Καλημέρα καταλαβαίνω πολύ καλά μέχρι στιγμής , ξαναλέω το μοτέρ είναι σε τρίγωνο άρα πρέπει στα u v w να δώσω 230 volt , το vfd στο p2/p10/p12 άμα βάλω 50hz τότε έχω έξοδο 300 volt , άμα αλλάξω το p2 σε 25 τότε έχω έξοδο 230 volt , αυτό δεν ξέρω αν είναι σωστό η τελικά είναι πρόβλημα του vfd ελπίζω να είναι ξεκάθαρο τώρα ευχαριστώμε τι όργανο μετρας την τάση;
βασιλη με το πολύμετρο αλλα το θέμα είναι οτι τελικά είναι ο κλώνος του vfd και δεν ξερω αν σωνετε η κατασταση η θα παμε σε άλλο
Εγώ στη θέση σου Γιάννη θα συνέδεα τον κινητήρα όπως σου είπαν οι φίλοι παραπάνω χωρίς να πειράξω καμιά άλλη παράμετρο παρά μόνο αυτές που αφορούν την δήλωση των στοιχείων του κινητήρα, για να καταλαβαίνει το ινβέρτερ τι έχει για φορτίο, χωρίς να χρησιμοποιήσω κανένα πολύμετρο γιατί δεν πρόκειται να πάρω σωστές μετρήσεις με κάποιο απλό όργανο και θα ξεκινούσα τον κινητήρα.
Στην πορεία αφού καταλάβαινα τι κάνει κάθε παράμετρος θα άλλαζα όποια θεωρούσα ότι θα ευνοήσει καλύτερα την λειτουργία του κινητήρα για την εφαρμογή που χρειάζομαι.
πιστευω οτι μετραει οτι να ναι το οργανο.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.