Θέμα: Θόρυβος σε ηλεκτρολογικό πίνακα.

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    tbaitasis
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Thessalonikι
    Μηνύματα
    45

    Προεπιλογή Θόρυβος σε ηλεκτρολογικό πίνακα.

    Καλησπέρα, όταν συνδέω οποιαδήποτε συσκευή πάνω από 1800W σε μια πρίζα που καταλήγει στον πίνακα σε μια 10αρα ασφάλεια, ακούγεται θόρυβος από την ασφάλεια. Λέτε να φταίει η ασφάλεια λόγω παλαιότητας ή είναι μικρή? Ευχαριστώ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Χαράλαμπος
    Εγγραφή
    Dec 2005
    Περιοχή
    Θεσσαλονικη
    Μηνύματα
    548

    Προεπιλογή

    Σφίξε όλες τις βίδες στον πίνακα και όταν λέω όλες εννοώ όλες και στις μπαρες και στην γενική αφάλεια και στον γενικο διακόπτη και στο αντιηλεκτροπληξιακό καοι γενικά παντού.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11.087

    Προεπιλογή

    Ξέχασε ο Χαράλαμπος να αναφέρει να χρησιμοποιήσεις ΜΟΝΩΜΕΝΟ κατσαβίδι.

    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη Paulos
    Όνομα
    Παύλος
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    καπου
    Μηνύματα
    33

    Προεπιλογή

    λογικά φταίει η ασφάλεια αφού όπως λες μόνο η γραμμή παρουσιάζει πρόβλημα. μικρή δεν είναι αφού 10Α*220 V=2200 W το πιθανότερο είναι να μην κάνει καλή επαφή από μέσα από το πολύ ανοιξε-κλεισε. από ότι έχω ακούσει μπορεί να προκαλέσει μέχρι φωτιά.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Αιγάλεω
    Μηνύματα
    124

    Προεπιλογή

    Στην θέση σου θα άλλαζα τις ασφάλειες για να μην μάθω από το προανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής ποιο είναι το πόρισμα της φωτιάς..... (άλλαξε τες και μην το συζητάς και ας έχεις ακόμα περιθώριο κατανάλωσης - βλέπε Post#4)

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    735

    Προεπιλογή

    Κανε αυτο που λεει ο Χαραλαμπος γιατι πιο ευκολα παιρνεις φωτια απο λασκα βιδες παρα απο χαλασμενη ασφαλεια και αλλαξε και την επιμαχη ασφαλεια, και οπως πολυ σωστα ειπε ο Κωνσταντινος χρησιμοποιησε μονομενο κατσαβιδι.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    tbaitasis
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Thessalonikι
    Μηνύματα
    45

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ πολύ παιδιά. Θα ενημερώσω μόλις αλλάξω ασφαλειοδιακόπτη και σφίξω τις βίδες.....

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    tbaitasis
    Εγγραφή
    Oct 2008
    Περιοχή
    Thessalonikι
    Μηνύματα
    45

    Προεπιλογή

    Λοιπόν, Όταν πήγα να κάνω την αλλαγή, παρατήρησα ότι το καλώδιο που έβγαινε από την ασφάλεια προς τον τοίχο είχε φθαρεί και κόπηκε με το χέρι με ένα μικρό τράβηγμα. Άλλαξα την θέση της ασφάλεια και την έβαλα πριν από το γενικό διακόπτη καθώς το καλώδιο δεν έφτανε πλέον σε άλλο σημείο. Παραβιάζω κάποιο πρότυπο ή αρχή? Υπάρχει πρόβλημα? Πως προεκτείνω το καλώδιο?

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη 347
    Όνομα
    Σάκης
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Τρίκαλα
    Μηνύματα
    109

    Προεπιλογή

    με μια κλεμα πορσελανης, για μεγαλυτερη ασφαλεια. Η αλλαξε ολοκληρο το καλωδειο

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tbaitasis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπόν, Όταν πήγα να κάνω την αλλαγή, παρατήρησα ότι το καλώδιο που έβγαινε από την ασφάλεια προς τον τοίχο είχε φθαρεί και κόπηκε με το χέρι με ένα μικρό τράβηγμα. Άλλαξα την θέση της ασφάλεια και την έβαλα πριν από το γενικό διακόπτη καθώς το καλώδιο δεν έφτανε πλέον σε άλλο σημείο. Παραβιάζω κάποιο πρότυπο ή αρχή? Υπάρχει πρόβλημα? Πως προεκτείνω το καλώδιο?
    και ο γενικος διακοπτης τωρα εγινε...."περιπου γενικος διακοπτης" ή "γενικος διακοπτης εκτος απο τον φωτισμο ταδε"?
    υπαρχει σοβαρο θεμα ασφαλειας ο γενικος διακοπτης πρεπει να διακοπτει ολο τον πινακα με μια κινηση.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Θόρυβος στον ηλεκτρολογικό πίνακα
    By fortisimo in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-21, 17:26
  2. Πρόβλημα με ηλεκτρολογικό πίνακα
    By giorgos72 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-16, 13:10
  3. Ηλεκτρολογικά.
    By kostas-21 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-15, 15:08
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-15, 21:33
  5. Πρόβλημα με ηλεκτρολογικό πίνακα
    By tbaitasis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-14, 20:26

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας