Καλησπέρα σε όλους,

θα ήθελα παρακαλώ τα φώτα σας αγαπητοί Forumites. Σε έναν επανέλεγχο που πραγματοποίησα και συγκεκριμένα στη μέτρηση γείωσης (η μέτρηση που πραγματοποίησα ήταν με τη μέθοδο δυο βοηθητικών ηλεκτροδίων και έπειτα με βρόχο σφάλματος) πήρα άπο το όργανο διαφορετικές μετρήσεις με μεγάλη απόκλιση!!
Στη μέθοδο με βρόχο σφάλματος πήρα μία μέση μέτρηση της τάξης του 5,63Ω. Ενώ στη μέθοδο με δυο βοηθητικά ηλεκτρόδια πήρα πολύ υψηλότερο αποτέλεσμα:34,1Ω!!!
Πραγματοποίησα και επανέλαβα τις δύο μετρήσεις αρκετές φορές επείδη με παρεξένευσε το αποτέλεσμα με τη μέθοδο των δυο βοηθητικών ηλεκτροδίων.
Ο γειωτής που εντόπισα είναι ράβδος ηλεκτροδίου Cu.
Πώς είναι δυνατή η τόσο μεγάλη απόκλιση των τιμών σε Ω, εφόσων η μέτρηση με βρόχο σφάλματος λογικά θα πρέπει να μου δίνει μεγαλύτερη τιμή απο αυτήν με τα βοηθητικά ηλεκτρόδια????

Το όργανο που χρησιμοποίησα είναι το Testboy TV 455.

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για κάθε απαντησή σας.

Με εκτίμηση,

Βασίλης