Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 30

Θέμα: ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Sep 2009
    Περιοχή
    Ηράκλειο
    Μηνύματα
    27

    Προεπιλογή ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

    Ο θερμοστάτης μπαίνει σε σείρα και λειτουργεί σαν διακόπτης για τον καυστήρα?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Εγγραφή
    Sep 2004
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    663

    Προεπιλογή

    Κανονικά ο θερμοστάτης χώρου είναι συνδεδεμένος σε σειρά με τον θερμοστάτη του νερού του λέβητα και στη σειρά με τον καυστήρα. Δηλαδή είτε φτάσει η θερμοκρασία του χώρου στην επιθυμητή θερμοκρασία, είτε φτάσει η θερμοκρασία νερού του λέβητα στην επιθυμητή θερμοκρασία, ο καυστήρας σταματάει.
    Καλό θα είναι ο θερμοστάτης χώρου να σταματάει και τον κυκλοφορητή.
    Δες αναλυτικά το σχέδιο που επισυνάπτω.
    Σημειωτέον οτι στον θερμοστατη καυστήρα συνδέουμε την κλειστή επαφή και στον θερμοστατή κυκλοφορητή την ανοιχτή επαφή.
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Εγγραφή
    May 2007
    Περιοχή
    Iωαννινα
    Μηνύματα
    93

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΠΕΤΡΟΣ Κ. Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλό θα είναι ο θερμοστάτης χώρου να σταματάει και τον κυκλοφορητή.
    Καλημερα...

    Σε καμια περιπτωση ο θερμοστατης χωρου δεν θα πρεπει να σταματαει και τον κυκλοφορητη. Ο κυκλοφορητης θα πρεπει να σταματαει απο το δικο του θερμοστατη και μονο. Κι ο λογος που πρεπει να γινει αυτο ειναι ο εξης. Εστω οτι το νερο στον καυστηρα βρισκεται στην υψηλοτερη θερμοκρασια και ταυτοχρονα κοψει και ο θερμοστατης χωρου απο θερμοκρασια. Αν εκεινη τι στιγμη σταματησει και ο κυκλοφορητης το νερο μεσα στο λεβητα θα φτασει πανω απο τους 100 C με ολα τα επακολουθα αποτελεσματα.

    Η συνδεσμολογια πρεπει να γινει ως εξης: Θερμοστατης χωρου σε σειρα με θερμοστατη καυστηρα και θερμοστατη ασφαλειας και καυστηρα. Στο θερμοστατη καυστηρα και στο θερμοστατη ασφαλειας συνδεουμε την κλειστη επαφη. Ο κυκλοφορητης συνδεεται σε σειρα με το θερμοστατη κυκλοφορητη.

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΣΙΣΚΟΣ
    Όνομα
    ΣΙΣΚΑΚΗΣ
    Εγγραφή
    Sep 2009
    Περιοχή
    ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    Μηνύματα
    75

    Προεπιλογή

    Συμφωνώ και εγώ με τα προηγούμενα, ο κυκλοφορητής έχει δικό του θερμοστάτη μπαίνει πάνω στην σωλήνα του νερού ανάμεσα κυκλοφορητή και λέβητα και τον ρυθμίζεται περίπου στους 50 βαθμούς και παίρνει ανεξάρτητη τροφοδοσία από τον λέβητα.
    Στο δικό μου σύστημα με το που σταματήσει ο καυστήρας ο κυκλοφορητής συνεχίζει περίπου 5 με 7 λεπτά ακόμα λειτουργίας !!

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Εγγραφή
    Sep 2004
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    663

    Προεπιλογή

    Δεν είδατε καλά το σχέδιο!!!!!!!
    Ο θερμοστάτης χώρου "κόβει" και καυστήρα και κυκλοφορητή, οπότε σε κάθε περίπτωση σταματάει και καυστήρας. Ο καυστήρας επίσης "κόβεται" και από τον θερμοστάτη λέβητα (πχ πάνω από 75 °C). O κυκλοφορητής επίσης "κόβεται" από τον θερμοστάτη κυκλοφορητή (πχ κάτω από 40°C).
    Ο λόγος που ο θερμοστάτης χώρου "κόβει" και τον κυκλοφορητή (εκτός από τον καυστήρα) είναι προφανής: Οταν δεν χρειάζεσαι πλέον ζεστό νερό στα σώματα, το σταματάς και το έχεις "διαθέσιμο" στην επόμενη επαναλειτουργία του θερμοστάτη χώρου. Οικονομία καυσίμου
    Σειμειωτέον οτι ο θερμοστάτης καυστήρα "βλέπει" την θερμοκρασία του νερού μέσα στον λέβητα.

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tomka Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημερα...

    Σε καμια περιπτωση ο θερμοστατης χωρου δεν θα πρεπει να σταματαει και τον κυκλοφορητη. Ο κυκλοφορητης θα πρεπει να σταματαει απο το δικο του θερμοστατη και μονο. Κι ο λογος που πρεπει να γινει αυτο ειναι ο εξης. Εστω οτι το νερο στον καυστηρα βρισκεται στην υψηλοτερη θερμοκρασια και ταυτοχρονα κοψει και ο θερμοστατης χωρου απο θερμοκρασια. Αν εκεινη τι στιγμη σταματησει και ο κυκλοφορητης το νερο μεσα στο λεβητα θα φτασει πανω απο τους 100 C με ολα τα επακολουθα αποτελεσματα.
    Σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμασνης με ηλεκτροβάνες σε κάθε διαμέρισμα, όταν κλείσουν όλοι οι θερμοστάτες χώρου, μαζί με τον καυστήρα σταματά και ο κυκλοφορητης (εκ των πραγμάτων διότι κλέινουν ολες οι παροχές προς την επιστροφή, οπότε δεν έχει νόημα να δουλεύει). Δεν βλέπω τον λόγο γιατί ο λέβητας να ανεβάσει 100 βαθμούς, αφού θα είναι σβηστός ο καυστήρας. Λόγω αδράνειας (που συμβαίνει και εδώ) μπορεί να ανέβει το πολύ 3 έως 4 βαθμούς. Αυτό είναι όλο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΠΕΤΡΟΣ Κ. : 19-10-09 στις 13:15

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΣΙΣΚΟΣ
    Όνομα
    ΣΙΣΚΑΚΗΣ
    Εγγραφή
    Sep 2009
    Περιοχή
    ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    Μηνύματα
    75

    Προεπιλογή

    Φίλε Πέτρο αν το σύστημα που μας περιγράφεις είναι σε πολυκατοικία ,τότε μπορεί να ισχύει αυτό που λες γιατί το κάθε διαμέρισμα έχει αυτόνομο μετρητή και έτσι υποχρεωτικά σταματά και ο κυκλοφορητής .
    Αν όμως το έχεις στο σπίτι σου (μόνο για σένα ) νομίζω οτι θα έχεις μεγαλύτερη οικονομία αν εκμεταλλευτής το καυτό νερό μετά τη παύση του καυστήρα .
    Υπόψη ο λέβητας για μια μονοκατοικία δεν κρατεί μέσα του πολύ νερό ,όσο ένας μεγαλύτερος για πολυκατοικία .

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. βοηθεια για συνδεση θερμοστατη
    By vamei in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-18, 21:26
  2. Συνδεση θερμοστατη
    By toalex in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-16, 13:03
  3. συνδεση θερμοστατη evco evk211
    By marbella in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-16, 19:06
  4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΣΕ ΑΕΡΟΤΗΕΡΜΟ DC
    By giorgaki30 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-15, 16:40
  5. Συνδεση αναλογικου θερμοστατη
    By creature in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-14, 10:55

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας