Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 7 από 7

Θέμα: Μετρηση γειωσης

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη tasos987
    Όνομα
    Αναστασης
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Περιοχή
    Εβρος
    Μηνύματα
    255

    Question Μετρηση γειωσης

    Απορια που ισως ακουγεται ηλιθια αλλα παραμενει απορια...
    Σε μια ηλεκτρολογικη εγκατασταση θελουμε να μετρησουμε την ωμικη αντισταση της γειωσης (ως προς τη γη να υποθεσω).
    Η μια ακρη του αγωγου μας (γειωση-πρασινοκιτρινος αγωγος) καταληγει στον πινακα-μπριζα-ρολοι μας. Aυτο ειναι το easy part. Η αλλη ακρη του οργανου μας που συνδεεται οεο .
    Επισης υπαρχει μια <φημη> πως μια πολυ καλη γειωση πχ > 1Ωμ δεν ειναι επιθυμητη και μπορει να προκαλεσει προβληματα. Υφισταται κατι τετοιο και αν ναι ποιο το θεμα που μπορει να προκυψει σε περιπτωση βραχυκυκλωματος ?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Το λακονίζειν εστί φιλοσοφείν...

  2. #2
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.617

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tasos987 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απορια που ισως ακουγεται ηλιθια αλλα παραμενει απορια...
    Σε μια ηλεκτρολογικη εγκατασταση θελουμε να μετρησουμε την ωμικη αντισταση της γειωσης (ως προς τη γη να υποθεσω).
    Η μια ακρη του αγωγου μας (γειωση-πρασινοκιτρινος αγωγος) καταληγει στον πινακα-μπριζα-ρολοι μας. Aυτο ειναι το easy part. Η αλλη ακρη του οργανου μας που συνδεεται οεο .
    Επισης υπαρχει μια <φημη> πως μια πολυ καλη γειωση πχ > 1Ωμ δεν ειναι επιθυμητη και μπορει να προκαλεσει προβληματα. Υφισταται κατι τετοιο και αν ναι ποιο το θεμα που μπορει να προκυψει σε περιπτωση βραχυκυκλωματος ?
    Δες εδώ.

    Προφανώς εννοείς αντίσταση γείωσης < 1Ω.
    Το ρεύμα βραχυκύκλωσης προφανώς θα είναι μεγαλύτερο όταν ακουμπήσει η φάση πάνω στη γείωση όταν έχεις μικρότερη αντίσταση γείωσης. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, επειδή τα ασφαλιστικά μέτρα (αυτοματάκια και τηκόμενες ασφάλειες) θα αναλάβουν να διακόψουν εγκαίρως το βραχυκύκλωμα πριν γίνει ζημιά στην εγκατάσταση.

    Σκέψου για παράδειγμα εγκατάσταση χωρίς ΔΔΕ και να έχεις μία γείωση με τιμή 20Ω έναντι μίας με τιμή 1Ω.
    Έχεις διαρροή που προκαλεί ρεύμα 3Α προς τη γείωση.
    Οι ασφάλειες του πίνακα δε θα αντιληφθούν ποτέ τη διαρροή επειδή τα 3Α είναι πολύ κάτω από την ονομαστική τους τιμή (πχ 10 ή 16 Α).
    Η τάση που θα έχει η συσκευή σου στο σασί της θα είναι στην πρώτη περίπτωση V1=20*3=75Volts ενώ στη δεύτερη περίπτωση θα είναι V2=1*3=3Volts

    Τα 3volts είναι εντελώς ακίνδυνα, τα 75 όμως όχι (θα τα καταλάβεις μια χαρά αν τα ακουμπήσεις!)

    3 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (22-12-14), tasos987 (21-12-14)

  4. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη tasos987
    Όνομα
    Αναστασης
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Περιοχή
    Εβρος
    Μηνύματα
    255

    Προεπιλογή

    Παναγιωτη αρχικα να σε ευχαριστησω για τις πολυ αναλυτικες απαντησεις σου και στα δυο posts. Κατατοπιστικοτατος
    Οσον αφορα το θεμα με την τιμη της γειωσης η απορια λυθηκε.
    Παραμενει ομως η απορια για την μετρηση της γειωσης. Το ενα ακρο του αγωγου ειναι συνδεδεμενο σε βεργες μεσα στο εδαφος πχ η συνδεδεμενο με τον οπλισμο στα θεμελια του κτηριου.Το γειοσομετρο που θα χρησιμοποιησει καποιος για να μετρησει αυτον τον αγωγο που θα συνδεθει ???

    0 Not allowed! Not allowed!
    Το λακονίζειν εστί φιλοσοφείν...

  5. #4
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.617

    Προεπιλογή

    Πρέπει να καρφώσεις εξωτερικά ηλεκτρόδια σύμφωνα με της οδηγίες του κατασκευαστή του οργάνου και να μετρήσεις το βρόχο γείωσης (δες εδώ).

    1 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    tasos987 (21-12-14)

  7. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη john_b
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    2.506

    Προεπιλογή

    χμμ, συνήθως οι κακές γειώσεις, σε τι τιμές αντίστασης κυμαίνονται εμπειρικά;

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #6
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    ενα ...συνηθισμενο νουμερο γειωσης με ηλεκτροδια ειναι τα 45 ωμ.οταν ....δεν υπαρχει ηλεκτροδιο και ο αγωγος γειωσης συνδεεται με την...ριζα της αμυγδαλιας στον κηπο (το εχω δει με τα ματακια μου) η αντισταση χτυπαει τελικη απο f16.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη john_b
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    2.506

    Προεπιλογή

    Οπότε αυτός που γειώνει στην ρίζα θα φάει μια αστρονομική σφαλιάρα σε βόλτ. Ο κίνδυνος για την ζωή του εξαρτάτε από το ρεύμα της διαρροής, σωστά;

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Συστημα γειωσης
    By watt in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-16, 02:18
  2. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
    By ΣΙΣΚΟΣ in forum Παρουσίαση Πρόχειρων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-16, 13:07
  3. Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-13, 17:25
  4. Αναγνωριση Σηματος/Γειωσης
    By korimpios in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-12, 10:07
  5. απορια γειωσης
    By Elixir in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-11, 23:31

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας