Είναι δυνατόν να φταίει ο ουδέτερος για κάτι τέτοιο;
Printable View
Είναι δυνατόν να φταίει ο ουδέτερος για κάτι τέτοιο;
Φίλιππε καλησπέρα.
Εγώ είπα την λύση στο #3.
Απο εκει και πέρα, όταν λαλούν πολλοί κοκκόροι......
Το λέω ΑΛΛΗ μια φορά και τερμα.
ΤΣΕΚΑΡΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ.
Αυτό σημαίνει φώναξε ηλεκτρολόγο να μετρήσει αν υπάρχει γείωση στο σπίτι σου και να την επισκευάσει.
Πάω στοίχημα οτι ΔΕΝ έχει (πιά) γείωση το σπίτι σου, για διάφορους λόγους.
αν η γείωση δεν είναι οκ , σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη αντίσταση απο αυτή του σώματος σου , όταν τρέχει νερό πάνω σου και ακουμπάς στη μπανιέρα. Νομίζω ότι είναι δευτερεύον σε σχέση με τη διαρροή και το ότι δεν πέφτει ο αυτόματος.
Εστω ότι ο ουδέτερος δεν είναι καλά σφιγμένος, για πιο λόγο δεν πέφτει ο Αυτόματος?
Υπάρχει κάποια εξήγηση ? άντε ρε λέπουρα πες τίποτα
άκη δεν νομίζω πως με χαλαρό ουδέτερο (πριν ή μετά τον πίνακα) μπορεί να πέσει ο δδε,
στην δικιά μου περίπτωση ήταν ψηλοκομένος ο ουδέτερος από την κολόνα και έτσι η επιστροφή γίνονταν μέσω της ουδετερογείωσεις (ο ρελές δεν έβλεπε διαφορά ρευμάτων),
και ανάλογα το φορτίο ανέβαζε τάση η γείωση.
επίσης στο σπίτι μου είναι σιδερένιες οι σωληνώσεις και ο θερμοσίφωνας τις γειώνει
(ακόμη και με κλειστό αυτόν μπορεί να σε κτυπάει λόγο κάποιου μεγάλου φορτίου πχ. κουζίνα και η επιστροφή να γίνεται μέσω του ΤΝ και όχι του ουδέτερου)
Καλησπέρα,
Θα μπορούσε όντως να είναι ένα σενάριο και αυτό. Λόγω κακής κατάστασης ή ακόμα χειρότερα διακοπής, ουδετέρου παροχής μπορεί σε σύστημα ΤΝ να δημιουργηθεί κάποια τάση υπό συνθήκες στη γείωση και κατά συνέπεια στα γειωμένα μεταλλικά στοιχεία.Έτσι στην περίπτωση του φίλου βγάζοντας εκτός τον θερμοσίφωνα, ίσως διέκοψε και την συνέχεια γείωσης στους σωλήνες ύδρευσης από αυτόν.Αν φυσικά δεν υπάρχουν άλλες ισοδυναμικές και συμπληρωματικές συνδέσεις και έτσι σταμάτησε να τον "κτυπάει" η βρύση.
Βέβαια έτσι όπως τα περιγράφει περιπλέκεται αρκετά το θέμα και αν δεν μας πληροφορήσει σχετικά και προσδιορίσει κάποια πράγματα ότι σενάρια και να πούμε - σκεφτούμε τότε ίσως απέχουμε παρασάγγας από την εύρεση της αιτίας.
Είμαι βέβαιος ότι αν συνέβαινε αυτό, ο φίλος μας δεν θα μας έλεγε ότι "βγάζοντας τον θερμοσίφωνα σταμάτησε να τον χτυπάει η βρύση", αλλά ότι βγάζοντας τον θερμοσίφωνα, άρχισαν να τον χτυπάνε πολύ δυνατά οι επιφάνειες των υπόλοιπων ηλεκτρικών συσκευών (κουζίνα, πλυντήριο, ψυγείο, κ.λ.π.).
Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν θα σήμαινε προβληματικό ουδέτερο, αφού η αντίσταση του θερμοσίφωνα (αλλά και οι μονώσεις όλων των συσκευών γενικότερα) έχει την ίδια μόνωση ως προς τη γη, είτε από τη μεριά της φάσης, είτε από τη μεριά του ουδετέρου.
Δεν καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείς με αυτό.Ότι θα "βοηθούσαν" οι συνδεδεμένες με τον θερμοσίφωνα σωληνώσεις τη γείωση και βγάζοντας τον εκτός θα "έπεφτε όλο το βάρος" στις υπόλοιπες συσκευές;
Σχετικά με αυτό αν καταλαβαίνω καλά τι εννοείς, πρόσεξε, η τάση που αναπτύσσεται στην γείωση και στα γειωμένα μεταλλικά στοιχεία αναπτύσσεται μέσα στον μετρητή μέσω του κόμβου N-PE (ουδετέρωση) και όχι μέσω της μόνωσης από L ή N της συσκευής.
Όντως αν υπήρχε αυτό το πρόβλημα θα το είχε καταλάβει από χτυπήματα και από άλλες συσκευές, εφόσων βέβαια αυτές είναι σωστά γειωμένες.Για αυτό το λόγο τον ρώτησα σε προηγούμενο post μέσα σε άλλα αν είχε αντιληφθεί κάτι τέτοιο.Ειδικά αν έχει και τριφασική παροχή θα είχε και καμένες συσκευές. Έτσι πάντως που το περιέγραψε..κατεβασμένος διακόπτης-ζεστό νερό-ρολόι να γυρνάει τρελά, αν όντως βέβαια είναι έτσι, το πιο πιθανό σενάριο που μπορώ να κάνω είναι όπως περιέγραψα σε προηγούμενο post, λάθος πολικότητα σε διακόπτη ή mcb (ανάλογα τη σύνθεση στο πίνακά του), μη ύπαρξη Δ.Δ.Ε. και σφάλμα μόνωσης στην αντίσταση του θερμοσίφωνα..(Λίγο βαρύ βέβαια)
Όπως και να 'χει το σίγουρο είναι πως δεν γνωρίζουμε την κατάσταση και σύνθεση της εγκατάστασης οπότε κάνουμε σενάρια μέχρι να απαντήσει ο φίλος...