    Exclamation Ερωτήσεις για παροχή ρεύματος

    Καλησπέρα. Πρίν από 5 χρόνια που αγόρασα το διαμέρισμα μου ζήτησα από τον εγκαταστάτη ηλεκρολόγο του μηχανικού να μου περάσει καλώδιο παροχής για νυχτερινό ρεύμα. Έτσι μου πέρασε από την είσοδο της πολυκατοικίας μέχρι το πίνακα στο διαμέρισμα μου ένα καλώδιο με τέσερα καλώδια μέσα 60Α αν δεν κάνω λάθος.
    Λόγο του ότι ήταν πολύ τρόμπ@ς κατέθεσε λάθος διάταξη του καλωδίου μου στη ΔΕΗ. Το αποτέλεσμα ήταν εγώ να έχω ρεύμα στο σπίτι μου με τα καλώδια έξω από τις πρίζες χωρίς να έχω κάνει αίτηση για σύνδεση και συνεπώς ρολοί ΔΕΗ (ο εγκληματίας πως δεν σκοτώθηκε κανείς).
    Τέλος παντων το πρόβλημα διορθώθηκε από τον ίδιο με μπόλιασμα του κεντρικού καλωδίου μιας και δεν έφθανε να πάει στο ρολόι μου και αυτός βαρέθηκε να αλλάξει τη διάταξη των ρολογιών στη ΔΕΗ.
    Υπάρχει καμιά απώλεια, κίνδυνος, δεν ξέρω τι άλλο από αυτή την πατέντα που έκανε;
    Στην προσπάθεια μου να βάλω ένα λαμπάκι στον πίνακα που θα μου έδειχνε πότε έχω νυχτερινό (ένα άκρο στον οδηγό και το άλλο στο ουδέτερο), αυτό ήταν μόνιμα αναμμένο αφού οδηγός και ουδέτερος με το πολύμετρο μου έδειχνε καμια 80ν. Τι π@π@ριά έχει κάνει ρε παιδιά; και έχει μόνιμα τάση κανένας δεν μπόρεσε να με βοηθήσει μέχρι στιγμής και έχω φέρει κανά δυό ηλεκτρολόγους. Μήπως επαγωγικά τα παίρνει, είναι δυνατόν;

    Υ.Γ. Συγνώμη για τις εκφράσεις

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη gep58
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.316

    Προεπιλογή

    Στην προσπάθεια μου να βάλω ένα λαμπάκι στον πίνακα που θα μου έδειχνε πότε έχω νυχτερινό (ένα άκρο στον οδηγό και το άλλο στο ουδέτερο), αυτό ήταν μόνιμα αναμμένο αφού οδηγός και ουδέτερος με το πολύμετρο μου έδειχνε καμια 80ν. Τι π@π@ριά έχει κάνει ρε παιδιά; και έχει μόνιμα τάση κανένας δεν μπόρεσε να με βοηθήσει μέχρι στιγμής και έχω φέρει κανά δυό ηλεκτρολόγους. Μήπως επαγωγικά τα παίρνει, είναι δυνατόν;
    Η ενδεικτική λυχνία του νυκτερινού θα πρέπει να συνδεθεί μέσω μιας ασφάλειας στην φάση της παροχής (ή σε μιά από τις φάσεις αν είναι τριφασική η παροχή) και με το καλώδιο εντολής του νυκτερινού τιμολογίου.
    Σημείωσε ότι το καλώδιο αυτό φέρνει ουδέτερο από τον δέκτη του νυκτερινού σήματος!

    Ενδέχεται να ανάβει μόνιμα και με χαμηλότερη φωτεινότητα εκτος ωραρίου του νυκτερινού λογω επαγωγικής τάσης που αναπτύσεται μεταξύ των καλωδίων της παροχής και του καλωδίου της εντολής και επειδή η λυχνία δεν είναι ικανό φορτίο, ώστε να μηδενίζει αυτή τη τάση, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα

    Αυτό το φαινόμενο (ίσως να συμβαίνει γιατί η παροχή μου είναι με NYM 5x10+1,5mm^2), εγώ προσωπικά, το ξεπέρασα τοποθετώντας πυκνωτές σε διάταξη διαιρέτη στο εσωτερικό της λυχνίας (με πειραματισμούς) έτσι ώστε η επαγωγική τάση να μην είναι ικανή να τήν ανάψει.
    Κατά τα άλλα δεν υπάρχει καμία δυσλειτουργία στην όλη εγκατάσταση και τον μετρητή τησ ΔΕΗ.

    Για το θέμα του μπολιάσματος της παροχής δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο και εγώ στη θέση σου δεν θα το επέτρεπα.

    gep58

    0 Not allowed! Not allowed!
    P Σώστε ένα δέντρο και προστατέψτε το περιβάλλον μας.
    Μην το τυπώνετε αν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη gassious
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Τρίκαλα
    Μηνύματα
    90

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gep58 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η ενδεικτική λυχνία του νυκτερινού θα πρέπει να συνδεθεί μέσω μιας ασφάλειας στην φάση της παροχής (ή σε μιά από τις φάσεις αν είναι τριφασική η παροχή) και με το καλώδιο εντολής του νυκτερινού τιμολογίου.
    Σημείωσε ότι το καλώδιο αυτό φέρνει ουδέτερο από τον δέκτη του νυκτερινού σήματος!

    Αυτό το φαινόμενο (ίσως να συμβαίνει γιατί η παροχή μου είναι με NYM 5x10+1,5mm^2), εγώ προσωπικά, το ξεπέρασα τοποθετώντας πυκνωτές σε διάταξη διαιρέτη στο εσωτερικό της λυχνίας (με πειραματισμούς) έτσι ώστε η επαγωγική τάση να μην είναι ικανή να τήν ανάψει.

    Για το θέμα του μπολιάσματος της παροχής δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο και εγώ στη θέση σου δεν θα το επέτρεπα.

    gep58
    Δεν γνώριζα τη συνδεμολογία από το λαμπάκι και ότι δίνει ουδέτερο από τον δέκτη. Επειδή έχω κανα 2 χρόνια που το δοκίμασα μπορεί να μην θυμάμαι καλά, θα το ξαναδοκιμάσω. Μπορείς να μου δώσεις πληροφορίες σχετικά με τους πυκνωτές σε διάταξη διαιρέτη, μήπως μπορέσω να κάνω και εγώ μια προσαρμογή στο δικό μου λαμπάκι (Ράγας της Legrand);

    Για το θέμα μπολιάσματος δεν μπόρεσα να κάνω αλλιώς, αφού κόντεψε να πέσει ξύλο. Μήπως γνωρίζει κανείς τι ενέργειες (στη ΔΕΗ ή μόνος μου) μπορώ να κάνω τώρα, για να αλάξει θέση το ρολόι μου για να καταργηθεί το μπόλιασμα;

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη gep58
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.316

    Προεπιλογή

    Κώστα,
    επειδή τον τρόπο που περιέγραψα στο προηγούμενο post τον εφάρμοσα καμιά δεκαριά χρόνια πριν και έως σήμερα λειτουργεί όπως έχει, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είχα κάνει.

    Έτσι προκειμένου να σε εξυπηρετήσω (όσο είναι δυνατόν) άνοιξα τον πίνακα έβγαλα την ενδεικτική λυχνία (GEYER EL102R), άνοιξα και αυτήν και και από τις παρακάτω εικόνες μπορείς να δεις τι ακριβώς είχα κάνει τότε.
    Όποια λυχνία κι αν χρησιμοποιείς νομίζω πως έχει χώρο γι΄αυτή τη προσθήκη, αλλοιώς μπορείς να τα τοποθετήσεις και εξωτερικά (συνδέεις παράλληλα) παίρνοντας ασφαλώς τις απαιτούμενες προφυλάξεις.

    Στην περίπτωσή σου όμως ίσως χρειαστεί να μεταβάλεις τη τιμή του πυκνωτή προς τα πάνω ή κάτω, γιατί όπως καταλαβαίνεις η τάση που αναπτύσσεται εξ' επαγωγής δεν μπορεί να είναι η ίδια καθώς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.

    Καλή επιτυχία
    gep58
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

    0 Not allowed! Not allowed!
    P Σώστε ένα δέντρο και προστατέψτε το περιβάλλον μας.
    Μην το τυπώνετε αν πραγματικά δεν υπάρχει λόγος.

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.998

    Προεπιλογή

    Θα σου πω τον πιο ευκολο τροπο να μην αναβει το λαμπακι απο επαγωγικη ταση(τον εχω εφαρμοσει μεχρι τωρα 5 φορες και δουλευει ρολοι)
    Θα παρεις ενδεικτικο Merlin Gerin(Μερλεν Ζερεν).Αυτο εχει μεσα led το οποιο φυσικα αναβει απο μια ταση και πανω.Η ταση των 80-100V ειναι κατω απο αυτο το οριο οποτε δεν αναβει καθολου.Τα αλλα ενδεικτικα εχουν μεσα λαμπτηρα εκκενωσης αιγλης τα οποια λογω ελλειψης νηματος αναβουν πολυ ευκολα απο επαγωγικη ταση.Κατι αντοιστιχο εχουν και τα "κλασικα" δοκιμαστικα κατσαβιδια.
    Φυσικα υποθετω οτι οποιαδηποτε αλλη μαρκα ενδεικτικου με Led ταιριαζει αλλα μιλαω γι αυτα που ξερω.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη gassious
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Τρίκαλα
    Μηνύματα
    90

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gep58 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έτσι προκειμένου να σε εξυπηρετήσω (όσο είναι δυνατόν) άνοιξα τον πίνακα έβγαλα την ενδεικτική λυχνία (GEYER EL102R), άνοιξα και αυτήν και και από τις παρακάτω εικόνες μπορείς να δεις τι ακριβώς είχα κάνει τότε.
    gep58
    Παιδιά ευχαριστώ πολύ και τους δυό σας για την ανταπόκριση σας. Γιώργο σε ευχαριστώ διπλά και για τον κόπο που έκανες.
    Όμως την πάτησα. Άλλου είδος βοήθεια μάλλον τελικά χρειάζομαι. Δοκίμασα την συνδεσμολογία σήμερα το μεσημέρι και το λαμπάκι δεν άναβε ούτε εντός ούτε εκτός ωραρίου.
    Με δεδομένο ότι δούλευε πριν το τοποθετήσω και ότι βάζωντας το δοκιμαστικό στο ένα άκρο από το λαμπάκι έχει 220ν, κάτι παίζει με τον πιλότο δεν θα έχει δηλαδη ουδέτερο.
    Μπορώ να το τσακάρω με πολύμετρο ή αλλιώς αυτό; αν όχι μπορεί κάποιος να μου πει την συνδεσμολογία του κυκλώματος του νυχτερινού μέσα στο κουτί, μήπως μπορέσω να ελέγξω τι έχει κάνει εκεί γιατί και εκεί έχει βάλει χέρι αλλά δεν ξέρω αν άλλαξε τη συνδεσμολογία της ΔΕΗ (από ένα κουτί νυχτερινού παίρνουν 2 ρολόγια - ιδιοκτήτες).

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-17, 01:29
  2. Παροχή ρεύματος σε υπόγειο
    By barbacotsos in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-16, 20:36
  3. Σύνδεσμολογία LED ως ένδειξη παροχής ρεύματος
    By animalinstict in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-15, 20:09
  4. Παροχή ρεύματος σε προκατασκευασμένο
    By Νικος Ρουσσος in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-13, 20:10
  5. Παροχή ρεύματος σε διαμέρισμα
    By pas2007 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-09, 00:09

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας