Θέμα: Παράξενη κατανάλωση 40W

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Καλαρακης Μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Ηρακλειο
    Μηνύματα
    2.043

    Προεπιλογή Παράξενη κατανάλωση 40W

    Αυτό και αν είναι παράξενο
    Έχω το κεντρικό πίνακα του μαγαζιού (3φασικό)
    Από το πίνακα (Α) και μέσω 3φασικου ασφαλειοδιακόπτη φεύγει ένα καλώδιο 5Χ6 και καταλήγει σε ένα άλλο υποπίνακα (Β) 17 μέτρα μακρυά σε άλλο τριφασικό ασφαλειοδιακόπτη.
    Στο κεντρικό πίνακα σε κάθε φάση υπάρχει καταγραφικό κατανάλωσης.
    Ουδέτερος και γείωση σε κάθε πίνακα ελεγμένα.
    Το καλώδιο σε μήκος 14μ από το πίνακα Α έχει κόψιμο. Οι φάσεις είναι συνδεδεμένες με κλέμα και ουδέτερος , γείωση κολλημένα με καλάϊ και μονωμένα με ταινία
    το παράξενο τώρα.
    Αν ανοίξω στο πίνακα Α τον ασφαλειοδιακότη και κλειστός στο πίνακα Β το καταγραφικό δείχνει αύξηση 40W στην μια φάση
    Δεν έχω ανοίξει ακόμα το Β πίνακα για να δω τι μπορεί να συμβαίνει

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Θοδωρής
    Εγγραφή
    Mar 2007
    Περιοχή
    patra
    Μηνύματα
    613

    Προεπιλογή

    δλδ δεν σου έφτασε το καλώδιο από τον πίνακα Α προς τον πίνακα Β για 3 μέτρα και έβαλες ένα κομμάτι καλώδιο για να συμπληρώσεις 17 μέτρα??
    Δοκίμασες να αλλάξεις 2 μετρητές μεταξύ τους , μήπως αυτός που γράφει κατανάλωση έχει πρόβλημα??

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όποιος χαμογελάει ,όταν όλα γύρω του πάνε στραβά
    σίγουρα έχει σκεφτεί κάποιον για να ρίξει το φταίξιμο...
    ------------------------------------------------
    Τα πράγματα είναι απλά.
    Tο μπέρδεμα είναι να το καταλάβεις..

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Καλαρακης Μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Ηρακλειο
    Μηνύματα
    2.043

    Προεπιλογή

    Ο πίνακας μετακινήθηκε κατά 3 μέτρα γιαυτό χρειάστηκε το επιπλέον καλώδιο.
    τον πίνακα τον άνοιξα
    και με το ψάξε ψάξε έιδα ότι ένας κινητήρας αντί να συνδεθεί μετά τις ασφάλειες τον έχουν συνδέσει πριν.
    και ο κινητήρας δεν κάνει το παραμικρό θόρυβο αν και δούλευε 12 ημέρες συνεχώς χωρίς διακοπή

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από info@kalarakis.com Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο πίνακας μετακινήθηκε κατά 3 μέτρα γιαυτό χρειάστηκε το επιπλέον καλώδιο.
    τον πίνακα τον άνοιξα
    και με το ψάξε ψάξε έιδα ότι ένας κινητήρας αντί να συνδεθεί μετά τις ασφάλειες τον έχουν συνδέσει πριν.
    και ο κινητήρας δεν κάνει το παραμικρό θόρυβο αν και δούλευε 12 ημέρες συνεχώς χωρίς διακοπή
    Εψαχνα να βρω(αφου δεν πιστευα οτι υπαρχει καποια διαρροη),τις απωλειες που εχεις στο καλωδιο.δεν μου βγαιναν με τιποτα.
    Ειδες καμια φορα ειναι να τρελαινεσαι.

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Παράξενη αντίσταση σε home made πλακέτα
    By the_sidewinder in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-16, 18:59
  2. Παράξενη συμπεριφορά κυκλώματος !
    By johntrk in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-11, 19:18
  3. sanken s-40w
    By papkir in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-10, 18:27
  4. Παράξενη συμπεριφορά PIC σε αναπτυξιακό σύστημα
    By PsychotIC_N4n0b0t in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-09, 14:57
  5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΥ ΑΜ 40W
    By Tsalapis in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-07, 23:11

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας