Θέμα: PROFIBUS - DP

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    αντονιο
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    εδεσσα
    Μηνύματα
    145

    Προεπιλογή PROFIBUS - DP

    Γειά σας ,
    Σε ένα μηχάνημα έχουμε εγκατεστημένο ένα PLCS7 300 με Οθόνη OP 17 της SIEMENS
    Και τις εισόδους –εξόδους μέσω μονάδων της VAGO 750-301 με PROFIBUSDP.
    Συχνά μας παρουσιάζει το σταμάτημα του μηχανήματος (το PLCσε STOP) και αναβοσβήνει το LEDI\OERR.
    Έχω ελέγξει τις εισόδους – εξόδους και είναι ο.κ.
    Εάν τώρα διακόψεις την τάση και την ξαναδώσεις το PLCξαναγίνεται RUN.
    Σας λέει τίποτα αυτό ;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη electron
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2003
    Περιοχή
    Χαλκίδα
    Μηνύματα
    3.203

    Προεπιλογή

    Το πρόβλημα από μόνο του ως περιγραφή μπορεί να λέει πολλά αλλά τίποτα απόλυτα. Για αρχή θα έλεγα να δεις την στιγμή που η cpu πέφτει σε stop, στο hardware configuration του project, τι είναι αυτό που προκαλεί την cpu να σταματά. Αυτό το βλέπεις κάνοντας δεξί κλικ να θυμάμαι καλά και επιλέγοντας module information, πάνω στην cpu. Γενικά πάντως μέσω του hardware configuration όντας online μπορείς να πάρεις χρήσιμες πληροφορίες για το συμβάν.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη NIKPAPAZOGLOU
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Jul 2009
    Περιοχή
    Κομοτηνή
    Μηνύματα
    70

    Προεπιλογή

    cpu-hardware configuration-diagnostic buffer

    0 Not allowed! Not allowed!
    Η πραγματικότητα είναι μια ψευδαίσθηση που οφείλεται στην έλειψη οινοπνεύματος

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας