Καλημερα,
Σχεδιαζω ένα wifi χειρισμό θερμοσιφωνου. Ο wifi διακοπτης είναι σχετικα αξιοπιστος (TONGOU), με CE, 63Α και εχει μετρηση καταναλωσης, χρονο λειτουργιας και προγραμματιζομενη προστασια από ταση, ρευμα, θερμοκρασια, αλλά παραμενει κινεζικος.
Αυτονοητο πως θα υπαρχει ασφαλεια πριν, αλλά και παλι δισταζω να περασουν 15-20 Α μεσα από αυτόν τον διακοπτη.
Σκεφτομαι λοιπον να βαλω:
Πρωτα ενα μικροαυτοματο 20Α, 2P (ώστε να διακοπτει φαση και ουδετερο), και στη συνεχεια ρελέ ισχυος 25A 2P 2NO.
Μετα να βαλω μεταγωγικο διακοπτη τριων θεσεων:
2: Να δινει ρευμα μονο στον wifi διακοπτη που θα ελεγχει το ρελε. Ο διακοπτης εχει και χειροκινητη λειτουργια.
1: Να δινει ρευμα απευθειας στο ρελε για χρηση σε περιπτωση βλαβης του wifi διακοπτη ο οποιος πλεον δεν θα εχει ρευμα.
0: Δεν δινει ρευμα πουθενά.
Εννοειται και μια λυχνια λειτουργιας (αν και το ρελε δειχνει…)

Προφανως ο wifi διακοπτης δεν θα δειχνει την καταναλωση και τα Α του θερμοσιφωνου αλλά βλεπετε καποιο αλλα προβλημα σε θεμα ασφαλειας;
Εχετε να προτεινετε καποια βελτιωση;

Υπαρχει καποια ουσιαστικη διαφορα μεταξυ των μικροαυτοματων που είναι μεν 20Α, 2P αλλα είναι πιο στενοι και καταλαμβανουν μια θεση στον πινακα σε σχεση με αυτους 20Α, 2P δυο στοιχειων;