Θέμα: ηλεκτρικος θερμοσιφωνας ποσα ΑMPER χρειαζεται ?

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη radiomario
    Όνομα
    Mαριοs
    Εγγραφή
    Feb 2009
    Περιοχή
    Γλυφαδα-Αθηνα
    Μηνύματα
    200

    Προεπιλογή ηλεκτρικος θερμοσιφωνας ποσα ΑMPER χρειαζεται ?

    κυριοι, σε ηλεκτρικο θερμοσιφωνα [σπιτιου] 60 litra με αντισταση 4kw ποσα amper διακοπτη θα πρεπει να βαλουμε 20 η 25 η 40 amper ? [ ο διακοπτης θα εναι λογω χωρου εκτος του ηλεκτρολογικου πινακα του σπιτιου ] ενας ηλεκτρολογος μου ειπε 20 amper ενας αλλος 25 amper κ ενας τριτος 40 amper .... μπερδεμα δηλαδη ....

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη SV1JRT
    Όνομα
    Σωτήριος
    Εγγραφή
    Nov 2010
    Περιοχή
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    Μηνύματα
    3.493

    Προεπιλογή

    Χοντρικά - χοντρικά, ο θερμοσίφωνας τραβάει 18 Αμπέρ περίπου. ( 4KVA / 220V = 18 Amp).
    Τώρα, όσο μεγαλύτερης αντοχής ΔΙΑΚΟΠΤΗ βάλεις, τόσο καλύτερα είναι. Βάλε των 40 Αμπέρ.
    ΤΟΝΙΖΩ το ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ. Δεν μιλάω για ασφάλεια, ΟΥΤΕ ασφαλειοδιακόπτη.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008496130421
    LinkedIn: http://gr.linkedin.com/in/tzanlissotirios

    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT


  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SV1JRT για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (09-10-12)

  4. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη radiomario
    Όνομα
    Mαριοs
    Εγγραφή
    Feb 2009
    Περιοχή
    Γλυφαδα-Αθηνα
    Μηνύματα
    200

    Προεπιλογή

    ευχαριστω σωτηρη για την απαντηση

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.615

    Προεπιλογή

    Χοντρικά - χοντρικά, ο θερμοσίφωνας τραβάει 18 Αμπέρ περίπου. ( 4KVA / 220V = 18 Amp).
    Τώρα, όσο μεγαλύτερης αντοχής ΔΙΑΚΟΠΤΗ βάλεις, τόσο καλύτερα είναι. Βάλε των 40 Αμπέρ.
    ΤΟΝΙΖΩ το ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ. Δεν μιλάω για ασφάλεια, ΟΥΤΕ ασφαλειοδιακόπτη.
    Συμφωνώ για τον μεγάλο διακόπτη (μεγαλύτερη ικανότητα διακοπής=μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε λειτουργία με χαμηλότερο ρεύμα) απλά θα ήθελα κι εγώ να τονίσω ότι θα πρέπει να εξακριβώσεις αν το καλώδιο παροχής του θερμοσίφωνά σου έχει την κατάλληλη διατομή (4mm2 για σχετικά κοντινές αποστάσεις) και αν το καλώδιο αυτό αναχωρεί από τον πίνακα σου με τη σωστή ασφάλεια (20Α για καλώδιο 4mm2).
    Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να έχεις πλεόν δύο σημεία από όπου θα κόβεις την παροχή στο θερμοσίφωνα! Είτε με την ασφάλεια μέσα στον πίνακα είτε με το διακόπτη (έξω από τον πίνακα). Εσύ προφανώς θα δουλεύεις τον διακόπτη και καλά θα ήταν να βάλεις κι ένα ενδεικτικό μετά το διακόπτη για να έχεις "οπτική" επαφή με το πότε πάει ρεύμα και πότε όχι (κανονικά θα πρέπει να σου βάλει ξεχωριστή ασφάλεια και για το ενδεικτικό για να είσαι ήσυχος αν ποτέ αυτό βραχυκυκλώσει!)

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    MAIK721 (12-11-20)

  7. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη radiomario
    Όνομα
    Mαριοs
    Εγγραφή
    Feb 2009
    Περιοχή
    Γλυφαδα-Αθηνα
    Μηνύματα
    200

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συμφωνώ για τον μεγάλο διακόπτη (μεγαλύτερη ικανότητα διακοπής=μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε λειτουργία με χαμηλότερο ρεύμα) απλά θα ήθελα κι εγώ να τονίσω ότι θα πρέπει να εξακριβώσεις αν το καλώδιο παροχής του θερμοσίφωνά σου έχει την κατάλληλη διατομή (4mm2 για σχετικά κοντινές αποστάσεις) και αν το καλώδιο αυτό αναχωρεί από τον πίνακα σου με τη σωστή ασφάλεια (20Α για καλώδιο 4mm2).
    Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να έχεις πλεόν δύο σημεία από όπου θα κόβεις την παροχή στο θερμοσίφωνα! Είτε με την ασφάλεια μέσα στον πίνακα είτε με το διακόπτη (έξω από τον πίνακα). Εσύ προφανώς θα δουλεύεις τον διακόπτη και καλά θα ήταν να βάλεις κι ένα ενδεικτικό μετά το διακόπτη για να έχεις "οπτική" επαφή με το πότε πάει ρεύμα και πότε όχι (κανονικά θα πρέπει να σου βάλει ξεχωριστή ασφάλεια και για το ενδεικτικό για να είσαι ήσυχος αν ποτέ αυτό βραχυκυκλώσει!)
    ευχαριστω nestora που απαντησες , υπαρχει ηδη εξωτερικος διακοπτης διπλα στον ηλεκτρ. πινακα ,ειναι ομως τουλαχιστον 15ετιας και προληπτικα θελω να τον αλλαξω [ελαχιστες φορες αλλα που και που σπινθιριζει ]

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #6
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    αντωνης
    Εγγραφή
    Apr 2011
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    9

    Προεπιλογή

    βαζουμε διακοπτη 2x40Α και ασφαλεια 20Α.οι ασφαλειωδιακοπτες απαγορευονται πλεον

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.484

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συμφωνώ για τον μεγάλο διακόπτη (μεγαλύτερη ικανότητα διακοπής=μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε λειτουργία με χαμηλότερο ρεύμα) απλά θα ήθελα κι εγώ να τονίσω ότι θα πρέπει να εξακριβώσεις αν το καλώδιο παροχής του θερμοσίφωνά σου έχει την κατάλληλη διατομή (4mm2 για σχετικά κοντινές αποστάσεις) και αν το καλώδιο αυτό αναχωρεί από τον πίνακα σου με τη σωστή ασφάλεια (20Α για καλώδιο 4mm2).
    Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να έχεις πλεόν δύο σημεία από όπου θα κόβεις την παροχή στο θερμοσίφωνα! Είτε με την ασφάλεια μέσα στον πίνακα είτε με το διακόπτη (έξω από τον πίνακα). Εσύ προφανώς θα δουλεύεις τον διακόπτη και καλά θα ήταν να βάλεις κι ένα ενδεικτικό μετά το διακόπτη για να έχεις "οπτική" επαφή με το πότε πάει ρεύμα και πότε όχι (κανονικά θα πρέπει να σου βάλει ξεχωριστή ασφάλεια και για το ενδεικτικό για να είσαι ήσυχος αν ποτέ αυτό βραχυκυκλώσει!)
    << Συμφωνώ για τον μεγάλο διακόπτη (μεγαλύτερη ικανότητα διακοπής=μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε λειτουργία με χαμηλότερο ρεύμα) >>
    Σωστός ο παίχτης ! και όσοι υποστήριξαν την άποψη αυτή.
    << κανονικά θα πρέπει να σου βάλει ξεχωριστή ασφάλεια και για το ενδεικτικό για να είσαι ήσυχος αν ποτέ αυτό βραχυκυκλώσει!) >>
    Εδώ ο παίχτης είναι όχι μόνο σωστός! αλλά δεν παίζεται με τίποτα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  10. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antxor Εμφάνιση μηνυμάτων
    βαζουμε διακοπτη 2x40Α και ασφαλεια 20Α.οι ασφαλειωδιακοπτες απαγορευονται πλεον


    Γιατι απαγορευεται?

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #9
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη rf radio takis
    Όνομα
    τάκης
    Εγγραφή
    Apr 2011
    Περιοχή
    κόρινθος
    Μηνύματα
    17

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συμφωνώ για τον μεγάλο διακόπτη (μεγαλύτερη ικανότητα διακοπής=μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε λειτουργία με χαμηλότερο ρεύμα) απλά θα ήθελα κι εγώ να τονίσω ότι θα πρέπει να εξακριβώσεις αν το καλώδιο παροχής του θερμοσίφωνά σου έχει την κατάλληλη διατομή (4mm2 για σχετικά κοντινές αποστάσεις) και αν το καλώδιο αυτό αναχωρεί από τον πίνακα σου με τη σωστή ασφάλεια (20Α για καλώδιο 4mm2).
    Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να έχεις πλεόν δύο σημεία από όπου θα κόβεις την παροχή στο θερμοσίφωνα! Είτε με την ασφάλεια μέσα στον πίνακα είτε με το διακόπτη (έξω από τον πίνακα). Εσύ προφανώς θα δουλεύεις τον διακόπτη και καλά θα ήταν να βάλεις κι ένα ενδεικτικό μετά το διακόπτη για να έχεις "οπτική" επαφή με το πότε πάει ρεύμα και πότε όχι (κανονικά θα πρέπει να σου βάλει ξεχωριστή ασφάλεια και για το ενδεικτικό για να είσαι ήσυχος αν ποτέ αυτό βραχυκυκλώσει!)
    ΤΕΛΕΙΟΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρονικός - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Παρόμοια Θέματα

  1. ποσα volt χρειαζεται ενα ρελε
    By avgenakisg in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-14, 19:59
  2. ηλεκτρικος θερμοσιφωνας , σωστο η λαθος ?
    By radiomario in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 81
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-13, 00:34
  3. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ
    By ΘΥΜΙΟΣ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-12, 15:15
  4. ΠΟΣΑ AMPER ΝΑ ΕΙΝΑΙ?
    By sv9gph in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-10, 20:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας