    Καλησπέρα Καθώς περνούσα Ηλεκτρόδιο γείωσης παρατήρησα οτι το καλώδιο γείωσης έχει ρεύμα με το δοκιμαστικό δεν δείχνει οτι έχει φάση άλλα όταν συνδέσεις άκρη του καλωδίου και ακουμπήσεις έδαφος ανάβει η λάμπα ο Αντιηλεκτροπληξιακος δεν έπρεπε να πέσει ? Το κύκλωμα στο 2ο μετρητή ΔΕΗ είναι εντάξει και στο πινάκα ο ουδέτερος και γείωση έχουν φάση όπως και η φάση κάτι που δεν καταλαβαίνω και κατεληξα στο Αντιηλεκτροπληξιακο μπορεί να καεί/χαλάσει δεν ξέρω τι και να στέλνει φάση στον ουδέτερο και απο εκεί περα απο ουδετεροση να πηγαίνει στην γείωση??

    Και εντωμεταξύ όλα δουλεύουν κανονικά στο σπιτι ..

    0 Not allowed! Not allowed!
    Nokia 3250 / 6280 / N97mini
    <Mastech MS8268>

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη nio-4-
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Feb 2008
    Περιοχή
    Σέρρες
    Μηνύματα
    1.277

    Προεπιλογή

    οχι γιατι το ρελε διαφυγης εντασης ελεγχει την διαροή μεταξυ ουδετερου και φασης και μετα την χελωνα στο πινακα....οποτε πριν απο τον πινακα δεν σε προστατευει τιποτε. επισης λογικο να αναβει αφου υπαρχει ουδετερογειωση...........

    λογικα δεν θα γινει τιποτε...

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη button
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Λαγκαδας Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    663

    Προεπιλογή

    Αυτό και αν είναι περίεργο ....

    Έλεγξα με πολλημετρο ηχητική επιλογή στον Ρελε φάση και ουδέτερος περνάει ενώ στο άλλο ρελε που έχω δεν συμβαίνει το ίδιο

    0 Not allowed! Not allowed!
    Nokia 3250 / 6280 / N97mini
    <Mastech MS8268>

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από button Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα Καθώς περνούσα Ηλεκτρόδιο γείωσης παρατήρησα οτι το καλώδιο γείωσης έχει ρεύμα με το δοκιμαστικό δεν δείχνει οτι έχει φάση άλλα όταν συνδέσεις άκρη του καλωδίου και ακουμπήσεις έδαφος ανάβει η λάμπα ο Αντιηλεκτροπληξιακος δεν έπρεπε να πέσει ? Το κύκλωμα στο 2ο μετρητή ΔΕΗ είναι εντάξει και στο πινάκα ο ουδέτερος και γείωση έχουν φάση όπως και η φάση κάτι που δεν καταλαβαίνω και κατεληξα στο Αντιηλεκτροπληξιακο μπορεί να καεί/χαλάσει δεν ξέρω τι και να στέλνει φάση στον ουδέτερο και απο εκεί περα απο ουδετεροση να πηγαίνει στην γείωση??

    Και εντωμεταξύ όλα δουλεύουν κανονικά στο σπιτι ..

    η λαμπα αναβει φυσιολογικα.
    αυτο που δεν ειναι φυσιολογικο ειναι, να συνδεσες την γειωση σου σε μπαρα γειωσης στον πινακα(σωστα ; )και να αναψες την λαμπα με φαση μετα απο το ρελε διαρροης.
    επρεπε να πεσει.
    τι λαμπα δοκιμασεσ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη button
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Λαγκαδας Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    663

    Προεπιλογή

    Η λάμπα ανάβει πριν το Ρελε μετα το Ρελε τωρα που δοκίμασα πέφτει το Ρελε με το δοκιμαστικό εχω ένδειξη στην μπάρα ουδέτερου και γείωσης...

    Απλή λάμπα ήταν

    0 Not allowed! Not allowed!
    Nokia 3250 / 6280 / N97mini
    <Mastech MS8268>

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Μυτιλήνη
    Μηνύματα
    325

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nio-4- Εμφάνιση μηνυμάτων
    .......... επισης λογικο να αναβει αφου υπαρχει ουδετερογειωση...........
    Παιδιά μην γελάσετε με την ερώτηση μου, το έχω ξαναπεί δεν είμαι επαγγελματίας αλλά ερασιτέχνης. Με την ευκαιρία του παρόντος θέματος μπορεί κάποιος να μου πει με λίγα λόγια τι εννοείτε όταν λέτε ουδετερογείωση. Πως δηλαδή κλείνει ένα τέτοιο κύκλωμα. Ευχαριστώ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη button
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Λαγκαδας Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    663

    Προεπιλογή

    Το πρόβλημα δεν ήταν τελικά το Ρελε άλλα το καλώδιο παροχής η φάση ήταν στο μπλε καλώδιο και οχι μαύρο που πρέπει ..


    Απλόστον πινάκα διανομής τραβάς ενα καλώδιο μεταξύ μπάρας ουδέτερου και μπάρας γείωσης.
    Ουδετεροση γίνεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει γείωση η δεν είναι επαρκής .

    0 Not allowed! Not allowed!
    Nokia 3250 / 6280 / N97mini
    <Mastech MS8268>

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον button για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    patent61 (24-06-12)

  9. #8
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από button Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το πρόβλημα δεν ήταν τελικά το Ρελε άλλα το καλώδιο παροχής η φάση ήταν στο μπλε καλώδιο και οχι μαύρο που πρέπει ..


    Απλόστον πινάκα διανομής τραβάς ενα καλώδιο μεταξύ μπάρας ουδέτερου και μπάρας γείωσης.
    Ουδετεροση γίνεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει γείωση η δεν είναι επαρκής
    .
    Η μη αριστη γνωση των συστηματων γειωσης μπορει να ειναι ΑΚΡΩΣ επικυνδυνη ειδικα οταν μπερδευονται 2 διαφορετικα συστηματα σε μια εγκατασταση.
    Γενικα οποιος "τραβαει καλωδια μεταξυ μπαρας γειωσης και μπαρας ουδετερου στον πινακα" , ειναι χειροτερος εγκληματιας απο αυτους του ποινικου δικαιου.
    Σε λιγο θα ακουσουμε οτι ουδετερωση κανουμε για λογους οικονομιας...ελεος πια!
    Οταν η γειωση δεν ειναι επαρκης ανοιγουμε το διακοπτη και κοβουμε το καλωδιο παροχης ουτος ωστε να μην μπορει η εγκατασταση να τροφοδοτηθει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον xrhstosmp για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    JOUN (26-06-12), lcharal (25-06-12)

  11. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Μυτιλήνη
    Μηνύματα
    325

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από button Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το πρόβλημα δεν ήταν τελικά το Ρελε άλλα το καλώδιο παροχής η φάση ήταν στο μπλε καλώδιο και οχι μαύρο που πρέπει ..


    Απλόστον πινάκα διανομής τραβάς ενα καλώδιο μεταξύ μπάρας ουδέτερου και μπάρας γείωσης.
    Ουδετεροση γίνεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει γείωση η δεν είναι επαρκής .
    Τόσο απλό!! Ευχαριστώ Γιάννη.

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη button
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    Λαγκαδας Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    663

    Προεπιλογή

    Θεωρητικά το έχω δει στο μάθημα πριν αρκετούς μήνες απο τα παραδείγματα που μας τα έγραψε ο καθηγητής ήταν και το σχέδιο του πινάκα με ουδετερωση ...
    Πρακτικά δεν το έχω δει δεν το έχω κάνει και αυτό που έγραψα πριν στο πρώτο μήνυμα μου ήταν ανακριβής σκεφτόμουν την σύνδεση στον μετρητή της ΔΕΗ που ο ουδέτερος έρχεται από τον μετρητή άλλα ταυτόχρονος συνδέεται και με γείωση

    0 Not allowed! Not allowed!
    Nokia 3250 / 6280 / N97mini
    <Mastech MS8268>

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας