Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 8 από 8

Θέμα: πτώση ρελέ από διακόπτη ηλεκτρικού ρολού

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    2

    Προεπιλογή πτώση ρελέ από διακόπτη ηλεκτρικού ρολού

    καλησπέρα,
    αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα στο σπίτι μου. εδώ και ένα χρόνο όταν πατάω το διακόπτη του ηλεκτρικού ρολού (πατζούρι) πέφτει ο αυτόματος στον πίνακα.
    για να είμαι πιο ακριβής, στις αρχές μία δούλευε μία δεν δούλευε και σταδιακά δούλευε ολοένα λιγότερο.τώρα με το που τον πατάω το διακόπτη πέφτει αμέσως.
    έχω ρωτήσει και την εταιρεία και ηλεκτρολόγο, όμως ο καθένας πιστεύει ότι είναι δουλειά του άλλου (χωρίς κανένας να έρθει να κάνει αυτοψία, μόνο τηλεφωνικά)
    μήπως μπορείτε να με διαφωτίσετε περαιτέρω?
    ευχαριστώ

    για να είμαι πιο συγκεκριμένος, πέφτει ο αυτόματος (γενικός) και όχι μία από τις ασφάλειες του πίνακα (μένει όλο το σπίτι χωρίς ρεύμα). μπορεί να οφείλεται σε διαρροή?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη george1977 : 02-04-13 στις 20:25

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη stavros_97s
    Όνομα
    Σταύρος
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    292

    Προεπιλογή

    Για να πέφτει η ασφάλεια σημαίνει πως τραβάει πολύ ρεύμα.Μήπως έχεις τραβήξει ρεύμα από κάποιο κουτί που πιθανόν από εκεί να παίρνει ρεύμα και το ρολό.
    Αν πάλι δεν ισχύει αυτό, μπορεί να έχει πρόβλημα το ρολό ίσως κάποιο βραχυκύκλωμα.Αν πάλι δεν συμβαίνει αυτό, θα μπορούσες δοκιμαστικά να τοποθετήσεις μεγαλύτερη ασφάλεια αλλά δεν ξέρω αν αντέχει η καλωδίωση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.998

    Προεπιλογή

    Εχει διαρροη το μοτερ του ρολου και θελει αλλαγμα η να το πας για καινουρια περιελιξη..Πιστευω η εταιρια θα εχει αλλα μοτερ για να σου δωσει.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  4. #4
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος
    Εγγραφή
    Apr 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    2

    Προεπιλογή

    ευχαριστώ, και κάτι ακόμη, μου είπαν να ανοίξω το κουτί του ρολού και ότι μπορώ να παρακάμψω τη γείωση και να δουλέψει. ισχύει?

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    χρηστος
    Εγγραφή
    Apr 2009
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    582

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από george1977 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ευχαριστώ, και κάτι ακόμη, μου είπαν να ανοίξω το κουτί του ρολού και ότι μπορώ να παρακάμψω τη γείωση και να δουλέψει. ισχύει?
    οποιος και να στο ειπε αυτο, στειλτον στο διαολο!!!!!
    γιατι προσπαθει να στειλει εσενα!

    4 Not allowed! Not allowed!

  6. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον xrhstosmp για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    babilis (04-04-13), Ηλιας Α (02-04-13), Dragonborn (03-04-13)

  7. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Σήφης
    Εγγραφή
    Nov 2008
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    821

    Προεπιλογή

    Κατά πάσα πιθανότητα συμβαίνει αυτό που σου έγραψε ο Γιώργος (JOUN) στο ποστ#3.
    Η λογική της γείωσης είναι, σε περίπτωση διαρροής να μπορεί το ηλεκτρικό ρεύμα ,να πηγαίνει εύκολα απευθείας στην γη .
    Με δυο λόγια για παράδειγμα, αν κάποιος ακουμπήσει τα μεταλλικά μέρη μιας ηλεκτρικής συσκευής που έχει διαρροή ,το ηλεκτρικό ρεύμα να μην περάσει μέσα από το σώμα του προς την γη (περίπτωση ηλεκτροπληξίας),αλλά από τον <<εύκολο δρόμο>> που είναι το καλώδιο της γείωσης.
    Επειδή από τα γραφόμενά σου ,βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν είσαι πολύ σχετικός με θέματα ηλεκτρολογίας, θα σου επισημάνω τα εξής:
    Ποτέ δεν αποσυνδέουμε την γείωση και για κανένα λόγο.Είναι θέμα ασφάλειας.
    Στην περίπτωση που είναι απαραίτητο να αποσυνδεθεί ,μπορεί να γίνει μόνο από έμπειρο και καλό γνώστη του αντικειμένου ( της ηλεκτρολογίας) και μόνο για καθαρά διαγνωστικούς σκοπούς (εννοείται ότι θα πρέπει να επανασυνδεθεί οπωσδήποτε).

    Φιλικά πάντα.

    3 Not allowed! Not allowed!

  8. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    babilis (04-04-13), Ηλιας Α (02-04-13), Dragonborn (03-04-13), xrhstosmp (02-04-13)

  9. #7
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    κώστας
    Εγγραφή
    Sep 2009
    Περιοχή
    α
    Μηνύματα
    21

    Προεπιλογή

    Εχει σιγουρα διαρροη το μοτερ των ρολων σου οπως σου ειπαν ολοι οι προηγουμενοι.
    Σε καμια μα καμια περιπτωση μην βγαλεις την γειωση

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον samvuk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    babilis (04-04-13)

  11. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    114

    Προεπιλογή

    Άνοιξε το ρολο να δεις τι γίνεται μεσα, καμιά φορα πιάνεται το καλώδιο του μοτερ στο ρολό και το τρώει.. αρα διαρροή-βραχυκυκλωμα.. εχει συμβεί αρκετές φορες

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Ψυγείο σε εξοχικό - πτώση ρελέ
    By audakias in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-14, 11:05
  2. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-14, 12:30
  3. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-12, 08:55
  4. Πτώση ρελέ πίνακα απο ψυγείο
    By asterixx25 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-11, 09:08
  5. Ρελέ 3V προβλημα με πτώση τασης
    By babis_net in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-10, 13:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας