Θέμα: Διατομή καλωδίων

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Mar 2010
    Περιοχή
    Κέντρο
    Μηνύματα
    14

    Προεπιλογή Διατομή καλωδίων

    Καλημέρα σας
    Από τον πίνακα του κλιμακοστασίου θέλω να τραβήξω αγωγούς για τον πίνακα του υπογείου.
    Επειδή δεν μπορώ να τραβήξω καινούριο σωλήνα, στον ήδη υπάρχων χωράνε:

    • 5 καλώδια (3 φάσεις + ουδέτερο + γείωση) των 6 mm
    • 4 καλώδια (2 φάσεις + ουδέτερο + γείωση) των 10 mm + 1 καλώδιο (3τη φάση) των 4 mm.

    Η ερώτησή μου –ως ‘χόμπι ηλεκτρολόγος’ είναι εάν επιτρέπεται κάτι τέτοιο.
    Στην περίπτωση 2. η κατανομή των φορτίων και οι ασφάλειες θα είναι ανάλογες της διατομής κάθε φάσης (L1 32A, L232A, L3 20A).
    Η συνολική κατανάλωση που θα έχω στο υπόγειο θα είναι το πολύ 25 KW γιαυτό σκέφτομαι και την περίπτωση 2.
    Θα μπει επίσης και ρελιέ διαφυγής 40 A 30mA, εάν έχει κάποια σημασία η παραπάνω διαφορά.

    Ευχαριστώ Κώστας

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη Ανδρεου κυρικος
    Όνομα
    κυριακος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    λευκωσια
    Μηνύματα
    7

    Post Διατομή καλωδίων

    Σε μια παροχή τα ρεύματοφόρα πρέπει να είναι της ίδιας διατομής .όσο για το καλώδιο volt troop = απόσταση Χ αμπέρ Χ mvolts / 1000

    Δεν πρέπει να ξεπερνάς τα 4/100 της τάσης.

    Αυτό για να βρεις το καλώδιο που πρέπει να χρησιμοποίησης και μετά να δεις αν μπορείς να το περάσεις.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    12.004

    Προεπιλογή

    Πόση ισχύς από τα 25kW αφορά τριφασικά φορτία;

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Mar 2010
    Περιοχή
    Κέντρο
    Μηνύματα
    14

    Προεπιλογή

    Προς το παρόν δεν υπάρχουν τριφασικά φορτία.
    Ίσως συνδεθεί η ηλεκτρική κουζίνα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Mar 2010
    Περιοχή
    Κέντρο
    Μηνύματα
    14

    Προεπιλογή

    Η απόσταση από τον πίνακα του κλιμακοστασίου μέχρι τον πίνακα του υπογείου είναι 5 μέτρα. Με maximum δυνατή κατανάλωση 25 ΚW τι καλώδιο πρέπει να χρησιμοποιήσω;
    Αφού η κάθε φάση θα μοιράζεται αντίστοιχα της διατομής του καλωδίου, πού είναι το πρόβλημα εάν η διατομή μιας φάσης είναι μικρότερη;

    Ευχαριστώ Κώστας

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    12.004

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από trabant Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η απόσταση από τον πίνακα του κλιμακοστασίου μέχρι τον πίνακα του υπογείου είναι 5 μέτρα. Με maximum δυνατή κατανάλωση 25 ΚW τι καλώδιο πρέπει να χρησιμοποιήσω;
    Αφού η κάθε φάση θα μοιράζεται αντίστοιχα της διατομής του καλωδίου, πού είναι το πρόβλημα εάν η διατομή μιας φάσης είναι μικρότερη;

    Ευχαριστώ Κώστας
    Ακόμα και αν μοιράσεις τα φορτία, θα έχεις 36Α ανά φάση, οπότε πας σε 10άρια καλώδια.
    Απλώς αν τα φορτία ήταν τριφασικά, θα ήταν πιο ωραίο το λεπτότερο καλώδιο να ήταν ο ουδέτερος.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη Ανδρεου κυρικος
    Όνομα
    κυριακος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    λευκωσια
    Μηνύματα
    7

    Post Διατομή καλωδίων

    Ρε Κώστα

    δώσε παραπάνω πληροφορίες αν θες, τι διάμετρο σωλήνας έχεις, Τι τύπου ασφάλειες θα χρησιμοποιήσεις? ,



    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    φιλε Κωστα, εγω θα προτεινα τη "μικρη παροχη" 5χ6 με 32Α στην αναχωριση και 25αρες γενικες στον Υποπινακα του υπογειου .
    γενικα οι "αλχημιες" ειναι επικινδυνες του τυπου 4 10αρια και 1 4αρι κλπ κλπ
    25 ΚW ειναι πολυ δυσκολο ως αδυνατο να αποροφουνται ταυτοχρονα απο μια εγκατασταση , με ενα συντελεστη 70% αμεσως πεφτουμε στα 18....
    τι χωρος θα γινει εκει? οικια?αν ειναι οικια... φτανει και περισευει!

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Mar 2010
    Περιοχή
    Κέντρο
    Μηνύματα
    14

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα και ευχαριστώ για τις απαντήσεις,
    Ο σωλήνας έχει διάμετρο 13 mm. Αρχικά περάστηκαν 3 καλώδια ( Φάση, Ουδέτερο, Γείωση) των 10 mm. Στην πορεία όμως σκέφθηκα να ‘αναβαθμίσω’ το υπόγειο και προσπαθήσαμε να τραβήξουμε άλλες 2 φάσεις. Αν και το τμήμα του σωλήνα που περνάει την πλάκα και είναι μέσα στον τοίχο είναι το πολύ 2 μέτρα, δεν μπορέσαμε να σπρώξουμε και τα 5 καλώδια παρά μόνο τα 4. Γιαυτό σκέφθηκα την λύση με μία φάση με καλώδιο 4 mm το οποίο περνάει άνετα.
    Όχι δεν μου αρέσουν και εμένα οι αλχημείες απλά σκέφτηκα να φτιάξω και μια κουζίνα κάτω η οποία ανεβάζει αρκετά την κατανάλωση.
    Άρα λοιπόν καταλήγω στα παρακάτω:
    - Αναχώρηση από το κλιμακοστάσιο με ασφάλειες 3 Χ 32 Α με 3 καλώδια των 6 mm για τον Υποπίνακα στο υπόγειο.
    Στο υπόγειο:
    - Γενικός (τριπλός) διακόπτης, 3 ασφάλειες Χ 25 Α για τις 3 φάσεις
    - Ρελιέ διαρροής 40 / 0,03 / 4.
    - Φάση L1: 1 X 10 Α Φωτισμός + 2 Ρευματοδότες (Καλώδιο 1,5 mm)
    1 X 16 Α Ρευματοδότες Α (Καλώδιο 2,5 mm)
    1 Χ 16 Α Πλυντήριο (περιορισμένη χρήση) (Καλώδιο 2,5 mm).
    1 Χ 10 Α Εξωτερικός Φωτισμός (Καλώδιο 2,5 mm) + 1 εξωτ. Ρευματοδότης
    - Φάση L2: 1 Χ 10 Α Φωτισμός + 1 Ρευματοδότες (Καλώδιο 1,5 mm)
    1 X 25 A Ηλεκτρική κουζίνα (περιορισμένη χρήση) (Καλώδιο 6 mm)
    1 Χ 16 Α Ρευματοδότες Β (Καλώδιο 2,5 mm)
    - Φάση L3: 1 Χ 10 Α Φωτισμός + 2 Ρευματοδότης (Καλώδιο 1,5 mm)
    1 X 16 Α Ρευματοδότες Γ (Καλώδιο 2,5 mm). Σκέφτομαι το κύκλωμα αυτό
    να είναι ίσως εκτός Ρελιέ διαρροής επειδή θα έχω πάνω τον συναγερμό
    και έναν Server.
    1 X 10 A Λεβητοστάσιο (Καλώδιο 1,5 mm)
    1 Χ 16 Α Γεώτρηση ( Αντλία) (Καλώδιο 2,5 mm)
    Οι ασφάλειες των καταναλώσεων είναι όλες τύπου Β, εκτός από την Γεώτρηση και τον καυστήρα που είναι τήξεως.
    Αν και με τα παραπάνω η μέγιστη κατανάλωση βγαίνει 34 ΚW, η μέγιστη πραγματική κατανάλωση που υπολόγισα δεν θα υπερβαίνει τα 25 ΚW. Η χρήση του χώρου θα είναι ΄ οικιακή ΄. Τα παραπάνω βέβαια θα τα υλοποιήσει τελικά κάποιος ηλεκτρολόγος.
    ……. Μένουν και άλλοι στο σπίτι!
    Ευχαριστώ και Καληνύχτα

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    12.004

    Προεπιλογή

    Δεν κατάλαβα τον όρο "αλχημεία" όσον αφορά τη μικρότερη διατομή του ουδετέρου όταν έχουμε σημαντικά τριφασικά φορτία... Και φίλε trabant, αν οι γενικές σου ασφάλειες είναι 25Α, τί τη θέλεις την 25άρα στο κύκλωμα της κουζίνας; Μόνο για την καμπύλη B; Επίσης γιατί να μην βάλεις καμπύλη Β στον καυστήρα; Και καμπύλες C, D ή K στην αντλία; (Ανάλογα με την αντλία)

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Διατομή Γραμμών Πρίζας
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-21, 21:24
  2. Διατομή αγωγών
    By soap47 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-14, 23:38
  3. Διατομή Αγωγών
    By waverunner in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-10, 17:28
  4. Διατομή ουδέτερου
    By her in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-09, 16:36
  5. Διατομή καλωδίου
    By koze85 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-09, 17:21

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας